ziomas1 18.01.2021 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 A masz ta grzałkę podpięta pod fazę ?? Tak. Nawet się włącza ale jak jest duża różnica między tmp zadaną a obecna zasilania. Jest to kwestia ustawień zapewne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.01.2021 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 @michancia , ja u siebie tą grzałkę a-la gumową opaskę poprawiałem u siebie , bo była skręcona i grzała co najwyżej powietrze ,a nie karter sprężarki. Przesunąłe też ją bliżej dołu sprężarki (żeby ciepło szło do góry).Rozumiem ,że teraz już grzeje , to pozostaje Ci obserwować i być może nie dopuszczać , żeby długo stała nie włączona na mrozie , i równolegle czekać na serwis. Bo tu jeśli nie ta grzałka ( może jest uszkodzona i nie grzeje w ogóle) , to są tylko dwie rzeczy ,albo popsuta sprężarka , albo popsuta płyta w jednostce zewnętrznej ( albo kable pomiędzy nimi przetarte i mają upływność ). @BikeBrian , masz J , to może zmniejsz te delty grzałki ( czego w H zrobić nie można) , bo może standardowo jest ten warunek , że temperatura docelowa ma być większa od 8 od aktualnej , i się po prostu nie włączy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 18.01.2021 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Przy -13 nie ma szans na COP 3.5....produkowała 5KW. W tej jednostce sprężarka potrafi się wkręcić i na prawie 100Hz..a tutaj tak jakby te 67Hz było ograniczeniem. w PC 5kW (J) zauważyłem to samo... np mocy daje 3,5kW, zmniejsza przepływ aby było dT=5C.. zamiast podnieść moc i tym samym przepływ. fakt ten algorytm działa jak działa, może optymalnie pod kątem COP, nie wiem ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 18.01.2021 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Wywaliło teraz drugi raz, tylko nie wiem kiedy, bo jestem w pracy, a w domu jest tylko syn i nie jest w stanie tego załączyć.Ogólnie jestę po rozmowie z serwisem Panasonica i potwierdzili moje przypuszczenia, że prawdopodobnie padnięta płyta pomiarowa.Serwis stwierdził, że mieli już dwa takie przypadki. Być może na jutro będzie nowa płyta.A na tę chwilę czekam na odwilż ( obecnie -12 ).A miało być tak pięknie...Po pracy to se chyba ognisko w korytarzu rozpalę, jak jej nie rozpalę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 18.01.2021 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Ty masz splita i masz tak samo , przy temperaturze zewnętrznej poniżej -10 stopni będzie defrost Mode 2 , chyba ,że temperatura powrotu będzie wyższa od 50 stopni ( co jest raczej niemożliwe). Tu mnie zaskoczyłeś. Muszę to zaobserwować. Wczoraj widziałem 1 defrost na wyświetlaczu ale nie zwracałem uwagi jak był przeprowadzony. Cenna uwaga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.01.2021 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Wywaliło podczas pracy , czy też podczas startu sprężarki ? Możesz zobaczyć w Service Cloud jaki był zarejestrowany prąd ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.01.2021 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Tu mnie zaskoczyłeś. Muszę to zaobserwować. Wczoraj widziałem 1 defrost na wyświetlaczu ale nie zwracałem uwagi jak był przeprowadzony. Cenna uwaga Jak podczas samego defrostu ( a nie tego minutowego "przygotowania" , obiegówka chodzi , a rurki gazowe lodowate , to Mode 1 , jak obiegówka zatrzymana , a rurki gazowe ciepłe jak podczas normalnej pracy , to Mode 2. Z Zewnątrz to w Mode 2 słychać "piłowanie sprężarki" ,jak tu: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelinadom 18.01.2021 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Witam wszystkich ciepło. Panowie podpowiedzcie mi na jaką pompę się zdecydować. Jestem na etapie stanu surowego zamkniętego bez instalacji.Prościutki dom w prostokącie parterowy. 110metrów użytkowej -garażu nie mam. W stropie 30zm wełny, zewnatrz styropian 20cm, podłoga 15cm+ wylewka 8, w projekcie reku. Instalator wyliczył mi pobór domu ok 5kw i pytanie czy wrzucić pompę Panasonic 5kw jak proponuje instalotor czy 7kw -mówi że też będzie ok. Sam nie mogę się zdecydować. Jak liczyliśmy razem to bylo nas w rodzinie 3osoby teraz bedą 4 . Z tego co się orientowałem nie ma wielkich różnic między tymi pompami. Dziekuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.01.2021 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Powiedzcie jak to jest z włączeniem grzałki wspomagającej; 1/ Gdy masz pompę generację H to grzałka się włącza wg; procedury; - różnica między KG ( bez podbicia ) a aktualna temperaturą zasilania musi być więcej niż 8 C, - różnica ; przez ileś tam minut, - zezwolenie na grzałkę oczywiście włączone na sterowniku, - grzałka podpięta pod fazę , 2/ W wersji J ; - już można przestawiać tą temperaturę wg; 1igor1 / #13601 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 18.01.2021 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Wywaliło podczas pracy , czy też podczas startu sprężarki ? Możesz zobaczyć w Service Cloud jaki był zarejestrowany prąd ? Nie mam service Claude. Ale, tam jest warunek, że prąd pomiędzy plyta a spreżarką, musi być większy od 40A, to jak by w rzeczywistości taki duży był, to by zabezpieczenie przed pompą wyleciało ( S25), co prawda przed ratownikiem ten prąd będzie mniejszy, ale jednak. Wygląda mi to na płytę. Bo jak ją uruchomiłem, to potem pracowała i na bank wylaczyla się w czasie pracy, bo w domu było już zimno i zadanej nie osiągnęła. Więc grzalka też odpada. Szla. mnie dzisiaj trafi, a najgorsze, że żona się drze, że to moja wina, bo ciągle coś sprawdzam. Nie ma to jak był piec... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.01.2021 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 @ewelinadom, Jak maż pieniądze , to zawsze lepiej mocniejszą wersję tej samej konstrukcji ( z tą samą sprężarką ), ponieważ przy niskiej modulacji będzie to samo ( tak samo nisko się modulować z mocą ) , a przy pełnej mocy nie będzie ograniczana. Niestety u Panasonica 5kW i 7kW to są różne konstrukcje i będą zupełnie inaczej się modulować. ( chyba ,że wybierzesz monobloka J, wtedy 5kW , 7kW i 9kW to te same bebechy)) Więc pomiedzy 5kW a 7kW będzie różnica przy temperaturach przejsciowych , pompa 5kW będzi sobie pracować przy nizszym zapotrzebowaniu na ciepło , gdzie 7kW już dawno się wyłączy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.01.2021 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Michancia-może to niezbyt Cię pocieszy ,ale to chyba pierwszy przypadek awarii Panasa w duże mrozy.W ogóle awarii Panasa było tu bardzo mało-było za to kilka przypadków wadliwych płyt głównych (np w modelu F) ,ale temat był zazwyczaj zaraz po uruchomieniu PC widoczny.Buble produkcyjne wszędzie się zdarzają -ważne ,że jutro będziesz miał serwis (nie wszyscy mają taki czas reakcji).Teraz może warto kupić kilka farelek (ok 150pln/szt) i trochę podgrzać powietrze w chałupie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 18.01.2021 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 i pytanie czy wrzucić pompę Panasonic 5kw jak proponuje instalotor czy 7kw -mówi że też będzie ok. [...] Z tego co się orientowałem nie ma wielkich różnic między tymi pompami. Różnice są takie (pierwsze dwa wykresy): [ATTACH=CONFIG]449131[/ATTACH] Całkiem spore różnice (np. dziś w nocy w wielu rejonach Polski byłoby to 3,2 kW vs 4,2 kW) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 18.01.2021 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Jak podczas samego defrostu ( a nie tego minutowego "przygotowania" , obiegówka chodzi , a rurki gazowe lodowate , to Mode 1 , jak obiegówka zatrzymana , a rurki gazowe ciepłe jak podczas normalnej pracy , to Mode 2. Z Zewnątrz to w Mode 2 słychać "piłowanie sprężarki" ,jak tu: Oki .dzieki Nic takiego u siebie nie widziałem, lecz nie znaczy że nie było. Teraz zwrócę na to uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 18.01.2021 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 ;(No to niestety dolaczam do grupy .Wczoraj do minus 12 pracowala normalnie potem pompa sie posrała.Dzisiaj moj instalator nawet nie moze sie dodzwonic do panasa widac przeciazenie sieci i juz ma tez inne zgloszenie w tcapie przekroczonny prad Dc.Ja jade na grzalce czekam na werdyktPrzy mo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaCK 18.01.2021 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 słuchajcie wątek jest tak długi że nie mogę się doszukać - jaka jest prawidłowa średnia włączeń sprężarki - u mnie już jest 8 włączeń od godziny 7:30 do 12:10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 18.01.2021 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Tak, żeby średni czas działania był powyżej godziny.Kiedyś o to pytałem i z odpowiedzi tutaj dało się policzyć, ze jest ok jak ten iloraz daje 1,15h, 1,3h itp. realne wyniki były. Ale z liczeniem poczekaj jak obie wartości będą po kilkaset. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 18.01.2021 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 ;( No to niestety dolaczam do grupy . Wczoraj do minus 12 pracowala normalnie potem pompa sie posrała. Dzisiaj moj instalator nawet nie moze sie dodzwonic do panasa widac przeciazenie sieci i juz ma tez inne zgloszenie w tcapie przekroczonny prad Dc. Ja jade na grzalce czekam na werdykt Przy mo jaki błąd ci wyskoczył? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 18.01.2021 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Instalator wyliczył mi pobór domu ok 5kw i pytanie czy wrzucić pompę Panasonic 5kw jak proponuje instalotor czy 7kw -mówi że też będzie ok. u siebie mam PC 5kW i po krótkim użytkowaniu stwierdzam że teraz wybrałbym PC 7kW, byłby większy zapas mocy, szczególnie przydatne dla grzania CWU. a ponoć różnica cenowa jest niewielka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 18.01.2021 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Panowie to troszkę zmienię dyskusję Kolega BikeBarian powiedział że PC przy -13 pobiera 2kW ( PC 7kW ) Jeżeli przyjąć że to przez 24h to po 24h=48kWh przy zasilaniu 35*CU mnie T Cap 9 kW przy 44*C pobiera 2,4kW x 24= 58kWh--ostatnie 2 dobyZastanawia mnie jedno----Dlaczego jeden z forumowiczów chwali się że za (24h pracy non stop) pompa pobrała 31kWh przy zasilaniu 38---39*CPo co takie wpisy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/680/#findComment-7879973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania