Mam pytanie o defrosty w Panasie. Mam bufor 100l i podczas defrostu woda w nim dosyć szybko zostaje schłodzona, odpala się grzałka i za chwilę sprężarka. Sęk w tym, że sprężarka wchodzi na bardzo wysokie obroty i tu moje pytanie, czy jest szansa na ustawienie niższych obrotów kosztem wydłużenia czasu trwania defrostu? Chodzi mi głównie o defrosty w nocy, które są krótkie, ale sprężarka wtedy dosyć głośna.

 

Podejrzewa, że masz namyśli głośną prace pompy obiegowej. Sam próbowałem to zmniejszyć z 0x96 na 0x80. Nic to nie dało. Popa sama decyduje jak wysoko ma się wkręcać pompa obiegowa podczas defrostu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894112
Udostępnij na innych stronach

Podejrzewa, że masz namyśli głośną prace pompy obiegowej. Sam próbowałem to zmniejszyć z 0x96 na 0x80. Nic to nie dało. Popa sama decyduje jak wysoko ma się wkręcać pompa obiegowa podczas defrostu.

 

Obiegowa to swoją drogą, tu tragedii nie ma, a mi chodzi o sprężarkę, która się wbija na 60Hz co już jest dość mocno słyszalne, zwłaszcza w nocy. Jak były mrozy to przy ogrzewaniu sprężarka sobie pyrka na 30-35Hz, co jest ciche, ale w nocy powyżej 50Hz słychać dosyć mocno.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894117
Udostępnij na innych stronach

Obiegowa to swoją drogą, tu tragedii nie ma, a mi chodzi o sprężarkę, która się wbija na 60Hz co już jest dość mocno słyszalne, zwłaszcza w nocy. Jak były mrozy to przy ogrzewaniu sprężarka sobie pyrka na 30-35Hz, co jest ciche, ale w nocy powyżej 50Hz słychać dosyć mocno.

 

 

U mnie idzie na 86 i ani ja ani sąsiad nie narzeka.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894169
Udostępnij na innych stronach

@publo102 , dobrze byłoby powiedzieć co do za pompa....

Zakładam ,że jest to jakaś dwuwentylatorowa , i defrost robi się w Mode 2 , przez co sprężarka przeraźliwie piłuje....

Jest na to sposób ,żeby woda w objegu miała temperaturę powyżej 27 stopni , wtedy defrost będzie w Mode 1 , i będzie znacznie ciszej...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894192
Udostępnij na innych stronach

U mnie idzie na 86 i ani ja ani sąsiad nie narzeka.

 

U mnie to samo. Tylko na etapie projektowania postanowiłem umieścić jednostkę zewnętrzną jak najdalej sypialni i na sąsiedniej stronie. Od strony zachodniej.

 

Może to jest problemem?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894201
Udostępnij na innych stronach

Na pewno to samo ? Wiesz co to jest defrost w Mode 2 ?

O masakra, ja bym takie badziewie od razu wyrzucił na złom....

To aż nie możliwe żeby takie piłowanie było umożliwione przez Panasa.

Dla mnie szok !

 

Panas ewidentnie schrzanił system defrostow w nowych pompach, u mnie czasami pojawia się ikonka grzałki przy defroscie ale sprężarka się wyłącza całkowicie, defrost jest całkowicie niesłyszalny poza syknięciem gazów ;)

Defrost zajmuje max.5 minut i nie jest zbyt częsty nawet w lekko plusowych temp.

Edytowane przez Arturo1972
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894247
Udostępnij na innych stronach

@publo102 , dobrze byłoby powiedzieć co do za pompa....

Zakładam ,że jest to jakaś dwuwentylatorowa , i defrost robi się w Mode 2 , przez co sprężarka przeraźliwie piłuje....

Jest na to sposób ,żeby woda w objegu miała temperaturę powyżej 27 stopni , wtedy defrost będzie w Mode 1 , i będzie znacznie ciszej...

 

Dokładnie zestaw KIT-WC07H3E5-1, czyli 7kW z 1 wentylem gen H. Też wyczytałem że granicą jest 27st ale niestety przy defroście osiągnięcie tej temp jest dosyć szybkie. Przy ogrzewaniu zasilanie mam w zależności od temp zew 30-35st, więc po wymieszaniu w buforze z powrotem podłogówki pewnie jest niewiele ponad 30, zatem przy defroście schłodzenie do 27 trwa chwile.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894254
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie zestaw KIT-WC07H3E5-1, czyli 7kW z 1 wentylem gen H. Też wyczytałem że granicą jest 27st ale niestety przy defroście osiągnięcie tej temp jest dosyć szybkie. Przy ogrzewaniu zasilanie mam w zależności od temp zew 30-35st, więc po wymieszaniu w buforze z powrotem podłogówki pewnie jest niewiele ponad 30, zatem przy defroście schłodzenie do 27 trwa chwile.

A takie pytanie, do czego ten bufor i czemu ma on służyć ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894257
Udostępnij na innych stronach

Na pewno to samo ? Wiesz co to jest defrost w Mode 2 ?

 

Wiem dokładnie. Posiadam pompę SDC0709J3E5. U nie defrost zawsze odbywa się w Mode 2. Czyli z użyciem sprężarki.

 

Chodziło mi o to, że mimo 86hz i więcej nie jest do dla mnie problemem i głównym źródłem hałasu.

 

Jedynie pompa obiegowa jednostki wewnętrznej wydziela krótkie męczące dźwięki i dzieje się to właśnie podczas defrostu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894264
Udostępnij na innych stronach

u mnie czasami pojawia się ikonka grzałki przy defroscie ale sprężarka się wyłącza całkowicie, defrost jest całkowicie niesłyszalny poza syknięciem gazów

 

Ciekawa historia, w jaki sposób ciepło przy defroście jest przekazywane ze skraplacza na parownik? Po WiFi?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894270
Udostępnij na innych stronach

Wiem dokładnie. Posiadam pompę SDC0709J3E5. U nie defrost zawsze odbywa się w Mode 2. Czyli z użyciem sprężarki.

 

Chodziło mi o to, że mimo 86hz i więcej nie jest do dla mnie problemem i głównym źródłem hałasu.

 

Jedynie pompa obiegowa jednostki wewnętrznej wydziela krótkie męczące dźwięki i dzieje się to właśnie podczas defrostu.

 

Posiadasz serię J i defrosty tylko w Mode 2.... No to jesteś pierwszy , bo seria J to jednostki jednowentylatorowe , i tam defrost tylko Mode 1.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894291
Udostępnij na innych stronach

O masakra, ja bym takie badziewie od razu wyrzucił na złom....

To aż nie możliwe żeby takie piłowanie było umożliwione przez Panasa.

Dla mnie szok !

 

Panas ewidentnie schrzanił system defrostow w nowych pompach, u mnie czasami pojawia się ikonka grzałki przy defroscie ale sprężarka się wyłącza całkowicie, defrost jest całkowicie niesłyszalny poza syknięciem gazów ;)

Defrost zajmuje max.5 minut i nie jest zbyt częsty nawet w lekko plusowych temp.

 

O masakra , następny nie wie co to jest defrost w Mode 1 i w Mode 2.

I wcale to dla mnie nie jest szokiem , że nie wiesz skąd się to bierze , i po co to jest.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894296
Udostępnij na innych stronach

Posiadasz serię J i defrosty tylko w Mode 2.... No to jesteś pierwszy , bo seria J to jednostki jednowentylatorowe , i tam defrost tylko Mode 1.

 

To jak skomentujesz swoją wypowiedź?

 

Tu nie chodzi o ilość defrostów ,on będzie tak czy inaczej , tylko chodzi o rodzaj defrostu. Jest albo Mode 1 ( przy pomocy wymiennika i zładu wody ) , lub Mode 2 ( przy pomocy samej sprężarki). Ten drugi nie jest pożądany bo trwa długo i sprężarka wkręca się na wysokie obroty wydając z siebie przerażliwe dźwięki. O tym ,który defrost będzie decyduje temperatura powrotu ( a dokładniej temperatura czujnika za wymiennikiem ciepła a przed grzałką) , jeśli jest ona niższa niż 27 stopni w przypadku T-CAPów i 22 stopni w przypadku zwykłych , to jest Mode 2 . Czasami zdaża się ,że podczas samego defrostu przy pomocy wymiennika temperatura spada na tyle , że się Mode 1 przerywa i zaczyna Mode 2.

 

Masz SDC , czyli zwykłą HP , wydaje mi się ,że masz o tyle lepiej , że ciężko ,żeby temperatura powrotu nie była większa niż 22 stopnie podczas defrostu.

 

" Mode 2 ( przy pomocy samej sprężarki)"

 

defrost mode 3'.jpg

 

Sprężarka działa. Więc?

defrost mode 3.jpg

Edytowane przez bocian_koh
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894351
Udostępnij na innych stronach

A czy ja napisałem, tam ,ze sprezarka w Mode 1 się zatrzymuje ? Dziala jak najbardziej ,choc bardziej na jałowo z prędkością 30Hz.

Poza tym opisywałem tam jednostki dwuwentylatorowe. Pomiedzy nimi Mode 1 tez się różnią (choćby w dwuwentylatorowej w defroscie Mode1 sprezarka sie nie zatrzymuje ,a w jednowentylatorowej się zatrzymuje przed i po defroscie).

 

EDIT: Pisałem też kiedyś , że najłatwiej rozróżnić Mode 1 od Mode 2 tym , że :

- w Mode 1 obiegówka pracuje cały czas ( i to z prędkością prawie że maksymalną) , a w Mode 2 obiegówka się zatrzymuje podczas "właściwego" defrostu ( czyli po ok 1 minucie mieszania wody).

- tu już bardziej subiektywne odczucia , ale podczas Mode 1 cienka rurka gazowa przy jednostce wewnętrznej robi się lodowata ( wg czujnika temp spada nawet ponizej -15 stopni) , a w Mode 2 jest tak samo ciepła jak podczas grzania.

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894363
Udostępnij na innych stronach

w serii J jest tylko Mode 1 ( odszranianie głównie z energii zładu).

 

OK. Skoro tak twierdzisz.

 

defrost mode 1.jpg

 

Po co w takim razie PC uruchamia sprężarkę podczas defrostu w serii J?

defrost mode 1.jpg

Edytowane przez bocian_koh
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/730/#findComment-7894388
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...