Jak to uzyskałeś, świetny wynik.

Jakaś super ciepła i szczelna brama? Duża "ucieczka" z części ogrzewanej?

Chciałbym mieć tyle w garażu :)

 

Poza tym ... czy ktoś miał 99 Hz na pompie?

 

Zwykła brama Hormann 5000x2250. Co znaczy ucieczka z części ogrzewanej?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/678/#findComment-7879600
Udostępnij na innych stronach

Na razie sezon w pelni wiec zostawie jak jest. Po sezonir przerobie jak pisałeś. Teraz za duzo strachu ze dom zostanie bez ogrzewania;)

Czy w za cieplym powrocie pomoze odkrecenie jednej petli-garaz. Nie grzeje tam wcale teraz sa w nim 4stopnie.

 

Co do bufora.

Widze ze mam do.nie podlaczone 4rury.

- zasilanie z PC u gory

- zasilanie do rozdzielacza zaraz za nim mam dod pompke, to tez u gory

-powrot z rozdzielacza

- i.jeszcze cos od dolu co idzie do zbiornika fish gdzie podlaczone jest pod wejscie opisane jako pompa ciepla powrot.

 

Skoro bufor mialbym dac na powrocie czyli powrot z podlogi musze przeniesc do gory i podlaczyc go tam gdzie teraz mam zasilanie z PC. Ale jak reszra?

 

Też mam bufor z tym że u mnie grzejniki za buforem silna pompa że względu na trochę za cienkie rurki w starej instalacji. Ja kupiłem dwa chińskie termometry i sobie to opomiarowalem. Jeżeli nie szkoda Ci 30 zł to są to Kup 2 szt. Jeden czujnik wepnij pod otulinę wody wychodzącej z bufora druga do otuliny gdzie wodą wraca do bufora. Wtedy będziesz widział jaką tmp wychodzi z bufora jak mocno jest Podmieszana i jaką tmp wraca do bufora. Jeżeli ta pompa która pompuje z bufora jest sterowalna to zmieniając jej prędkośc i obserwując odczyty pewnie moglbys poprawić zjawisko podmieszaywania się wody. Codix to bardzo ładnie wytłumaczył. I uwazaj na te termometry gdybyś się na to zdecydował to chinszczyzna i dobrze by było abyś je sprawdził czy mniej więcej pokazują to samo. Dobra Idę teraz do pompy bo za okiem -18.

Dalej nie wiem co musi być włączone żeby się w razie co włączyła grzalka.

Edytowane przez ziomas1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/678/#findComment-7879624
Udostępnij na innych stronach

Aż tak nie zmarzniesz ;) normalne prognozy pokazują dla 87-875 ok -16/17 st.C dziś w nocy.

Może tak zwana odczuwalna ma być -20/21. Ale "odczuwalna" to nie temperatura.

 

temperatura odczuwalna to odczuwalna

gdy jest lekki wiatr to przy -16 to potęguje tzw uczucie zimna i odczuwalna jest niższa o kilka stopni

jeśli pompę mam od południa i pokazywało mi temp zewnętrzna -19 na pompie a wiatr był lekki od północy to ile odczuwalnej było;)

dziś w nocy ma być kulminacja mrozu

ja mrozu się nie boję bo jestem przyzwyczajany do pracy na mrozie ,i czasy szkolne pamiętam jak pewnego razu rano było -30st i 0,5m śniegu ,to było dawno.

żona z dziećmi jest sama w domu i lubi ciepło.

ciekawi mnie jak pompa się będzie zachowywać np przy -23 czy -24,

czy nie zatrzyma się w nocy (jak to na forum jednemu koledze się zdarzyło) i rano będzie żona dzwoniła że zimno w domu albo pompa nie pracuje.

w godz czy 2 nie będę w domu, troszkę za daleko mam z pracy

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/678/#findComment-7879631
Udostępnij na innych stronach

Takie pytania - jedno w sprawie grzałki pompy - ikonki jak zaznaczone na poniższym zdjęciu.

 

20210117_112255.jpg

 

Czy utrzymywanie wspomagania grzałką C.O. i podgrzania CWU ma sens? Nie chodzi mi oczywiście o sens ekonomiczny bo takie nie widzę. Czy pompa poradzi sobie gdy ją wyłączę?

 

Drugie pytanie to kwestia taktowania. Czy ustalając kilka (tj. 3-4) włączeń pompy w ciągu doby jestem w stanie zejść z taktowania do kilku razy na dzień? Przykładowo dziś - pompa nagrzała przez noc do temperatury ok. 21*C i właściwie przez cały dzień nie włączyło się grzanie OP. Obecnie mam ustawione grzanie przy użyciu termostatów pokojowych. I jak ma się ich stosowanie do ustalenia harmonogramu na pompie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/678/#findComment-7879638
Udostępnij na innych stronach

Dzieki za wytlumaczenie co i jak. Codix zglosze sie na wiosne;)

Pompa za buforem to wilo pico 25(1-6)

https://wilo.com/pl/pl/Produkty-i-zastosowania/Wyszukiwarka-pomp/Yonos-PICO-25-1-6_9389.html

Byla ustawiona na 6m/40w zmniejszylem przeplyw ba 2m/19w.

Poki nie mam termometrow poobserwuje do ile bedzie dochodził powrot.

Teraz pompa dziala od godziny.

Przeplyw mam caly czas 12,26 zarowno na poczatku jak było 64hz jak i teraz jak jest 50hz.

Obecnie:

33/34

33/29

Delte dalem na maksa 15st

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/678/#findComment-7879639
Udostępnij na innych stronach

temperatura odczuwalna to odczuwalna

gdy jest lekki wiatr to przy -16 to potęguje tzw uczucie zimna i odczuwalna jest niższa o kilka stopni

jeśli pompę mam od południa i pokazywało mi temp zewnętrzna -19 na pompie a wiatr był lekki od północy to ile odczuwalnej było;)

dziś w nocy ma być kulminacja mrozu

ja mrozu się nie boję bo jestem przyzwyczajany do pracy na mrozie ,i czasy szkolne pamiętam jak pewnego razu rano było -30st i 0,5m śniegu ,to było dawno.

żona z dziećmi jest sama w domu i lubi ciepło.

ciekawi mnie jak pompa się będzie zachowywać np przy -23 czy -24,

czy nie zatrzyma się w nocy (jak to na forum jednemu koledze się zdarzyło) i rano będzie żona dzwoniła że zimno w domu albo pompa nie pracuje.

w godz czy 2 nie będę w domu, troszkę za daleko mam z pracy

 

Przy tym twoim TCapie to chyba się nie masz o co martwić bo z tego co pamiętam to on pracuje chyba do -28 ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/678/#findComment-7879640
Udostępnij na innych stronach

Przy tym twoim TCapie to chyba się nie masz o co martwić bo z tego co pamiętam to on pracuje chyba do -28 ;)

 

wiem że T cap pracuje do -28

ale zakładam tak teoretycznie

ciekawi mnie co spowodowało wyłączenie pompy u jednego kolegi na forum:eek:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/678/#findComment-7879660
Udostępnij na innych stronach

Panowie z tym buforem i temperaturami zasilania i powrotu to nie jest tak prosto jak piszecie. Opisze to na moim przykładzie.

Mam 100% kaloryfery .

Przykład 1

Delta 5*

Na wyjściu z PC do bufora mam 40*

Na powrocie do PC Z bufora mam 35*

Na zasilaniu z Bufora do C.O mam ~35*

Na powrocie do bufora z CO mam ~32*

 

 

Jak zwiększę deltę na powiedzmy 15* to przepływy pompy obiegowej w PC się mniejszą do minimum czyli około 15l/min a co za tym idzie temperatura na powrocie do PC z bufora się obniży i PC zacznie modulować niżej Hz. Wszystko fajnie, tylko jest mały haczyk, w moim przypadku temperatura na zasilaniu z Bufora do C.O w jakiś magiczny sposób koreluje z temperaturą na powrocie do PC Z bufora. To znaczy zmniejszając temperaturę na powrocie do PC Z bufora automatycznie zmniejsza mi się temperatura na zasilaniu z Bufora do C.O.

Dodam że wymieniłem pompę obiegową po stronie c.o na mocniejszą , jedyne co osiągnąłem to szumy i wzrost o 0,25* zasilaniu z Bufora do C.O.

Denerwuje mnie ta duża rozbieżność temperatur na zasilniach z PC i do c.o.

Czy ktoś jest mi to wstanie wytłumaczyć?

 

Odczyty z przykładu :

https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/Gn7eV4LtjN1zpL1zdwpCgKGykURF753s?viewPanel=6&orgId=2&from=1610888608822&to=1610907795902

 

Zrzut ekranu z Home Assistant, odczyt danych z Heisha monitor:

 

ACtC-3ckvPbk9FbIlWJFFq_qxGc8NW7byCH7L6Y4mbp_Hg70FMkk89xkXX9jqjiuDHaoOEhV4lF95d1wk3FyQ0tM_NC_7pF2eN8wHRFiqbrCw6BF-xkI_BK6UT4LL3tJhhgmfKJXpstxPpn-_-goQREI4_Cw=w1858-h873-no?authuser=0

Edytowane przez TBomek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/678/#findComment-7879662
Udostępnij na innych stronach

Takie pytania - jedno w sprawie grzałki pompy - ikonki jak zaznaczone na poniższym zdjęciu.

 

[ATTACH=CONFIG]452094[/ATTACH]

 

Czy utrzymywanie wspomagania grzałką C.O. i podgrzania CWU ma sens? Nie chodzi mi oczywiście o sens ekonomiczny bo takie nie widzę. Czy pompa poradzi sobie gdy ją wyłączę?

 

Drugie pytanie to kwestia taktowania. Czy ustalając kilka (tj. 3-4) włączeń pompy w ciągu doby jestem w stanie zejść z taktowania do kilku razy na dzień? Przykładowo dziś - pompa nagrzała przez noc do temperatury ok. 21*C i właściwie przez cały dzień nie włączyło się grzanie OP. Obecnie mam ustawione grzanie przy użyciu termostatów pokojowych. I jak ma się ich stosowanie do ustalenia harmonogramu na pompie?

 

 

Jaki to by miało sens? Przecież w tej chwili one są tylko tyle że aktywne a nie nie załączone. Załączą się jedynie wtedy gdy pompa bedzie tego potrzebowała lub przy sterylizacji CWU

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/678/#findComment-7879684
Udostępnij na innych stronach

Panowie z tym buforem i temperaturami zasilania i powrotu to nie jest tak prosto jak piszecie. Opisze to na moim przykładzie.

Mam 100% kaloryfery .

Przykład 1

Delta 5*

Na wyjściu z PC do bufora mam 40*

Na powrocie do PC Z bufora mam 35*

Na zasilaniu z Bufora do C.O mam ~35*

Na powrocie do bufora z CO mam ~32*

 

 

Jak zwiększę deltę na powiedzmy 15* to przepływy pompy obiegowej w PC się mniejszą do minimum czyli około 15l/min a co za tym idzie temperatura na powrocie do PC z bufora się obniży i PC zacznie modulować niżej Hz. Wszystko fajnie, tylko jest mały haczyk, w moim przypadku temperatura na zasilaniu z Bufora do C.O w jakiś magiczny sposób koreluje z temperaturą na powrocie do PC Z bufora. To znaczy zmniejszając temperaturę na powrocie do PC Z bufora automatycznie zmniejsza mi się temperatura na zasilaniu z Bufora do C.O.

Dodam że wymieniłem pompę obiegową po stronie c.o na mocniejszą , jedyne co osiągnąłem to szumy i wzrost o 0,25* zasilaniu z Bufora do C.O.

Denerwuje mnie ta duża rozbieżność temperatur na zasilniach z PC i do c.o.

Czy ktoś jest mi to wstanie wytłumaczyć?

 

Odczyty z przykładu :

https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/Gn7eV4LtjN1zpL1zdwpCgKGykURF753s?viewPanel=6&orgId=2&from=1610888608822&to=1610907795902

 

Zrzut ekranu z Home Assistant, odczyt danych z Heisha monitor:

 

ACtC-3ckvPbk9FbIlWJFFq_qxGc8NW7byCH7L6Y4mbp_Hg70FMkk89xkXX9jqjiuDHaoOEhV4lF95d1wk3FyQ0tM_NC_7pF2eN8wHRFiqbrCw6BF-xkI_BK6UT4LL3tJhhgmfKJXpstxPpn-_-goQREI4_Cw=w1858-h873-no?authuser=0

 

Dzieje się tak ponieważ przepływ po stronie PC jest mniejszy niż po stronie C.O. zatem wyciągasz więcej ciepła z bufora niż go do niego dostarczasz. Większy przepływ po stronie PC i mniejsza delta podniosą zasilanie na C.O.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/678/#findComment-7879693
Udostępnij na innych stronach

jak sprawdzić w jakim trybie odszrania się pompa

de-icing mode 1 czy 2

sprawdzałem statystyki i widzę coś dziwnego

wczesniej prędkość pompy obiegowej wzrastała i spadaly obroty sprężarki do ok 29 hz i temp wody też

teraz temp wody spada ale pompa obiegowa schodzi do 0 i wzrasta prędkość sprężarki do 83hz

czy to jest normalne?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/678/#findComment-7879704
Udostępnij na innych stronach

Jak to uzyskałeś, świetny wynik.

Poza tym ... czy ktoś miał 99 Hz na pompie?

 

Do dzisiaj też widziałem u siebie max. 70Hz a tu nagle 99Hz :D

W ciągu dnia przy zasilaniu 25st. i temp. -11st. chodziła delikatnie na 24-38Hz z jednym wzrostem do 58Hz po defroście.

Natomiast o 20 po defoście (de facto pierwszym od 10h) wskoczyła na 99Hz i pracuje w przedziale 73-93Hz.

 

Do godz. 22.10 pobór zczytany z PVmonitora wynosi 31kWh.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/678/#findComment-7879770
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...