Fanek 01.01.2022 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 (edytowane) Spróbuj dopasować /obniżyć krzywą ,tak ,żeby pompa się zmodulowała , więc i defrostów będzie mniej. Tryb cichy z jednej strony powoduje ograniczenie mocy, ale chyba też powoduje zwolnienie wentylatorów , więc z drugiej strony może powodować szybsze oszranianie , więc tryb cichy może być dobry dla temperatur +4 i wyżej. W Trybie cichym wentylatory wolnej się kręcą czyli spadają Hz, jak wolniej to znaczy że mniej powietrza przepływa przez nie i wolniej się szronią. Czemu miałyby szybciej? U mnie chodzi cały czas Cichy1 -24h, tylko na grzanie CWU harmo ustawiony aby był Cichy0 . Przy Cichy2 pompa nadal ma moc, ale odczuwalnie już wolniej grzeje do zadanej temp CO. Wdg mnie odczuwalnie mniej defrostów jest z Cichy1, ogólnie T-CAPy i tak pięknie przechodzą defrosty. Przy tych dodatnich temp mam 1 start/stop na dobe tylko przu CWU. Wczoraj było 8* w dzień i 6 noc coś takiego, pompa cały dzień pracowała na 18-20Hz pobór 1kw, prosta 40*, chałupa się dobrze wygrzała Voymar - robiłem 3 dni temu, jak oceniasz? Nie za dużo godzin pracy co do startów? https://i.imgur.com/XfdcCvH.jpg Edytowane 1 Stycznia 2022 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 01.01.2022 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 (edytowane) Wiedza zawsze najważniejsza. Głupiego zawsze wkurza wiedza drugiego Równie dobrze możesz polecać inny gusła w stylu zakopywanie szczura pod pompą ciepła na szczęście , zawsze później można mówić , nie posłuchałeś i nie zakopałeś to teraz masz pompę popsutą , a nie mówiłem... Na pewno modlitwę "do świetego przeływu" odprawiasz Edytowane 1 Stycznia 2022 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 01.01.2022 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 W Trybie cichym wentylatory wolnej się kręcą czyli spadają Hz, jak wolniej to znaczy że mniej powietrza przepływa przez nie i wolniej się szronią. Czemu miałyby szybciej? Ale wentylatory i sprężarka są sterowane oddzielnie , więc przy tych samych Hz sprężarki wentylaory mogą kręcić się wolniej w trybie cichym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.01.2022 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 (edytowane) @Franek-- to ty powinieneś znać najlepiej swój układ ( CO ) jak i PC i jak to ci wszystko śmiga. Skoro PC wykonuje samą modulację dla różnych zapodanych wartości i nie taktuje tylko GRZEJE - to jest OK.Ja za ostatnie 570h pracy -wliczając -harmonogram ,CWU+ CO +defrosty mam 93zał.Jak by PC chodziła na samo (CO ) przez 570h miała by 1 Start Stop.Co jest lepsze????? Nie wiem.? Ręki uciąć nie dam lecz zdecydowanie wolę jak PC ma nawet 1000h pracy i 1 Start Stop niż ma się załączać i wył. co 1h generując w ciągu doby 24zał a co gorsze jak podają niektórzy co 40min. Edytowane 1 Stycznia 2022 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 02.01.2022 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 (edytowane) @Franek-- to ty powinieneś znać najlepiej swój układ ( CO ) jak i PC i jak to ci wszystko śmiga. Skoro PC wykonuje samą modulację dla różnych zapodanych wartości i nie taktuje tylko GRZEJE - to jest OK. Ja za ostatnie 570h pracy -wliczając -harmonogram ,CWU+ CO +defrosty mam 93zał.Jak by PC chodziła na samo (CO ) przez 570h miała by 1 Start Stop. Co jest lepsze????? Nie wiem.? Ręki uciąć nie dam lecz zdecydowanie wolę jak PC ma nawet 1000h pracy i 1 Start Stop niż ma się załączać i wył. co 1h generując w ciągu doby 24zał a co gorsze jak podają niektórzy co 40min. A ile u Ciebie jest godzin pracy i startów dane ze sterownika?? Ile wyszło Ci za grudzień kw? tylko z podlicznika dane, bo masz 1f to duże przekłamania z apki czy ekranu. Podawałeś w innym temacie ale chyba coś pomyliłeś że 250kw Generalnie bym wolał aby pompa sama sobie odpoczęła, ale widze że T-CAPY przy grzejnikach i większych domkach chodzą chyba cały czas, no z wyjątkiem pewnie nowoczesnych termosów. Hej jak w ogóle teraz jedziesz dalej na Prostej czy wróciłeś na KG? Jakie masz przemyślenia co do Prostej? I co bardziej ekonomiczne? Ja póki co zostałem na Prostej i delta 5. Edytowane 2 Stycznia 2022 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 02.01.2022 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Ja testowałem parę dni krzywą, ale za często pompa się wyłącza, wracam do prostej przy delcie 5 - wtedy pompa się fajnie moduluje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 02.01.2022 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Panowie, wypiąlem z plyty salusa oraz dodatkowa pompke. Tylko pompa wtedy nie chce ruszyc... Caly czas pokazuje 0Hz i 0W.... Jedn wew sobie buczy... W ukrytym menu ze strzalkami pokazuje mi temp wyjscia taka sama jak wejscia a przeplyw 12.29..Trzeba cos w menu pozmieniac? Bo szukam i nic nie znajduje. Moze cos instalator mógł pokombinowac by bylo jak on podlaczyl? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 02.01.2022 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Panowie, wypiąlem z plyty salusa oraz dodatkowa pompke. Tylko pompa wtedy nie chce ruszyc... Caly czas pokazuje 0Hz i 0W.... Jedn wew sobie buczy... W ukrytym menu ze strzalkami pokazuje mi temp wyjscia taka sama jak wejscia a przeplyw 12.29.. Trzeba cos w menu pozmieniac? Bo szukam i nic nie znajduje. Moze cos instalator mógł pokombinowac by bylo jak on podlaczyl? ciągłe chodzienie pompy wody oznacza że masz ustawione w opcjach "temperatura wody" a nie np "termostat". Ciężko powiedzieć jaką chcesz uzyskać pracę ale zachowanie jw jest normalne. Spadnie temperatura powrotu to się włączy. Po mqtt widać ładnie docelową temperaturę zasilania wyliaczoną z krzywej. Nie wiem czy w oryginalnym sterowniku też. Jak temperatura spadnie to się właczy sprężarka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 02.01.2022 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 O tak prostej czynności jak przestanie z czujnika zew. na wew. mam nadzieję że nie zapomniłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 02.01.2022 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 ciągłe chodzienie pompy wody oznacza że masz ustawione w opcjach "temperatura wody" a nie np "termostat". Ciężko powiedzieć jaką chcesz uzyskać pracę ale zachowanie jw jest normalne. Spadnie temperatura powrotu to się włączy. Po mqtt widać ładnie docelową temperaturę zasilania wyliaczoną z krzywej. Nie wiem czy w oryginalnym sterowniku też. Jak temperatura spadnie to się właczy sprężarka. Niekoniecznie, równi dobrze może być ustawienie termostat, i właśnie termostat włączył pompę , ale jest dokładnie tak jak piszesz dalej , czyli temperatura docelowa jest za mała ,żeby sprężarka się załączyła ( identycznie jak przy grzaniu wodą). Jeśli ustawiłeś sobie termostat , to musisz wyłączyć pompę i ponieść krzywą ,przez co docelowa też się podniesie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 02.01.2022 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 O tak prostej czynności jak przestanie z czujnika zew. na wew. mam nadzieję że nie zapomniłeś? Raczej odwrotnie jak tyczy się Salusa. Nastawa na (Termistat zew.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 02.01.2022 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Raczej odwrotnie jak tyczy się Salusa. Nastawa na (Termistat zew.) Dzieki, właśnie wie wiedziałem co to termistat...ale nie mam zewn mam w menu w czujnikach: temp wody termostat pok - zew (tak było przy salusie - wew - to chyba ze sterownika - ale bez sensu bo jest w kotłowni termistat pok Dałem ten termistat pok i wywala błąd H67 Błąd zewnętrznego termistora 1...przy okazji pokasował się harmongram... Edytowane 2 Stycznia 2022 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 02.01.2022 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Dzieki, właśnie wie wiedziałem co to termistat... Na termostacie wew byloby bez sensu bo jest w kotłowni Miło że pomogłem .Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 02.01.2022 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Miło że pomogłem .Powodzenia. zmodyfikowałem posta.... nie działa :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magep 02.01.2022 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Zmień na temperatura wody i krzywa ustaw, a tak wogole to salusa nie musiałeś wypinać, wystarczy zmienić właśnie w menu czym ma się kierować pompa Edytowane 2 Stycznia 2022 przez magep Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 02.01.2022 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Zmień na temperatura wody i krzywa ustaw, a tak wogole to salusa nie musiałeś wypinać, wystarczy zmienić wejście w menu czym ma się kierować pompa Dzieki ale ja cały czas tak miałem (razem z Salusem i drugą pompką na obiegu wtórnym). Może powodem jest ze mam salusa ale on nie jest standardowo podpięty do płyty dlatego pewnie zawsze miałem ustawioną tą temp wody + krzywa. Jak jest podpięty widać tu na 2 pierwszysch zdjęciach - w sumie 3 kable idą do jedn wew https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8107314&viewfull=1#post8107314 Po wypięciu Salusa i pompki z miejsc gdzie są podpięte w jedn wew PC nie rusza tzn obiegówka chyba mieli ale nie grzeje... Na razie podpiąłem pompkę spowrotem + salusa bo zimo sie robi w domu :-/ Edytowane 2 Stycznia 2022 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 02.01.2022 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Czytam i czytam i w szoku jestem jak niektórzy uważają sterownik pokojowy za bozie i za wyznacznik komfortu w domu U mnie sterownik pokojowy, dedykowany do Panasa czyli Delta Dore,po roku pobytu, roku testowym, spoczął na półce, jako wewnętrzny termometr,który pokazuje temp.wewnetrz,tylko i wyłącznie I tam i tak działa od 2015 roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 02.01.2022 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Smaczku dodaje to,że przecież mam Panasa T-CAP 9kW,w domu, który potrzebuje jedynie 3,5kW przy -20st.C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 02.01.2022 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Wniosek ?Ktoś kto modli się nad sterownikiem pokojowym ma :1.spier...dom2.spier...instalacje 3.spier...dobór pompy4.nie ogarnia ustawień. Stawiam na to pierwsze,drugie możliwe, trzecie raczej tyko dla idiotow od biwalentnego doboru..Czwarty punkt możliwy, wszak nie ogarniający życia głosowali na PIS...ale z tego względu ustawień też nie ogarną,bo mają pusto tam... Edytowane 2 Stycznia 2022 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 03.01.2022 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 (edytowane) Dzieki ale ja cały czas tak miałem (razem z Salusem i drugą pompką na obiegu wtórnym). Może powodem jest ze mam salusa ale on nie jest standardowo podpięty do płyty dlatego pewnie zawsze miałem ustawioną tą temp wody + krzywa. Jak jest podpięty widać tu na 2 pierwszysch zdjęciach - w sumie 3 kable idą do jedn wew https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8107314&viewfull=1#post8107314 Po wypięciu Salusa i pompki z miejsc gdzie są podpięte w jedn wew PC nie rusza tzn obiegówka chyba mieli ale nie grzeje... Na razie podpiąłem pompkę spowrotem + salusa bo zimo sie robi w domu :-/ To może jeszcze zapakuj trzecią i piątą pompę obiegowa ? Może akurat będzie dobrze ? Trzeba być naprawdę idiotą, żeby do współcześnie budowanej parterówki dać sobie dwie pompy obiegowe... Ale to pkt.4 Ciebie dotyczy właśnie i Tobie podobych. Aż żal myśleć co Ty robisz ze swoimi pyskami... Bo u mnie mają raj... Edytowane 3 Stycznia 2022 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.