codix 12.10.2020 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Panowie pytałem. Ale bez echa. Czy można wersję H zmusić do pracy na niższej modułach przy CWU. Jak wiecie mała wężownica. Ona idzie na 35 Hz. Na początku ok Ale pod koniec się dusi. Czemu nie zmoduluje. Chyba grzejnik na dwór założę i będzie powrót schladzac. TBomek chcesz dac tyś za nowa wtórna A nie spróbujesz katalogowej prędkości. U mnie jak było 45 to żadnych szans nie było. Nie wiem, chyba warto spróbować zanim dokonasz zamiany. Ty masz 25-60 alpha2 ? Nie zmusisz jej ona sobie bierze różnicę między temp.zadana a jaka jest w baniaku i na tej podstawie okresla na jakiej czestotliwosci bedzie pracowac i cale grzanie tak przerobi nie zmoduluje sie im wieksza ta róznica tym wieksza czestotliwosc ale nie idzie to jakos liniowo tylko jakies zakresy sa ustalone . Nie do konca mam sprawdzone czy ma tu jeszcze jakis wplyw temperatura na zewnątrz. Moze jakby miala ze 3stopnie do podgrzania to moze by wystartowala na np.25hz. Jest mozliwe tez podawanie odpowiedniego napiecia na styki dane napiecie dana czestotliwosc pracy ale chyba potrzebna jest dodatkowa płytka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 13.10.2020 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Na pewno się moduluje ,pisałem wczoraj ,ze u mnie wczoraj przy 25 stopniach zbiornika po pewnym czasieie wkręciła się na 72Hz, z delta 12 i minimalnym przepływem 19l/min. I moca obliczona przez pompe 18,4kW. I tak sobie powoli zjeżdżała z moca i skończyła na 40Hz i moca 8kW.A o tym podawaniu napięcia juz mówiłem,to się nazywa Demand Control i juz to jest w HeishaMon. Tyle ,że nie jest to tak pięknie jak to Panasonic prezentuje , dla uproszczenia moc można zredukować tym najwyzej do połowy mocy znamionowej PC (testowane rowniez na prawdziwej Opcjonalnej płytce, wiec nie to ze HeishaMon cos zle robi). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 13.10.2020 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 (edytowane) Na pewno się moduluje ,pisałem wczoraj ,ze u mnie wczoraj przy 25 stopniach zbiornika po pewnym czasieie wkręciła się na 72Hz, z delta 12 i minimalnym przepływem 19l/min. I moca obliczona przez pompe 18,4kW. I tak sobie powoli zjeżdżała z moca i skończyła na 40Hz i moca 8kW. A o tym podawaniu napięcia juz mówiłem,to się nazywa Demand Control i juz to jest w HeishaMon. Tyle ,że nie jest to tak pięknie jak to Panasonic prezentuje , dla uproszczenia moc można zredukować tym najwyzej do połowy mocy znamionowej PC (testowane rowniez na prawdziwej Opcjonalnej płytce, wiec nie to ze HeishaMon cos zle robi). No to znowu mogą być różnice między modelami lub mocami pompy bo moja 7kw napewno sie nie moduluje jak startuje przeważnie od 36st do 46st to wali caly czas od poczatku do końca na 37hz jak ma wiekszą różnice ale nie mam obcykane od którego momentu powiedzmy 30st to wali na stałych 48hz ,może jak by grzala od wodociagowej to by sie inaczej zachowywala niewiem. W modelu J wprowadzili pozycje Pojemnosc cwu i tu dwie opcje zmienna i standard. Opis z instrukcji: Pojemność CWU Stuży do wybierania zmiennej lub standardowej mocy grzewczej zbiornika Zmienna moc grzecza ogrzewa zbiornik w trybie szybkim i utrzymuje nastawioną temperaturę w trybie wydajnym. Podczas gdy standardowa moc ogrzewa wodę w zbiornikuz nominalną wydajnością grzewczą. Ta opcja jest dostępna, jeśli wybrano polączenie zbiornika (TĀK). Myslałem że wprowadzą cos na zasadzie opcji eko zeby grzala wode zawsze trzymajac sie najlepszego Cop ale tu cos znowu innego . Podobno w nowej all in one mozna podpiac dwa czujniki cwu jeden na dole drugi na górze i pompa uczy sie zużycia wody w kilka dni i potem podgrzewa niby przed tymi godzinami gdzie jest pobór,niby tylko tyle ile schodzi wody i ze niby pozwala sobie nawet na zejscie ponizej nastawionej temp.ponownego wygrzewani itp. Edytowane 13 Października 2020 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 13.10.2020 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Jak startuje z 38 do 47 stopni to tez juz ustawia jedna częstotliwość. Chodziło mi o pokazanie tego ,że pompa na cwu moze się modulować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 13.10.2020 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Jak startuje z 38 do 47 stopni to tez juz ustawia jedna częstotliwość. Chodziło mi o pokazanie tego ,że pompa na cwu moze się modulować. A jak sądzisz które te ustawienie w J będzie powodowalo tańsze nagrzanie wody w przypadku takiego podgrzewania od np.35 do 47st .Wydaje się jakby opcja "zmienna " jak ja to dobrze kumam to jak grzeje od wodociagowej to do konca chyba zagrzeje w trybie na maxa a potem jakieś spadki o delte bedzie uzupelniala w z jak najlepszą wydajnoscia?czyli copem? A standard to chyba tak jak w serii H pytanie czy nazwa nominalna wydajnosc to mieli na mysli nominalna moc czy cop?Już zgłupiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 13.10.2020 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Po południu zobacze w SM ,byc moze w j.angielskim jest to lepiej/zrozumialej opisane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 13.10.2020 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Po południu zobacze w SM ,byc moze w j.angielskim jest to lepiej/zrozumialej opisane. Po angielsku niby : 5.6 DHW capacity To select tank heating capacily to variable or standard. Variable capacity heat up tank with fast mode and keep the tank temperature with efficient mode. While standard capacity heat up tank with rated heating capacity. *This option is available if Tank connecton is selected (YES). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 13.10.2020 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 sprawdziłem dziś odczyty i pompa działa dłużej i rzadziej się załązczaale COP masakrazmieniłem jej czas grzania z 4:30 do 2 h tylko wali mi cały czas do 33 st na dworzu 5 a w domu 24,ufffza ciepłona mieszaczu podłogówki skręciłem troche na 31 nic nie dałowcześniej miałem 5 delte na grzaniu i panelu -2 czas grzania CO 4;30 h i COPy były niebo lepsze, tylko za często się wyłączała i włączała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 13.10.2020 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 krzywą mam teraz 38/-15 i 30/15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 13.10.2020 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Panowie teraz trochę z innej beczki, zauważyłem na pod liczniku że PC oddała do sieci 182 kvarh energii biernej w niecałe 2 miesiące. Już wiem że jej nie odzyskam bo nie jest "magazynowana" jak energia czynna z PV, ale zastanawiam się czy to dobrze że tyle PC oddaje i czy przypadkiem nasi decydenci nie każą sobie jeszcze za to płacić ? Coś może być na rzeczy bo znajomy pracuje w tauron i mówił, że myślą jak to ugryźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 13.10.2020 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Nie zmusisz jej ona sobie bierze różnicę między temp.zadana a jaka jest w baniaku i na tej podstawie okresla na jakiej czestotliwosci bedzie pracowac i cale grzanie tak przerobi nie zmoduluje sie im wieksza ta róznica tym wieksza czestotliwosc ale nie idzie to jakos liniowo tylko jakies zakresy sa ustalone . Nie do konca mam sprawdzone czy ma tu jeszcze jakis wplyw temperatura na zewnątrz. Moze jakby miala ze 3stopnie do podgrzania to moze by wystartowala na np.25hz. Jest mozliwe tez podawanie odpowiedniego napiecia na styki dane napiecie dana czestotliwosc pracy ale chyba potrzebna jest dodatkowa płytka Jasne. Raczej myślałem o zmuszeni ustawieniami. Trudno trzeba inny baniak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 13.10.2020 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 krzywą mam teraz 38/-15 i 30/15 Musisz wyplaszczyc krzywą. 38/-15 I 30 /10 . Zacznie podnosić krzywa od 10 st a tak wylicza od 15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.10.2020 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 sprawdziłem dziś odczyty i pompa działa dłużej i rzadziej się załązcza ale COP masakra zmieniłem jej czas grzania z 4:30 do 2 h tylko wali mi cały czas do 33 st na dworzu 5 a w domu 24,ufff za ciepło na mieszaczu podłogówki skręciłem troche na 31 nic nie dało wcześniej miałem 5 delte na grzaniu i panelu -2 czas grzania CO 4;30 h i COPy były niebo lepsze, tylko za często się wyłączała i włączała Jak chcesz sobie poprawić samopoczucie , to wejdź w kalibrację czujników i zmniejsz o np 2K temp powrotu-będziesz miał super COPy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 13.10.2020 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 (edytowane) Po angielsku niby : 5.6 DHW capacity To select tank heating capacily to variable or standard. Variable capacity heat up tank with fast mode and keep the tank temperature with efficient mode. While standard capacity heat up tank with rated heating capacity. *This option is available if Tank connecton is selected (YES). W SM jest to tak: Variable DHW capacity setting normally run with effi cient boiling which is energy saving heating. But while hot water usage high and tank water temperature low, variable DHW mode will run with fast heat up which heat up the tank with high heating capacity. If standard DHW capacity setting is selected, heat pump run with heating rated capacity at tank heat up operation. I jeszcze bardziej rozpisane: DHW Capacity Setting DHW Capacity is heat pump heating capacity output control during tank boiling operation. There are two DHW capacity setting (VARIABLE & STANDARD) which can be set in remote control. VARIABLE DHW Capacity: Heat pump operate with efficient (Low) Capacity to boil tank temperature during re-heat process. And heat pump regulated to operate with high capacity to boil tank temperature when tank temperature drop below 25°C. STANDARD DHW Capacity: Heat pump operate according to outdoor rated heating capacity during tank boiling process. czyli ta "Zmienna" będzie oszczędzać energię , chyba ,że temperatura zbiornika spadnie poniżej 25 stopni , wtedy będzie " mniej oszczędnie". Jeszcze w połączeniu z tym : SMART DHW control During SMART DHW start time 20:00 (Default Setting) to SMART DHW stop time 05:00 (Default setting) Heat pump re-heat the tank water only when tank temperature drop below 20°C (Default setting) Time between 05:00 to 20:00 Heat pump reheat the tank water when tank temperature as below condition To już wogóle się zaoszczędzi Włączenie tego spowoduje że w ustawionych godzinach ( standardowo pomiedzy 20 a 05 ) zbiornik nie będzie grzany ,chyba ,że temperatura spadnie poniżej 20 stopni... Następny punkt , gdzie się będzie można złapać w stylu w harmonogrami było grzanie zbiornika cwu w nocy ,a sie nie zagrzał... Także kolejne różnice na korzyść J. ( w sensie wiecej opcji , ale czy potrzebne). Edytowane 13 Października 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 13.10.2020 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Ten smart dhw to w jednostkach all in one. Jedno jest pewne ze po przestawieniu na grzanie standard przestała robić tego myka o którym pisałem czyli:Grzanie wody miala ustawione w harmonogramie od 13tej woda byla dogrzana po porannym myku pompa sie zalaczala o 13tej ale grzanie cwu nie bylo robione bo w baniaku 47(czyli tyle ile ustawione) a nagle o 13.30 ona se robi grzanie cwu poprzez przemielenie wody w wezownicy temp.spadala o 2st po czym dogrzewala sobie te 2st.Także niewiem co oni tam nakombinowali.Niestety to pompa sasiada wiec nie przesledze tego trybu zmiennego poszedł standard i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 13.10.2020 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 A tak przy okazji jest gdzieś określone w dokumentacji albo łatwe do oszacowania ile dany Panas może obrobić mb pętli, kondygnacji, itd.? w takiej wersji bez pompek, sprzęgieł, itd.? Najczęściej jest wykres wbudowanej w urządzenie pompy obiegowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 14.10.2020 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 A tak przy okazji jest gdzieś określone w dokumentacji albo łatwe do oszacowania ile dany Panas może obrobić mb pętli, kondygnacji, itd.? w takiej wersji bez pompek, sprzęgieł, itd.? Najczęściej jest wykres wbudowanej w urządzenie pompy obiegowej. @_John, dzięki. @MiG25, posiadaczu wszelkiej dokumentacji;) czy masz takie dane dla 9kW 1f gen.J ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 14.10.2020 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Cześć.PC Panasonic seria F. Od 4 lat śmiga bez zarzutu. W tym roku po odpaleniu sezonu widzę, że jest coś nie tak.Tzn. pompa taktuje -> powrót z grzania podłogi ma jak na moje za wysoką temp. w krótkim czasie -> delta niziutka i PC staje -> dom jakby niedogrzany, nie rzadko PC nie może dogonić zadanej temp. na termostacie... Tak jakby zrobił się jakiś mniejszy obieg wody zasilającej?. Rotatory pokazują normalnie przepływy podczas działania obiegówki. Myślałem, że zawór trójdrogowy przepuszcza i miesza się coś z wodą z CWU. Zawór zdjęty obejrzany, wszystko wygląda w porządku. Co może być przyczyną? Może czujka temperatury na powrocie przekłamuje. Jest w serii F jakaś możliwość jej kalibracji? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 14.10.2020 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 @_John, dzięki. @MiG25, posiadaczu wszelkiej dokumentacji;) czy masz takie dane dla 9kW 1f gen.J ? Siedzi tam pompka wilo yonos 25/6 taka sama w jednostkach 3,5,7,9kw jednofazowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 14.10.2020 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 (edytowane) Tutaj link do SM All-In-One 9kW J , innej nie znalazłem ( nie mam). https://www.panasonicproclub.com/uploads/ES/catalogues/manual-instalacion/Service%20Manual%20Serie%20J%20All%20in%20One.pdfPompka tam ma oznaczenie ACXB53-00390 , i na pewno nie jest to Wilo Yonos 25/6 , i w innych też takiej nie ma ( ona jest tylko proponowana przez Panasonica jako zewnętrzna ,np. za buforem ,może w F jeszcze takie były , teraz już plastikowy korpus)Na stronie 141 masz charakterystykę pompy założonej w tej jednostce ( myślę ,że będzie ta sama jak w Twojej) . EDIT: Mam do J jeszcze dla monobloka 5kW-9kW , i tam też siedzi ta sama pompka o tym oznaczeniu. W wersji H pompki objegowe mają inne oznaczenia. Edytowane 14 Października 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania