codix 18.01.2021 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 U mnie narazie śmiga jak szalona wszystko w pożądku. Zostaje jak jest ,jak sie powtorzy taki manewr przed serwisem we wrzesniu to bedziemy szukac. Jak nie bedzie sie powtarzac to na serwisie we wrzesniu pomierzy napiecia na cewce i zobaczymy co wyjdzie jak bedzie wszystko w pozadku to najwyzej wymieni mi cewke tak na zaś. Ta cewka ogolnie przy defroacie jest bez napiecia podczas grzania jest caly czas podawane napiecie i sie siłuje ze spreżynką moze chinskie raczki za twarda sprężynkę zalozyli i ponizej minus 10 jest jeszcze sztywniejsza Ogolnie serwis zalecil kilka razy pod rzad wymusic defrost zeby poruszac zaworem ale wystarczyl jeden przy minus 9 i wrocilo do normy. Teraz po starcie sprezarki 2minutki i juz wali z moca i obrotami tak jak ma byc. Jak dlugo kto to wie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BikeBarian 18.01.2021 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Jak na gwarancji to pewnie tak a jak nie, to ja bym taką płytę wysłał do jakiegoś ogarniętego elektronika. w jakiej serii były te wadliwe? t-cap 9kW split ale której generacji to nie wiem. wiecej info tutaj: https://www.facebook.com/groups/2315223878692257/permalink/2798170953730878/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 18.01.2021 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Nie wiem czy wyczytales wyżej ale jeszcze 2 stopnie i sprężarką by się wyłączyła. Ale to nie jakieś prawidło tylko niektórym jak pechowa seria/płyta/...? A czy problem wystąpił u kogoś nie z t-cap? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 18.01.2021 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Co do copow obliczanych z pompy przez niektorych to proponuje sie przypatrzyc chocby mocy produkowanej i jej skokom i spadkom w zaleznosci od przeskokow temperatury czy przeplywow. Prawda taka ze nie maja nic wapolnego z rzeczywistoscia a dotego jeszcze dochodza niedokladnosci poboru. Majac cop 3.0 rownie dobrze mozna miec 2 albo 4 Albo wlaczcie sobie grzalki wtedy jest staly pobor 3kw wiec produkcja niezalenie od wszystkiego powinna byc tez 3kw a skacze od 2,6 do 3,2 w zalenosci od przeskokow wskazan temp.lub przeplywu oboegowki ktory tez sobie skacze co jakas wartosc a nie jest faktycznym wskazaniem bo obiegowka pracuje tak samo a wartoaci ciagle skacza na takie same np.9,59 na 9,96 i tak wkolo albo i 10,2 jak sie zloza akurat dobre wartosci to przy grzalce nawet wychodI cop1,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 18.01.2021 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Ale to nie jakieś prawidło tylko niektórym jak pechowa seria/płyta/...? A czy problem wystąpił u kogoś nie z t-cap? We wszystkich zwyklych sdc wylacza sie przy minus 23 i startuje sopiero jak wzrosnie do minus 20czy 19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shadow7 18.01.2021 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Co do copow obliczanych z pompy przez niektorych to proponuje sie przypatrzyc chocby mocy produkowanej i jej skokom i spadkom w zaleznosci od przeskokow temperatury czy przeplywow. Prawda taka ze nie maja nic wapolnego z rzeczywistoscia a dotego jeszcze dochodza niedokladnosci poboru. Majac cop 3.0 rownie dobrze mozna miec 2 albo 4 Albo wlaczcie sobie grzalki wtedy jest staly pobor 3kw wiec produkcja niezalenie od wszystkiego powinna byc tez 3kw a skacze od 2,6 do 3,2 w zalenosci od przeskokow wskazan temp.lub przeplywu oboegowki ktory tez sobie skacze co jakas wartosc a nie jest faktycznym wskazaniem bo obiegowka pracuje tak samo a wartoaci ciagle skacza na takie same np.9,59 na 9,96 i tak wkolo albo i 10,2 jak sie zloza akurat dobre wartosci to przy grzalce nawet wychodI cop1,5 Grzałka nie ma sprawności 100% tylko 80-85% jeśli chodzi o przemianę w energię cieplną, więc zaniżone wskazania produkcji jak najbardziej na miejscu. Przy małych produkcjach i poborach to faktycznie o błąd pomiarowy nie trudno ale jak komuś pobiera 2,2kW i produkuje 8-9kW to już te dziesiąte części wahania na produkcji na COP dużego wpływu nie mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 18.01.2021 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 To trochę lipa. Niby te mrozy są wyjątkowe, ale -23 i kaplica.Ale piszesz, ze startuje normalnie po wzroście temp. - to coś innego niż opisywane zabiegi z suszarką i ewentualne wymiany płyty. Czy to wszystko jeden temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek231984 18.01.2021 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Witajcie,Panowie jaką macie ustawioną krzywą?? I jaką deltę?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 18.01.2021 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Grzałka nie ma sprawności 100% tylko 80-85% jeśli chodzi o przemianę w energię cieplną, więc zaniżone wskazania produkcji jak najbardziej na miejscu. Przy małych produkcjach i poborach to faktycznie o błąd pomiarowy nie trudno ale jak komuś pobiera 2,2kW i produkuje 8-9kW to już te dziesiąte części wahania na produkcji na COP dużego wpływu nie mają. Chyba z ta sprawnoscia grzalki pojechales a co noby sie dzieje z tymi 20% energi pobranej z sieci w swiatlo sie przemienia czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 18.01.2021 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Witajcie, Panowie jaką macie ustawioną krzywą?? I jaką deltę?? Pozdrawiam U mnie krzywa to (-12 ; +32) (+6 ; +28 ) i odcięcie na +12. Delta 5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.01.2021 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Grzałka nie ma sprawności 100% tylko 80-85% jeśli chodzi o przemianę w energię cieplną, więc zaniżone wskazania produkcji jak najbardziej na miejscu. Przy małych produkcjach i poborach to faktycznie o błąd pomiarowy nie trudno ale jak komuś pobiera 2,2kW i produkuje 8-9kW to już te dziesiąte części wahania na produkcji na COP dużego wpływu nie mają. No nieźle..... 15% ucieka w kosmos... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 18.01.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Gdyby ktoś miał błąd F23 to tutaj wyjaśnienie: Najświeższe info z serwisu Panasonic. Błąd f23 i płyta do wymiany. Ale można wysuszyć przez 20 minut suszarka płytę jednostki zewnętrznej. I już w 2 przypadkach pomogło. :eek: Nie wiem czy ta informacja z komunikatem F23 i suszeniem suszarką, pojawila się na FB, po moim wpisie na forum lub po kontakcie z serwisem. Ale Ja suszyłem ( grzałem ) bardziej z myślą o sprężarce, ale to na jakiś czas pomogło, a potem znowu wyskoczyło. Na ten moment widzę, że pomógł dopiero długi reset ( zdjęcie napięcia na 25min ), od 15.00 śmiga aż miło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 18.01.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 U mnie pompa pracowala cala.noc. Od 4 gdy na dworze temp spadla do -19 wlaczyla sie grzalka naco 2godziny co pokazuje wzrost zuzycia pradu z 1,8 na 4,8..Sdc 9 3f Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anthem 18.01.2021 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 (edytowane) U mnie też wystąpił problem z T-CAPem, a nawet nie miałem tak ekstremalnych temperatur.Pompa nie może osiągnąć docelowej temperatury wynikającej z krzywej grzewczej.Przy czym u mnie temperatury wyższe bo wszystko na grzejnikach.Wczoraj przy -12 maksymalna osiągnięta temperatura to 43 na wyjściu(a powinno być 47), 38 na powrocie. A dojście do tej temperatury po defroście trwa z 1.5 godziny więc średnia jest zdecydowanie niższa niż 43.Częstotliwość sprężarki to 61Hz i ani drgnie wyżej. Pobór 4300W, czyli jeszcze daleko do maksymalnego (6300W)Za to jak przełączę na grzanie CWU w tych warunkach to zaraz jedzie na 85Hz (6100W) i robi temperaturę 57 mimo, że powrót ma ze 20 stopni.O co w tym chodzi? Grzałki nie załączają się mimo, że jest taka możliwość poniżej -5. Błędów brak.Dzisiaj podobnie, a mróz zelżał do -8.Ktoś ma podobny problem? Jakieś sugestie? Pompa to Panasonic T-CAP 9kW jednofazowy, split. Rocznik 2020-pierwszy sezon. Edytowane 18 Stycznia 2021 przez Anthem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 18.01.2021 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 U mnie też wystąpił problem z T-CAPem, a nawet nie miałem tak ekstremalnych temperatur. Pompa nie może osiągnąć docelowej temperatury wynikającej z krzywej grzewczej. Przy czym u mnie temperatury wyższe bo wszystko na grzejnikach. Wczoraj przy -12 maksymalna osiągnięta temperatura to 43 na wyjściu, 38 na powrocie. A dojście do tej temperatury po defroście trwa z 1.5 godziny. Częstotliwość sprężarki to 61Hz i ani drgnie wyżej. Pobór 4300W, czyli jeszcze daleko do maksymalnego (6300W) Za to jak przełączę na grzanie CWU w tych warunkach to zaraz jedzie na 85Hz (6100W) i robi temperaturę 57 mimo, że powrót ma ze 20 stopni. O co w tym chodzi? Grzałki nie załączają się mimo, że jest taka możliwość poniżej -5. Błędów brak. Dzisiaj podobnie, a mróz zelżał do -8. Ktoś ma podobny problem? Jakieś sugestie? Pompa to Panasonic T-CAP 9kW jednofazowy, split. Rocznik 2020-pierwszy sezon. Jak piszesz,o poborze energii ( to co pobiera z sieci ) i tam masz 4300W (4.3 kW ), to to już jest jej koniec bez dodatkowej grzałki, nawet jak nie osiągneła na wyjściu swojej zadanej mocy. Ja u siebie w czasie grzania nigdy więcej nie widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markamx 18.01.2021 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 To trochę lipa. Niby te mrozy są wyjątkowe, ale -23 i kaplica. Ale piszesz, ze startuje normalnie po wzroście temp. - to coś innego niż opisywane zabiegi z suszarką i ewentualne wymiany płyty. Czy to wszystko jeden temat? Mi przy -20 wystartowała, tzn było -21 ale zrobiłem o 1 stopnień korektę czujnika i ruszyła, musiałem bo nie miałem ciepłej wody a spieszyłem się do pracy. To jest jakieś tam zabezpieczenie a nie nieprawidłowe zachowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anthem 18.01.2021 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Jak piszesz,o poborze energii ( to co pobiera z sieci ) i tam masz 4300W (4.3 kW ), to to już jest jej koniec bez dodatkowej grzałki, nawet jak nie osiągneła na wyjściu swojej zadanej mocy. Ja u siebie w czasie grzania nigdy więcej nie widziałem. Ok, tylko, jeżeli to jest maks to powinna się załączyć grzałka, a to nie nastąpiło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 18.01.2021 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Mi przy -20 wystartowała, tzn było -21 ale zrobiłem o 1 stopnień korektę czujnika i ruszyła, musiałem bo nie miałem ciepłej wody a spieszyłem się do pracy. To jest jakieś tam zabezpieczenie a nie nieprawidłowe zachowanie Mam zapewnienie z serwisu, że przy sprawnej pompie do -25st/c ona powinna bez problemu startować, nawet jak nie będzie pracowała nawet i pare godzin. Pod warunkiem, że będzie pod napięciem cały ten czas, wtedy sobie podgrzewa kiedy chce sprężarkę. Dla niej praca do -25, to jest normalna praca. Szkoda, że jak mi wymienia ta płytę, to pewnie nie będzie juz w tym roku okazji tego sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 18.01.2021 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Ok, tylko, jeżeli to jest maks to powinna się załączyć grzałka, a to nie nastąpiło. A nie wyłączyłeś w ustawieniach grzałek? Tam jeszcze jest dodatkowy warunek, nie pamiętam jaki, ale mogę to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markamx 18.01.2021 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 A nie wyłączyłeś w ustawieniach grzałek? Tam jeszcze jest dodatkowy warunek, nie pamiętam jaki, ale mogę to sprawdzić. Musi być włączona grzałka pokojowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania