markamx 18.01.2021 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Co prawda nie bywałem ostatnio na tych forach i nie mogłem prostować tych bzdur ale uważam wręcz odwrotnie Grzejąc dom z obciążeniem cieplnym 3,5kW przy -20st.C ,a jakże T-CAP 9kW 3f,i tak od 2013r Jeden kolega napisał mi ostatnio na pw aby nie czytać forum bo zaraz bzdur ktoś napisze i zmieli mi banie więc nie biorę tego do siebie:) Zobaczę za rok, miejmy nadzieje że choć przez kilka dni będzie tak mroźnie bo te kilka dni zimy jest piękne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 19.01.2021 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 (edytowane) To zagadka-ja też mam kalafiory i 48-49st na CO mam już od -12st. Może w moim "algorytmie" bardziej się wkręca sprężara. Od początku tj od 5,5 roku nie mam w ogóle załączanej grzałki-moc przez dłuższą chwilę mam ponad 11kW przy mrozach ok -10st [ATTACH=CONFIG]452144[/ATTACH] U mnie moc widzialem max 11,2kW bobrow ty dajesz 48--49 i idzie ci to przez buforek? Jeżeli tak to realnie gdzieś -2 od zadanej?Tak PANOWIE Jeszce sie powtórzę Jak mam wlączoną grzałkę przy -15 i dziś bylo -16 fakt patrzyłem na to z telefonu bo mnie nie było w domu i nie widziałem aby grzalka się wlączyła --Czy musi być jeszcze coś zapodane w ustawieniach? tak mi się wydaje. Bo chyba nie ta opcja w funkcjach ( Grzalka pokojowa) Nie patrzyłem bo PC w południe pracowała -coś trzeba w ustawieniach instalatora zapodać? Edytowane 19 Stycznia 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 19.01.2021 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 [ATTACH=CONFIG]452143[/ATTACH] A jak wytłumaczysz mój przypadek gdy: Włączam PC 1 październik---wyłączam 1 kwiecień Praca ciągla 24/24h i PC zaliczy 1 wł i 1 wył Praca 24hx7miesięcy. Próbowałem na różnych deltach od 4 do 9 i jak nie dam harmonogramu to praca ciągła z modulacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek30 19.01.2021 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Jaki jest pobór prądu w takich warunkach i częstotliwość sprężarki u Ciebie? Ile czasu zajmuje dojście do zadanej temp po defroście? Nie zwróciłem uwagi na częstotliwość ale podejrzewam że po defroście chodzi koło 70 Hz a później stopniowo spada. Do zadanej wraca około 20 -25 minut, grzałki nie dołączyła 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek30 19.01.2021 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Co prawda nie bywałem ostatnio na tych forach i nie mogłem prostować tych bzdur ale uważam wręcz odwrotnie Grzejąc dom z obciążeniem cieplnym 3,5kW przy -20st.C ,a jakże T-CAP 9kW 3f,i tak od 2013r To zapas masz konkretny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 19.01.2021 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Jeden kolega napisał mi ostatnio na pw aby nie czytać forum bo zaraz bzdur ktoś napisze i zmieli mi banie więc nie biorę tego do siebie:) Zobaczę za rok, miejmy nadzieje że choć przez kilka dni będzie tak mroźnie bo te kilka dni zimy jest piękne No i dobrze robisz Jak by mial obciazenie 10kw to by pompy w panasonicu dla niego braklo.Albo by zalozyl po tcapie na kazdy pokòj a do lazienki bo tam cieplej to wersje HT A na forum go nie bylo bo mu konto skasowali za herezje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek30 19.01.2021 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Problem w tym, że u mnie pompa zatrzymuje się na 43 przy -12 i koniec, jak długo bym nie grzał to więcej nie będzie. Więc ten algorytm tak średnio działa dT mam ustawioną na 8K. Wydaje mi się że u mnie to działa bez grzałek i braku możliwości dojścia do zadanej, bo ja mam grzejniki żeliwne które nigdy nie ostygną i dodatkowo ja mam krzywą ograniczoną do 50 stopni przy -15 stopniach. Delte mam ustawioną na 8 a realnie między zasilaniem a powrotem mam 5 stopni różnicy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaCK 19.01.2021 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 [ATTACH=CONFIG]452143[/ATTACH] Dzięki. Wychodzi 1,59, sporo poniżej 4. Czyli mimo ze niektórzy maja mniej nie kombinować? Tak patrzę, ze wy macie mniejsze różnice na krzywych (ja mam 36 i 26 na temperaturze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 19.01.2021 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 (edytowane) A jak wytłumaczysz mój przypadek gdy: Włączam PC 1 październik---wyłączam 1 kwiecień Praca ciągla 24/24h i PC zaliczy 1 wł i 1 wył Praca 24hx7miesięcy. Próbowałem na różnych deltach od 4 do 9 i jak nie dam harmonogramu to praca ciągła z modulacją. Wychodzi około 0,0004 czyli mniejsze od 4 (liczone dla 7 miesięcy). Od 1 października do 1 kwietnia jest 6 miesięcy. A ile zużywałeś kWh na ogrzewanie w jednym sezonie jak grzałeś czystym prądem? Edytowane 19 Stycznia 2021 przez RadMac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeeOne 19.01.2021 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Obniże tą średnią bo u mnie max.3 razy na dobę włącza się sprężarka. Ale ja mam mocno przewymiarowana pompę Skoro u Ciebie tak często są załączenia to widzę dwa powody: 1.Przede wszystkim źle ustawiona KG (zbyt nisko) lub w układzie jest sterownik pokojowy,który głupieje 2.Szybki odbiór ciepła przez dom(nie sądzę)lub przez odbiornik ciepła(grzejniki, zbyt cienka wylewka betonowa, lub co najgorsze anhydryt) Co takiego złego jest w tym anhydrycie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 19.01.2021 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Co takiego złego jest w tym anhydrycie? Pewnie przedmówcy chodziło o jego mniejszą pojemność cieplną w stosunku do tradycyjnej wylewki cementowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 19.01.2021 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Jak pompa liczy w danej chwili wartość z krzywej to zaokrągla matematycznie do całkowitej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.01.2021 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Zaokrągla na pewno ( bo podaje temperatury docelowe w liczbach całkowitych), ale czy matematycznie... Tak trzeba przyjąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 19.01.2021 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Pewnie przedmówcy chodziło o jego mniejszą pojemność cieplną w stosunku do tradycyjnej wylewki cementowej ciepło właściwe anhydrytu zbliżone do betonu, tyle że betonowej na ogół się daje 10cm lub więcej... a anhydrytu 5-6cm.. więc i buforek cieplny podłogowy jest ok 2 razy mniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 19.01.2021 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 ciepło właściwe anhydrytu zbliżone do betonu, tyle że betonowej na ogół się daje 10cm lub więcej... a anhydrytu 5-6cm.. więc i buforek cieplny podłogowy jest ok 2 razy mniejszy O 4x bo jeszcze beton jest ciezszy o 2x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.01.2021 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 (edytowane) Waga jest porównywalna, to i to ok. 2200kg/m3. Natomiast przenikalność cieplna jest dwa razy większa , i w akumulacji to wada , ale pozwala na ( razem z dwa razy mniejszą grubością) jedną ważną rzecz , obniżenie temperatury w objegu , a każdy stopień niżej , to jak babcia mówi.... Edytowane 19 Stycznia 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 19.01.2021 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Zaokrągla na pewno ( bo podaje temperatury docelowe w liczbach całkowitych), ale czy matematycznie... Tak trzeba przyjąć. Jakiś bardziej tajemniczy ten algorytm. Krzywa to (-12 ; +32) (+5 ; +28 ), odcięcie na +12. Delta 4. Na zewnątrz wg pompy +2 Poz 8 (ukryte menu): 30/26 Skąd 30 skoro obliczeniowo z krzywej jest 28,88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 19.01.2021 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 (edytowane) O 4x bo jeszcze beton jest ciezszy o 2x ee no co ty... "ciężar masy wylewki anhydrytowej wynosi ok 11000kg (2200kg na m3), a wylewki cementowej zbrojonej 13000kg (2600kg na m3)." bez zbrojenia wylewka cementowa ma podobny ciężar co anhydryt Dodatkowo anhydryt ma lepszą przenikalność cieplną, co może być zaletą ale i wadą napewno szybciej się nagrzewa, ale i szybciej oddaje ciepło.. Edytowane 19 Stycznia 2021 przez Jacekss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 19.01.2021 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 (edytowane) Natomiast przenikalność cieplna jest dwa razy większa , i w akumulacji to wada , ale pozwala na ( razem z dwa razy mniejszą grubością) jedną ważną rzecz , obniżenie temperatury w objegu , a każdy stopień niżej , to jak babcia mówi.... I to Was gubi, ten każdy stopień mniej To raz, dwa,ta wyższa przenikalność cieplna a przy tym cienka wylewka powoduje właśnie taktowanie pompy a co za tym idzie przegrzewanie lub niedogrzewanie pomieszczeń . Dlatego moim zdaniem anhydryt jak i grzejniki nie nadają się pod pompę ciepła "Działać" będzie Edytowane 19 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.01.2021 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Wg mojego kalkulatora funkcja to y=0.235x + 29.1765 , czyli dla +2 to 29,65 , czyli w zaokrągleniu 30. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/685/#findComment-7880422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania