Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

@obserwatorPC , ale kolega @suspect i tak ma wersję H , więc nie ma R32 , więc to nie ten trop.

@suspect , masz coś podłączone dodatkowo jak moduł CZ-TAW1 , czy płyta opcjonalna ?

@Angelo19 ,, obniż deltę spowrotem , bo pompa ciepla lepiej jak ma niższą deltę a wyższy przepływ ( to nie piec na ekogroszek ,czy pellet ) .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/653/#findComment-7871749
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję. Rozumiem że te zjazdy w dół pod koniec cyklu po 05:00, przed 9:00 i po 11:00 to są defrosty? Druga sprawa to co decyduje że PC się wyłącza przed 13:00 ? Temperatura zewnętrzna? Bo ta w pomieszczeniu wydaje się być taka sama cały czas? Ostatnie pytanie, jak sprężarka staje to pomy obiegowe też?

 

tak te nagłe spadki to defrost, jeżeli chodzi o wyłączenie o 13 to pompa zjeżdzała z krzywą, a że moc pompy jest duża to nie była wstanie zejść niżej niż +2 do zadanej, a jak przekroszy powyżej +2 to wyłącza sprężarkę, druga sprawa że na sterowniku widzimy zmiany co 1st, ale pompa na pewno widzi więcej, więc w środku pewnie było już w okolicy 23,5 więc zjeżdzała z krzywą, co skutkuje wyłączeniem bo temp wylotowa była +2 od zadanej.

jak sprężarka staje to pompy obiegowe chodzą

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/653/#findComment-7871760
Udostępnij na innych stronach

@obserwatorPC , ale kolega @suspect i tak ma wersję H , więc nie ma R32 , więc to nie ten trop.

@suspect , masz coś podłączone dodatkowo jak moduł CZ-TAW1 , czy płyta opcjonalna ?

@Angelo19 ,, obniż deltę spowrotem , bo pompa ciepla lepiej jak ma niższą deltę a wyższy przepływ ( to nie piec na ekogroszek ,czy pellet ) .

 

Mam moduł CZ-TAW1 i tyle

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/653/#findComment-7871766
Udostępnij na innych stronach

Z tą pewnością to nie przesadzał bym. Na githubie HeishaMon masz dokładnie podanie , w jaki sposób temperatury są podawane z płyty opcjonalnej do pompy ciepła. Można tak samo używać czujników z płyty opcjonalnej jako sterowania termistorami .
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/653/#findComment-7871768
Udostępnij na innych stronach

Jak wejdziesz w Service Cloud , i na swoją pompę , to masz zakładkę Zapis Danych , i tam jak naciśniesz Start , to serwis zacznie "nagrywać " parametry ( choć nie zawsze to działa , bo server może być przeładowany) . W każdym razie trzeba trafić ,żeby się dało . a później masz pobierz plik csv .
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/653/#findComment-7871774
Udostępnij na innych stronach

Jak wejdziesz w Service Cloud , i na swoją pompę , to masz zakładkę Zapis Danych , i tam jak naciśniesz Start , to serwis zacznie "nagrywać " parametry ( choć nie zawsze to działa , bo server może być przeładowany) . W każdym razie trzeba trafić ,żeby się dało . a później masz pobierz plik csv .

 

Teraz niestety nie odczytam logow bo mam zbiornik zagrzany powyzej delty i sie nie przelaczy na CWU. A jak dam wymus grzanie to nic to nie da bo wtedy pompa dziala normalnie. Postaram sie zebrac logi jak sie zbiornik wychlodzi i zacznie grzac CWU

Masz jakis trop ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/653/#findComment-7871775
Udostępnij na innych stronach

Utrzymuje mi sie tak 25 na zasilaniu. Boje sie tylko ze znow w nicy bedzie robila czeste defrosty i sie znow ta woda wychlodzi co spowoduje ze pompa nie ruszy i znow na grzalce poleci i bedzie nabijac kWh. Mysle ze jakby przez noc mogla pracowac caly czas to byloby super. Musialbym cala noc ja pilnowac jakos zeby ja wlaczac
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/653/#findComment-7871793
Udostępnij na innych stronach

Niemożliwe ,żeby się dom wychłodził , jak pompa chodziła mimo częstych defrostów , chyba ,że nie ma ocieplenia dachu lub/ i ścian. To ,że temperatura wody nie wzrosła , to nie znaczy ,że ciepło przeszło gdzieś dalej ( np w odpaowanie wody z wylewek , ścian itp , mierzysz w domu wilgotność ?) .

Jak masz temperaturę wody przez dłuższy czas 20 , to może na rotametrze odkręć delikatnie następną pętlę , żeby stopniowo się nagrzewała ( nie od razu na maxa).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/653/#findComment-7871803
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...