Gość Arturo72 17.02.2020 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 Arturo72 nie ma możliwości żebyś miał 1 załączenie na dobę każdy defrost to 2 załączenia przy dużej wilgotności i temp w okolicach 0* jest od kilku do kilkunastu defrostów na dobę więc samo to licząc już wpada z załączeniem na grzanie i na CWU kikanaście /dobę więc ok kilkuset na miesiąc No właśnie, coś mi nie grało jak pisaliście, że sprezara staje podczas defrostu. Ostatnio złapałem live defrosta, wyszedłem w trakcie przed jedn.zewnetrzna a tam sprezara chodzi jak gdyby nigdy nic A pompa to stary,dobry ale siepacki T-CAP, z brzydkim wyświetlaczem, bez komunikacji przez neta, liczników i innych bajerów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.02.2020 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 ......przy odszranianiu na CO jest jeden start stop ...... Może ,ale też nie musi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbin 17.02.2020 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 Nurt Chyba na glowe upadles rurka 3/4cala wplywa woda do rury 20cali i nurt sie tworzy w baniaku. Dobre to jak bys strumyk do jeziora wpuscil taki nurt wytworzy ze poplynie prosto do ujscia z jeziora. Dobre. Powiedz co sie stanie jak mamy sprzeglo i pompka obiegowa PC bedzie zasuwala 30l/min a pompa wtorna 10l/min To ja Ci powiem po 30min pompa sie wylaczy a w domu dalej zimno . Dlatego pompa wtorna musi conajmniej z ta sama wydajnoscia chodzic a najlepiej z wieksza zeby podbierac wode pompie obiegowej PC. Czyli musisz dac duza pompe wtorna ustawic na te ponad 30l i tak chodzi jak jebnieta. Obiegowka w pompie zejdzzie do 11l a tamta dalej chodzi jak jebnieta. Codix ma rację. Jeśli ma być sprzęgło na zasilaniu to tylko w przypadku równych przeplywow po stronie pierotnej i wtornej. Więc jak układ mieszany czyli podloga i grzejnik to sprzęgło ma sens ale wtedy dt 10stopni C. Jeśli tylko podłoga to układ bezpośredni. Dlaczego? Modulacja pompy obiegowej powoduje różny przyrost mocy. Nadmiar mocy z zasilania przy braku odbioru po stronie wtornej powoduje wzrost temperatury powrotu strony pierwotnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.02.2020 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 Może ,ale też nie musi Zgadza się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.02.2020 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 Codix ma rację. Jeśli ma być sprzęgło na zasilaniu to tylko w przypadku równych przeplywow po stronie pierotnej i wtornej. Więc jak układ mieszany czyli podloga i grzejnik to sprzęgło ma sens ale wtedy dt 10stopni C. Jeśli tylko podłoga to układ bezpośredni. Dlaczego? Modulacja pompy obiegowej powoduje różny przyrost mocy. Nadmiar mocy z zasilania przy braku odbioru po stronie wtornej powoduje wzrost temperatury powrotu strony pierwotnej. W idealnym świecie tak, tylko obsłuż 40 pętli jedną pompą objegową z PC... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.02.2020 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 Tylko po co obsługiwać 40 pętli w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbin 18.02.2020 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 W idealnym świecie tak, tylko obsłuż 40 pętli jedną pompą objegową z PC... Można bez sprzęgła. Budując układ kaskadowo jak wodospad! W modernizowanych instalacja pewnie się nie da ale w nowo projektowanych tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.02.2020 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Tylko po co obsługiwać 40 pętli w domu? A ile chcesz obsługiwać ? połowę ? Można bez sprzęgła. Budując układ kaskadowo jak wodospad! W modernizowanych instalacja pewnie się nie da ale w nowo projektowanych tak. I do ostatniej kaskady ciepło jednakowo dopłynie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.02.2020 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 A ile chcesz obsługiwać ? połowę ? Jak gości hotelowych nie ma to można i połowę Ale faktycznie, 40 pętli to ze 20 pokoi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbin 18.02.2020 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 A ile chcesz obsługiwać ? połowę ? I do ostatniej kaskady ciepło jednakowo dopłynie.... Jeśli odpowiednio zaprojektujesz instalacje i wyregulujesz przepływy to w ostatnim układzie będzie wystarczająca ilość ciepła aby ogrzać pomieszczenia. Istotne jest schodzenie ze średnicy rur w odpowiednim czasie i montaż kolejnej pomy wspomagającej. Nie będę tego tłumaczył bo tu jest pole dla projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.02.2020 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Jak gości hotelowych nie ma to można i połowę Ale faktycznie, 40 pętli to ze 20 pokoi to 380m2 podłogówki ,260m2 powierzchni uzytkowej. Może dla niektórych to jest hotel , dla mnie dom w sam raz. Jeśli odpowiednio zaprojektujesz instalacje i wyregulujesz przepływy to w ostatnim układzie będzie wystarczająca ilość ciepła aby ogrzać pomieszczenia. Istotne jest schodzenie ze średnicy rur w odpowiednim czasie i montaż kolejnej pomy wspomagającej. Nie będę tego tłumaczył bo tu jest pole dla projektanta. Czyli dodatkowe pompy jednak są , projektowanie , regulacja przepływów... Może to będzie w końcu działać ,ale mi projektant zaprojektował dwie pompki ,cztery rozdzielacze i sprzęgło. I to działa bez regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 18.02.2020 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 to 380m2 podłogówki ,260m2 powierzchni uzytkowej. Może dla niektórych to jest hotel , dla mnie dom w sam raz. Czyli dodatkowe pompy jednak są , projektowanie , regulacja przepływów... Może to będzie w końcu działać ,ale mi projektant zaprojektował dwie pompki ,cztery rozdzielacze i sprzęgło. I to działa bez regulacji. To jak masz 260m2 uzytkowej a 380m2 podlogowki to gdzie te 120m2 masz? Pod skosami? Czy taki garaz masz? Srednio petla na 9,5m2 to w takim wielkim domu niewyobrazam sobie salonu ponizej 50m2 to chcesz powiedziec ze masz 5petli w salonie ? To chyba po 60mb maja to po co tak dawac nie mozna grubszych rurek dac dluzsze petle i mniej obwodów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.02.2020 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 To jak masz 260m2 uzytkowej a 380m2 podlogowki to gdzie te 120m2 masz? Pod skosami? Czy taki garaz masz? Srednio petla na 9,5m2 to w takim wielkim domu niewyobrazam sobie salonu ponizej 50m2 to chcesz powiedziec ze masz 5petli w salonie ? To chyba po 60mb maja to po co tak dawac nie mozna grubszych rurek dac dluzsze petle i mniej obwodów? I pod skosami , i w garażu. No to u mnie średnio pętla wychodzi 11m rurki na 1m2... Tak , mam co najmniej 5 pętli w salonie. Mają różnie ( bo wiatrołap , spiżarka , są małe ,i tam siłą rzeczy wyjdzie mniej niż 50m) , ale średnia i tak wychodzi powyżej 100m. Priorytetem było jak najniższa temperatura wody , i z pompy wychodzi 26-28 stopni . Choć rozstaw 10cm to podobno już teraz standard , i robi się jeszcze gęściej. PEX 16 jest chyba najpowszechniejszą rurką , stosowanie grubszej a rzadziej nie wyjdzie ekonomiczniej ( nie wiem ,czy do 20 np wiekszych rozdzielaczy nie trzeba). Podsumowując , jest tak zaprojektowane i zrobione ,inaczej u mnie nie będzie . Jeżeli są inne rozwiązania ,moze lepsze , ok , niech to projektant zaprojektuje , wdroży , pokaże , może to jest kierunek w jakim trzeba iść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.02.2020 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 To przy 40 pętlach wychodzi Ci przepływ poniżej 1l/min na pętle, a przy niższej mocy oddawanej, to woda ci w rurkach prawie stoi. Śmiem zaryzykować, że z tym sobie fabryczna obiegówka poradzi. Chyba, że masz dobiegi do rozdzielaczy porobione pexem 20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.02.2020 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Ale dlaczego zakładasz ,że chcę deltę utrzymywać w podłogówce 5stopni ? Przepływy nie regulowane ,otworzone na maxa . na tych rotametrach wychodzi gdzieś 2l/min. Kiedyś obiecałem sobie ,że poustawiam ,ale miała być też mroźna zima ...Wolałem nie ryzykować i sprawdzać ,czy da radę czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.02.2020 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Mi z rotametrów wychodzi z 90l/min. Co wcale nie oznacza, że tyle faktycznie wynosi przepływ. Trudno żeby producent montował obiegówkę na wypadek gdyby ktoś chciał pędzić 40 pętli na delcie <5C. Tym bardziej, że i tak PC sama schodzi z deltą do 4C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 18.02.2020 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Witam Panowie. Wiele się już tu od Was nauczyłem odnośnie pompy i chwała Wam za chęć pomocy. Dlatego zwracam się jeszcze raz bo może ktoś z Was miał podobne doświadczenia i wygrał z tym popieprzonym aparatem państwowo eurokołchozowym. Wklejam link. Dotyczy dofinansowania na pompę ciepła. Z góry dziękuję i pozdrawiam. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350159-Program-Czyste-Powietrze-Co-warto-wiedzie%C4%87&p=7910848#post7910848 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 18.02.2020 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Witam Panowie. Wiele się już tu od Was nauczyłem odnośnie pompy i chwała Wam za chęć pomocy. Dlatego zwracam się jeszcze raz bo może ktoś z Was miał podobne doświadczenia i wygrał z tym popieprzonym aparatem państwowo eurokołchozowym. Wklejam link. Dotyczy dofinansowania na pompę ciepła. Z góry dziękuję i pozdrawiam. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350159-Program-Czyste-Powietrze-Co-warto-wiedzie%C4%87&p=7910848#post7910848 A co maja drzwi do pompy? Na wymiane drzwi nie dostaniesz napewno bo nie ma tych certyfikatów i ich nie zdobedziesz,ale co do tego ma pompa? Rozumiem ze we wniosku powpisywles np.pompa i np.okna i jeszcze cos. Jesli tak to trafiles na jakiegos szkodnika ktory pracuje tam i albo z przymusu to robi albo nawet z pobudek politycznych jest na nie. Zadzwon do wojewodzkiego oddzialu i sie zapytaj. U mnie jest normalnie wpisujesz we wniosek co chcesz co nie znaczy ze masz to wszystko zrobic. Po zakwalifikowaniu wniosku wzywaja Cie na podpisanie umowy i mowisz Panie podstawa czyli wymiana pieca na pompe zrobiona ale np.nie zrobilem polowy podlogowki bo cos tam albo nie wstawilem drzwi bo cos tam czy ktos mnie w h.. Zrobil i nie dal do drzwi certyfikatu . No i wykreslaja ta pozycje z umowy i po temacie mozesz sobie najwyzej później zlozyc drugi wniosek na inne rzeczy. A sie rozpedzilem mówie o czystym powietrzu (chyba ze z czego innego korzystasz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 18.02.2020 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 A co maja drzwi do pompy? Na wymiane drzwi nie dostaniesz napewno bo nie ma tych certyfikatów i ich nie zdobedziesz,ale co do tego ma pompa? Rozumiem ze we wniosku powpisywles np.pompa i np.okna i jeszcze cos. Jesli tak to trafiles na jakiegos szkodnika ktory pracuje tam i albo z przymusu to robi albo nawet z pobudek politycznych jest na nie. Zadzwon do wojewodzkiego oddzialu i sie zapytaj. U mnie jest normalnie wpisujesz we wniosek co chcesz co nie znaczy ze masz to wszystko zrobic. Po zakwalifikowaniu wniosku wzywaja Cie na podpisanie umowy i mowisz Panie podstawa czyli wymiana pieca na pompe zrobiona ale np.nie zrobilem polowy podlogowki bo cos tam albo nie wstawilem drzwi bo cos tam czy ktos mnie w h.. Zrobil i nie dal do drzwi certyfikatu . No i wykreslaja ta pozycje z umowy i po temacie mozesz sobie najwyzej później zlozyc drugi wniosek na inne rzeczy. A sie rozpedzilem mówie o czystym powietrzu (chyba ze z czego innego korzystasz) No nie wiem co mają drzwi do pompy ale dla nich coś mają. Składałem w programie czyste powietrze i przy nowo budowanym nie ma na drzwi i okna, mogłem tylko na źródło ciepła i centrale wentylacyjną i tak też zrobiłem, a tu takie jazdy, aż się odechciewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 18.02.2020 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 No nie wiem co mają drzwi do pompy ale dla nich coś mają. Składałem w programie czyste powietrze i przy nowo budowanym nie ma na drzwi i okna, mogłem tylko na źródło ciepła i centrale wentylacyjną i tak też zrobiłem, a tu takie jazdy, aż się odechciewa. Ale nie pisz do mich tylko zadzwon albo pojedz popros czlowieka ktory Twoj wniosek prowadzi z imienia i nazwiska niech Ci sie przedstawi i niech Ci powie czy pokaze ktory punkt w jakims regulaminie mówi o tym konkretnie a nie bo mi sie wydaje. Jak Ci takie cos znajdzie to kupa a jak nie to albo sie gosc zreflektuje albo powiedz mu ze jedziesz wyzej do wojewódzkiego oddzialu bo tak nie moze byc i tak uczyn najpierw zadzwon opisz sytuacje itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/548/#findComment-7776796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania