Spróbuj dopasować /obniżyć krzywą ,tak ,żeby pompa się zmodulowała , więc i defrostów będzie mniej.

Tryb cichy z jednej strony powoduje ograniczenie mocy, ale chyba też powoduje zwolnienie wentylatorów , więc z drugiej strony może powodować szybsze oszranianie , więc tryb cichy może być dobry dla temperatur +4 i wyżej.

 

W Trybie cichym wentylatory wolnej się kręcą czyli spadają Hz, jak wolniej to znaczy że mniej powietrza przepływa przez nie i wolniej się szronią.

Czemu miałyby szybciej?

 

U mnie chodzi cały czas Cichy1 -24h, tylko na grzanie CWU harmo ustawiony aby był Cichy0 . Przy Cichy2 pompa nadal ma moc, ale odczuwalnie już wolniej grzeje do zadanej temp CO. Wdg mnie odczuwalnie mniej defrostów jest z Cichy1, ogólnie T-CAPy i tak pięknie przechodzą defrosty.

Przy tych dodatnich temp mam 1 start/stop na dobe tylko przu CWU.

 

Wczoraj było 8* w dzień i 6 noc coś takiego, pompa cały dzień pracowała na 18-20Hz pobór 1kw, prosta 40*, chałupa się dobrze wygrzała :D

 

Voymar - robiłem 3 dni temu, jak oceniasz? Nie za dużo godzin pracy co do startów?

https://i.imgur.com/XfdcCvH.jpg

Edytowane przez Fanek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976369
Udostępnij na innych stronach

Wiedza zawsze najważniejsza. Głupiego zawsze wkurza wiedza drugiego :)

 

Równie dobrze możesz polecać inny gusła w stylu zakopywanie szczura pod pompą ciepła na szczęście , zawsze później można mówić , nie posłuchałeś i nie zakopałeś to teraz masz pompę popsutą , a nie mówiłem... Na pewno modlitwę "do świetego przeływu" odprawiasz :)

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976374
Udostępnij na innych stronach

W Trybie cichym wentylatory wolnej się kręcą czyli spadają Hz, jak wolniej to znaczy że mniej powietrza przepływa przez nie i wolniej się szronią.

Czemu miałyby szybciej?

 

Ale wentylatory i sprężarka są sterowane oddzielnie , więc przy tych samych Hz sprężarki wentylaory mogą kręcić się wolniej w trybie cichym.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976376
Udostępnij na innych stronach

@Franek-- to ty powinieneś znać najlepiej swój układ ( CO ) jak i PC i jak to ci wszystko śmiga. Skoro PC wykonuje samą modulację dla różnych zapodanych wartości i nie taktuje tylko GRZEJE - to jest OK.

Ja za ostatnie 570h pracy -wliczając -harmonogram ,CWU+ CO +defrosty mam 93zał.Jak by PC chodziła na samo (CO ) przez 570h miała by 1 Start Stop.

Co jest lepsze????? Nie wiem.? Ręki uciąć nie dam lecz zdecydowanie wolę jak PC ma nawet 1000h pracy i 1 Start Stop niż ma się załączać i wył. co 1h generując w ciągu doby 24zał a co gorsze jak podają niektórzy co 40min.

Edytowane przez -voymar-
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976380
Udostępnij na innych stronach

@Franek-- to ty powinieneś znać najlepiej swój układ ( CO ) jak i PC i jak to ci wszystko śmiga. Skoro PC wykonuje samą modulację dla różnych zapodanych wartości i nie taktuje tylko GRZEJE - to jest OK.

Ja za ostatnie 570h pracy -wliczając -harmonogram ,CWU+ CO +defrosty mam 93zał.Jak by PC chodziła na samo (CO ) przez 570h miała by 1 Start Stop.

Co jest lepsze????? Nie wiem.? Ręki uciąć nie dam lecz zdecydowanie wolę jak PC ma nawet 1000h pracy i 1 Start Stop niż ma się załączać i wył. co 1h generując w ciągu doby 24zał a co gorsze jak podają niektórzy co 40min.

 

A ile u Ciebie jest godzin pracy i startów dane ze sterownika??

Ile wyszło Ci za grudzień kw? tylko z podlicznika dane, bo masz 1f to duże przekłamania z apki czy ekranu.

Podawałeś w innym temacie ale chyba coś pomyliłeś że 250kw :D

 

Generalnie bym wolał aby pompa sama sobie odpoczęła, ale widze że T-CAPY przy grzejnikach i większych domkach chodzą chyba cały czas, no z wyjątkiem pewnie nowoczesnych termosów.

 

 

Hej jak w ogóle teraz jedziesz dalej na Prostej czy wróciłeś na KG?

Jakie masz przemyślenia co do Prostej? I co bardziej ekonomiczne?

Ja póki co zostałem na Prostej i delta 5.

Edytowane przez Fanek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976537
Udostępnij na innych stronach

Panowie, wypiąlem z plyty salusa oraz dodatkowa pompke. Tylko pompa wtedy nie chce ruszyc... Caly czas pokazuje 0Hz i 0W.... Jedn wew sobie buczy... W ukrytym menu ze strzalkami pokazuje mi temp wyjscia taka sama jak wejscia a przeplyw 12.29..

Trzeba cos w menu pozmieniac? Bo szukam i nic nie znajduje. Moze cos instalator mógł pokombinowac by bylo jak on podlaczyl?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976678
Udostępnij na innych stronach

Panowie, wypiąlem z plyty salusa oraz dodatkowa pompke. Tylko pompa wtedy nie chce ruszyc... Caly czas pokazuje 0Hz i 0W.... Jedn wew sobie buczy... W ukrytym menu ze strzalkami pokazuje mi temp wyjscia taka sama jak wejscia a przeplyw 12.29..

Trzeba cos w menu pozmieniac? Bo szukam i nic nie znajduje. Moze cos instalator mógł pokombinowac by bylo jak on podlaczyl?

 

 

ciągłe chodzienie pompy wody oznacza że masz ustawione w opcjach "temperatura wody" a nie np "termostat". Ciężko powiedzieć jaką chcesz uzyskać pracę ale zachowanie jw jest normalne. Spadnie temperatura powrotu to się włączy. Po mqtt widać ładnie docelową temperaturę zasilania wyliaczoną z krzywej. Nie wiem czy w oryginalnym sterowniku też. Jak temperatura spadnie to się właczy sprężarka.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976686
Udostępnij na innych stronach

ciągłe chodzienie pompy wody oznacza że masz ustawione w opcjach "temperatura wody" a nie np "termostat". Ciężko powiedzieć jaką chcesz uzyskać pracę ale zachowanie jw jest normalne. Spadnie temperatura powrotu to się włączy. Po mqtt widać ładnie docelową temperaturę zasilania wyliaczoną z krzywej. Nie wiem czy w oryginalnym sterowniku też. Jak temperatura spadnie to się właczy sprężarka.

 

Niekoniecznie, równi dobrze może być ustawienie termostat, i właśnie termostat włączył pompę , ale jest dokładnie tak jak piszesz dalej , czyli temperatura docelowa jest za mała ,żeby sprężarka się załączyła ( identycznie jak przy grzaniu wodą).

 

Jeśli ustawiłeś sobie termostat , to musisz wyłączyć pompę i ponieść krzywą ,przez co docelowa też się podniesie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976707
Udostępnij na innych stronach

Raczej odwrotnie jak tyczy się Salusa. Nastawa na (Termistat zew.)

 

Dzieki, właśnie wie wiedziałem co to termistat...ale nie mam zewn

 

mam w menu w czujnikach:

temp wody

termostat pok

- zew (tak było przy salusie

- wew - to chyba ze sterownika - ale bez sensu bo jest w kotłowni

termistat pok

 

Dałem ten termistat pok i wywala błąd H67 Błąd zewnętrznego termistora 1...przy okazji pokasował się harmongram...

Edytowane przez uciu
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976725
Udostępnij na innych stronach

Zmień na temperatura wody i krzywa ustaw, a tak wogole to salusa nie musiałeś wypinać, wystarczy zmienić wejście w menu czym ma się kierować pompa

 

Dzieki ale ja cały czas tak miałem (razem z Salusem i drugą pompką na obiegu wtórnym).

Może powodem jest ze mam salusa ale on nie jest standardowo podpięty do płyty dlatego pewnie zawsze miałem ustawioną tą temp wody + krzywa.

Jak jest podpięty widać tu na 2 pierwszysch zdjęciach - w sumie 3 kable idą do jedn wew

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8107314&viewfull=1#post8107314

 

Po wypięciu Salusa i pompki z miejsc gdzie są podpięte w jedn wew PC nie rusza tzn obiegówka chyba mieli ale nie grzeje...

 

 

Na razie podpiąłem pompkę spowrotem + salusa bo zimo sie robi w domu :-/

Edytowane przez uciu
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976744
Udostępnij na innych stronach

Czytam i czytam i w szoku jestem jak niektórzy uważają sterownik pokojowy za bozie i za wyznacznik komfortu w domu ;)

U mnie sterownik pokojowy, dedykowany do Panasa czyli Delta Dore,po roku pobytu, roku testowym, spoczął na półce, jako wewnętrzny termometr,który pokazuje temp.wewnetrz,tylko i wyłącznie :)

I tam i tak działa od 2015 roku ;)

07b66b64c0bf68d4med.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976746
Udostępnij na innych stronach

Wniosek ?

Ktoś kto modli się nad sterownikiem pokojowym ma :

1.spier...dom

2.spier...instalacje

3.spier...dobór pompy

4.nie ogarnia ustawień.

 

Stawiam na to pierwsze,drugie możliwe, trzecie raczej tyko dla idiotow od biwalentnego doboru..

Czwarty punkt możliwy, wszak nie ogarniający życia głosowali na PIS...ale z tego względu ustawień też nie ogarną,bo mają pusto tam...

Edytowane przez Arturo1972
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976748
Udostępnij na innych stronach

Dzieki ale ja cały czas tak miałem (razem z Salusem i drugą pompką na obiegu wtórnym).

Może powodem jest ze mam salusa ale on nie jest standardowo podpięty do płyty dlatego pewnie zawsze miałem ustawioną tą temp wody + krzywa.

Jak jest podpięty widać tu na 2 pierwszysch zdjęciach - w sumie 3 kable idą do jedn wew

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8107314&viewfull=1#post8107314

 

Po wypięciu Salusa i pompki z miejsc gdzie są podpięte w jedn wew PC nie rusza tzn obiegówka chyba mieli ale nie grzeje...

 

 

Na razie podpiąłem pompkę spowrotem + salusa bo zimo sie robi w domu :-/

To może jeszcze zapakuj trzecią i piątą pompę obiegowa ?

Może akurat będzie dobrze ?

 

Trzeba być naprawdę idiotą, żeby do współcześnie budowanej parterówki dać sobie dwie pompy obiegowe...

Ale to pkt.4 Ciebie dotyczy właśnie i Tobie podobych.

 

Aż żal myśleć co Ty robisz ze swoimi pyskami...

Bo u mnie mają raj...

ff0e2ee526cbc554med.jpg

Edytowane przez Arturo1972
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/845/#findComment-7976751
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...