Andrzej5101 01.02.2021 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Masz rację, że nie pozwala bo PC zadaną temp. dobija bez problemu czy to jest 40 czy 48* niezależnie od temp . zewnętrznej.. Zapodaj np; 60 C i obserwuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.02.2021 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Migu,Codix jak patrzymy na tabelkę z bieżącymi parametrami (3 strzałki) w linię 9 -to rozumiem ,że te temperatury powinny być zbliżone ?Jaką macie tam różnicę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.02.2021 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Migu,Codix jak patrzymy na tabelkę z bieżącymi parametrami (3 strzałki) w linię 9 -to rozumiem ,że te temperatury powinny być zbliżone ? Jaką macie tam różnicę ? Jak pompa nie chodzi tylko obiegówka to maja pokazywac tyle samo czyli np.poz8 34/27 i poz9 27/27 czyli 3x 27 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.02.2021 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Jak pompa nie chodzi tylko obiegówka to maja pokazywac tyle samo czyli np.poz8 34/27 i poz9 27/27 czyli 3x 27 Też tak ustawiałem-a przy pracy np z większym obciążeniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 01.02.2021 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 No to są temperatury odczytane z czujników ,więc ją pokazują Temperatura za wymiennikiem powinna być taka sama jak na wyjsciu ( dopuki grzałka nie pracuje) , a wejście zimniejsze ( wiadomo ) . A ile wejscie ma sie roznic od wyjscia , no to juz zalezy jak pompa pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.02.2021 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Też tak ustawiałem-a przy pracy np z większym obciążeniem ? No to juz zaleznie od tego co u kogo piszczy w ukladzie c.o Poz .8 np.37/38 pierwsza to Target temperature czyli zadana lub wynikajaca z krzywej druga to z czujnika na zasilaniu c.o juz za grzalkami Poz 9 np.38/30 pierwsza to na zasilaniu c.o ale przed grzalkami czyli za wymiennikiem ma pokazywac tyle samo co ta z czujnika za grzalkami ( chyba ze chodza grzałki). Druga to powrót z c.o do pompy czyli zalezy co tam u kogo wraca. Czyli np.2x38 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 01.02.2021 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Zapodaj np; 60 C i obserwuj Uruchomiles sobie ta dezynfekcje? Mi tu ktoś pięknie tłumaczył z miesiac temu.Tam musi być uruchomiony harmonogram dezynfekcji razem z grzałka zbiornika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.02.2021 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Właśnie wróciliśmy od kuzyneczki po dłuższej kawie , monobloczek ustawiłem tak : -dT=2K -kalibracja Tpowrót -2K Efekt jest taki ,że obiegówka kręci 32,7l/min ,copy bajka Sprawdziłem jeszcze na szybko temp na wymienniku glikol/woda -różnica ok 1-1,5K więc nie najgorzej. Będę sprawdzał co parę dni prędkość obiegówki,jeśli rzeczywiście sprężarka PC "patrzy" tylko na zadaną temp-to zawsze będzie obiegówka pędzona na maxa. A jak sprężarka zmoduluje ,to mniejsza moc będzie w układzie i naturalnie powinna się po czasie zwiększać dT. Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.02.2021 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 W tym układzie modulacja obiegówki raczej nie jest potrzebna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.02.2021 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Pompa patrzy na powrót i na zadana delte.Tylko dla zadanych róznych delt inaczej sie zachowuje.Ale jak przykladowo ustawisz delte 2K to pompa mniejwiecej bedzie szla tak ze jak np.powrot ma 27st a zadana 36 to pilnuje zawsze powrotu wali obiegówkę wysoko i stara sie utrzymać delte 2K orzekazuje duże moce i teraz jak powrót wzrosnie o stopien to zasilanie podbije o stopien i znowu jak powrót podniesie o stopien to zasilanie o stopien i tak do celu.Ale jak pompa nie jest za mocna a podlogówka ma dobry odbiór to moze wogóle nie dojsc do zadanej mimo ze bedzie produkowala maksymalna moc dlatego wlasnie ze pilnuje powrotu.Dopierk jak przebije zadana to zmoduluje najpierw sprezarke a obiegowke dalej trzyma wysoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.02.2021 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Jak dasz delte 15K to od poczatku idzie obiegowka na najnizszych i szybko dobija do zadanej ale to nie z powodu ze nie pilnuje powrotu tylko ze normalnie jak zadana jest 35 st a powrot np.27st to nie ma co pilnowac to podbija zasilanie ale jakbys ustawil zasilanie na np.50st a powrot bylby 27 to tez by pilnowala sie powrotu szybko dobila by do 42st a potem tez jak powrot o stopien to zasilanie i stopien itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.02.2021 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Zadzwoniłem przed chwilą do kuzynki i jest tak poz 8 46/46poz 9 47/43poz 12 33,06pobór 2,6kW37 Hz Powinna przekroczyć zadane 46st i wtedy zmniejszyć modulację.Zastanawiam się czy jednak nie przesadziłem z przekalibrowaniem czujnika-może jednak wystarczyło zostawić dT=2K lub zmniejszyć do 1K ? Codix -z wczorajszych Twoich postów wywnioskowałem ,że jednak największy wpływ na Hz ma temp wyj wody.Nie jestem pewien czy dobrze kminie ten algorytm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.02.2021 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Zobaczę jeszcze jutro po 24h jak to będzie wyglądać.Jeszcze tak na logikę -jeśli PC będzie pracować z za dużą mocą (Hz) , to po prostu wzrośnie temp wyjścia,a wtedy sprężarka musi zmodulować...Więc teoretycznie powinna pracować w modulacji wysoko/nisko w zależności od fizycznego odbioru ciepła-dobrze myślę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.02.2021 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Pytanie tylko czy taka praca nie jest szkodliwa dla sprężarki w sensie temp powrotu ? Czy jeśli będzie za zafałszowany odczyt temp na wyjściu ,to czy nie będzie problemu np z chłodzeniem sprężarki ?Nie wiem-dumam tak ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.02.2021 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Pytanie tylko czy taka praca nie jest szkodliwa dla sprężarki w sensie temp powrotu ? Czy jeśli będzie za zafałszowany odczyt temp na wyjściu ,to czy nie będzie problemu np z chłodzeniem sprężarki ?Nie wiem-dumam tak ... Opisz mi może ck chcesz osiagnąć moze będzie łatwiej Przecież temp.powrotu j tak jest wysoka wiec czym sie martwisz ? Za niska czy za wysoką temp powrotu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.02.2021 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Opisz mi może ck chcesz osiagnąć moze będzie łatwiej Przecież temp.powrotu j tak jest wysoka wiec czym sie martwisz ? Za niska czy za wysoką temp powrotu?? Oczywiście ,że za wysoką temp.A cel jest taki : prawie cały czas max wydajność obiegówki przy w miarę normalnej modulacji sprężarki. Czyli max sprawność przy max niskim zużyciu. Układ z wymiennikiem ma jednak swoją specyfikę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.02.2021 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Oczywiście ,że za wysoką temp.A cel jest taki : prawie cały czas max wydajność obiegówki przy w miarę normalnej modulacji sprężarki. Czyli max sprawność przy max niskim zużyciu. Układ z wymiennikiem ma jednak swoją specyfikę... Tym to raczej sie nie martw . To monoblok jest? To chodzi Ci o skraplacz czy poprostu masz zalozony jeszcze w domu wymiennik plytowy ? I miedzy jednostka zewn a tym wymiennikiem plytowym krazy glikol a miedzy wymiennikiem a c.o woda? Co do chlodzenia sprezarki to tu nie masz sie co obawiac bo zaluzmy ze masz temperature zasilania 45st to do skraplacza dociera gaz troche cieplejszy w skraplaczu nastepuje skroplenie i obnizenie temp.czynnika powiedzmy do 43st ,potem taki czynnik zasuwa do zaworu rozpreznego i tam zostaje rozprezony i znacznie obnizona temp np.do minus 5 (wiec praktycznie ta Twoja temp powrotu nie ma znaczenia) dopiero taki czynnik trafia do parownika gdzie jego temp.jest podniesiona o kilka stopni np.do 2st i to dopiero trafia do sprezarki. Sprezarka grzeje sie tylko z powodu wymaganej temp.zasilania jaka jej zadales im wyzsza tym do wyzszego cisnienia musi podniesc czynnik zeby sie zagrzal troche bardziej niz zadales . Bardziej tu moze byc nie ze szkodliwe tylko obnizajace cop mala delta ale nie bede sie tu rozpisywal jak chcesz to na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.02.2021 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Tym to raczej sie nie martw . To monoblok jest? To chodzi Ci o skraplacz czy poprostu masz zalozony jeszcze w domu wymiennik plytowy ? I miedzy jednostka zewn a tym wymiennikiem plytowym krazy glikol a miedzy wymiennikiem a c.o woda? Co do chlodzenia sprezarki to tu nie masz sie co obawiac bo zaluzmy ze masz temperature zasilania 45st to do skraplacza dociera gaz troche cieplejszy w skraplaczu nastepuje skroplenie i obnizenie temp.czynnika powiedzmy do 43st ,potem taki czynnik zasuwa do zaworu rozpreznego i tam zostaje rozprezony i znacznie obnizona temp np.do minus 5 (wiec praktycznie ta Twoja temp powrotu nie ma znaczenia) dopiero taki czynnik trafia do parownika gdzie jego temp.jest podniesiona o kilka stopni np.do 2st i to dopiero trafia do sprezarki. Sprezarka grzeje sie tylko z powodu wymaganej temp.zasilania jaka jej zadales im wyzsza tym do wyzszego cisnienia musi podniesc czynnik zeby sie zagrzal troche bardziej niz zadales . Bardziej tu moze byc nie ze szkodliwe tylko obnizajace cop mala delta ale nie bede sie tu rozpisywal jak chcesz to na priv. Założyłem u kuzynki (z jej szwagrem) tego monobloka i tak jest : wymiennik płytowy glikol/woda. Widzisz dla COP jest równie dobry przepływ jak dT. DT na PC na tym wymienniku (przeciwprądowym) szybko się zmniejsza-po stronie systemu jest trochę większa (ale widocznie).Po prostu wkurza mnie kiedy PC pracuje na 15l/min...Oczywiście w domu jest ciepło-zużycie zbliżone do mojego ... Czuję jednak ,że to nie jest optymalna praca-trzeba przekazywać max moc z PC dostępną dla danej częstotliwości.Układ powinien max szybko się nagrzewać ,a następnie sobie pykać w sinusoidzie : przekraczam zadaną Twyj-zwalniam obroty , spada Twyj -podnoszę obroty... Ot , i tak mi się wydaje... PS Dzięki za "wykładzik" -rzeczywiście nigdy się w to nie zagłębiałem.Jednak będę próbował korzystać z Waszej wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Awinion 01.02.2021 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Założyłem u kuzynki (z jej szwagrem) tego monobloka i tak jest : wymiennik płytowy glikol/woda. Widzisz dla COP jest równie dobry przepływ jak dT. DT na PC na tym wymienniku (przeciwprądowym) szybko się zmniejsza-po stronie systemu jest trochę większa (ale widocznie).Po prostu wkurza mnie kiedy PC pracuje na 15l/min...Oczywiście w domu jest ciepło-zużycie zbliżone do mojego ... Czuję jednak ,że to nie jest optymalna praca-trzeba przekazywać max moc z PC dostępną dla danej częstotliwości.Układ powinien max szybko się nagrzewać ,a następnie sobie pykać w sinusoidzie : przekraczam zadaną Twyj-zwalniam obroty , spada Twyj -podnoszę obroty... Ot , i tak mi się wydaje... PS Dzięki za "wykładzik" -rzeczywiście nigdy się w to nie zagłębiałem.Jednak będę próbował korzystać z Waszej wiedzy. Według mojej obserwacji sprężarka zaczyna modulować kiedy osiągnie zadaną Tz i dT jednocześnie. Jeśli chodzi o obiegowke to przepływ spada wraz z osiągnięciem dT. Np. kiedy zadaną dT jest 5°C a rzeczywistą 7°C to obiegowka goni 25l/min a gdy dT dojdzie do 4°C to przepływ spada do 13l/min. Gdyby tak się nie działo to pomimo modulacji sprężarki temperatura powrotu dogoniła by zasilanie, ale przedtem pompa by się pewne wyłączyła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2021 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Zapodaj np; 60 C i obserwuj Jest to dobry tok myślenia ,ale na ( CO ) to tylko do 55* zawsze już coś. Choć PC dobije zużywając sporo i może do pierwszego dobicia zapoda grzałkę bo pewnie w 40 min z 43* do 55* nie dobije w 40min i przy .-15* Pytanie tylko po co grzać do 55* No tak by sprawdzić i tyle albo aż tyle i ciekawość zaspokoję ha ha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/712/#findComment-7886333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania