Ktoś podpowie o co chodzi?

Chciałem recznie włączyć grzanie CWU.

Włączyłem wczesniej i podgrzało z 35 do 42 (zawsze wg harmonogramu grzeje do 48 )

Włączyłem wiec drugi raz i jest jak na filmiku.

PC się włącza, zawór 3d przełącza się na CWU i za chwile tryb grzania CWU się wyłacza. Zawór 3d wraca na CO....

 

Co mam sprawdzić?

Błędów żadnych

Ostatnio też w harmonogramie nie zagrzało mi wody i wieczorem woda miała 12stopni

Powinna się grzać od 13 do 48stopni ( delta 5)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903368
Udostępnij na innych stronach

Z tym ForceDHW cos jest... Ja zaopserwowalem ,ze wymuszając grzanie cwu podnosi temperaturę tylko o delte ,a nie do docelowej.( przykładowo mam cały czas tryb grzania , temperature docelowa 45 , aktualna 35 ,ponownego wygrzewania -5 ,i w tym momencie wymuszam grzanie cwu, to woda nie nagrzeje się do 45 ,tylko przy 40 się wylaczy)

Nie możesz normalnie włączyć pompy i ustawić tryb grzania zbiornika?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903378
Udostępnij na innych stronach

Z tym ForceDHW cos jest... Ja zaopserwowalem ,ze wymuszając grzanie cwu podnosi temperaturę tylko o delte ,a nie do docelowej.( przykładowo mam cały czas tryb grzania , temperature docelowa 45 , aktualna 35 ,ponownego wygrzewania -5 ,i w tym momencie wymuszam grzanie cwu, to woda nie nagrzeje się do 45 ,tylko przy 40 się wylaczy)

Nie możesz normalnie włączyć pompy i ustawić tryb grzania zbiornika?

 

Bo standardowo jest ustawione chyba na 40st czyli najniżej ile można jemu podgrzało do 42 bo przebija zawsze o stopień i jak się wyłączy to nieraz jeszcze sie podbije o kolejny.

wymuszając ręcznie grzanie cwu należy najpierw włączyć pompę na głównym ekranie przejechać prawą strzałką na symbol kranu i przestawić temperaturę na taką jaką sie chce i włączyc grzanie cwu albo przestawić to już podczas grzania.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903379
Udostępnij na innych stronach

Masz chyba ustawione 42 st wiec się wyłącza przejdż na wyswietlaczu w prawo do symbolu kranika i będziesz miał ustawianie temperatury bedzie ona inna niż w harmonogramie

 

juz nie sprawdze bo wg harmongramu od 22 zaczelo grzac i już jest 48.

Wydaje mi się jednak za raczej 42 nie było ustawione i jest tak jak MIG pisał :-/

 

Zastanawia mnie jednak dlaczego wczoraj wieczorem woda miała 12stopni.

Nikt się nie kąpał.

Zbiornik 300l

Grzania CWU o godz 13 się nie włączyły ( sprawdzałem po zużyciu prądu) a na pewno było poniżej delty (zadane 48, delta -5).

Nie ma szans by woda się wychłodziła w 7 godzin o ponad 30stopni.

Edytowane przez uciu
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903387
Udostępnij na innych stronach

juz nie sprawdze bo wg harmongramu od 22 zaczelo grzac i już jest 48.

Wydaje mi się jednak za raczej 42 nie było ustawione i jest tak jak MIG pisał :-/

 

Zastanawia mnie jednak dlaczego wczoraj wieczorem woda miała 12stopni.

Nikt się nie kąpał.

Zbiornik 300l

Grzania CWU o godz 13 się nie włączyły ( sprawdzałem po zużyciu prądu) a na pewno było poniżej delty (zadane 48, delta -5).

Nie ma szans by woda się wychłodziła w 7 godzin o ponad 30stopni.

 

U mnie harmonogram jest ustawiony tylko na pompie i jeszcze nigdy nie było przypadku żeby żle zadziałał czy niezadziałał(chyba że coś grzebałem i zapomniałem właczyć albo np.przestawiałem na termostat itp i sie harmo posypał).Ale u kumpla były jakieś tam problemy z Jką miał najpierw powpisywane na pompie i włączone potem powprowadzał tak samo w smarcie i włączył i ze dwa razy pod rząd mu nie zagrzało wody w sumie nie wiadomo dlaczego bo nawet jak internetu nie ma to smart powinien załaczyć a tego nie zrobił .Skończyło się tym że usunął ten harmo ze smarta i zostawił tylko w pompie i działa bez zarzutu .

Co do wymuszania grzania cwu kiedys sprawdzę jak u mnie grzeje.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903400
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanko co do złącza termostatu w pompie. Jakie tam jest sterowanie? W sensie jakiego przekaźnika użyć. SSR na 230? SSR na DC? Zwykły magnetyczny?

 

Zwykły magnetyk najbezpieczniejszy bo niezależnie co będzie po 2 stronie to zadziała ale zawsze gdzie mogę to używam ssr bo są niezawodne i bezpieczne.

 

Pompą mi będzie sterował esp podpięty pod Home Assistanta - będzie taki bardziej zaawanasowany termostat pokojowy bez konieczności ciągniecia dodatkowych kabli.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903423
Udostępnij na innych stronach

SSR maja jedna wadę ,mają duza upływność w porównaniu ze zwykłymi przekaznikami. Nie wiem ,czy nie wystarczająca, zeby zalaczyc PC,mimo ze SSR powinien być wtedy w stanie wyłączonym.

Ponieważ tu nie płynie żaden prad w tym obwodzie ,zwykly przekaźnik bedzie rownie dobry (styki nie będą się wypalać).

Ale jak bardzo Ci zależy na SSR , to możesz to przecież sprawdzic.

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903426
Udostępnij na innych stronach

Witam po dłuższej nieobecności

Muszę powiedzieć że jak narazie nie mam problemów z działaniem pompy i nie było nawet w te duże mrozy

do tej pory zużyła mi 3430 kWh z podlicznika

ze sterownika 2540 kWh:D:D:D:D:D:D

ile przekłamuje?

27%

pomimo tego zadowolony jestem ze zużycia kWh

pomimo grzejników i 45m2npodłogówki jest git i temp zasil w największe mrozy 39st w domu było 23

Pozdrowionka dla forumowiczów

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903890
Udostępnij na innych stronach

Co do trybu Force DHW dzisiaj sprawdzałem to raczej nie zależy od ustawionej delty bo miałem ustawioną -5K ustawiona Target temp.na 46st a woda w baniaku przy starcie 24st .Pompa ruszyła prawie na maksa potem lekko się zmodulowała ale dogrzała do 40st i przy tej temperaturze nastepuje stop sprężarki przez to że szła ostro to temp. w baniaku sama jeszcze podchodzi do 42stopni.

Więc podgrzała o 16stopni

Wygląda na to że ta funkcja służy do mocnego szybkiego podgrzania cwu jak nam mocno spadnie w baniaku i podgrzewa tylko do 40st potem juz drugi raz nie mozna włączyć i przy próbie będzie sie wyłączać bo ma ponad 40st.

W żadnym tez momencie nie przekroczyła temperatury na zasilaniu 55st czy 57st w końcowej fazie miała 52st na zasilaniu 69st na tłoczeniu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903899
Udostępnij na innych stronach

Ale jak byś zrobił jeszcze raz ForceDHW jak zakończył grzać , to by pompa włączyła się jeszcze raz , i dogrzała do docelowej .

Poza tym nie sądzę ,żeby jakoś inaczej ( ,że mocno i szybko podgrzewa) , wg mnie robi to tak samo.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903961
Udostępnij na innych stronach

Ale jak byś zrobił jeszcze raz ForceDHW jak zakończył grzać , to by pompa włączyła się jeszcze raz , i dogrzała do docelowej .

Poza tym nie sądzę ,żeby jakoś inaczej ( ,że mocno i szybko podgrzewa) , wg mnie robi to tak samo.

 

No zobaczymy wcisnełem jeszcze raz przy 41st w baniaku nastawiona 50 delta -5K zobaczymy czy dogrzeje.

Co do ostrzejszej pracy to sprawdzę na dniach może na tcapie tego nie odczuwasz ale u mnie idzie na 86Hz i potem na 75hz moduluje praktycznie leci z poczatku 8kw potem 7kw

Teraz jak załaczyłem ponownie to na poczatku też 86hz teraz 75hz i wali ponad 9kw.

wydaje mi się że przy normalnym grzaniu duzo spokojniej leci ale sprawdzę na dniach

 

 

No i dogrzała do tylko do 44st i sie wyłaczyła prawdopodobnie szła za ostro bo ponad 9kw i sie przegrzała na zasilaniu przez jakiś czas było 55st na zewnatrz 1st ochłodziła sie i znowu startuje w baniaku już 45st

A nie wystartowała już do grzania c.o czyli jak jak ją coś rozłaczy albo te 40st albo przegrzanie to już się wyłacza tryb force dhw i przechodzi do trybu w jakim była poprzednio.

Juz jej nie będe meczył bo pewnie kolejne wcisnięcie by spowodowało znowu start na cwu i ponowne przegrzanie po kilku minutach

 

napewno idzie ostrzej bo zawsze grzeje do 45st w przewadze w trybie cichym ale i bez trybu cichego tez jakiś czas chodziła i grzała do 46 i nigdy nie wyłaczała się z przegrzania

Edytowane przez codix
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903968
Udostępnij na innych stronach

No ale miała szansę zagrzać do docelowej 45..

Możliwe ,że nie jestem stanie tego zobaczyć , bo u mnie grzanie wody przy końcu idzie z max 7kW , i to raczej wina wężownicy , która mimo ,że ma 3,8m2 to 12kW nie jest w stanie pprzeniesc . ( chyba , że zbiornik ma 20 stopni ).

Ale kiedyś tez zaobserwowałem taki stop przy grzaniu cwu u siebie..

W kazdym razie ta funkcja ForceDHW jest dosc nieprzewidywalna , i lepiej po prostu przestawiac tryby.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903976
Udostępnij na innych stronach

No ale miała szansę zagrzać do docelowej 45..

Możliwe ,że nie jestem stanie tego zobaczyć , bo u mnie grzanie wody przy końcu idzie z max 7kW , i to raczej wina wężownicy , która mimo ,że ma 3,8m2 to 12kW nie jest w stanie pprzeniesc . ( chyba , że zbiornik ma 20 stopni ).

Ale kiedyś tez zaobserwowałem taki stop przy grzaniu cwu u siebie..

W kazdym razie ta funkcja ForceDHW jest dosc nieprzewidywalna , i lepiej po prostu przestawiac tryby.

 

Bo ja wiem... wydaje mi się, że Force podbija "osiągi" ale zobaczę to jeszcze, na pewno grzeje szybciej i to jest fajne , jak mega działa PV, zresztą wtedy staram się odpalać grzanie wody

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7904009
Udostępnij na innych stronach

Bo ja wiem... wydaje mi się, że Force podbija "osiągi" ale zobaczę to jeszcze, na pewno grzeje szybciej i to jest fajne , jak mega działa PV, zresztą wtedy staram się odpalać grzanie wody

 

Ale jak masz czas na grzanie cwu w trybie normalnym lub nawt w trybie cichym to będziesz miał lepsze copy i więcej z Pv zostanie na zimę w trybie force cop leci kiepski no chyba że czas goni

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7904018
Udostępnij na innych stronach

Ale jak masz czas na grzanie cwu w trybie normalnym lub nawt w trybie cichym to będziesz miał lepsze copy i więcej z Pv zostanie na zimę w trybie force cop leci kiepski no chyba że czas goni

 

To prawda, sprawdzone, że tryb cichy daje lepszy COP.

Czasem daję force jak panelę idą na maxa, wykorzystuję 100% energii wtedy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7904235
Udostępnij na innych stronach

No i dzisiaj start od 28st w baniaku ustawione 50 delta 5K na zewnatrz 4st ,bez trybu cichego ,bez force dhw i pompa grzrje cwu na 34hz i 3kw wiec u mnie jest kolosalna roznica w pracy pomiedzy tymi trybami .

Chociaz na zewnatrz jest minimalnie cieplej to mogl sie znowu jakis algorytm zmienic bo normalnie powinna pojsc gdzies na 44hz

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7904240
Udostępnij na innych stronach

To prawda, sprawdzone, że tryb cichy daje lepszy COP.

Czasem daję force jak panelę idą na maxa, wykorzystuję 100% energii wtedy.

 

Jak masz małą PV to zgoda że wykorzystasz 100% produkcji ale u mnie PV to 10kW .Nie ma opcji aby PC łyknęła wszystko

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7904244
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...