bocian_koh 22.02.2021 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Czołem eksperci Mam pytanie o defrosty w Panasie. Mam bufor 100l i podczas defrostu woda w nim dosyć szybko zostaje schłodzona, odpala się grzałka i za chwilę sprężarka. Sęk w tym, że sprężarka wchodzi na bardzo wysokie obroty i tu moje pytanie, czy jest szansa na ustawienie niższych obrotów kosztem wydłużenia czasu trwania defrostu? Chodzi mi głównie o defrosty w nocy, które są krótkie, ale sprężarka wtedy dosyć głośna. Podejrzewa, że masz namyśli głośną prace pompy obiegowej. Sam próbowałem to zmniejszyć z 0x96 na 0x80. Nic to nie dało. Popa sama decyduje jak wysoko ma się wkręcać pompa obiegowa podczas defrostu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
publo102 22.02.2021 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Podejrzewa, że masz namyśli głośną prace pompy obiegowej. Sam próbowałem to zmniejszyć z 0x96 na 0x80. Nic to nie dało. Popa sama decyduje jak wysoko ma się wkręcać pompa obiegowa podczas defrostu. Obiegowa to swoją drogą, tu tragedii nie ma, a mi chodzi o sprężarkę, która się wbija na 60Hz co już jest dość mocno słyszalne, zwłaszcza w nocy. Jak były mrozy to przy ogrzewaniu sprężarka sobie pyrka na 30-35Hz, co jest ciche, ale w nocy powyżej 50Hz słychać dosyć mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.02.2021 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Obiegowa to swoją drogą, tu tragedii nie ma, a mi chodzi o sprężarkę, która się wbija na 60Hz co już jest dość mocno słyszalne, zwłaszcza w nocy. Jak były mrozy to przy ogrzewaniu sprężarka sobie pyrka na 30-35Hz, co jest ciche, ale w nocy powyżej 50Hz słychać dosyć mocno. U mnie idzie na 86 i ani ja ani sąsiad nie narzeka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.02.2021 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 @publo102 , dobrze byłoby powiedzieć co do za pompa....Zakładam ,że jest to jakaś dwuwentylatorowa , i defrost robi się w Mode 2 , przez co sprężarka przeraźliwie piłuje....Jest na to sposób ,żeby woda w objegu miała temperaturę powyżej 27 stopni , wtedy defrost będzie w Mode 1 , i będzie znacznie ciszej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 22.02.2021 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 U mnie idzie na 86 i ani ja ani sąsiad nie narzeka. U mnie to samo. Tylko na etapie projektowania postanowiłem umieścić jednostkę zewnętrzną jak najdalej sypialni i na sąsiedniej stronie. Od strony zachodniej. Może to jest problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.02.2021 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Na pewno to samo ? Wiesz co to jest defrost w Mode 2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.02.2021 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 (edytowane) Na pewno to samo ? Wiesz co to jest defrost w Mode 2 ? O masakra, ja bym takie badziewie od razu wyrzucił na złom.... To aż nie możliwe żeby takie piłowanie było umożliwione przez Panasa. Dla mnie szok ! Panas ewidentnie schrzanił system defrostow w nowych pompach, u mnie czasami pojawia się ikonka grzałki przy defroscie ale sprężarka się wyłącza całkowicie, defrost jest całkowicie niesłyszalny poza syknięciem gazów Defrost zajmuje max.5 minut i nie jest zbyt częsty nawet w lekko plusowych temp. Edytowane 22 Lutego 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
publo102 22.02.2021 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 @publo102 , dobrze byłoby powiedzieć co do za pompa.... Zakładam ,że jest to jakaś dwuwentylatorowa , i defrost robi się w Mode 2 , przez co sprężarka przeraźliwie piłuje.... Jest na to sposób ,żeby woda w objegu miała temperaturę powyżej 27 stopni , wtedy defrost będzie w Mode 1 , i będzie znacznie ciszej... Dokładnie zestaw KIT-WC07H3E5-1, czyli 7kW z 1 wentylem gen H. Też wyczytałem że granicą jest 27st ale niestety przy defroście osiągnięcie tej temp jest dosyć szybkie. Przy ogrzewaniu zasilanie mam w zależności od temp zew 30-35st, więc po wymieszaniu w buforze z powrotem podłogówki pewnie jest niewiele ponad 30, zatem przy defroście schłodzenie do 27 trwa chwile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.02.2021 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Dokładnie zestaw KIT-WC07H3E5-1, czyli 7kW z 1 wentylem gen H. Też wyczytałem że granicą jest 27st ale niestety przy defroście osiągnięcie tej temp jest dosyć szybkie. Przy ogrzewaniu zasilanie mam w zależności od temp zew 30-35st, więc po wymieszaniu w buforze z powrotem podłogówki pewnie jest niewiele ponad 30, zatem przy defroście schłodzenie do 27 trwa chwile. A takie pytanie, do czego ten bufor i czemu ma on służyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
publo102 22.02.2021 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Bo na poddaszu nie ma możliwości zrobienia ogrzewania podłogowego i muszą być grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 22.02.2021 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Na pewno to samo ? Wiesz co to jest defrost w Mode 2 ? Wiem dokładnie. Posiadam pompę SDC0709J3E5. U nie defrost zawsze odbywa się w Mode 2. Czyli z użyciem sprężarki. Chodziło mi o to, że mimo 86hz i więcej nie jest do dla mnie problemem i głównym źródłem hałasu. Jedynie pompa obiegowa jednostki wewnętrznej wydziela krótkie męczące dźwięki i dzieje się to właśnie podczas defrostu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Awinion 22.02.2021 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 u mnie czasami pojawia się ikonka grzałki przy defroscie ale sprężarka się wyłącza całkowicie, defrost jest całkowicie niesłyszalny poza syknięciem gazów Ciekawa historia, w jaki sposób ciepło przy defroście jest przekazywane ze skraplacza na parownik? Po WiFi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.02.2021 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Ciekawa historia, w jaki sposób ciepło przy defroście jest przekazywane ze skraplacza na parownik? Po WiFi? Drogą kropelkowa bo kropelki lecą później Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.02.2021 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Wiem dokładnie. Posiadam pompę SDC0709J3E5. U nie defrost zawsze odbywa się w Mode 2. Czyli z użyciem sprężarki. Chodziło mi o to, że mimo 86hz i więcej nie jest do dla mnie problemem i głównym źródłem hałasu. Jedynie pompa obiegowa jednostki wewnętrznej wydziela krótkie męczące dźwięki i dzieje się to właśnie podczas defrostu. Posiadasz serię J i defrosty tylko w Mode 2.... No to jesteś pierwszy , bo seria J to jednostki jednowentylatorowe , i tam defrost tylko Mode 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.02.2021 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 O masakra, ja bym takie badziewie od razu wyrzucił na złom.... To aż nie możliwe żeby takie piłowanie było umożliwione przez Panasa. Dla mnie szok ! Panas ewidentnie schrzanił system defrostow w nowych pompach, u mnie czasami pojawia się ikonka grzałki przy defroscie ale sprężarka się wyłącza całkowicie, defrost jest całkowicie niesłyszalny poza syknięciem gazów Defrost zajmuje max.5 minut i nie jest zbyt częsty nawet w lekko plusowych temp. O masakra , następny nie wie co to jest defrost w Mode 1 i w Mode 2. I wcale to dla mnie nie jest szokiem , że nie wiesz skąd się to bierze , i po co to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 22.02.2021 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 (edytowane) Posiadasz serię J i defrosty tylko w Mode 2.... No to jesteś pierwszy , bo seria J to jednostki jednowentylatorowe , i tam defrost tylko Mode 1. To jak skomentujesz swoją wypowiedź? Tu nie chodzi o ilość defrostów ,on będzie tak czy inaczej , tylko chodzi o rodzaj defrostu. Jest albo Mode 1 ( przy pomocy wymiennika i zładu wody ) , lub Mode 2 ( przy pomocy samej sprężarki). Ten drugi nie jest pożądany bo trwa długo i sprężarka wkręca się na wysokie obroty wydając z siebie przerażliwe dźwięki. O tym ,który defrost będzie decyduje temperatura powrotu ( a dokładniej temperatura czujnika za wymiennikiem ciepła a przed grzałką) , jeśli jest ona niższa niż 27 stopni w przypadku T-CAPów i 22 stopni w przypadku zwykłych , to jest Mode 2 . Czasami zdaża się ,że podczas samego defrostu przy pomocy wymiennika temperatura spada na tyle , że się Mode 1 przerywa i zaczyna Mode 2. Masz SDC , czyli zwykłą HP , wydaje mi się ,że masz o tyle lepiej , że ciężko ,żeby temperatura powrotu nie była większa niż 22 stopnie podczas defrostu. " Mode 2 ( przy pomocy samej sprężarki)" Sprężarka działa. Więc? Edytowane 22 Lutego 2021 przez bocian_koh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.02.2021 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 (edytowane) A czy ja napisałem, tam ,ze sprezarka w Mode 1 się zatrzymuje ? Dziala jak najbardziej ,choc bardziej na jałowo z prędkością 30Hz.Poza tym opisywałem tam jednostki dwuwentylatorowe. Pomiedzy nimi Mode 1 tez się różnią (choćby w dwuwentylatorowej w defroscie Mode1 sprezarka sie nie zatrzymuje ,a w jednowentylatorowej się zatrzymuje przed i po defroscie). EDIT: Pisałem też kiedyś , że najłatwiej rozróżnić Mode 1 od Mode 2 tym , że :- w Mode 1 obiegówka pracuje cały czas ( i to z prędkością prawie że maksymalną) , a w Mode 2 obiegówka się zatrzymuje podczas "właściwego" defrostu ( czyli po ok 1 minucie mieszania wody).- tu już bardziej subiektywne odczucia , ale podczas Mode 1 cienka rurka gazowa przy jednostce wewnętrznej robi się lodowata ( wg czujnika temp spada nawet ponizej -15 stopni) , a w Mode 2 jest tak samo ciepła jak podczas grzania. Edytowane 22 Lutego 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 22.02.2021 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 MIG25, Czyli jaki w końcu jest defrost w serii J? publo102, Czyli rozumiem, że przeszkadza Ci dźwięk sprężarki dochodzący z zewnątrz budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.02.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 w serii J jest tylko Mode 1 ( odszranianie głównie z energii zładu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 22.02.2021 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 (edytowane) w serii J jest tylko Mode 1 ( odszranianie głównie z energii zładu). OK. Skoro tak twierdzisz. Po co w takim razie PC uruchamia sprężarkę podczas defrostu w serii J? Edytowane 22 Lutego 2021 przez bocian_koh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania