MiG25 18.10.2020 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 A ja miałem 16A na jedną rodzinę z pompą 12kW i w święta też starczyło ( jedynie kiedy wyskoczyło , to przy spawarce elektrodowej 400A ,ale to wcześniej ,podczas budowy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7851700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lipa_ml 19.10.2020 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Witam. Możecie napisać jak macie ustawione krzywe przy kaloryferach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TBomek 19.10.2020 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 @lipa_ml U mnie minimum to 38/10 i 40/-15 delta t 8*C. Jak będzie za zimno albo będzie taktować to podnosisz do góry o 1-2 stopnie i sprawdzasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomas1 19.10.2020 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Witam. Możecie napisać jak macie ustawione krzywe przy kaloryferach ? Ja jeszcze testuje ale na ta chwile mam 34/15 i 45/-20. Pompa chodzi na harmonogramie w nocy obnizam krzywa o 2 stopnie. W dzień w domu 23 stopnie w nocy 22. Na ta chwilę kiedy na dworze około 7 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 20.10.2020 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 +4 na zewnątrz i już defrosty. Też tak macie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.10.2020 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Osobiście jeszcze nie , ale jest to jak najbardziej ok , gdy pompa działa z pełną mocą , a na zewnątrz duża wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 20.10.2020 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 +4 na zewnątrz i już defrosty. Też tak macie? Też tak mamy;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 20.10.2020 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 No i wszystko jasne, dzięki.Nie wiem dlaczego zakodowałem sobie, że to tylko bliskie sąsiedztwo 0 (1-2 st). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sprycjan 20.10.2020 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Wystarczy ,że zrobisz mostek na 17/18 (w PC) i PC powinna działać ,oczywiście sprawdź tylko wartość napięć na 3 fazach zasilania Po zmostkowaniu pinów 17 i 18 komunikat zniknął całkowicie i pompa działa prawidłowo. Dodatkowo sprawdziłem wartości napięć poszczególnych faz oraz napięcie międzyfazowe i są prawidłowe zatem można uznać, że czujnik CKF-B jest uszkodzony. Zamówiłem nowy. Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 20.10.2020 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 +4 na zewnątrz i już defrosty. Też tak macie? Podczas pracy układu temperatura parownika jest niższa od temperatury powietrza o kilka (raczej nie więcej niż o 10*C) stopni. Ta różnica będzie rosnąć wraz z rosnącym obciążeniem, spadkiem przepływu powietrza, wzrostem stopnia zabrudzenia parownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 20.10.2020 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Wszystko wskazuje na to, że pojawił się u mnie problem z czujnikiem przepływu. Po włączeniu CO zaczęło się od COP-ów w okolicach 5-6. Potem zauważyłem, że generowana moc dochodziła do 20kW. Aż wczoraj zauważyłem, że przepływ wynosi >45l/min. Dziś rana przy wyłączonej pompie ~10l/min. Zakręciłem zawory na wejściu i wyjściu z PC i dalej ~6l/m, a czasem skacze >7l/min. Syf raczej żaden się nie dostał, bo miesiąc temu pierwszy razy był czyszczony filtr i był niemal jak nowy. Jest tam coś co można samemu sprawdzić, czy od razu do serwisanta dzwonić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.10.2020 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Chyba tylko to ,czy kabelek wpięty dobrze do płyty głównej (złącze oznaczone CN-FLWSEN , w górnym prawym rogu).Na przepływomierzu też jest wtyczka , którą można sprawdzić.Grubsza robota , to upuszczenie wody z pompy i wyjęcie tego przepływomierza iobejżenie go od środka.Jak masz serwis i gwarancję to dzwoń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 20.10.2020 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Witam. Możecie napisać jak macie ustawione krzywe przy kaloryferach ? Mi by wystarczyło 32 przy 13 st i 38 przy -15. Lecz pompa taktuje jak szalona więc minimum muszę mieć 38 st A i tak Co 40 minut wyłączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 20.10.2020 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Mi by wystarczyło 32 przy 13 st i 38 przy -15. Lecz pompa taktuje jak szalona więc minimum muszę mieć 38 st A i tak Co 40 minut wyłączenie. Korzystnie jest; ... - podnieść temperatury zasilania i powrotu, .. .- mimo spadku COP-u, ... - celem wyeliminowania taktowania, Przy wzroście temperatury wewnątrz; ... - robić okienka na przerwy w pracy PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 20.10.2020 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Korzystnie jest; ... - podnieść temperatury zasilania i powrotu, .. .- mimo spadku COP-u, ... - celem wyeliminowania taktowania, Przy wzroście temperatury wewnątrz; ... - robić okienka na przerwy w pracy PC Innego wyjścia nie ma. Jak byłoa krzywa od 30 to 6x na gdz się włączyła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 20.10.2020 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Czy może ktoś polecić sterownik bezprzewodowy który da radę między poddaszem A piwnicą. Dodam że czujka bezprzewodowa do alarmu nie dała rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuku1786 20.10.2020 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Czy może ktoś polecić sterownik bezprzewodowy który da radę między poddaszem A piwnicą. Dodam że czujka bezprzewodowa do alarmu nie dała rady Używam EUROSTER Q7TXRXGW i daje radę, choć również obawiałem się czy będzie zasięg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 20.10.2020 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Używam EUROSTER Q7TXRXGW i daje radę, choć również obawiałem się czy będzie zasięg. Ta sama sytuacja jak u mnie? Dziękuję zaraz patrzę na ten sprzęt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuku1786 20.10.2020 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Ta sama sytuacja jak u mnie? Dziękuję zaraz patrzę na ten sprzęt Dokładnie taka sama, czyli z piwnicy, przez parter, na poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.10.2020 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 (edytowane) Witam, ostatnio bawiłem się dodatkowym opomiarowaniem i sterowaniem moim T-capem 9kW F. Trochę "natchnęły" mnie nasze PC wojenki. Pół roku temu zacząłem kolejna przygodę (po PC i PV) tj sterowaniem na bazie Raspberry Pi i Domoticz. Po wdrożeniu "podstawowym" tj konfiguracja , zdalny dostęp, automatyczny zapis kopi programu, nauce podstawowych funkcji,itp,itd -w końcu zabrałem się za sterowanie moją PC + cyrkulacja +rekuperator ścienny ( w trakcie). Odnośnie kontroli i sterowania PC uruchomiłem j/n (głównie steruję tym z telefonu) : -podlicznik energii po usb/rs485 (wskazania napięć 3 faz,zużycie energii, moc chwilowa ) -czujniki temp : w górnej części zasobnika CWU+sterowanie załączeniem PC w trybie bez CO pod T2 (czyli steruje wtedy on/off PC ) , czujnik temp wyjścia z PC i bufora -licznik czasu pracy liczony wg mocy min 0,5kW (rozruch sprężarki) -licznik start/stop PC liczony j/w -zdalne on/off PC -wyłączanie PC wg niskiej modulacji sprężarki (przy 19Hz mam ok 1,2kW mocy na PC i jeśli taka wartość nie będzie przekraczana przez 18min , to wyłączam PC na 40 min. Dzięki temu rozwiązuję temat taktowania PC przy wysokich temp.Wcześniej miałem podobny układ wg pomiaru dT na in/out PC) Są z tego oczywiście wymierne korzyści w ocenie eksploatacji PC , ale jednak przede wszystkim mam z tego uciechę. Odnośnie straty temp na buforze , to u mnie obecnie średnio jest ok 0,5K Poniżej fotki z "mojego systemu" Pzdr PS Wielkie dzięki dla kol Isom (ze Smartnego Domu) Edytowane 20 Października 2020 przez bobrow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/608/#findComment-7852655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania