plusfoto 10.02.2021 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 [ATTACH=CONFIG]452891[/ATTACH] Niestety załącznika u mnie brak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 10.02.2021 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Niestety załącznika u mnie brak http://foto-hosting.pl/img/a0/b6/13/a0b61382155f1bc8bd087932eebb8512a3f37781.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markamx 10.02.2021 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Można sobie jakoś zrobić dostęp do service cloud nie będąc instalatorem ani nie posiadając działalności gospodarczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 10.02.2021 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 markamx normalnie zakładasz sobie konto na Service Cloud, nie musisz być instalatorem ani serwisantem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.02.2021 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Nikt nie sprawdza przy rejestracji service clouda , czy masz dzalalnosc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 10.02.2021 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Panowie mam ustawiony harmonogram na pompie serii H tak jak poniżej i pompa nie reaguje na podbicie krzywej grzewczej w zadanych godzinach, grzeje cały czas na wstępnie ustawionej KG, co robię źle? 00:00 WŁ +2*C 03:00 WŁ +5*C 06:00 WŁ 0*C 13:00 WŁ +5*C 15:00 WŁ 0*C A przy podbiciu masz ustawione (CO) Ze to się tyczy (CO ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 10.02.2021 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 To chciałbyś aby w ciągu 3 lub 2 godzin podniosła temp. o 5 stopni? Na to to musisz poczekać ze 3 dni przy ciągłej pracy n.p. przy podbiciu o 5 stopni. Z tym się nie zgodzę . Przed chwilą podniosłem +3 i po godzinie podbiła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 10.02.2021 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Panowie, jak u was zachowuje się pompa ( bardziej interesuje mnie T-CAP ), jak ja wyłaczy np. termostat, lub harmonogram, albo sami, i po dłuzszej chwili postoju w temperaturze poniżej -10st/c na dworze. Jak ona rusza. bo u mnie wyglada to następująco Po załączeniu najpierw mieli wodę, tak z 3min, w tym czasie grzeje karter sprężarki Następnie po tych 3min dostaje sygnał na zał. sprężarkę i spreżarka pracuje tak z następne 3min na częstotliwości 20Hz, prawie nie produkuje energii ( pobiera z 1.2kW ) i tak chodzi z 5min, tak jakby jakiś czas odmierzała, lub czekała na zagrzanie sprężarki. Następnie po tych 5min. podnosi częstotliwość do 30Hz i dalej mieli nastepne 5min, ale już produkuje energię. I dopiero po nastepnych 5 min podnosi do 40hz, a po kolejnych 5min do 50Hz. Łączny czas od załączenia do pracy na 50Hz, to dobre 20min. Pytam bo, nie wiem czy już mam całkowicie sprawną pompę po naprawach? Proszę o odpowiedź. Nie zwracałem uwagi na to ale tak jak piszesz przy starcie mieli wodę itd. Co do Hz to nie patrzyłem . Wydaje mi się że masz dobrze. NIe sprawdzę bo obecie pracuje i wyłączenie nic nie da bo układ rozgrzany. Jest dobrze Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 10.02.2021 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 A przy podbiciu masz ustawione (CO) Ze to się tyczy (CO ) ? No i dodal bym jeszcze czy ten harmonigram ma wlaczony bo ustawiony moze byc ale jeszcze ma byc wlaczony na sterowniku podkreslone krecha kalendarz w aplikacji chyba suwak na prawo.No i jeszcze musi przyjsc godzina w ktorej jest zmiana w harmonogramie nie ze np.jest aktualnie godzina 14ta a ktos ustawia od 10tej wtedy nie zadziala dopiero jak bedzie nastepny wpis np.o 15tej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 10.02.2021 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 No i dodal bym jeszcze czy ten harmonigram ma wlaczony bo ustawiony moze byc ale jeszcze ma byc wlaczony na sterowniku podkreslone krecha kalendarz w aplikacji chyba suwak na prawo.No i jeszcze musi przyjsc godzina w ktorej jest zmiana w harmonogramie nie ze np.jest aktualnie godzina 14ta a ktos ustawia od 10tej wtedy nie zadziala dopiero jak bedzie nastepny wpis np.o 15tej Obraz wart więcej niż tysiąc słów: http://foto-hosting.pl/img/96/ba/f4/96baf43c112cc40b5942f8f3a5128de3d6da93ff.jpeg jak widać harmonogram zadaje pompie podbicie o 5*C od godziny 12:00, na poniższym wykresie brak jakiejkolwiek reakcji pompy od godziny 12:00 http://foto-hosting.pl/img/70/d5/51/70d5514f2bd06bf7389efd9be90ec1312eabb249.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 10.02.2021 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 No i dodal bym jeszcze czy ten harmonigram ma wlaczony bo ustawiony moze byc ale jeszcze ma byc wlaczony na sterowniku podkreslone krecha kalendarz w aplikacji chyba suwak na prawo.No i jeszcze musi przyjsc godzina w ktorej jest zmiana w harmonogramie nie ze np.jest aktualnie godzina 14ta a ktos ustawia od 10tej wtedy nie zadziala dopiero jak bedzie nastepny wpis np.o 15tej Lub jeszcze wyłączyć harmonogram i z palucha podnieść podbicie na panelu o np.+3 i bedzie w czasie rzeczywistym . Od teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 10.02.2021 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 (edytowane) Obraz wart więcej niż tysiąc słów: http://foto-hosting.pl/img/96/ba/f4/96baf43c112cc40b5942f8f3a5128de3d6da93ff.jpeg jak widać harmonogram zadaje pompie podbicie o 5*C od godziny 12:00, na poniższym wykresie brak jakiejkolwiek reakcji pompy od godziny 12:00 http://foto-hosting.pl/img/70/d5/51/70d5514f2bd06bf7389efd9be90ec1312eabb249.jpeg No to jeszcze zapodaj jaka moc chilowa w tym czasie miala.Bo jak chodzila z moca np.9kw przy 60hz to jak ma podniesc. a juz nie musisz z przeplywu i delty wynika ze prawie 12kw walila to po co ma zwiekszac obroty jak juz wiecej nie da Edytowane 10 Lutego 2021 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 10.02.2021 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Masz szkolną deltę 5st.C ,zwiększ temp. powrotu ,tzn. zatkaj dziury w domu:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 10.02.2021 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 (edytowane) No to jeszcze zapodaj jaka moc chilowa w tym czasie miala.Bo jak chodzila z moca np.9kw przy 60hz to jak ma podniesc 3,73kW jak będę w domu to wyłączę harmonogram i podbiję ręcznie KG, zobaczę co się stanie. Masz szkolną deltę 5st.C ,zwiększ temp. powrotu ,tzn. zatkaj dziury w domu:D Tam gdzie były dziury mam teraz drzwi i okna, także to nie to Edytowane 10 Lutego 2021 przez tede80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 10.02.2021 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 3,73kW jak będę w domu to wyłączę harmonogram i podbiję ręcznie KG, zobaczę co się stanie. Nie pobierana tylko produkowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 10.02.2021 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Nie pobierana tylko produkowana Można to wyczytać w Service Cloud czy tylko z panelu pompy? jak z panelu to sprawdzę po pracy po godzinie 15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 10.02.2021 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Można to wyczytać w Service Cloud czy tylko z panelu pompy? jak z panelu to sprawdzę po pracy po godzinie 15. Jeśli będzie to moc pobierana a tak to wygląda tzn.pompa pracuje z pełną mocą i pozamiatane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 10.02.2021 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Można to wyczytać w Service Cloud czy tylko z panelu pompy? jak z panelu to sprawdzę po pracy po godzinie 15. Ja to czytam ze screnna jaki zapodales czyli przeplyw 34l i delta 5 co mowi ze pracowala z moca prawie 12kw i to starczalo tylko na ta temp.co miales jak ma podniesc wiecej i po co ma zwiekszac obroty jak przy tych daje swoja max moc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.02.2021 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Brak mi na tym wykresie temp. docelowej i bieżącej produkcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 10.02.2021 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 (edytowane) na zdjęciu statusu masz podbicie +5 widoczne, więc ewidentnie brakuje mocy pompię aby podnieść temperaturę, wrzuć w wykres temperaturę docelową, moc pobieraną i moc wytwarzaną w czasie grzania Edytowane 10 Lutego 2021 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/721/#findComment-7889776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.