MiG25 22.01.2021 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Myslalem.nad tym ale z drugiej strony doplacalwm do niego 2400zl w 2017.... a instalator tak pisal dlaczego musi byc: :::::Pompa 9kw wymaga dla optymalnej pracy przepływu 1,5m3/h co przy 11 obwodach daje przepływ na 1 pętle ok 2,4l/min - nie jestem przekonany czy taki przepływ uzyska Pan bez sprzęgła zważając na opory wymiennika pompy i wzrastający opór w przypadku dużych przepływów na pętlach.:::::::: No ale akurat na tą modyfikację co wykonasz to przepływów nie pogorszysz bajpasując bufor , a w mysl zasady ,ze kazdy metr rury ten przepływ spowalnia ,to nawet go polepszysz (choc pewnie wogole tego nie zauważysz). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.01.2021 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Jest jakoś powiązany , jeśli użyjesz albo ten sterownik jako termostat ( przeniesiesz go to pokoju) , albo użyjesz osobnego termistora do mierzenia temperatury w pokoju. Coś tam na krzywą grzewczą ( a w zasadzie na temperaturę docelową)wpływa , na pewno ją potrafi obnizyc. Migu-bardziej myślałem o zmianie histerezy względem KG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.01.2021 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Odnośnie bufora i bypassa...Kiedy analizowałem temat PC wyszło mi ,że jednak mały bufor powinien być.Kiedy już PC pracowała zaczęło mnie kusić z bypassem....wiec go zrobiłem...Efekt jest taki , że system pracuje na buforku.Dlaczego ?A no dlatego ,że wkurza mnie hałas przy zwiększonym przepływie, przy defroście rury wpadały mi w rezonans. Do tego świadomość ,że każdy defrost (czy po prostu większy przepływ) powoduje wypłukiwanie "syfu kotłowego" z grzejników płytowych stalowych , a do tego zbliżone COP-y (z układem "anty taktowym" na buforze)-spowodowały decyzję ,że w moim przypadku PC będzie pracować tylko na buforze.Plus jest taki ,że jak mi szlag trafi wtórną obiegówkę ,to bypass załątwi sprawę na czas naprawy...No,ale to u mnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.01.2021 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 No ale Ty masz kaloryfery , a kolega podłogówkę , szumu w podłodze raczej nie uświadczysz Prędzej w rozdzielaczu . Ale jak kolega chce zrobić bufor szeregowy , to z nim czy bez niego przepływy i szumy będą te same. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.01.2021 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Migu-bardziej myślałem o zmianie histerezy względem KG Wtedy sterownik ma swoją histerezę , i w sumie nie wiadomo kiedy się załączy , bo temperatury pokazuje w całkowitych stopniach W kazdym razie znajdz osobę , któremu taka funkcja się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.01.2021 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Odnośnie bufora i bypassa... Kiedy analizowałem temat PC wyszło mi ,że jednak mały bufor powinien być. Kiedy już PC pracowała zaczęło mnie kusić z bypassem....wiec go zrobiłem... Efekt jest taki , że system pracuje na buforku. Dlaczego ? A no dlatego ,że wkurza mnie hałas przy zwiększonym przepływie, przy defroście rury wpadały mi w rezonans. Do tego świadomość ,że każdy defrost (czy po prostu większy przepływ) powoduje wypłukiwanie "syfu kotłowego" z grzejników płytowych stalowych , a do tego zbliżone COP-y (z układem "anty taktowym" na buforze)-spowodowały decyzję ,że w moim przypadku PC będzie pracować tylko na buforze. Plus jest taki ,że jak mi szlag trafi wtórną obiegówkę ,to bypass załątwi sprawę na czas naprawy... No,ale to u mnie... Odnośnie bufora również, u mnie pompa brutalnie została podłączona bezpośrednio do tego co wystawalo z posadzki czyli do wejścia i wyjścia. Działa to od 8 lat Bez żadnych buforów, Cloudow i innych dziwactw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.01.2021 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Odnośnie bufora również, u mnie pompa brutalnie została podłączona bezpośrednio do tego co wystawalo z posadzki czyli do wejścia i wyjścia. Działa to od 8 lat Bez żadnych buforów, Cloudow i innych dziwactw No i co z tego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.01.2021 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 (edytowane) No i co z tego ? Nico z tego, ja jedynie czytam A,że się śmieje i czasami jakiejś owieczce coś zapodam z własnego doświadczenia to fajnie A ,że przy okazji śmieje się z porad "najlepszego doradcy " ? No cóż Edytowane 22 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.01.2021 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 To ,że 8lat masz pompe ciepła ,to nie znaczy ,że masz jakiekolwiek doświadczenie , skoro ani razu nie sprawdziłeś częstotliwości sprężarki. TO raczej z Ciebie się wszyscy śmieją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 22.01.2021 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Odnośnie bufora i bypassa. Kiedy analizowałem temat PC wyszło mi ,że jednak ..mały bufor powinien być. Kiedy już PC pracowała zaczęło mnie kusić z bypassem....wiec go zrobiłem... Efekt jest taki , że system pracuje na buforku. Dlaczego ? A no dlatego ,że wkurza mnie hałas przy zwiększonym przepływie, przy defroście rury wpadały mi w rezonans. Do tego świadomość ,że każdy defrost (czy po prostu większy przepływ) powoduje wypłukiwanie "syfu kotłowego" z grzejników płytowych stalowych , a do tego zbliżone COP-y (z układem "anty taktowym" na buforze)-spowodowały decyzję ,że w moim przypadku PC będzie pracować tylko na buforze. Plus jest taki ,że jak mi szlag trafi wtórną obiegówkę ,to bypass załątwi sprawę na czas naprawy... No,ale to u mnie... Też myslałem o bypasie ale po twoim wpisie mi się odechcialo. Co zauważyłem u siebie. W ramach testów pracowałem na różnych deltach. Na każdej z delt PC pracuje w trybie ciągłym ( sama modulacja ) Jak do tej pory wylączyć ją może tylko harmonogram. I tak jak delta byla 8,9-to zasilanie od zadanej na PC było (-4*C ) przy delcie 7,6 -( 3* ) delta 5 ( to od 2 --do 1,5*C od zadanej ) delta 4 ( 1*C ) Zostawiłem na 5 Nie próbowałem jeszcze grzania na prostej bo jakby tak pochodziło z 2 doby to może by się dalo obiegówkę ustawić 1:1 ale wątpię, ten 1* chyba musi być różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.01.2021 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Nico z tego, ja jedynie czytam A,że się śmieje i czasami jakiejś owieczce coś zapodam z własnego doświadczenia to fajnie A ,że przy okazji śmieje się z porad "najlepszego doradcy " ? No cóż O...gryzie w cztery literki brak uznania....piecze...a wręcz boli... Trudno-świat nie poznał się na Obywatelu ! Widzisz -ludziska różnie inwestują swój czas, jedni w chałupę -inni w dutki na te chałupę (taki paradoks)... Teraz mam czas i możliwości ,aby poprawić/usprawnić to co nie dopilnowałem (ufając "fachowcom")-czyli w skrócie temat typu : wędka czy ryba ? Ja zacząłem od wędki -a teraz wyciągam rybki...taki wybór... Ale niestety Twoje wybory nie były "kryształowe" -to może mały Twój cytacik z topicu obok : "Mylisz się i to bardzo, mój "akredytowany" servismen ,który mi montował sprzęt okazał się być ...." A teraz wychodzi na to ,że nie przygotowałeś się do tematu doboru instalatora -mało tego , zacząłeś z nim kombinować interes (kulawy z natury) , miałeś być jego wspólnikiem tj (Mr Piękny) znany tu jako Miki 121 , który okazał się oszustem...Miałeś tu prawie stado do jak to ujmujesz "strzyżenia"-ale nie pykło,oj ... jak mi przykro.... I co -taki Kozak jesteś ? Tak długo jak będziesz się tu sadził , tak długo będę Ci to wygarniał... Adijos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.01.2021 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Też myslałem o bypasie ale po twoim wpisie mi się odechcialo. Co zauważyłem u siebie. W ramach testów pracowałem na różnych deltach. Na każdej z delt PC pracuje w trybie ciągłym ( sama modulacja ) Jak do tej pory wylączyć ją może tylko harmonogram. I tak jak delta byla 8,9-to zasilanie od zadanej na PC było (-4*C ) przy delcie 7,6 -( 3* ) delta 5 ( to od 2 --do 1,5*C od zadanej ) delta 4 ( 1*C ) Zostawiłem na 5 Nie próbowałem jeszcze grzania na prostej bo jakby tak pochodziło z 2 doby to może by się dalo obiegówkę ustawić 1:1 ale wątpię, ten 1* chyba musi być różnicy. Hej Góralu, 1K , to dla zasady coś -ale w praktyce to "Pikuś". Dla mnie ważne jest zużycie przy "dobrym "Scopie". Jedyne co mnie wkurza w H , to brak sztywnej nastawy obiegówki -cholera , przecież w takiej pompce Wilo masz do wyboru tryb pracy dostosowujący się do układu i masz na sztywno....A w Panasie H kombinujesz z dT ,aby wymusić przepływ... Pozdrawlaju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.01.2021 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 (edytowane) To ,że 8lat masz pompe ciepła ,to nie znaczy ,że masz jakiekolwiek doświadczenie , skoro ani razu nie sprawdziłeś częstotliwości sprężarki. TO raczej z Ciebie się wszyscy śmieją. Lachę dre z podobnych Tobie,na fb już nawet Hz sprężarki ? A kogo to obchodzi i w jakim celu ? Mi przez te 8 lat ani razu nie przyszło do głowy żeby sprawdzić jak działa sprężarka bo po co jak działa ? Edytowane 22 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.01.2021 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 I jeszcze odnośnie zużycia ....Dla mnie nie ważne jakie jest zużycie PC-dla mnie ważna jest sprawność.Cała reszta to proza życia...a to strefa klimatyczna, a to izolacja chałupy,a to zwyczaje domowników,itp,itd.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 22.01.2021 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Ważne to są złotówki na końcu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.01.2021 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 (edytowane) I jeszcze odnośnie zużycia .... Dla mnie nie ważne jakie jest zużycie PC-dla mnie ważna jest sprawność. Cała reszta to proza życia...a to strefa klimatyczna, a to izolacja chałupy,a to zwyczaje domowników,itp,itd.. A to się tutaj różnimy bo dla mnie copy i sropy nie znaczą zbyt wiele i nie dam się pokroić za 30zl więcej czy mniej w roku Mam wyliczone zapotrzebowanie domu na ciepło na poziomie 5000kWh,COP3 daje mi 1600kWh, co poniżej to moje Tak jest od 8 lat A że za te 1600kWh płacę 400zl to nie zależy od pompy tylko od domu Edytowane 22 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.01.2021 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Ważne to są złotówki na końcu Prawda-ale w danej sprawności. Jak masz dobrze zaizolowaną chałupę ,ale np 350m2 - to zapłacisz więcej jak sąsiad z takimi samymi zwyczajami na 100m2 i takim samym standardem izolacji na tej samej PC ? Nieprawdaż ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.01.2021 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 A to się tutaj różnimy bo dla mnie copy i sropy nie znaczą zbyt wiele i nie dam się pokroić za 30zl więcej czy mniej w roku Mam wyliczone zapotrzebowanie domu na ciepło na poziomie 5000kWh,COP3 daje mi 1600kWh, co poniżej to moje Tak jest od 8 lat No i co z tego ?... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.01.2021 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 No i co z tego ?... Nico Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.01.2021 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Wszyscy już słyszeli o tym betonie i OZC 3,5kW... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/698/#findComment-7882137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania