Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

temperatura zasilania (ustawiona na 33) rośnie do 30-31 później spada nawet do 26 i tak w kółko

 

Przesledz na jakich czrstotliwosciach chodzi Ci wtedy sprezarka podczas dobijania do tych 31 i potem tego spadku czy się wyłacza i jest 0hz

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/629/#findComment-7866356
Udostępnij na innych stronach

Ponieważ w generacji J pompy 5kW , 7kW i 9kW mają te same bebechy ( m.n. sprężarkę ) to minimalna moc pobierana ( a co za tym idzie oddawana ) jest taka sama.

Rozmawiałem z pewnym holendrem , i mówił ,że w tej 5kW nie jest w stanie osiągnąć minimalnej mocy 2,5kW.... i że ta wartość to trochę poniżej 3kW( co wg mnie jest tragedią , żeby nie być w stanie zmodulować się do połowy mocy).

Więc dla 7kW ta minimalna moc będze taka sama - trochę poniżej 3kW.

 

EDIT. Jedyny plus dla tej 5kW , że to trochę taki T-CAP , nawet przy -25 stopniach będzie moc 5kW :)

 

Mam zapotrzebowanie na poziomie 6.2kW więc rozsądnie byłoby założyć pompę 7kW aby obniżyć rachunki, ale chyba to nie ma sensu bo będzie schodziła do tej samej wartości co 9kW. Jedyna oszczędność do koszt zakupu

Edytowane przez Adec
literówka
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/629/#findComment-7866359
Udostępnij na innych stronach

Przesledz na jakich czrstotliwosciach chodzi Ci wtedy sprezarka podczas dobijania do tych 31 i potem tego spadku czy się wyłacza i jest 0hz

 

31 stopni - spręzarka 68Hz

 

Moim zdaniem to wygląda tak jakby nie był w stanie nagrzać do tych trzydziestu kilku stopni. Może jakąś grzałkę trzeba mu włączyć ? bo ja już nie wiem.

Wcześniej mu ustawiłem ile chciałem i po krótkiej chwili taką temp zasilał. Teraz to trwa wieki a temp osiągnąć nie może

 

Tragedia !

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/629/#findComment-7866361
Udostępnij na innych stronach

31 stopni - spręzarka 68Hz

 

Moim zdaniem to wygląda tak jakby nie był w stanie nagrzać do tych trzydziestu kilku stopni. Może jakąś grzałkę trzeba mu włączyć ? bo ja już nie wiem.

Wcześniej mu ustawiłem ile chciałem i po krótkiej chwili taką temp zasilał. Teraz to trwa wieki a temp osiągnąć nie może

 

Tragedia !

 

wygląda mi to wstępnie na wyciek czynnika

masz może moduł internetowy?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/629/#findComment-7866364
Udostępnij na innych stronach

wygląda mi to wstępnie na wyciek czynnika

masz może moduł internetowy?

 

A jak sprawidzic wyciek czynnika ?

Moduł mam, ale rozłączył się z routerem i nie umiem na nowo nawiązać połączenia z nim. Więc mam ale niestety jest tak sprawny jak ten piec

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/629/#findComment-7866365
Udostępnij na innych stronach

A jak sprawidzic wyciek czynnika ?

Moduł mam, ale rozłączył się z routerem i nie umiem na nowo nawiązać połączenia z nim. Więc mam ale niestety jest tak sprawny jak ten piec

 

samemu ubytku raczej nie sprawdzisz, a moduł masz możliwość podłączyć po lanie? twój instalator ma dostęp do twojej pompy zdalnie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/629/#findComment-7866366
Udostępnij na innych stronach

samemu ubytku raczej nie sprawdzisz, a moduł masz możliwość podłączyć po lanie? twój instalator ma dostęp do twojej pompy zdalnie?

 

U mnie jednostka ma czujnik poziomu czynnika jak za nisko to jest stosowny komunikat

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/629/#findComment-7866368
Udostępnij na innych stronach

samemu ubytku raczej nie sprawdzisz, a moduł masz możliwość podłączyć po lanie? twój instalator ma dostęp do twojej pompy zdalnie?

 

Tak mam możliwość połączyć po lanie a wiesz jak to później sparować ?

Mój instalator ma. Dzisiaj był ale nie poradził sobie z pompą i twierdzi że jest ok.

Tepm. na prostej ustawiona na 33 i od godziny stoi na 31 zasilania. Ewidentnie brak mu mocy (chyba).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/629/#findComment-7866369
Udostępnij na innych stronach

A jak sprawidzic wyciek czynnika ?

Moduł mam, ale rozłączył się z routerem i nie umiem na nowo nawiązać połączenia z nim. Więc mam ale niestety jest tak sprawny jak ten piec

 

A cwu grzeje Ci normalnie bo jak tak to zaden czynnik

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/629/#findComment-7866370
Udostępnij na innych stronach

Tak mam możliwość połączyć po lanie a wiesz jak to później sparować ?

Mój instalator ma. Dzisiaj był ale nie poradził sobie z pompą i twierdzi że jest ok.

Tepm. na prostej ustawiona na 33 i od godziny stoi na 31 zasilania. Ewidentnie brak mu mocy (chyba).

 

żeby przełączyć na lan musisz przez 10s przytrzymać przycisk CHECK, jak zmieni kolor to jest ok, bodajże lan to zielony, wifi miało niebieski.

Jak napisał codix, a jak z CWU bo faktycznie jak nagrzewa to wina leży po stronie instalacji CO a nie czynnika,

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/629/#findComment-7866374
Udostępnij na innych stronach

Generalnie bez podglądu danych pracy, ciężko zdalnie wyrokować, ale wg mnie albo za mało czynnika, albo jak spadły temperatury to brakuje mocy pompie, czyli źle dobrana do domu

 

to może ten czynnik. Ciekawe jest to żę jakiś tydzień temu było wszystko ok. Od kilku dni nie działa tak jak należy niewiadomo czemu.

 

Niezależnie od tego Panowie - DZIĘKI !!! Jutro ponownie udam się do swojego instalatora z wizytą.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/629/#findComment-7866378
Udostępnij na innych stronach

Grzanie na ok 115 m2. Pompa 7kw. Schemat instalacji to ciężko powiedzieć. Buforu nie ma nietety.

 

Z buforem to akurat dobrze ze nie ma.

Nie no 115m2 i pompa 7kw to bys musial miec jakis dziurawiec z lat 60tych zeby nie dawala rady dogrzac wody do 33st

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/629/#findComment-7866381
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...