Przed chwilą była dyskusja w tym temacie na temat jednofazowych czy trójfazowych , wystarczy przejrzeć ostatnie ,powiedzmy 10 stron !

 

Oszczędnoś 3 tys jest iluzoryczna , jeśli w grę wchodziłaby z zmiana mocy ( bezpieczników ) ,bo za to będziemy musieli zapłacić i zakładowi energetycznemu , i elektrykowi ( przynajmniej za jego podpis na oświadczeniu ,że instalacja jest przystosowana do większej mocy) , a i być może na faktyczym przystosowaniu instalacji.

A argument w stylu ,że jak jednej fazy zabraknie to wciąż będzie działała jest brednią z czasów PRL . Teraz awarie na sieciach są usuwane na bieżąco , a w czasie naprawy i tak musi być wyłączona cała linia (nikt nie pozwoli pracować na dwóch pozostałych fazach zasilonych). Przypadki braku jedej fazy obecnie są niespotykane . Nawet zerwanie jednej linki fazowej na SN powoduje wyłączenie całej linii przez zabezpieczenia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/571/#findComment-7813143
Udostępnij na innych stronach

Dodatkowe kW mocy przyłączeniowej to 59 zł/kW. Tyle, że nawet jak zabraknie fazy, to może zabraknąć akurat tej, na której wisi PC :D

 

Przy 3F z kolei trzeba doliczyć koszt zabezpieczenia przed anomaliami napięcia. Jakieś 200-300 zł minimum.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/571/#findComment-7813147
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego trzeba ? Panasonic tego wymaga ? Skąd wiesz ,że takiego zabezpieczenia ( domyślam się ,że chodzi Ci o zanik jednej fazy) Panasonic nie ma czegoś takiego wbudowanego w inwerter ?

A być może nawet jeśli jednej fazy zabraknie ( i akurat nie tej od elektroniki w jednostce wewnętrznej) , to inwerter i tak sobie z tym poradzi na dwóch fazach ? ( to tylko teoria ,żeby ktoś przypadkiem tego nie brał za pewnik).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/571/#findComment-7813201
Udostępnij na innych stronach

A dlatego, że nie mam pewności, że Twoje teorie mają potwierdzenie w praktyce, to urządzenia 3F zabezpieczam. I instalatorzy też tego wymagają, a to oni są gwarantami PC. I oczywiście możesz im udowadniać, że nie mają racji. W zimę, przy -15C, podczas awarii :D
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/571/#findComment-7813214
Udostępnij na innych stronach

Teraz jeszcze zganiaj na instalatorów ,że oni tego wymagają....

Konkretnie który ? Mój tego nie wymagał.

Rozumiem ,że ktoś się boi , i się zabezpiecza, z tym nie dyskutuję. Dla mnie może drugą zapasową pompę ciepła obok postawić , i to też jest jakieś zabezpieczenie wynikające z obawy. Może sobie też agregat postawić .

Ale z tym ,że trzeba , już tak. Dopuki to nie będzie napisane w serwisówce , to nie jest to wymagane (więc nie trzeba ,a opcjonalnie co najwyżej można) . Przez instalatorów też nie trzeba.

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/571/#findComment-7813219
Udostępnij na innych stronach

Palca w wentylator też wsadzisz, albo będziesz macał kable w pompie pod napięciem jak ci w serwisówce nie napiszą, że nie wolno?

 

Nie zganiam na instalatora. Mój wymagał. Twój nie. Licytował się nie będę. Tak jak z tym czy urządzenia 3F zabezpieczać trzeba lub nie. Każdy ma wybór. Dyskutował z argumentami "ja instalował nie bede, bo mie nikt nie kazał, a poza tym ja wiem najlepiej, plus coś mie się zdaje." też nie będę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/571/#findComment-7813224
Udostępnij na innych stronach

ad -voymar-

największa wada 1f t-cap to to że zabezpieczenie na pompę to 32A czyli przed licznikiem wartało by mieć 40A, zazwyczaj na dom ludzie mają 25-32A

 

Między innymi dlatego, koszt ciągnięcia extra grubych kabli+przeróbka instalacji w gotowym domu to nie jest fajne i tanie (przyłącze pompy mam w garażu a centralna skrzynka z bezpiecznikami jest w przedsionku w domu, rycie ścian to nie to). No mam przyłącze 15kW

Mam fotowoltaikę , płytę 3fazową i dla mnie równe obciążenie faz też ma znaczenie i wpływ na koszty.

Oszczędność 3k bywa pozorna, zwłaszcza w skali czasu.

+ to co inni pisali wcześniej i potem

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/571/#findComment-7813231
Udostępnij na innych stronach

A może nie wypowiadaj się za każdego średnio rozgarniętego . Ty napisałeś swoje, a inni to na swój sposób czytają. Może po Twojemu to jest podejście statystycznego Polaka , jak coś trzeba , to znaczy ,że tak naprawdę nie trzeba tylko można , ale nie znaczy ,że wszyscy.

Nie tylko ja nie muszę , wszyscy nie muszą.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/571/#findComment-7813246
Udostępnij na innych stronach

@pawelszo , poza konkursem , na pewno masz płytę 3fazową ? Standardem są płyty ,które podłączasz do dwóch faz instalacji trójfazowej....

 

Amica PIT6541NSU

Można ją podłączyć na 1,2 lub 3 fazy

"Dla sieci 230/400V podłączenie trójfazowe z przewodem neutralnym, przewód neutralny do N, przewód ochronny do uziemnienia" przewody H05VV-FG

5X 1,5 mm2

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/571/#findComment-7813511
Udostępnij na innych stronach

(przyłącze pompy mam w garażu a centralna skrzynka z bezpiecznikami jest w przedsionku w domu, rycie ścian to nie to).

No mam przyłącze 15 kW

Instalacja elektryczna może być kładziona na zewnątrz ściany w korytku - bez problemu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/571/#findComment-7813540
Udostępnij na innych stronach

Instalacja elektryczna może być kładziona na zewnątrz ściany w korytku - bez problemu.

 

Nie bardzo :p

1. Przebić się przez ścianę w garażu

2. Przewody w korytku ? na ociepleniu od frontu domu, fuuuj

3. Wejść do domu

4. Wpiąć się do skrzynki

No Way, koszty, wygląd etc

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/571/#findComment-7813553
Udostępnij na innych stronach

Amica PIT6541NSU

Można ją podłączyć na 1,2 lub 3 fazy

"Dla sieci 230/400V podłączenie trójfazowe z przewodem neutralnym, przewód neutralny do N, przewód ochronny do uziemnienia" przewody H05VV-FG

5X 1,5 mm2

 

Ale w instrukcji widziałeś opis pod tabelką ?

 

"* W przypadku domowej instalacji 3-fazowej 230/400V, pozostały przewód podłączyć do zacisku:L3, który nie jest połączony z wewnętrzną instalacją płyty."

 

Ja to interpretuję ,że to jest standardowe dwufazowe podłączenie , i jak nie masz co z trzecim fazowym przewodem zrobić to go podłącz do L3 , a on i tak nie jest podłączony do płyty. Zastanawiające jest to ,że jest osobno 2N~ i 3N~ , i jeszcze różne przekroje przewodów , ale z drugiej strony przy połączeniu 1N~ jest tylko jeden mostek L1-L2 , tak jakby na L3 faktycznie nic nie było.

Dla mnie to połączenie 3fazowe tej płyty jest podejrzane.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/571/#findComment-7813616
Udostępnij na innych stronach

Ale w instrukcji widziałeś opis pod tabelką ?

 

"* W przypadku domowej instalacji 3-fazowej 230/400V, pozostały przewód podłączyć do zacisku:L3, który nie jest połączony z wewnętrzną instalacją płyty."

 

Ja to interpretuję ,że to jest standardowe dwufazowe podłączenie , i jak nie masz co z trzecim fazowym przewodem zrobić to go podłącz do L3 , a on i tak nie jest podłączony do płyty. Zastanawiające jest to ,że jest osobno 2N~ i 3N~ , i jeszcze różne przekroje przewodów , ale z drugiej strony przy połączeniu 1N~ jest tylko jeden mostek L1-L2 , tak jakby na L3 faktycznie nic nie było.

Dla mnie to połączenie 3fazowe tej płyty jest podejrzane.

no nie wiem, ale płyta działa i mam jej odbiór przez elektryka

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/571/#findComment-7813651
Udostępnij na innych stronach

To ,że działa ,to nie wątpię .To ,że elektryk podłączył zgodnie z instrukcją i się pod tym podpisał ,w to też nie.

Tylko nadal nie jestem przekonany ,czy to jest odbiór trójfazowy ,czy dwufazowy ( i skłaniał bym się do tego ,że to raczej standardowy dwufazowy). I winić Amicę , że pisze w ten sposób instrukcję ( albo rzeczywiście próbuje nabrać ludzi ,że jest trójfazowa ).

Trzeba by było na fazie L3 założyć miernik prądu cęgowy ,żeby mieć pewność :)

Ale to nie temat o tym , najwazniejsze ,że działa :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/571/#findComment-7813779
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...