Migu oczywiście ma rację -co ma podłogówka do sprzęgła hydraulicznego (może tylko to ,że przy OP i grzejnikach zazwyczaj trzeba je stosować...)?

W układach mieszanych bufory daje się głównie z powodu funkcji sprzęgła "przy okazji"...

Ręce opadają przy takich "instalatorach"-toć to ABECADŁO "pompiarskie" !

 

TEŻ MYŚLĘ O BUFORZE NAWET 200L

No myślałem że są kumaci ale cóz

mają 100 pomp do zamontowania a już są 11 lat na rynku

pytałem się o bufor ale nie potrzebny,tak powiedzieli

pracuje w budowlance i mam w tym kierunku wiedzę,a pompy to zgłębiam na forach to dla mnie cos nowego

Nie można umiec wszystkiego

Masz może jakieś propozycje ?

patrzę i są 200 l ,

jak dobrze myślę to bez wężownicy

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839125
Udostępnij na innych stronach

TEŻ MYŚLĘ O BUFORZE NAWET 200L

No myślałem że są kumaci ale cóz

mają 100 pomp do zamontowania a już są 11 lat na rynku

pytałem się o bufor ale nie potrzebny,tak powiedzieli

pracuje w budowlance i mam w tym kierunku wiedzę,a pompy to zgłębiam na forach to dla mnie cos nowego

Nie można umiec wszystkiego

Masz może jakieś propozycje ?

patrzę i są 200 l ,

jak dobrze myślę to bez wężownicy

pozdrawiam

 

Jakby Ci jakiś konkret hydraulik wyraźnie poprawił przepływ w systemie , to za ok 1000pln brutto masz oryginał Panasa 50L. Mam taki w firmie i jest git.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839127
Udostępnij na innych stronach

Jakby Ci jakiś konkret hydraulik wyraźnie poprawił przepływ w systemie , to za ok 1000pln brutto masz oryginał Panasa 50L. Mam taki w firmie i jest git.

 

NIE CHODZI O KASĘ

Ma to działać

Wiesz pojadę do pracy na 3 tyg i żona zostanie z problemem

Mam tydz jeszcze wolnego i musza to zrobić,bo nie chcę mieć ZONKA

Żona zadzwoni i powie że zimno w domu a tyle kasy poszło

Wiesz chodzi mi o komfort i wygodę,mam dość ekogroszku

Jutro ogarnę temat z przedstawicielem i instalatorem,bo serwis jak co to nie ma problemu zaraz przyjeżdzają bo są z Torunia a mają 75 km do mnie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839138
Udostępnij na innych stronach

NIE CHODZI O KASĘ

Ma to działać

Wiesz pojadę do pracy na 3 tyg i żona zostanie z problemem

Mam tydz jeszcze wolnego i musza to zrobić,bo nie chcę mieć ZONKA

Żona zadzwoni i powie że zimno w domu a tyle kasy poszło

Wiesz chodzi mi o komfort i wygodę,mam dość ekogroszku

Jutro ogarnę temat z przedstawicielem i instalatorem,bo serwis jak co to nie ma problemu zaraz przyjeżdzają bo są z Torunia a mają 75 km do mnie

 

Rozumiem -proszę tylko , pamiętaj o min 1" przyłączach (+odpowietrznik u góry i spust od dołu)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839151
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem -proszę tylko , pamiętaj o min 1" przyłączach (+odpowietrznik u góry i spust od dołu)

 

od pompy do bojlera idzie wszystko w plastiku 1 cal także ok

muszę coś zanalezć

mam tydz na dogranie i sprawdzenie

Ale mówiłem ,załączyć pompę i niech hebluje

Albo jest ok albo nie

Tak to jest z tymi firmami

Ale ogólnie za wszystko wzięli 31 tyś, także nie ma nie jest zle

pompa bojler cwu 300l podłączenie glikol

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839159
Udostępnij na innych stronach

Podstawowe zasady ;

1/ OZC - powinno być określone dla każdego pomieszczenia oddzielnie,

2/ moc grzejników dla temperatur zasilania 45/35 C powinna być > = od mocy cieplnej danego pomieszczenia,

3/ gdy moc grzejników będzie mniejsza, to będą wyższe temperatury

......zasilania na PC i tym samym mniejsze COP, czyli wyższe koszty,

4/ Oprócz mocy grzejników istotny jest tzw zład wody w układzie,gdyż jednym z kluczy do ;

........ - optymalnej ilości startów PC

........ - stabilnej pracy pompy ciepła,

........ - wydłużenie czasu pracy sprężarki,

.........- wydłużenie czasu postoju sprężarki

jest objętość wodna instalacji grzewczej ;

Ilość zładu to ; moc pompy x 20 l/kW

 

5/ Bufor 50 l lub 100 l jest dopełnieniem tego warunku

 

6/ Poczytaj jak kolega Marco36 dochodził do swojego szczęścia jeżeli idzie o instalację z pompą PC; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?365323-Pompy-ciep%C5%82a-PW-a-mro%C5%BAna-zima-25-30st-C oraz w innych tematach w których brał udział

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839191
Udostępnij na innych stronach

Podstawowe zasady ;

1/ OZC - powinno być określone dla każdego pomieszczenia oddzielnie,

2/ moc grzejników dla temperatur zasilania 45/35 C powinna być > = od mocy cieplnej danego pomieszczenia,

3/ gdy moc grzejników będzie mniejsza, to będą wyższe temperatury

......zasilania na PC i tym samym mniejsze COP, czyli wyższe koszty,

4/ Oprócz mocy grzejników istotny jest tzw zład wody w układzie,gdyż jednym z kluczy do ;

........ - optymalnej ilości startów PC

........ - stabilnej pracy pompy ciepła,

........ - wydłużenie czasu pracy sprężarki,

.........- wydłużenie czasu postoju sprężarki

jest objętość wodna instalacji grzewczej ;

Ilość zładu to ; moc pompy x 20 l/kW

 

5/ Bufor 50 l lub 100 l jest dopełnieniem tego warunku

 

6/ Poczytaj jak kolega Marco36 dochodził do swojego szczęścia jeżeli idzie o instalację z pompą PC; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?365323-Pompy-ciep%C5%82a-PW-a-mro%C5%BAna-zima-25-30st-C oraz w innych tematach w których brał udział

 

Dzwonił przedstawiciel i ma szef podjechać zobaczyć co jest nie tak

Jak i mówie o buforze to mówią że starają się unikać bo to straty ciepła i więcej prądu bierze

Mam foto 9,91 kw więc no problem

Naprodukowane ma juz prawie 9350kWh od 19 grudnia zeszłego roku a 9,91kw foto mam od 8 marca bo rozbudowałem

Dziwne to ich myślenie

Mają bufor 100l stojący

Niech go zamontują

Nie wiem czym się kierują mówiąc o stratach w buforze

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839201
Udostępnij na innych stronach

Podstawowe zasady ;

1/ OZC - powinno być określone dla każdego pomieszczenia oddzielnie,

2/ moc grzejników dla temperatur zasilania 45/35 C powinna być > = od mocy cieplnej danego pomieszczenia,

3/ gdy moc grzejników będzie mniejsza, to będą wyższe temperatury

......zasilania na PC i tym samym mniejsze COP, czyli wyższe koszty,

4/ Oprócz mocy grzejników istotny jest tzw zład wody w układzie,gdyż jednym z kluczy do ;

........ - optymalnej ilości startów PC

........ - stabilnej pracy pompy ciepła,

........ - wydłużenie czasu pracy sprężarki,

.........- wydłużenie czasu postoju sprężarki

jest objętość wodna instalacji grzewczej ;

Ilość zładu to ; moc pompy x 20 l/kW

 

5/ Bufor 50 l lub 100 l jest dopełnieniem tego warunku

 

6/ Poczytaj jak kolega Marco36 dochodził do swojego szczęścia jeżeli idzie o instalację z pompą PC; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?365323-Pompy-ciep%C5%82a-PW-a-mro%C5%BAna-zima-25-30st-C oraz w innych tematach w których brał udział

 

wodę na ogrzanie to max 45 st i to przy mrozach bo dom ma 5 lat i dobrze ocieplony:beton komórkowy 24 cm dach deskowany pod dachówką,15 styro grafit,okna 3 szyby,poddasze 25cm wełny skosy i 45 cm pa podwieszanym suficie( 20+10+15) na mijankę

W domu mam ciepło a nie grzeję(24 st)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839204
Udostępnij na innych stronach

Podstawowe zasady ;

1/ OZC - powinno być określone dla każdego pomieszczenia oddzielnie,

2/ moc grzejników dla temperatur zasilania 45/35 C powinna być > = od mocy cieplnej danego pomieszczenia,

3/ gdy moc grzejników będzie mniejsza, to będą wyższe temperatury

......zasilania na PC i tym samym mniejsze COP, czyli wyższe koszty,

4/ Oprócz mocy grzejników istotny jest tzw zład wody w układzie,gdyż jednym z kluczy do ;

........ - optymalnej ilości startów PC

........ - stabilnej pracy pompy ciepła,

........ - wydłużenie czasu pracy sprężarki,

.........- wydłużenie czasu postoju sprężarki

jest objętość wodna instalacji grzewczej ;

Ilość zładu to ; moc pompy x 20 l/kW

 

5/ Bufor 50 l lub 100 l jest dopełnieniem tego warunku

 

6/ Poczytaj jak kolega Marco36 dochodził do swojego szczęścia jeżeli idzie o instalację z pompą PC; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?365323-Pompy-ciep%C5%82a-PW-a-mro%C5%BAna-zima-25-30st-C oraz w innych tematach w których brał udział

 

Jeszcze jedno pytanie

Ustawiłem harmonogram grzania cwu na 12 włączenie cwu grzania( kran) i 15 wyłączenie

Skopiowany cały tydz i histereza 4 st

Jak spadnie temp poniżej histerezy to załącza się grzanie cwu pomimo ustawienia harmonogramu

Co jest grane z tym harmonogramem?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839205
Udostępnij na innych stronach

1/Masz OZC dla każdego pomieszczenia?

2/Znasz moc cieplną grzejników w każdym pomieszczeniu?

3/Znasz pojemność układu grzewczego?

4/Jak sterowane są pompy obiegowe dodatkowe?

 

5/ Na czym" Ustawiłem harmonogram grzania cwu na 12 włączenie cwu grzania( kran) i 15 wyłączenie "

Wodę CWU grzeje się do prysznica > 30 C - ale zależy to od indywidualnych ....predyspozycji człowieka

 

6/ Tu masz instrukcje obsługi sterownika pompy panasonic;

...

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839208
Udostępnij na innych stronach

1/Masz OZC dla każdego pomieszczenia?

2/Znasz moc cieplną grzejników w każdym pomieszczeniu?

3/Znasz pojemność układu grzewczego?

4/Jak sterowane są pompy obiegowe dodatkowe?

 

5/ Na czym" Ustawiłem harmonogram grzania cwu na 12 włączenie cwu grzania( kran) i 15 wyłączenie "

Wodę CWU grzeje się do prysznica > 30 C - ale zależy to od indywidualnych ....predyspozycji człowieka

 

6/ Tu masz instrukcje obsługi sterownika pompy panasonic;

...

 

instrukcja instrukcją

A na czym miałem ustawić?

No na sterowniku pompy 45 st temp cwu,

Mam głowice termostaczyczne w łazienkach i kuchni

NA CIEPŁO WŁAŚCIWE WYSZŁO MI ZAPOTRZEBOWANIE 13023 kWh dla całego domu

Jest tam harmonogram dla cwu i co

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839239
Udostępnij na innych stronach

1/Masz OZC dla każdego pomieszczenia?

2/Znasz moc cieplną grzejników w każdym pomieszczeniu?

3/Znasz pojemność układu grzewczego?

4/Jak sterowane są pompy obiegowe dodatkowe?

 

5/ Na czym" Ustawiłem harmonogram grzania cwu na 12 włączenie cwu grzania( kran) i 15 wyłączenie "

Wodę CWU grzeje się do prysznica > 30 C - ale zależy to od indywidualnych ....predyspozycji człowieka

 

6/ Tu masz instrukcje obsługi sterownika pompy panasonic;

...

 

Dokładnie jak na filmiku miałem ustawione

jest ikonka harmonogramu na wyświetlaczu ,harmonogram ustawiony

Jak spadnie woda do 43 to się załącza pompa ,nie jak w harmonogramie tylko na skutek spadku temp wody w zbiorniku cwu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839244
Udostępnij na innych stronach

No i co w tym dziwnego ?

W godzinach od 12 do 15 przełączasz pompę na tryb "Kranu" ,czyli CWU. i w tym okresie pompa może ,ale nie musi grzać CWU. Będzie grzała jak zostanie spełniony kolejny warunek , czyli spadnie temperatura o deltę ustawioną w menu.

 

Edit: tak samo będzie z grzaniem , ustawisz słoneczko , i może zdarzyć się sytuacja , że mimo to pompa nie będzie grzała , bo temperatura wymagana do załączenia ( albo inny warunek włączenia w zalezności jak ją sterujesz) będzie wyższa bądź równa od ustawionej ( a musi być np niższa o 3 stopnie....).

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839282
Udostępnij na innych stronach

No i co w tym dziwnego ?

W godzinach od 12 do 15 przełączasz pompę na tryb "Kranu" ,czyli CWU. i w tym okresie pompa może ,ale nie musi grzać CWU. Będzie grzała jak zostanie spełniony kolejny warunek , czyli spadnie temperatura o deltę ustawioną w menu.

 

Edit: tak samo będzie z grzaniem , ustawisz słoneczko , i może zdarzyć się sytuacja , że mimo to pompa nie będzie grzała , bo temperatura wymagana do załączenia ( albo inny warunek włączenia w zalezności jak ją sterujesz) będzie wyższa bądź równa od ustawionej ( a musi być np niższa o 3 stopnie....).

 

wiem o co chodzi,tak miałem na piecu od eko

cyrkulacje ustawię i tak się załącza jak chcę choc to inna pompka i tylko pcha wode( co 2 godz po 8 min)

to po co harmonogram jak i tak grzeje kiedy chce(bo spadnie poniżej temp,delty)a jak chcę by grzała w tych godz codziennie bo mam prąd z paneli

jedno przeczy drugiemu(ustawisz mi harmonogram a ja i tak ci wodę zagrzeję jak temp spadnie 1 st poniżej delty

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839288
Udostępnij na innych stronach

Tak ktoś ten harmonogram wymyślił....

Po prostu musisz ustawić optymalną deltę ( 8 chyba jest za dużo , ludzie mają ustawioną 5. ) I ustawić taką temperaturę cwu aby mieć pewność ,że się włączy...

 

Ja przez automatykę mogę zrobić ForceDHW , i włącza się grzanie CWU mimo nie osiągniętej delty.

 

No i to ma jakiś sens , bo po co włączać całą pompę , jeśli temperatura spadła ci o ten 1 stopien delty... Przecież zaraz się wyłączy ( a jest uzasadniona opinia ,że jak juz wlaczysz sprężarkę to po to aby działałą jak najdłuzej , a nie za 5 min się wyłączyła).

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839296
Udostępnij na innych stronach

tak ktoś ten harmonogram wymyślił....

Po prostu musisz ustawić optymalną deltę ( 8 chyba jest za dużo , ludzie mają ustawioną 5. ) i ustawić taką temperaturę cwu aby mieć pewność ,że się włączy...

 

Ja przez automatykę mogę zrobić forcedhw , i włącza się grzanie cwu mimo nie osiągniętej delty.

 

No i to ma jakiś sens , bo po co włączać całą pompę , jeśli temperatura spadła ci o ten 1 stopien delty... Przecież zaraz się wyłączy ( a jest uzasadniona opinia ,że jak juz wlaczysz sprężarkę to po to aby działałą jak najdłuzej , a nie za 5 min się wyłączyła).

 

jeden stopień poniżej delty a nie 1 stopień delty

dwa różne znaczenia

własnie był szef firmy i znalazł problem

nie podpięli powrotu grzejników,zaślepili go i dlatego wyskakiwał błąd

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839323
Udostępnij na innych stronach

No i co w tym dziwnego ?

W godzinach od 12 do 15 przełączasz pompę na tryb "Kranu" ,czyli CWU. i w tym okresie pompa może ,ale nie musi grzać CWU. Będzie grzała jak zostanie spełniony kolejny warunek , czyli spadnie temperatura o deltę ustawioną w menu.

 

Edit: tak samo będzie z grzaniem , ustawisz słoneczko , i może zdarzyć się sytuacja , że mimo to pompa nie będzie grzała , bo temperatura wymagana do załączenia ( albo inny warunek włączenia w zalezności jak ją sterujesz) będzie wyższa bądź równa od ustawionej ( a musi być np niższa o 3 stopnie....).

 

Nie wyobrażam sobie aby pompa zaczęła grzać CO gdy temp. spadnie o 3*C od mojej komfortowej czyli z 23*C na 20*C i dopiero ---załaczenie grzania.

Edytowane przez -voymar-
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839501
Udostępnij na innych stronach

Pisałem o sterowaniu temperaturą wody w układzie , a to są dwie różne temperatury ( np. temperatura wody w obiegu może być i 40 stopni , a w domu i tak tylko 20...).

Jak sterujesz termostatem (sterownikiem z pompy przeniesionym do domu) to tam chyba jet delta 1 stopien , co i tak to może być za dużo i ludzie używają zewnętrznych...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839515
Udostępnij na innych stronach

No i jaki teraz przepływ ?

 

No i jak zakręcisz wszystkie grzejniki to znowu błąd będzie ?

 

Przepływ:lol:

Wczoraj jak był szef z tej firmy znalazł błąd

Sprawdzał wszystko po kolei i co?

Zonk

zle podpięli powrót grzejników,tzn nie podpięli zaślepili

Był zawór czterodrogowy który wycieli

Znalazł przyczynę,OD 11 LAT JUŻ ZAKŁADA POMPY CIEPŁA

Zaraz zadzwonił i za 1,5 godz byli u mnie

O 16:30 PRZYJECHALI I DO 18:30 ROBILI

Przy odpowietrzaniu było 34,2l/min

a przy sprawdzeniu przeplywu jest teraz 28,4l/min

bufora nie zakładali ani sprzęgła,przyczyna była gdzie indziej

blokował ten zamknięty powrót grzejników

Powrót powinien być wpięty w powrót do pompy za zaworem trójdrożnym,a nie był

co do grzejników,hmmm

W salonie mam 28m2 to tu będzie na maxa otwarte i łazienki i suszarnia ,tam też mam grzejnik

Nie wiem czy nie obniżyć jeszcze krzywej czy te 35/45 to nie za dużo ale pożyjemy zobaczymy

Metodą prób i błędów dojdę do ustawień

A co do harmonogramu to już tez wiem co i jak bo ten szef powiedział że jak sie ustawi harmonogram to nie wolno zmieniać ustawień,nawet jak sie ustawi bo zapamiętuje ostatnie i nie zważa na harmonogram

I rzeczywiście pokazał

Pompa wyłączyła grzanie cwu pomimo nieosiągniętej temp zadane,czyli jednak można

Edytowane przez dzimberto
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/576/#findComment-7839518
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...