Przy takiej konfiguracji woda płynie cały czas w obiegu grzejniki-bufor-pc , obojętnie czy pompa grzeje , czy nie.

Obieg Podłogówka-bufor-pc w zależności od temperatury wody może być zamknięty przez zawór mieszający , jeśli czujnik temperatury wykryje ,że podłogówka już się nagrzała( woda wtedy krąży w obiegu podłogówki).

Najprawdopodobniej jak podłogówka osiągnie zadaną temperaturę , zamyka ci się zawór mieszający , pompa daje całe ciepło na grzejniki , a tu szybko na powrocie temperatura wzrasta i pompa się wyłącza , bo nie zdąża się zmodulować.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/854/#findComment-7983411
Udostępnij na innych stronach

Steruje temperatura wody (nie ma termostatu), przy około -2 na zewnatrz około 33 mi wystarcza, grzejniki ida prosto z bufora a podłogówka z bufora przez zawór 3d mieszający (podmieszanie powrotem).

 

Przy -2 wystarcza Ci 33 na grzejniki? nawet przy bardzo dużych grzejnikach wydaje się, że to za mało aby je dobrze napędzić.

Jakiej wielkości pokoje masz? Chyba że te 33 chodziło o podłogówke

A ile metrów dom?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/854/#findComment-7983413
Udostępnij na innych stronach

Ja od wczoraj testuje delte 4 na grzejnikach i Prosta 40. Wcześniej miałem delta 5 i Prosta 40 (wystarcza gdzieś do -4 )

I wydaje mi się że zużycie większe gdzieś o 300wat tak na oko patrząc na odczyty na ścianie ze sterownika.

Grzejniki może grzeją troche lepiej, przepływ od razu wzrósł teraz od 25-32l gdy wcześniej było 16-25 AŻ MNIE ZDZIWIŁO

Zasilanie 40, powrót 37 i trzyma prawie cały czas tak.

 

Popatrze jeszcze ze 2 dni i jeśli nie spadnie pobór to wróce jednak na delte 5 :D

Może ktoś ma swoje doświadczenia z delta na grzejniki?

 

Gdy dam delte 7-8 to jakby połowa grzejnika tylko grzała i jest odczuwalnie gorzej. T-CAP 9kw

Edytowane przez Fanek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/854/#findComment-7983415
Udostępnij na innych stronach

Przy takiej konfiguracji woda płynie cały czas w obiegu grzejniki-bufor-pc , obojętnie czy pompa grzeje , czy nie.

Obieg Podłogówka-bufor-pc w zależności od temperatury wody może być zamknięty przez zawór mieszający , jeśli czujnik temperatury wykryje ,że podłogówka już się nagrzała( woda wtedy krąży w obiegu podłogówki).

Najprawdopodobniej jak podłogówka osiągnie zadaną temperaturę , zamyka ci się zawór mieszający , pompa daje całe ciepło na grzejniki , a tu szybko na powrocie temperatura wzrasta i pompa się wyłącza , bo nie zdąża się zmodulować.

 

 

Zawór mieszający od podłogówki jest reczny, pompa steruje tylko papką od podłogówki. A dlaczego zanim była zamontowana płyta rozszerzen to pompa ciepła była wstanie zmodulować sie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/854/#findComment-7983436
Udostępnij na innych stronach

Przy -2 wystarcza Ci 33 na grzejniki? nawet przy bardzo dużych grzejnikach wydaje się, że to za mało aby je dobrze napędzić.

Jakiej wielkości pokoje masz? Chyba że te 33 chodziło o podłogówke

A ile metrów dom?

 

 

Na Ekogroszku miałem krzywą grzewcza na grzejniki od 32stopni przy 10 na zewnatrz do 45 przy -20 na zewnatrz, na podłlogówce 31,5 do 32,5 przewaznie. w tej chwili z pompy ciepła mam 33 na grzejniki i 30 na podłoge, zauwazylem ze ona taak wacha sie od 31 do 35.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/854/#findComment-7983440
Udostępnij na innych stronach

Na Ekogroszku miałem krzywą grzewcza na grzejniki od 32stopni przy 10 na zewnatrz do 45 przy -20 na zewnatrz, na podłlogówce 31,5 do 32,5 przewaznie. w tej chwili z pompy ciepła mam 33 na grzejniki i 30 na podłoge, zauwazylem ze ona taak wacha sie od 31 do 35.

 

A ile stopni w domu? jakie grzejniki? i ile m2 ??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/854/#findComment-7983446
Udostępnij na innych stronach

Jeśli nie masz zaworu mieszającego choćby jednego , którym steruje pompa ciepła (i zamyka strefę) , nie masz termostatów , które wyłączyłyby strefę ( obiegówkę od tej strefy) , to nie ma to prawa działać na dwie strefy. Czym ma pompa ciepła wyłączyć strefę , skoro ustawienie grzania temperaturą wody powoduje , że obiegówki działają cały czas. Nie da się ustawić różnych krzywych dla różnych stref , bo dzieją się takie rzeczy.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/854/#findComment-7983447
Udostępnij na innych stronach

Czy w PC T-CAP 9kW 1f, seria F można zmieniać deltę? Przy temp. na zew. ok. 0*c grzeję prostą 40*C, powrót ma ok.38,0 - 38,5*C, pobór ok.2450W, Vp -4 bieg czyli ok.1650L. Czy da się ustawić deltę, aby temp. powrotu była ok. 5*C niżej od zasilania, czy PC sama steruje przepływami. Niedługo zamontuję ciepłomierz, ale z moich pomiarów wychodzi, że przy O *C na zew. i zasilaniu temp. 40*c obecnie COP mam ok.1,8. Dziennie PC zużywa mi ok 50kWh. Czasami zdarza się, że temp. powrotu ma 39*C i pompa moduluje do 19Hz- ma wtedy najniższy jaki zaobserwowałem pobór 1700W i wyłącza się. Czy te PC nie mają niższego poboru jak 1700W?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/854/#findComment-7983467
Udostępnij na innych stronach

Jeśli nie masz zaworu mieszającego choćby jednego , którym steruje pompa ciepła (i zamyka strefę) , nie masz termostatów , które wyłączyłyby strefę ( obiegówkę od tej strefy) , to nie ma to prawa działać na dwie strefy. Czym ma pompa ciepła wyłączyć strefę , skoro ustawienie grzania temperaturą wody powoduje , że obiegówki działają cały czas. Nie da się ustawić różnych krzywych dla różnych stref , bo dzieją się takie rzeczy.

 

No nie mam zaworów którymi by sterowała pompa, w tej chwili recznie wylaczam strefe co skutkuje wylaczeniem pompkli, na ekogroszku mialem tak ze zawor 4 drogowy regulowal temperatura na grzejniki - pogodowka (krzywa grzewcza) a podlogowka chodziła po tym zaworze mieszajacym 3 drogowym - recznie go ustawilem i czasem korekte robilem kilka razy do roku. pompka od podlogi chodzila mi caly czas, a grzejniki prawie tez caly czas, ustawialem temperature mininimalna jaka mi była potrzebna do utrzymania temperatury 21 stopni ( dodatkowo mam głowice termostatyczne w grzejnikach i jak za ciepło bylo to sie grzejniki przymykaly. to moze lepiej przejsc na sterowanie termostatem pokojowym? tym wbudowany w sterownik? w sumie pomysl z zaworami sterujacymi przez pompe mi sie podoba. tylko znow przerobka w kotłowni. tylko dlaczego przez kilka dni pompa ladnie chodzila i modulowala sie i pobierala przez pol pradu mniej?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/854/#findComment-7983468
Udostępnij na innych stronach

Czy w PC T-CAP 9kW 1f, seria F można zmieniać deltę? Przy temp. na zew. ok. 0*c grzeję prostą 40*C, powrót ma ok.38,0 - 38,5*C, pobór ok.2450W, Vp -4 bieg czyli ok.1650L. Czy da się ustawić deltę, aby temp. powrotu była ok. 5*C niżej od zasilania, czy PC sama steruje przepływami. Niedługo zamontuję ciepłomierz, ale z moich pomiarów wychodzi, że przy O *C na zew. i zasilaniu temp. 40*c obecnie COP mam ok.1,8. Dziennie PC zużywa mi ok 50kWh. Czasami zdarza się, że temp. powrotu ma 39*C i pompa moduluje do 19Hz- ma wtedy najniższy jaki zaobserwowałem pobór 1700W i wyłącza się. Czy te PC nie mają niższego poboru jak 1700W?

Zgodnie ze wzorem na moc pompy P= 69,78*delta*przepływ , dla stałego ustawionego przepływu 1,65m3/h (27,5l/min) ,mocy 9000W delta jest 4,69stopnia. I ponieważ przepływ w serii F jest stały , to pompa zmieni moc tylko deltą ( obniża moc obniżając deltę).

A czy nie mają niższego poboru .... mają , ale przy niższych temperaturach wody :)

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/854/#findComment-7983471
Udostępnij na innych stronach

No nie mam zaworów którymi by sterowała pompa, w tej chwili recznie wylaczam strefe co skutkuje wylaczeniem pompkli, na ekogroszku mialem tak ze zawor 4 drogowy regulowal temperatura na grzejniki - pogodowka (krzywa grzewcza) a podlogowka chodziła po tym zaworze mieszajacym 3 drogowym - recznie go ustawilem i czasem korekte robilem kilka razy do roku. pompka od podlogi chodzila mi caly czas, a grzejniki prawie tez caly czas, ustawialem temperature mininimalna jaka mi była potrzebna do utrzymania temperatury 21 stopni ( dodatkowo mam głowice termostatyczne w grzejnikach i jak za ciepło bylo to sie grzejniki przymykaly. to moze lepiej przejsc na sterowanie termostatem pokojowym? tym wbudowany w sterownik? w sumie pomysl z zaworami sterujacymi przez pompe mi sie podoba. tylko znow przerobka w kotłowni. tylko dlaczego przez kilka dni pompa ladnie chodzila i modulowala sie i pobierala przez pol pradu mniej?

 

Bo miałeś pewnie dobrze ustawioną jedną krzywą grzewczą. A teraz masz dwie , i wydaje Ci się ,że powinny być różne.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/854/#findComment-7983472
Udostępnij na innych stronach

Zgodnie ze wzorem na moc pompy P= 69,78*delta*przepływ , dla stałego ustawionego przepływu 1,65m3/h (27,5l/min) ,mocy 9000W delta jest 4,69stopnia. I ponieważ przepływ w serii F jest stały , to pompa zmieni moc tylko deltą ( obniża moc obniżając deltę).

A czy nie mają niższego poboru .... mają , ale przy niższych temperaturach wody :)

 

W ustawieniach serwisowych zmieniam prędkość pompy - wchodzę w Sr-2 i mam możliwość ustawienia prędkości od 1- 7. Jak miałem na 7 to strasznie buczało mi w rurach i teraz zmieniam prędkość pompy w zależności od temp. zew. na prędk. 3 - 5.. Czyli mam rozumieć, że w trakcie pracy, pompa sama zmienia przepływ ?

Edytowane przez Kazik HT 9kW
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/854/#findComment-7983479
Udostępnij na innych stronach

Z tego co ja kojarzę ( bo nie mam F , a i mało ludzi o nich już tu pisze) ,to owszem możesz zmieniać prędkość objegówki w menu serwisowym , ale ona pozniej podczas pracy się nie zmienia ,jest stała.

Deltę masz przeważnie 2-2,5 bo albo pompa pracuje z mocą 9kW a przepływ jest większy niż podałeś ( wyliczyłeś go jakoś ?) , albo przepływ który podałeś jest dobry , a pompa pracuje z mniejszą mocą. ( może z niska KG).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/854/#findComment-7983484
Udostępnij na innych stronach

Z tego co ja kojarzę ( bo nie mam F , a i mało ludzi o nich już tu pisze) ,to owszem możesz zmieniać prędkość objegówki w menu serwisowym , ale ona pozniej podczas pracy się nie zmienia ,jest stała.

Deltę masz przeważnie 2-2,5 bo albo pompa pracuje z mocą 9kW a przepływ jest większy niż podałeś ( wyliczyłeś go jakoś ?) , albo przepływ który podałeś jest dobry , a pompa pracuje z mniejszą mocą. ( może z niska KG).

 

Z montażem pompy zdałem się na instalatora , który dopiero się uczy i nic mi nie pomaga w ustawieniach. Założył mi taką pompę, bo taką na grzejniki polecili mu w Panasonicu. Teraz jak trochę liznąłem wiedzy załozył bym model H lub J.. Przepływ wody w tej PC odczytałem z wykresu. Jak jest naprawdę będę wiedział po montażu ciepłomierza. KG mam prostą 40*, na razie w zależności od potrzeb temp. zasilania zmieniam KG histerezą.. Z tą PC jest jeszcze nie rozwiązany problem jest stały błąd F98 - nie wiem (instalator też), czy jest to związane z ciś. czynnika, czy wody w CO.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/854/#findComment-7983492
Udostępnij na innych stronach

Ja od wczoraj testuje delte 4 na grzejnikach i Prosta 40. Wcześniej miałem delta 5 i Prosta 40 (wystarcza gdzieś do -4 )

I wydaje mi się że zużycie większe gdzieś o 300wat tak na oko patrząc na odczyty na ścianie ze sterownika.

Grzejniki może grzeją troche lepiej, przepływ od razu wzrósł teraz od 25-32l gdy wcześniej było 16-25 AŻ MNIE ZDZIWIŁO

Zasilanie 40, powrót 37 i trzyma prawie cały czas tak.

 

Popatrze jeszcze ze 2 dni i jeśli nie spadnie pobór to wróce jednak na delte 5 :D

Może ktoś ma swoje doświadczenia z delta na grzejniki?

 

Gdy dam delte 7-8 to jakby połowa grzejnika tylko grzała i jest odczuwalnie gorzej. T-CAP 9kw

 

Ja też kombinuję z deltą ale u mnie jest bufor i pompa widzi temperaturę powrotu z bufora a nie z instalacji . Pompka za buforem chodzi na maxa a powrót ledwo letni . Żeby temperatury powrotów z bufora i instalacji się zbliżyły to delta musi być 15 .W podłogówce to prostsze bo im mniejsza delta z możliwie najmniejszym przepływem żeby ją utrzymać tym mniejsze zużycie bo posadzki są wygrzane i nie potrzebują wiele energii . Przy grzejnikach odbiór energii jest duży i tym większy im większy jest przepływ ale większy przepływ daje też mniejszą deltę i możliwość grzania niższym parametrem co ma decydujące znaczenie dla zużycia prądu .Jak to wypośrodkować ?Mógłbym zrobić 2 obiegi na parter i piętro wtedy temperatura powrotu się zwiększy , można ominąć powrót z instalacji do bufora i wpiąć się do powrotu pomiędzy buforem a pompą da to większą sterowalność deltą przez sterownik pompy i zmniejszy mieszanie się wody w buforze .Najlepiej jak by bufor był na powrocie wpięty szeregowo i bez dodatkowych pomp obiegowych .Pompa jest na gwarancji więc jestem skazany na instalatora .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/854/#findComment-7983555
Udostępnij na innych stronach

Może ktoś ma swoje doświadczenia z delta na grzejniki?

Gdy dam delte 7-8 to jakby połowa grzejnika tylko grzała

i jest odczuwalnie gorzej. T-CAP 9 kw

Jak ustawimy dużą delte np; 8 stopni, to ;

- pompa obiegowa w czasie grzania będzie chodzić na dużo niższych obrotach ,

- przepływy będą dużo niższe - zgodnie ze wzorem na moc PC,

- PC - będzie powoli dochodzić do zadanej temperatury ,

- wszystko odbywać się będzie spokojniej, copy wyższe,

- będzie widać różnicę na liczniku energii,

Jak ustawie deltę na 5 stopni to ;

- obiegówka cały czas pracuje na dużo wyższych obrotach ;

- są większe przepływy -zgodnie ze wzorem na moc PC,

- pompa startuje i bardzo szybko dochodzi do zadanej temperatury ,

- wchodzi na ok; 60 Hz ,

- spory pobór prądu a copy są niższe

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/854/#findComment-7983620
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...