-voymar- 20.11.2021 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 (edytowane) Dzięki. Czyli zwiększając deltę musimy zmniejszyć przepływ... Czyli np. dla pompy 9kW i delcie 8 przepływ należy ustawić 16,1l/min... Złe rozumowanie ,no ale ja wiedzy nie mam. No to będzie jak zawsze. ----Taktowanie i ogrom załączeń PC w stosunku do przepracowanych godzin. Mimo wszystko powodzenia życzę. Choć ty nie masz T-cap tylko inną PC --- to w inne się nie zagłębiam . Ale skoro to PC Panasa to zasada jest jest jedna dla wszystkich PC. Na pewno nie ta, Cyt. dla pompy 9kW i delcie 8 przepływ należy ustawić 16,1l/min...To błędne rozumowanie. Edytowane 20 Listopada 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.11.2021 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 No i sam doszedłeś do tego , że ustawianie przepływu to błędne rozumowanie. Generalnie tego przepływu nie należy ruszać , pomp sama sobie go dostosuje. Choć nie twierdzę ,że w szczególnych przypadkach ograniczanie przepływu może być konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 20.11.2021 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 Złe rozumowanie ,no ale ja wiedzy nie mam. No to będzie jak zawsze. ----Taktowanie i ogrom załączeń PC w stosunku do przepracowanych godzin. Mimo wszystko powodzenia życzę. Choć ty nie masz T-cap tylko inną PC --- to w inne się nie zagłębiam . Ale skoro to PC Panasa to zasada jest jest jedna dla wszystkich PC. Na pewno nie ta, Cyt. dla pompy 9kW i delcie 8 przepływ należy ustawić 16,1l/min...To błędne rozumowanie. 16,1*8*69,78=8987. A Ty jak to liczysz? Co tak żeś się uczepił tego taktowania? U mnie na jedno załączenie przypada 2,11h pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.11.2021 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 @boian_koh , ta, 16.1l/min będzie przepływ , jeśli delta będzie 8 stopni , a moc będzie 9kW . Ale o pierwsze po co Ci delta 8 stopni , skoro taką samą moc da się "wygenerować" przy delcie 5 , i przy delcie 3 . Teoretycznie im niższą temperaturą pompa grzeje , tym ma lepsze COPy. W podłogówce duży przepływ nie jest stosunkowo dużym problemem , natomiast w grzejnikach mogą zacząć się szumy . Z drugiej strony w grzejnikach lepsze oddawanie ciepła jest przy wyższych temperaturach. Więc jest dużo zmiennych , każda instlacja inna , i nie ma jednego lekarstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 20.11.2021 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 @MIG25. Odnośnie delty 8 to nawiązywałem do moich postów dotyczących boru. Proponowałem mu taką bo myślałem, że ma same grzejniki a przepływ podałem mu dla delty 5. Dlatego dopytałem Ciebie o sposób wyznaczenia przepływu.Obecnie pracuje na delcie 5. Sugerujesz, że jakbym ustawił np. 4 i zwiększył przepływ zgodnie ze wzorem, to mógłbym uzyskać większy COP? Jak to się będzie miało do czasów pracy sprężarki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 20.11.2021 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 boru. Czyli masz jeden obieg grzewczy? Do tego " W pozostałych pomieszczeniach mam grzejniki z termostatami elektronicznymi z harmonogramem."? tak, z pompy wychodzi jeden obieg na dwa piętra, w tym na grzejniki i na cztery obwody podłogówki. Niestety polegałem na fachowcach 13 lat temu i tak to zrobili. W tamtym roku założyłem pompę ciepła. Przeanalizuj ten "prosty" wzór od MIG25. On jest kluczowy. ten? P = 69,78*przepływ*deltaT ? Pytanie jaką deltę u mnie założyć mając właśnie tki kompleksowy obieg grzewczy. Masz pompę typu split. Ten sterownik z pompy można wyciągnąć z i zainstalować np. w przedpokoju. Ustawić jako termostat wewnętrzny i dalej grzać w/g kg nastawiając zadowalającą temperaturę np. 23 st. Tylko wtedy nie można podbijać ani obniżać kg. co znaczy grzać wg k/g? ciekawa opcja z tym wyciąganym sterownikiem - czyli w tym momencie jak pompa jest w kotłowni to czujnik temperatury w sterowniku jest odłączony i można go podłączyć w salonie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.11.2021 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 No i sam doszedłeś do tego , że ustawianie przepływu to błędne rozumowanie. Generalnie tego przepływu nie należy ruszać , pomp sama sobie go dostosuje. Choć nie twierdzę ,że w szczególnych przypadkach ograniczanie przepływu może być konieczne. Proszę tylko o jedno----Ja nigdzie nie pisałem o przestawianiu przeplywu. Wczoraj pisałem o tym lecz jak zwykle lepiej nie czytać TYLKO POGONIC bo to masz zakodowane. Napisalem wczoraj że dla PC 9kW T cap min przepływ to 25,4 lub 25,8 L --Czyz nie tak pisałem? Ustawia się raz i zapomina ????? Czy nie tak pisałem? Przepływ mam cały czas ustawiony optymalny--tak pisałem Jeszcze raz proszę - nie przypisuj mi własnych wywodów, bo to ty tu na forum jakieś wzory przedstawiałeś co do delty i przepływów -To błąd totalny. Trzeba się do błędów przyznawac a nie wmawiać wlasnych innym. Sprawa Kolejna -czyż nie TY tu na forum zalecałeś przejść na pracę cichą???? pompy ciepła aby ograniczyć jej moc???? Zadałem wtedy pytanie ( nie tobie tylko ogólnie ) - Po co kupowac PC T-Cap aby później ograniczac jej moc Tak że może i coś tam wiesz--ja tego nie przeczę .Lecz nie nazywam cię że masz ( brak wiedzy ) A z twej strony słyszę to X razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.11.2021 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 16,1*8*69,78=8987. A Ty jak to liczysz? Co tak żeś się uczepił tego taktowania? U mnie na jedno załączenie przypada 2,11h pracy. NIE POWINNO BYĆ W OGÓLE ŻADNYCH WYŁĄCZEŃ-- JEDYNIE TE KTÓRE WYNIKAJA Z HARMONOGRAMU. PC-- to inwenter Powtarzam to ( n-ty ) raz. Ja się niczego nie czepiam. TO WY -nie mogąc zaakceptować tego co pisałem kilka postów wyżej -Robicie co robicie .A co robiliście posty [pokazują Ostatni raz piszę --- załączam PC jesienią i wylączam wiosną i ona zaliczy mi 1 Start i 1 Stop x godz pracy. Czy ci sie to podoba czy nie ale tak jest. Tak działa PC jak jest wsio- OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.11.2021 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 16,1*8*69,78=8987. A Ty jak to liczysz? Co tak żeś się uczepił tego taktowania? U mnie na jedno załączenie przypada 2,11h pracy. A i jeszcze jedno -- Ja nic nie liczę Po prostu Czytam DTR od PC gdzie wszystko pisze . O min przepływie jaki trzeba zapewnić PC aby prawidłowo działała jak i o min przekrojach rur jakie mają być. Nie udaje inżyniera od Panasa i nie poprawiam osób które ów DTR stworzyły. Po prostu wykonuje wszystko zgodnie z nią . A efekty przedstawiałem w postach wcześniejszych. Amen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 20.11.2021 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 tak, z pompy wychodzi jeden obieg na dwa piętra, w tym na grzejniki i na cztery obwody podłogówki. Niestety polegałem na fachowcach 13 lat temu i tak to zrobili. W tamtym roku założyłem pompę ciepła. ten? P = 69,78*przepływ*deltaT ? Pytanie jaką deltę u mnie założyć mając właśnie tki kompleksowy obieg grzewczy. co znaczy grzać wg k/g? ciekawa opcja z tym wyciąganym sterownikiem - czyli w tym momencie jak pompa jest w kotłowni to czujnik temperatury w sterowniku jest odłączony i można go podłączyć w salonie tak? Nie wiem jaką deltę u Ciebie nastawić. Kg - krzywa grzewcza. Tak możesz przenieść ten sterownik do salonu. Tylko musisz połączyć go przewodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.11.2021 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 @MIG25. Odnośnie delty 8 to nawiązywałem do moich postów dotyczących boru. Proponowałem mu taką bo myślałem, że ma same grzejniki a przepływ podałem mu dla delty 5. Dlatego dopytałem Ciebie o sposób wyznaczenia przepływu. Obecnie pracuje na delcie 5. Sugerujesz, że jakbym ustawił np. 4 i zwiększył przepływ zgodnie ze wzorem, to mógłbym uzyskać większy COP? Jak to się będzie miało do czasów pracy sprężarki? Żle-- ile razy to trzeba powtarzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 20.11.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 A i jeszcze jedno -- Ja nic nie liczę Po prostu Czytam DTR od PC gdzie wszystko pisze . O min przepływie jaki trzeba zapewnić PC aby prawidłowo działała jak i o min przekrojach rur jakie mają być. Nie udaje inżyniera od Panasa i nie poprawiam osób które ów DTR stworzyły. Po prostu wykonuje wszystko zgodnie z nią . A efekty przedstawiałem w postach wcześniejszych. Amen. Wrzuć proszę ten fragment dotyczący przepływu z DAR-ki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.11.2021 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 Jeżeli sterownik to zdecydowanie lepszy jest""""" Bezprzewodowy Salus co ma histereze co 0,5*C bezproblemowy montaż i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.11.2021 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 (edytowane) Wrzuć proszę ten fragment dotyczący przepływu z DAR-ki. A weż sobie otwórz np. All--gro gdzie są PC lub strona główna Panasa i poczytaj A jak poczytasz -to mam nadzieje że więcej na mój temat bzdur pisał nie będziesz. Mi zanim ( lider na PL ) zakładal PC to ja już wiedziałem jakie mi przepływy ustawi i jakie min przekroje rur powinny być . Troche chęci to zaledwie 3 min roboty. Tyle ci sie nie chce? Mi udowodniać nic nie musisz. Lecz TY jak i twój partner z forum wolicie najpierw POJECHAĆ po mnie że ( jak zwykle nic nie wiem ) i po sprawie . Później jakies tam wzory przedstawiać .ograniczać PC pracą cichą itd. Panowie to nie jest rozwiązanie. To ma Grzać a nie udawac że grzeje. Wiem że nie zawsze sie da z przyczyn innych lecz ganienie mnie że sie nie znam to naprawde poniżej mojego poziomu wywody. Tak jak już pisałem wielokrotnie po 4-ro letniej pracy na grzałkach -Ja doskonale wiedziałem że PC mi bedzie pracowac IDEALNIE. O tych doświadczeniach długo by pisać wstępnie opisałem to koledze- @asolt To naprawdę była wzorowa lekcja dla mnie która dziś owocuje. Edytowane 20 Listopada 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 20.11.2021 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 A weż sobie otwórz np. All--gro gdzie są PC lub strona główna Panasa i poczytaj A jak poczytasz -to mam nadzieje że więcej na mój temat bzdur pisał nie będziesz. Mi zanim ( lider na PL ) zakładal PC to ja już wiedziałem jakie mi przepływy ustawi i jakie min przekroje rur powinny być . Troche chęci to zaledwie 3 min roboty. Tyle ci sie nie chce? Mi udowodniać nic nie musisz. Lecz TY jak i twój partner z forum wolicie najpierw POJECHAĆ po mnie że ( jak zwykle nic nie wiem ) i po sprawie . Później jakies tam wzory przedstawiać .ograniczać PC pracą cichą itd. Panowie to nie jest rozwiązanie. To ma Grzać a nie udawac że grzeje. Wiem że nie zawsze sie da z przyczyn innych lecz ganienie mnie że sie nie znam to naprawde poniżej mojego poziomu wywody. Tak jak już pisałem wielokrotnie po 4-ro letniej pracy na grzałkach -Ja doskonale wiedziałem że PC mi bedzie pracowac IDEALNIE. O tych doświadczeniach długo by pisać wstępnie opisałem to koledze- @asolt To naprawdę była wzorowa lekcja dla mnie która dziś owocuje. Proszę wrzuć ten fragment, jakoś nie mogę go znaleźć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 20.11.2021 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 możesz podać model tego Salusa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 20.11.2021 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 (edytowane) @-voymar- może Ty poradzisz jak ustawić poniższe parametry? Instalacja wygląda tak: na parterze pokoje z grzejnikami, łazienka z podłogówką, kuchnia z podłogówką otwarta na salon, w którym jest grzejnik - podłogówki na parterze zdławione przepływomiaerzami na każdym obiegu. na piętrze pokój z grzejnikiem i łazienka z podłogówką ograniczona RTLem. na grzejnikach pozakładane termostaty z harmonogramem grzania. Co ta delta 8st oznacza? Edytowane 20 Listopada 2021 przez boru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.11.2021 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 możesz podać model tego Salusa? Salus---- Regulator temperatury Salus 091FLRFV2 za 214 zeta na Alle Założenie sterownika --jak ci PC źle pracuje np. ma co 1/2 lub co godz. zał i wył nic nie da. Pozwoli ci tylko utrzymać bardziej komfortową temp. w pomieszczeniach bo histereza jest co 0,5*C też jest co 1*C. Jak kumasz sterowniki to tam można ustawiac temp. nocną jak i dzienną i np. Przy histerezie 1*C i nastawach 23*C mamy wył serowania przy 23,4*C a zał przy 22,4 *C jak nocną ustawisz np. 22 to zał o 0,6 *C niższa niż zadana czyli 21,4 a wył 22,4 Mozna też ustawić stałą 23*C i wtedy tak jak wyżej zał 22,4 wył 23,4*C ( to przy hiserezie 1*C ) Przy histerezie 0,5*C adekwatnie jak wyżej lecz wartość to 0,5*C Ten sterownik nie sprawi że PC nie będzie taktować --za to sprawi lepsze sterowanie niż ten ściągnięty z PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 20.11.2021 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 (edytowane) @-voymar- może Ty poradzisz jak ustawić poniższe parametry? Instalacja wygląda tak: na parterze pokoje z grzejnikami, łazienka z podłogówką, kuchnia z podłogówką otwarta na salon, w którym jest grzejnik - podłogówki na parterze zdławione przepływomiaerzami na każdym obiegu. na piętrze pokój z grzejnikiem i łazienka z podłogówką ograniczona RTLem. na grzejnikach pozakładane termostaty z harmonogramem grzania. Co ta delta 8st oznacza? Przy tych nastawach PC ma trzymać 8*C niższą temp. od tej która wynika z krzywej. Przy CO mieszanym jest trochę gorzej to nastawić aby było git lecz zapewne jak instalacja da radę przepuścić min przepływ dla danego modelu PC to jesteś już jedną nogą w sukcesie działania PC. Nie miałem do czynienia z CO mieszanym lecz rzeczą pierwszoplanową jest: aby PC miała to co jej potrzebne do prawidłowej pracy. Skoro przy tych nastawach które masz PC nie trzyma delty i jak układ jest rozgrzany ( taktuje ) To pierwszą rzeczą którą Ja bym zrobił to jest: Rozkręcić podłogówkę na max. Niech ta PC nie ma oporów niech zacznie grzać a nie udawać że grzeje. Jak to zostanie osiągnięte i PC będzie pracować np. 24h przy 1 Start Stop to dopiero można skręcać pętle do wartości takich aby PC pracowała non stop . Dalszym etapem ustawiamy czas grzania --Jak podlog owka to zależy od pojemności cieplnej betonu jak i efektu jaki ma uzyskać końcowy. Bo można tak ustawić aby PC grzała tylko w IItar. Jak osiągniesz to co do tej pory napisałem będziemy jechać dalej. Na dziś dla ciebie to sprawić tak by PC pracowała non stop bez wyłączeń ( tylko sama modulacja ) Osobiście nie ukrywam że układy mieszane to najgorsze co może byc dla PC. W niektórych układach mieszanych. Powtarzam niektórych bez ( bufora ,sprzęgła ) nie poradzisz. Czy tak jest u ciebie ? Ja na odległość tego nie dam rady sprawdzić. Zrób tak jak ci mówiłem --Rozkręć Układ nie patrząc na to że może byc za ciepło. Tym zajmiesz sie później. Najważniejsze by PC pracowała a nie udawala. PS. Jak masz 2 układy grzewcze OP i grzej to masz w PC płytę rozbudowaną na 2 obiegi czy tą standardową. Tu chyba bez bufora nie zaszlejesz ale to moje gdybanie na dziś. Ja jestem taki typ że musi to chodzić i u mnie jak by tak było to już dawno by to szło przez bufor na rożnych zasilaniach Na podłoge przez zawór termostatyczny a reszka na grzejniki. To tak na marginesie. Instalator zakładając PC powinien na wstępie sprawdzić przepływ Bo PC ma mieć zapewniony nominalny przepływ. Jeżeli sie go nie da uzyskać powinien powiedzieć:::::::: -panie ale ten układ optymalnie chodził nie będzie. No chyba że pan założy bufor bo to układ mieszany. No dobra wystarczy szczegółów Działaj i melduj bo zima tuż tuż a ty w czarnej D. Edytowane 20 Listopada 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 20.11.2021 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 Salus---- Regulator temperatury Salus 091FLRFV2 za 214 zeta na Alle Założenie sterownika --jak ci PC źle pracuje np. ma co 1/2 lub co godz. zał i wył nic nie da. Pozwoli ci tylko utrzymać bardziej komfortową temp. w pomieszczeniach bo histereza jest co 0,5*C też jest co 1*C. Jak kumasz sterowniki to tam można ustawiac temp. nocną jak i dzienną i np. Przy histerezie 1*C i nastawach 23*C mamy wył serowania przy 23,4*C a zał przy 22,4 *C jak nocną ustawisz np. 22 to zał o 0,6 *C niższa niż zadana czyli 21,4 a wył 22,4 Mozna też ustawić stałą 23*C i wtedy tak jak wyżej zał 22,4 wył 23,4*C ( to przy hiserezie 1*C ) Przy histerezie 0,5*C adekwatnie jak wyżej lecz wartość to 0,5*C Ten sterownik nie sprawi że PC nie będzie taktować --za to sprawi lepsze sterowanie niż ten ściągnięty z PC. Najmniejsza jest co 0,5* tak? Do czego go się wpina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/811/#findComment-7963727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.