dzimberto 30.09.2020 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 No nie wiem czy zaprzestanie grzania o godz.21.00-----do 5.00 to KOMFORTOWO? jak na zewnątrz będzie na minusie. Dla mnie komfortowo to jednakowa temperatura przez całą dobę. Też tak myślę Nie idzie nie wiem jaka woda na ogrzewanie, 29-30 " Bojler też ma wężownicę 3,4 m2 300 l(choć chcieli mi dać 200) Ja płacę i ma to dobrze działać, trzeba bufor to trzeba a nie że to koszty dodatkowe Chciałbym taniej to bym grzał eko i po sprawie ale chcę bezobsługowo i ekologicznie bufor 200 l może to załatwi Mam garaż ocieplony obok kotłowni i myślę by tam nawet nie włożyć bufora z 500L Szkoda mi sprężarki w pompie funkcjonuje to teraz ale nie tak optymalnie jak powinno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 30.09.2020 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Też tak myślę Nie idzie nie wiem jaka woda na ogrzewanie, 29-30 " Bojler też ma wężownicę 3,4 m2 300 l(choć chcieli mi dać 200) Ja płacę i ma to dobrze działać, trzeba bufor to trzeba a nie że to koszty dodatkowe Chciałbym taniej to bym grzał eko i po sprawie ale chcę bezobsługowo i ekologicznie bufor 200 l może to załatwi Mam garaż ocieplony obok kotłowni i myślę by tam nawet nie włożyć bufora z 500L Szkoda mi sprężarki w pompie funkcjonuje to teraz ale nie tak optymalnie jak powinno Nikt rozsądny nie wstawi bufora do PC. Ja miałem przy kopciuchu. Straty duże. Sprzęgło sens ma chociaż jak pokazuje u mnie coś nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 30.09.2020 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Czy przyczyną taktowania może być słaba wydajność pomp wtórnych? PC miała 48 l/min . Sprzęgło 50l . Mam dwa obiegi i pompy grunfos alpha 2. Dałem na maxa w automacie . Przecież z tych ogromnych grzejników powroty na oko dużo zimniejsze. Może to jest problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 30.09.2020 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Czy przyczyną taktowania może być słaba wydajność pomp wtórnych? PC miała 48 l/min . Sprzęgło 50l . Mam dwa obiegi i pompy grunfos alpha 2. Dałem na maxa w automacie . Przecież z tych ogromnych grzejników powroty na oko dużo zimniejsze. Może to jest problem? ja też mam 2 pompy jedna na grzejniki i jedna podłogówka też mam na maxa przepływ 28L/min Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 30.09.2020 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Nikt rozsądny nie wstawi bufora do PC. Ja miałem przy kopciuchu. Straty duże. Sprzęgło sens ma chociaż jak pokazuje u mnie coś nie tak. tylko jak dzwonię po różnych firmach tych większych jak CNC w większości to mówią że bufor lepiej by był chociaż 50-100l,jak jest mieszana instalacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 30.09.2020 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Czy przyczyną taktowania może być słaba wydajność pomp wtórnych? PC miała 48 l/min . Sprzęgło 50l . Mam dwa obiegi i pompy grunfos alpha 2. Dałem na maxa w automacie . Przecież z tych ogromnych grzejników powroty na oko dużo zimniejsze. Może to jest problem? może tą pompę od grzejników wypiąć wszystko ok tylko dużo tych włączeń i wyłączeń sprężarki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 30.09.2020 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 tylko jak dzwonię po różnych firmach tych większych jak CNC w większości to mówią że bufor lepiej by był chociaż 50-100l,jak jest mieszana instalacja To tak . Pisałeś że 500 byś chciał. Moja ma coś koło 1000 zamontowanych. Dzwoniłem. Myślą nad tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 30.09.2020 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Jak macie pompki z regulacja to spróbujcie przyspieszyć na podlogowce a zwolnić do min na grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bandi87fcb 30.09.2020 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Witam. POTRZEBUJĘ POMOCY W DOBORZE POMPYPOMPA CIEPŁA F2040 6 kWCENTRALA SHK 200M ZBIORNIK BUFOROWY UKV 20-220 BUDYNEK 120M2 Pow. Uzytkowej150m2 zabudowy Brak OZCŻe strony cieplowlasciwie.pl zapotrzebowanie domu na energie40w/m2Moje pytanie czy ta pompa starczy do mojego domu czy jest zaslaba? Bo sprzedawca twierdzi że będzie idealna i nie proponuję mi mocniejsze. Ktos mi doradzi co robic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 30.09.2020 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Bez OZC podejrzewam, że się niktnie podejmie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bandi87fcb 30.09.2020 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Może ktoś sprawdzi DTR tej pompy. I sprawdzi COP i moc pompy przy minusowych temperaturach. Bo ja w tym temacie jestem zielony. Sprzedawca mówi że jak braknie mocy to jednostka wew. ma 3 grzałki po 3kw. Ale chyba niema to sensu żeby mieć PC i grzać grzałkami o COP-1Ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 30.09.2020 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Jak macie pompki z regulacja to spróbujcie przyspieszyć na podlogowce a zwolnić do min na grzejnikach. Testy wstrzymane bo na dworze ciepło. W domu ciepło. U mnie na maxa wszystko. Wg mojego rozumu coś słaby odbiór tego ciepła że sprzęgła jest. Zgłosiłem do firmy . Będą monitorować poprzez smart Cloud i wtedy diagnoza. Dzisiaj wieczorem włączę i zmierze temp powrotu Ale na grzejnikach czuć ręką że sporo chłodniejsze A do pompy idzie info że powrót ciepły. Może pompki wtórne sobie nie radzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 30.09.2020 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Witam. POTRZEBUJĘ POMOCY W DOBORZE POMPY POMPA CIEPŁA F2040 6 kW CENTRALA SHK 200M ZBIORNIK BUFOROWY UKV 20-220 BUDYNEK 120M2 Pow. Uzytkowej 150m2 zabudowy Brak OZC Że strony cieplowlasciwie.pl zapotrzebowanie domu na energie 40w/m2 Moje pytanie czy ta pompa starczy do mojego domu czy jest zaslaba? Bo sprzedawca twierdzi że będzie idealna i nie proponuję mi mocniejsze. Ktos mi doradzi co robic Kolego nie odbieraj sam pompy. Przeczytaj kilka postów wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.09.2020 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 POMPA CIEPŁA F2040 6 kW 150m2 zabudowy Że strony cieplowlasciwie.pl zapotrzebowanie domu na energie 40w/m2 Jaką moc ma pompa przy - 20 C -to jest najistotniejsze pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bandi87fcb 30.09.2020 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Pompę dobral sklep. Próbuję się dowiedzieć czy nie jest to zaslaba pompa. Raczej sprzedawcy chcą sprzedać większe pompy o dużej mocy a ten sklep mi to odradza Do wyceny pompy dostałem Szacowane zużycie energii elektrycznej przez powietrzną pompę ciepła i grzałkę elektryczną pełniącą rolę szczytowego źródła ciepła wynosi 3.778 kWh ( przy założeniu ceny 1 kWh=0,50 zł, daje koszt ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej na poziomie 1.889 zł w tym zużycie energiielektrycznej przez grzałkę 166 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 30.09.2020 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 To tak . Pisałeś że 500 byś chciał. Moja ma coś koło 1000 zamontowanych. Dzwoniłem. Myślą nad tym Ta firma odemnie jest 11 lat na rynku w tym roku maja założyć 100 pomp Jak im mówię o buforze to mi gadają że na szkoleniach panasonic im nie mówi by na siłę zakładać te bufory To jest zapchaj dziura może tak, pompa pochodzi 10 lat i następna i tak w około biznes się kręci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 30.09.2020 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Też tak myślę Nie idzie nie wiem jaka woda na ogrzewanie, 29-30 " Bojler też ma wężownicę 3,4 m2 300 l(choć chcieli mi dać 200) Ja płacę i ma to dobrze działać, trzeba bufor to trzeba a nie że to koszty dodatkowe Chciałbym taniej to bym grzał eko i po sprawie ale chcę bezobsługowo i ekologicznie bufor 200 l może to załatwi Mam garaż ocieplony obok kotłowni i myślę by tam nawet nie włożyć bufora z 500L Szkoda mi sprężarki w pompie funkcjonuje to teraz ale nie tak optymalnie jak powinno U mnie nie długo montaż PC Lecz bufor ma być 50L Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 30.09.2020 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Witam. POTRZEBUJĘ POMOCY W DOBORZE POMPY POMPA CIEPŁA F2040 6 kW CENTRALA SHK 200M ZBIORNIK BUFOROWY UKV 20-220 BUDYNEK 120M2 Pow. Uzytkowej 150m2 zabudowy Brak OZC Że strony cieplowlasciwie.pl zapotrzebowanie domu na energie 40w/m2 Moje pytanie czy ta pompa starczy do mojego domu czy jest zaslaba? Bo sprzedawca twierdzi że będzie idealna i nie proponuję mi mocniejsze. Ktos mi doradzi co robic Dawno temu też myślałem o tej pompie lecz zrezygnowałem . Gruntowe tej firmy są OK co do powietrznych to przemyśl jeszcze zanim się zdecydujesz. Bez OZC ciężko. Czy to nowy dom? ,jak nie to ile węgla spalałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bandi87fcb 30.09.2020 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Nowy budynek.Jak dobrze patrzę -10 4,5kw -20 3 kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 30.09.2020 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 Ta firma odemnie jest 11 lat na rynku w tym roku maja założyć 100 pomp Jak im mówię o buforze to mi gadają że na szkoleniach panasonic im nie mówi by na siłę zakładać te bufory To jest zapchaj dziura może tak, pompa pochodzi 10 lat i następna i tak w około biznes się kręci Z Wrocławia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/582/#findComment-7844987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.