@michancia , ja u siebie tą grzałkę a-la gumową opaskę poprawiałem u siebie , bo była skręcona i grzała co najwyżej powietrze ,a nie karter sprężarki. Przesunąłe też ją bliżej dołu sprężarki (żeby ciepło szło do góry).

Rozumiem ,że teraz już grzeje , to pozostaje Ci obserwować i być może nie dopuszczać , żeby długo stała nie włączona na mrozie , i równolegle czekać na serwis. Bo tu jeśli nie ta grzałka ( może jest uszkodzona i nie grzeje w ogóle) , to są tylko dwie rzeczy ,albo popsuta sprężarka , albo popsuta płyta w jednostce zewnętrznej ( albo kable pomiędzy nimi przetarte i mają upływność ).

 

@BikeBrian , masz J , to może zmniejsz te delty grzałki ( czego w H zrobić nie można) , bo może standardowo jest ten warunek , że temperatura docelowa ma być większa od 8 od aktualnej , i się po prostu nie włączy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879919
Udostępnij na innych stronach

Przy -13 nie ma szans na COP 3.5....produkowała 5KW. W tej jednostce sprężarka potrafi się wkręcić i na prawie 100Hz..a tutaj tak jakby te 67Hz było ograniczeniem.

 

w PC 5kW (J) zauważyłem to samo... np mocy daje 3,5kW, zmniejsza przepływ aby było dT=5C.. zamiast podnieść moc i tym samym przepływ. fakt ten algorytm działa jak działa, może optymalnie pod kątem COP, nie wiem ?! :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879928
Udostępnij na innych stronach

Wywaliło teraz drugi raz, tylko nie wiem kiedy, bo jestem w pracy, a w domu jest tylko syn i nie jest w stanie tego załączyć.

Ogólnie jestę po rozmowie z serwisem Panasonica i potwierdzili moje przypuszczenia, że prawdopodobnie padnięta płyta pomiarowa.

Serwis stwierdził, że mieli już dwa takie przypadki. Być może na jutro będzie nowa płyta.

A na tę chwilę czekam na odwilż ( obecnie -12 ).

A miało być tak pięknie...

Po pracy to se chyba ognisko w korytarzu rozpalę, jak jej nie rozpalę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879930
Udostępnij na innych stronach

Ty masz splita i masz tak samo , przy temperaturze zewnętrznej poniżej -10 stopni będzie defrost Mode 2 , chyba ,że temperatura powrotu będzie wyższa od 50 stopni ( co jest raczej niemożliwe).

 

Tu mnie zaskoczyłeś. Muszę to zaobserwować. Wczoraj widziałem 1 defrost na wyświetlaczu ale nie zwracałem uwagi jak był przeprowadzony.

Cenna uwaga

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879933
Udostępnij na innych stronach

Tu mnie zaskoczyłeś. Muszę to zaobserwować. Wczoraj widziałem 1 defrost na wyświetlaczu ale nie zwracałem uwagi jak był przeprowadzony.

Cenna uwaga

 

Jak podczas samego defrostu ( a nie tego minutowego "przygotowania" , obiegówka chodzi , a rurki gazowe lodowate , to Mode 1 , jak obiegówka zatrzymana , a rurki gazowe ciepłe jak podczas normalnej pracy , to Mode 2.

 

Z Zewnątrz to w Mode 2 słychać "piłowanie sprężarki" ,jak tu:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879940
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich ciepło.

Panowie podpowiedzcie mi na jaką pompę się zdecydować.

Jestem na etapie stanu surowego zamkniętego bez instalacji.Prościutki dom w prostokącie parterowy. 110metrów użytkowej -garażu nie mam.

W stropie 30zm wełny, zewnatrz styropian 20cm, podłoga 15cm+ wylewka 8, w projekcie reku.

Instalator wyliczył mi pobór domu ok 5kw i pytanie czy wrzucić pompę Panasonic 5kw jak proponuje instalotor czy 7kw -mówi że też będzie ok.

Sam nie mogę się zdecydować. Jak liczyliśmy razem to bylo nas w rodzinie 3osoby teraz bedą 4 :). Z tego co się orientowałem nie ma wielkich różnic między tymi pompami.

Dziekuję za pomoc

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879946
Udostępnij na innych stronach

Powiedzcie jak to jest z włączeniem grzałki wspomagającej;

 

1/ Gdy masz pompę generację H to grzałka się włącza wg; procedury;

- różnica między KG ( bez podbicia ) a aktualna temperaturą zasilania musi być więcej niż 8 C,

- różnica ; przez ileś tam minut,

- zezwolenie na grzałkę oczywiście włączone na sterowniku,

- grzałka podpięta pod fazę ,

 

2/ W wersji J ;

- już można przestawiać tą temperaturę wg; 1igor1 / #13601

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879949
Udostępnij na innych stronach

Wywaliło podczas pracy , czy też podczas startu sprężarki ? Możesz zobaczyć w Service Cloud jaki był zarejestrowany prąd ?

Nie mam service Claude.

Ale, tam jest warunek, że prąd pomiędzy plyta a spreżarką, musi być większy od 40A, to jak by w rzeczywistości taki duży był, to by zabezpieczenie przed pompą wyleciało ( S25), co prawda przed ratownikiem ten prąd będzie mniejszy, ale jednak.

Wygląda mi to na płytę.

Bo jak ją uruchomiłem, to potem pracowała i na bank wylaczyla się w czasie pracy, bo w domu było już zimno i zadanej nie osiągnęła.

Więc grzalka też odpada.

Szla. mnie dzisiaj trafi, a najgorsze, że żona się drze, że to moja wina, bo ciągle coś sprawdzam.

Nie ma to jak był piec...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879952
Udostępnij na innych stronach

@ewelinadom, Jak maż pieniądze , to zawsze lepiej mocniejszą wersję tej samej konstrukcji ( z tą samą sprężarką ), ponieważ przy niskiej modulacji będzie to samo ( tak samo nisko się modulować z mocą ) , a przy pełnej mocy nie będzie ograniczana.

Niestety u Panasonica 5kW i 7kW to są różne konstrukcje i będą zupełnie inaczej się modulować. ( chyba ,że wybierzesz monobloka J, wtedy 5kW , 7kW i 9kW to te same bebechy))

 

Więc pomiedzy 5kW a 7kW będzie różnica przy temperaturach przejsciowych , pompa 5kW będzi sobie pracować przy nizszym zapotrzebowaniu na ciepło , gdzie 7kW już dawno się wyłączy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879954
Udostępnij na innych stronach

Michancia-może to niezbyt Cię pocieszy ,ale to chyba pierwszy przypadek awarii Panasa w duże mrozy.

W ogóle awarii Panasa było tu bardzo mało-było za to kilka przypadków wadliwych płyt głównych (np w modelu F) ,ale temat był zazwyczaj zaraz po uruchomieniu PC widoczny.

Buble produkcyjne wszędzie się zdarzają -ważne ,że jutro będziesz miał serwis (nie wszyscy mają taki czas reakcji).

Teraz może warto kupić kilka farelek (ok 150pln/szt) i trochę podgrzać powietrze w chałupie...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879956
Udostępnij na innych stronach

i pytanie czy wrzucić pompę Panasonic 5kw jak proponuje instalotor czy 7kw -mówi że też będzie ok.

[...] Z tego co się orientowałem nie ma wielkich różnic między tymi pompami.

 

Różnice są takie (pierwsze dwa wykresy):

 

[ATTACH=CONFIG]449131[/ATTACH]

 

Całkiem spore różnice (np. dziś w nocy w wielu rejonach Polski byłoby to 3,2 kW vs 4,2 kW)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879959
Udostępnij na innych stronach

Jak podczas samego defrostu ( a nie tego minutowego "przygotowania" , obiegówka chodzi , a rurki gazowe lodowate , to Mode 1 , jak obiegówka zatrzymana , a rurki gazowe ciepłe jak podczas normalnej pracy , to Mode 2.

 

Z Zewnątrz to w Mode 2 słychać "piłowanie sprężarki" ,jak tu:

 

Oki .dzieki Nic takiego u siebie nie widziałem, lecz nie znaczy że nie było. Teraz zwrócę na to uwagę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879961
Udostępnij na innych stronach

;(

No to niestety dolaczam do grupy .

Wczoraj do minus 12 pracowala normalnie potem pompa sie posrała.

Dzisiaj moj instalator nawet nie moze sie dodzwonic do panasa widac przeciazenie sieci i juz ma tez inne zgloszenie w tcapie przekroczonny prad Dc.

Ja jade na grzalce czekam na werdykt

Przy mo

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879964
Udostępnij na innych stronach

Tak, żeby średni czas działania był powyżej godziny.

Kiedyś o to pytałem i z odpowiedzi tutaj dało się policzyć, ze jest ok jak ten iloraz daje 1,15h, 1,3h itp. realne wyniki były.

 

Ale z liczeniem poczekaj jak obie wartości będą po kilkaset.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879966
Udostępnij na innych stronach

;(

No to niestety dolaczam do grupy .

Wczoraj do minus 12 pracowala normalnie potem pompa sie posrała.

Dzisiaj moj instalator nawet nie moze sie dodzwonic do panasa widac przeciazenie sieci i juz ma tez inne zgloszenie w tcapie przekroczonny prad Dc.

Ja jade na grzalce czekam na werdykt

Przy mo

 

jaki błąd ci wyskoczył?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879967
Udostępnij na innych stronach

Instalator wyliczył mi pobór domu ok 5kw i pytanie czy wrzucić pompę Panasonic 5kw jak proponuje instalotor czy 7kw -mówi że też będzie ok.

 

u siebie mam PC 5kW i po krótkim użytkowaniu stwierdzam że teraz wybrałbym PC 7kW, byłby większy zapas mocy, szczególnie przydatne dla grzania CWU. a ponoć różnica cenowa jest niewielka.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879972
Udostępnij na innych stronach

Panowie to troszkę zmienię dyskusję

Kolega BikeBarian powiedział że PC przy -13 pobiera 2kW ( PC 7kW ) Jeżeli przyjąć że to przez 24h to po 24h=48kWh przy zasilaniu 35*C

U mnie T Cap 9 kW przy 44*C pobiera 2,4kW x 24= 58kWh--ostatnie 2 doby

Zastanawia mnie jedno----Dlaczego jeden z forumowiczów chwali się że za (24h pracy non stop) pompa pobrała 31kWh przy zasilaniu 38---39*C

Po co takie wpisy?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879973
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...