-voymar- 10.12.2021 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Myślisz grzejnikami. Dasz zasilanie 33 stopnie , to w życiu ta pompa takiej temperatury nie osiągnie , bo ją wyłączy termostat ustawiony na 18 stopni. Włączy się , będzie pracowała na full , dużo defrostów , i stosunkowo szybko się wyłączy. Ustawisz temperaturę docelową mniejszą , to pompa się włączy , zmoduluje , będzie pracować dłużej ,ale będzie szansa na mniej defrostó. Co do termostatu to zgoda. Tylko jak się chce coś ustalić to trzeba dać jak najmniej ograniczeń . Dlatego napisałem harmonogram lub sama krzywa i samopas. A SAMOPAS--------to jest samopas bez termostatu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_s1991 10.12.2021 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Mnie jeszcze zastanawia jedno--- dom 230m2 i PC jednowentylatorowa ? Jak 1 wentylator to nie większa niż 9kW .Taka jest. ? Nie mówię że nie może być lecz 230m2 to dość duży dom .Czy nie za mała ta PC? Bo skoro zasilanie jest 27*C a powrót 20*C i ta pompa ma deltę 7 -to OK lecz jak ma deltę 5 to tzreba się zastanowić gdzie jest problem. Być może problemem jest to że dom jest Nowy z wilgocią technologiczną. Ja -Nie wiem Tak dom 220-230m OZC zrobione przez Asolt, 7400w przy minus 20 stopniach. Pompa dobrana przy pomocy tego forum. Początek budowy 2019 rok prace wykończeniowe na ukończeniu - wiem że ten dom ma jeszcze bardzo dużo wilgoci technologicznej. A czy pompa jest mała też tego nie wiem pozwolę wam to ocenić po sezonie grzewczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 10.12.2021 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Witam. Proszę o pomoc w ustawieniach pompy 9kw serii J. Nowy dom 230m całość w ogrzewaniu podłogowym, pompa przez ostanie 5 dni przepracowała 70h przy czym miała 265 załączeń i zużyła 160kWh z podlicznika, defrost pompy z tych danych występował co 15 min czy to nie za często? Jest to pierwszy sezon pompy, krzywa grzewcza 36/-10 28/15. Dom jest jeszcze nie zamieszkały temperatura w domu ustawiona na 18 stopni. A czy napiszesz coś o grubości wylewki bo nie doczytałem ? Może się mylę ale problemem może być zewnętrzny sterownik, odłącz go i grzej na samej KG. Nie ma bata, że przy nowym,nie wygrzanym domu występuje aż tyle start/stopów,pomijając standartowe defrosty ale przy obecnej temp.nie może być ich aż tyle. Co 15 minut to nie jest możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_s1991 10.12.2021 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 A czy napiszesz coś o grubości wylewki bo nie doczytałem ? Może się mylę ale problemem może być zewnętrzny sterownik, odłącz go i grzej na samej KG. Nie ma bata, że przy nowym,nie wygrzanym domu występuje aż tyle start/stopów,pomijając standartowe defrosty ale przy obecnej temp.nie może być ich aż tyle. Co 15 minut to nie jest możliwe. Grubość wylewki 7-8cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.12.2021 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Co 15 min ,nie jest możliwe , ale co 35min jak najbardziej ( to minimalny czas pomiedzy defrostami) , tam jest źle policzone , 2 wyłączenia na 1 defrost trzeba liczyć.Jakby nie była wylewka , temperatura powrotu to 20 stopni , więc nie wyłącza się od taktowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 10.12.2021 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Grubość wylewki 7-8cm. Tym bardziej jest coś tam schrzanione, to powinno hulać przez tydzień czy dwa bez wyłączenia i nawet nie powinno dojść do ustawionej max.temp.zasilania na KG. Wyrzuć sterownik zewnętrzny i grzej jedynie w oparciu o KG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 10.12.2021 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Co 15 min ,nie jest możliwe , ale co 35min jak najbardziej ( to minimalny czas pomiedzy defrostami) , tam jest źle policzone , 2 wyłączenia na 1 defrost trzeba liczyć. Też za często, ostatnio miałem urlop i z wiadomych względów bacznie obserwowałem działanie pompy, przy temp.na zewnątrz 0 do +2st.C pierwszy defrost wystąpił po 1 godzinie i 15 minutach, następny podobnie ale 15 minut później, ale już trzeci po prawie 3 godzinach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.12.2021 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 (edytowane) Ale wiesz ,że przy tej samej mocy 9kW Ty masz 2x większy skraplacz ( kolega ma jednostkę jednowentylatorową) , więc logicznie rzecz biorąc odszrania się 2x częściej... Do tego u Ciebie za trzecim razem może już osiagnęła temperaturę docelową , i się zmodulowała... Edytowane 10 Grudnia 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 10.12.2021 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Ale wiesz ,że Ty masz 2x większy skraplacz ( kolega ma jednostkę jednowentylatorową) , więc logicznie rzecz biorąc odszrania się 2x częściej... Aha,no ok. Tego nie wziąłem pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_s1991 10.12.2021 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Upssss, MiG 25 ma rację jest błąd w liczeniu załączeń defrost był co około 35min. I Tak moja pompa w porównaniu do t-capa gabarytowo jest o połowę mniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.12.2021 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 (edytowane) W wersji H były też 9kW "zwykłe" - (nie T-CAP) dwuwentylatorowe....(jak i jednowentylatorowe też). Z jedej strony nie ma się co martwić , bo konkurencja robi i 12kW jednowentylatorowe , z drugiej strony widać właśnie czym to skutkuje.Jest nadzieja ,że jak dom juz bedzie wygrzany , pompa będzie miala dobrą KG , i nie bedzie racowac na full , to te defrosty będą rzadziej. Edytowane 10 Grudnia 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 10.12.2021 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Dodam tylko ,że przed chwilą wróciłem od syna- od września ma 2 wentylatorową sdc 9kW 3 fazy.Było grzane cwu z t out coś 53st i przy -6st pobierała 4kW ,a produkowała 11,4kW…Niby nie T-cap ,ale daje radę…taki słabszy brat Potworka… Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 10.12.2021 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Model H Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 11.12.2021 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Upssss, MiG 25 ma rację jest błąd w liczeniu załączeń defrost był co około 35min. I Tak moja pompa w porównaniu do t-capa gabarytowo jest o połowę mniejsza. Trafiłeś na kiepski okres z rozruchem pompy. W chwili obecnej temperatury są w okolicy 0 st/C, stąd bardzo duża wilgotność, idealne warunki do szronienia pompy. Pompa dąży do podgrzania pomieszczenia, a to jest schłodzone i wilgotne i z tego względu pompa pracuję z pełną mocą, żeby osiągnąć temperaturę docelową ustawioną z krzywej, lub prostej. Z w/w względów bardzo szybko się szroni, to normalne, tak będzie dopóki nie wygrzeje pomieszczenia. Możesz obniżać prostą, ale to niewiele da, możesz też obniżyć na razie temperaturę w pomieszczeniu, tak żeby zaczęła się wyłączać i poczekać do cieplejszych dni, a zaraz będą i wtedy podnieść temperaturę w domu i temperaturę zadaną pompy, tak by max.wykożystać ten czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 11.12.2021 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 (edytowane) Trafiłeś na kiepski okres z rozruchem pompy. W chwili obecnej temperatury są w okolicy 0 st/C, stąd bardzo duża wilgotność, idealne warunki do szronienia pompy. Pompa dąży do podgrzania pomieszczenia, a to jest schłodzone i wilgotne i z tego względu pompa pracuję z pełną mocą, żeby osiągnąć temperaturę docelową ustawioną z krzywej, lub prostej. Z w/w względów bardzo szybko się szroni, to normalne, tak będzie dopóki nie wygrzeje pomieszczenia. Możesz obniżać prostą, ale to niewiele da, możesz też obniżyć na razie temperaturę w pomieszczeniu, tak żeby zaczęła się wyłączać i poczekać do cieplejszych dni, a zaraz będą i wtedy podnieść temperaturę w domu i temperaturę zadaną pompy, tak by max.wykożystać ten czas. Jaki to jest rozruch , skoro przez ostatnie 5dni pompa pracuje 70h... Czyli połowę czasu pompa nie pracuje , a jak pracuje to na full i się szroni... ( do tego temperatura wody w objegu jest taka ,że na pewno grzałki podczas defrostu się włączają) Skoro koledze 18 stopni pasuje , to trzeba tylko obniżyc temperaturę docelową ( albo KG , albo jak sam stwierdził ustawi stałą temperaturę docelową) niżej , tak ,żeby pompa zaczęła się modulować ,i pracować dłużej ,defrostów będzie wtedy mniej . Dodatkowo sposób na rozruch jednowentylatorowych pomp był taki , że nagrzewało się nie od razu wszystkie pętle, tylko wszystkie się zakręcało , i dodawało się je stopniowo , jak już te osiągnęły odpowiednią temperaturę. Edytowane 11 Grudnia 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_s1991 11.12.2021 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 WitamPrzestawiłem w pompie na prostą grzewczą zadana temperatura 25 stopni. Pompa przepracowała 3h i doszło jej 9 załączeń temp na zewnątrz 2 stopnie to i pewnie duża wilgotność, pompa po tych 3h zmodulowała się do 43hz. Zasilanie 25 stopni powrót 22. Temperatura w domu przed uruchomieniem pompy 18 stopni podniosłem do 18.4 w tej chwili 18.2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 11.12.2021 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Witam Przestawiłem w pompie na prostą grzewczą zadana temperatura 25 stopni. Pompa przepracowała 3h i doszło jej 9 załączeń temp na zewnątrz 2 stopnie to i pewnie duża wilgotność, pompa po tych 3h zmodulowała się do 43hz. Zasilanie 25 stopni powrót 22. Temperatura w domu przed uruchomieniem pompy 18 stopni podniosłem do 18.4 w tej chwili 18.2. Za niska temp.zasilania to raz, ustaw na 35st.C,druga sprawa to jak się nie mylę to w takim wypadku powinna Ci się uruchomić grzałka,sprawdź czy nie masz jej wyłączonej. Przy tak grubej wylewce i to w domu nowym i nie zamieszkałym dojście do zasilania 33st.C powinno trwać nawet kilka dni bez wyłączenia pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 11.12.2021 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 (edytowane) Przecież kolega chce utrzymywać temperaturę w domu 18 stopni , a nie wygrzewać. Skoro się moduluje, a temperatura mimo to się podnosi , to na razie jest ok.Przestawisz na 35 to zagrzejesz wodę do 30 stopni w podłodze ( jak docelowa będzie 35) , to w domu zrobi się z 24 stopnie.(gdyby nie było termostatu) .Ale tu termostat ustawiony na 18 stopni , to przestawienie temperatur docelowej wyżej znowu spowoduje ,że pompa będzie działa na full , a za chwilę ją termostat wyłączy bo to 18stopni w domu się osiągnie.. I znowu będzie działać 50% na 50%. Grzałka podczas defrostu na pewno się włacza , ale koledze to nie przeszkadza. ( zawsze ją można wyłączyć w ukrytym menu). Edytowane 11 Grudnia 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_s1991 11.12.2021 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Przecież kolega chce utrzymywać temperaturę w domu 18 stopni , a nie wygrzewać. Skoro się moduluje, a temperatura mimo to się podnosi , to na razie jest ok. Przestawisz na 35 to zagrzejesz wodę do 30 stopni w podłodze ( jak docelowa będzie 35) , to w domu zrobi się z 24 stopnie.(gdyby nie było termostatu) .Ale tu termostat ustawiony na 18 stopni , to przestawienie temperatur docelowej wyżej znowu spowoduje ,że pompa będzie działa na full , a za chwilę ją termostat wyłączy bo to 18stopni w domu się osiągnie.. I znowu będzie działać 50% na 50%. Grzałka podczas defrostu na pewno się włacza , ale koledze to nie przeszkadza. Dokładnie, moim celem jest ograniczenie defrostów i stopniowo będę podnosił temperaturę na niższej częstotliwości sprężarki. Przez jakiś czas będę obserwował pracę na prostej potem zechcę dopracować krzywą grzewczą. Pompa pracuję obecnie na około 40hz z zasilaniem 25 stopni powrót 22 stopnie temp w domu 18.2. Super dziękuję za tak duży odzew z waszej strony!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 11.12.2021 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Tylko jak będziesz podnosił temperaturę docelową , to podnoś też temperaturę w domu na termostacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/827/#findComment-7970375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania