Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Panowie mam ustawiony harmonogram na pompie serii H tak jak poniżej i pompa nie reaguje na podbicie krzywej grzewczej w zadanych godzinach, grzeje cały czas na wstępnie ustawionej KG, co robię źle?

 

00:00 WŁ +2*C

03:00 WŁ +5*C

06:00 WŁ 0*C

13:00 WŁ +5*C

15:00 WŁ 0*C

 

A przy podbiciu masz ustawione (CO) Ze to się tyczy (CO ) ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889747
Udostępnij na innych stronach

To chciałbyś aby w ciągu 3 lub 2 godzin podniosła temp. o 5 stopni? Na to to musisz poczekać ze 3 dni przy ciągłej pracy n.p. przy podbiciu o 5 stopni.

 

Z tym się nie zgodzę . Przed chwilą podniosłem +3 i po godzinie podbiła.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889748
Udostępnij na innych stronach

Panowie, jak u was zachowuje się pompa ( bardziej interesuje mnie T-CAP ), jak ja wyłaczy np. termostat, lub harmonogram, albo sami, i po dłuzszej chwili postoju w temperaturze poniżej -10st/c na dworze.

Jak ona rusza. bo u mnie wyglada to następująco

Po załączeniu najpierw mieli wodę, tak z 3min, w tym czasie grzeje karter sprężarki

Następnie po tych 3min dostaje sygnał na zał. sprężarkę i spreżarka pracuje tak z następne 3min na częstotliwości 20Hz, prawie nie produkuje energii ( pobiera z 1.2kW ) i tak chodzi z 5min, tak jakby jakiś czas odmierzała, lub czekała na zagrzanie sprężarki.

Następnie po tych 5min. podnosi częstotliwość do 30Hz i dalej mieli nastepne 5min, ale już produkuje energię.

I dopiero po nastepnych 5 min podnosi do 40hz, a po kolejnych 5min do 50Hz.

Łączny czas od załączenia do pracy na 50Hz, to dobre 20min.

 

Pytam bo, nie wiem czy już mam całkowicie sprawną pompę po naprawach?

Proszę o odpowiedź.

 

Nie zwracałem uwagi na to ale tak jak piszesz przy starcie mieli wodę itd. Co do Hz to nie patrzyłem . Wydaje mi się że masz dobrze. NIe sprawdzę bo obecie pracuje i wyłączenie nic nie da bo układ rozgrzany.

Jest dobrze :yes: Powodzenia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889749
Udostępnij na innych stronach

A przy podbiciu masz ustawione (CO) Ze to się tyczy (CO ) ?

 

No i dodal bym jeszcze czy ten harmonigram ma wlaczony bo ustawiony moze byc ale jeszcze ma byc wlaczony na sterowniku podkreslone krecha kalendarz w aplikacji chyba suwak na prawo.No i jeszcze musi przyjsc godzina w ktorej jest zmiana w harmonogramie nie ze np.jest aktualnie godzina 14ta a ktos ustawia od 10tej wtedy nie zadziala dopiero jak bedzie nastepny wpis np.o 15tej

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889750
Udostępnij na innych stronach

No i dodal bym jeszcze czy ten harmonigram ma wlaczony bo ustawiony moze byc ale jeszcze ma byc wlaczony na sterowniku podkreslone krecha kalendarz w aplikacji chyba suwak na prawo.No i jeszcze musi przyjsc godzina w ktorej jest zmiana w harmonogramie nie ze np.jest aktualnie godzina 14ta a ktos ustawia od 10tej wtedy nie zadziala dopiero jak bedzie nastepny wpis np.o 15tej

 

Obraz wart więcej niż tysiąc słów:

http://foto-hosting.pl/img/96/ba/f4/96baf43c112cc40b5942f8f3a5128de3d6da93ff.jpeg

 

jak widać harmonogram zadaje pompie podbicie o 5*C od godziny 12:00, na poniższym wykresie brak jakiejkolwiek reakcji pompy od godziny 12:00 :(

 

http://foto-hosting.pl/img/70/d5/51/70d5514f2bd06bf7389efd9be90ec1312eabb249.jpeg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889753
Udostępnij na innych stronach

No i dodal bym jeszcze czy ten harmonigram ma wlaczony bo ustawiony moze byc ale jeszcze ma byc wlaczony na sterowniku podkreslone krecha kalendarz w aplikacji chyba suwak na prawo.No i jeszcze musi przyjsc godzina w ktorej jest zmiana w harmonogramie nie ze np.jest aktualnie godzina 14ta a ktos ustawia od 10tej wtedy nie zadziala dopiero jak bedzie nastepny wpis np.o 15tej

 

Lub jeszcze wyłączyć harmonogram i z palucha podnieść podbicie na panelu o np.+3 i bedzie w czasie rzeczywistym . Od teraz.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889756
Udostępnij na innych stronach

Obraz wart więcej niż tysiąc słów:

http://foto-hosting.pl/img/96/ba/f4/96baf43c112cc40b5942f8f3a5128de3d6da93ff.jpeg

 

jak widać harmonogram zadaje pompie podbicie o 5*C od godziny 12:00, na poniższym wykresie brak jakiejkolwiek reakcji pompy od godziny 12:00 :(

 

http://foto-hosting.pl/img/70/d5/51/70d5514f2bd06bf7389efd9be90ec1312eabb249.jpeg

 

No to jeszcze zapodaj jaka moc chilowa w tym czasie miala.Bo jak chodzila z moca np.9kw przy 60hz to jak ma podniesc.

a juz nie musisz z przeplywu i delty wynika ze prawie 12kw walila to po co ma zwiekszac obroty jak juz wiecej nie da

Edytowane przez codix
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889757
Udostępnij na innych stronach

No to jeszcze zapodaj jaka moc chilowa w tym czasie miala.Bo jak chodzila z moca np.9kw przy 60hz to jak ma podniesc

 

3,73kW

jak będę w domu to wyłączę harmonogram i podbiję ręcznie KG, zobaczę co się stanie.

 

Masz szkolną deltę 5st.C ,zwiększ temp. powrotu ,tzn. zatkaj dziury w domu:D

 

Tam gdzie były dziury mam teraz drzwi i okna, także to nie to :)

Edytowane przez tede80
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889759
Udostępnij na innych stronach

Można to wyczytać w Service Cloud czy tylko z panelu pompy? jak z panelu to sprawdzę po pracy po godzinie 15.

Jeśli będzie to moc pobierana a tak to wygląda tzn.pompa pracuje z pełną mocą i pozamiatane.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889767
Udostępnij na innych stronach

Można to wyczytać w Service Cloud czy tylko z panelu pompy? jak z panelu to sprawdzę po pracy po godzinie 15.

 

Ja to czytam ze screnna jaki zapodales czyli przeplyw 34l i delta 5 co mowi ze pracowala z moca prawie 12kw i to starczalo tylko na ta temp.co miales jak ma podniesc wiecej i po co ma zwiekszac obroty jak przy tych daje swoja max moc

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889768
Udostępnij na innych stronach

na zdjęciu statusu masz podbicie +5 widoczne, więc ewidentnie brakuje mocy pompię aby podnieść temperaturę, wrzuć w wykres temperaturę docelową, moc pobieraną i moc wytwarzaną w czasie grzania Edytowane przez 1igor1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889776
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...