Magik Cz-wa 11.02.2022 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2022 (edytowane) Witam forumowiczów po ładnych kilku latach Chyba gdzieś po 10 Proszę podpowiedzcie odnośnie PC. Przyszła pora na wymianę źródła ogrzewania z kotła na ekogroszek na PC. Poprosilem o wycenę kilku instalatorów. Zalezalo mi na Panasonic 3 fazowym. Co do wyboru mocy wszystkie są zgodne i proponują 9kw + bufor 100l. Różnica sprowadza się do tego ze jedni 9 T-cap a inni 9kw zwykłą. Wiec tu pojawiają się moje dylematy które opcja dla mnie będzie lepsza. Teraz moje parametry. Zapotrzebowanie ze świadectwa i cieplowlasciwe.pl zbieżne i wynosi 7,8 kw. Powierzchnia użytkowa 172m2. Instalacja 2 obiegi mniej więcej po 50% podłogówka i grzejniki. Cwu 300l. 4 domowników.Co do spalania ekogroszku to do 3t na sezon. Doradzicie? Jakie argumenty za jedna a jakie za druga PC? Oczywiście o różnicy w cenie zakupu zdaje sobie sprawę ale to nie jest aż tak istotne dla mnie. Ważniejsze dla mnie późniejsze koszty użytkowania jaki i samo użytkowanie. Z góry dziękuję PS. Planuję w tym roku wstawienie dodatkowego dużego okna tarasowego 2,5x2,3m więc pewnie zapotrzebowanie wzrośnie pewnie nieco powyżej 8kw Edytowane 11 Lutego 2022 przez Magik Cz-wa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.02.2022 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2022 Zalezalo mi na Panasonic 3 fazowym. Co do wyboru mocy wszystkie są zgodne i proponują 9kw + bufor 100l. Różnica sprowadza się do tego ze jedni 9 T-cap a inni 9kw zwykłą, OZC 7,8 kw. Powierzchnia użytkowa 172m2. Instalacja 2 obiegi mniej więcej po 50% podłogówka i grzejniki. Cwu 300l. 4 domowników W jakiej strefie znajduje się budynek? Jeżeli po 50% podłogówka i grzejniki, to bufor jest zbyteczny; - bo tą rolę spełnia podłogówka, Można iść w kierunku zwiększania mocy grzejników aby puścić na nie czynnik o takiej samej temperaturze co w podłogówkę Przy takiej mocy cieplnej - brałbym TCap Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 12.02.2022 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 Strefa klimatyczna III - Częstochowa.Co do wymiany grzejników to pewnie kiedyś a może stopniowo będę wymieniał ale ze względów że ten wydatek na PC będzie nie mały to w czasie taka wymiana się mocno przesunie.Co do bufora to mnie zaskoczyłeś bo wszyscy instalatorzy a bylo ich 5 mówili ze przy podlogowce i grzejnikach ( grzejniki nie są na rozdzielaczu tylko jedno zasilanie jeden powrót) wskazany jest dla poprawnego działania bufor 80-100 litrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola44-81 12.02.2022 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 Mylą pojęcia. Przy dwóch 9bwodach z różną temperaturą potrzebne jest sprzęgło hydrauliczne, a że przy pompach ciepła modne są buforki to to klient zapłaci. Bufor przy pompie ciepła stosuje się gdy zład wody w instalacji co jest za mały do poprawnej pracy pompy. Ilość wody ma być na tyle duża aby jej pojemność cieplna była w stanie 9debrac moc z wymiennika przy odpowiednim przepływie.Jeżeli w twojej co masz co najmniej 80 l to masz minimalny zład przewidziany w instrukcji pompy. Zamiast pakować kasę w niepotrzebny bufor i pompy obiegowe lepiej zrobić inwentaryzacje grzejników i je odpowiednio zwiększyć, aby bez kombinacji grzać jednym niskim parametrem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.02.2022 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 Magik Cz-wa Poczytaj tematy z mojej stopki, Uzupełnij wiedzę na temat grzejników; -im mniejsza moc grzejników tym wyższe temperatury musisz zastosować, Problem Twojego typu - już szereg razy był rozpatrywany Rysunek jest poglądowy; -zamiast kotła - PC z pompą obiegową dużej mocy, -tylko jedna pompa - ta w PC, - PC > zawór trójdrogowy termostatyczny z siłownikiem > rozgałęzienie na 2 sekcje np.; (grzejniki + podłogówka ) dzięki temu może puścić 40 st na grzejniki a w tym samym czasie zasilać podłogę temp np 35 st, - zawór 3D termostatyczny zamontowany na dobiegu podłogówki, bez bufora, sprzęgła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.02.2022 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 (edytowane) Czyli doradzacie mu aby przy za małych kalafiorach i prawdopodobnie połaczonych w szereg puszczał wodę o tej samej temperaturze n.p. 45 -50 stopni też w podłogę. Andrzej a co z CWU? Zobaczcie jak ten układ bez bufora się skomplikuje. Edytowane 12 Lutego 2022 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.02.2022 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 Czyli doradzacie mu aby przy za małych kalafiorach i prawdopodobnie połaczonych w szereg puszczał wodę o tej samej temperaturze n.p. 45 -50 stopni też w podłogę. Andrzej a co z CWU? Zobaczcie jak ten układ bez bufora się skomplikuje. Schemat załączony jest BE??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.02.2022 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 Typowe błedy są powielane a później będzie----- Proszę pomóżcie bo PC mi taktuje i ma 30zał/dobaMoc grzejników powinna być =,> od min. mocy PC po modulacji A buforek ( sprzęglo) powinno być 50L +odpowiedni zład wody w układzie dla danej PCPrzy takiej konfiguracji PC pracuje SUPER lecz mało jest takich co to rozumie.Czasami śmiać mi się chce jak czytam posty w ktorych ludzie narzekają ale cóż słuchali błędnych porad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 12.02.2022 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 Cóż mogę powiedzieć. Nie jestem specjalistą w dziedzinie CO, a tym bardziej PC. Do wyceny zaprosiłem wykonawców którzy są na oficjalnej liście instalatorów PC Panasonic i częściowo z polecenia. Oczywiście nieomieszkam tematu bufora jego pojemności czy nawet konieczności instalacji przedyskutować z moimi fachowcami. O tyle o ile ewentualną wymianę grzejników czy też może montaż klimakonwektorów będzie można zrobić w późniejszym czasie to decyzje co do wyboru 9kw 3f zwykla czy 9kw Tcap 3f jest wyborem na lata stąd moja prośba do was specjalistów w dziedzinie PC o pomoc w tej decyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 12.02.2022 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 Voymar pisałem Ci PM wiadomość już dobry tydzień temu... zerknij hej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 13.02.2022 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 Cóż mogę powiedzieć. Nie jestem specjalistą w dziedzinie CO, a tym bardziej PC. Do wyceny zaprosiłem wykonawców którzy są na oficjalnej liście instalatorów PC Panasonic i częściowo z polecenia. Oczywiście nieomieszkam tematu bufora jego pojemności czy nawet konieczności instalacji przedyskutować z moimi fachowcami. O tyle o ile ewentualną wymianę grzejników czy też może montaż klimakonwektorów będzie można zrobić w późniejszym czasie to decyzje co do wyboru 9kw 3f zwykla czy 9kw Tcap 3f jest wyborem na lata stąd moja prośba do was specjalistów w dziedzinie PC o pomoc w tej decyzji. Witam na swoim przykładzie moę powiedzieć że myślałem o sprzęgle ale mam bufor U mnie wygląda to tak że mam 30 % podłogówki i reszta grzejniki,nie klima konwektory ale aluminiowe,troszke przewymiarowane ale nie dużo Tak podłogówka może być buforem ale ja wybrałem bufor dodatkowo i do tego 200l,nie sugeruję tego tobie bo decyzja należy do ciebie czy zamontujesz bufor czy nie Sprawuje się to bez problemu Co do pompy to ja mam 9kw Tcap 3 fazy, Plus tego że potrzebujesz mniejsze zabezpieczenie na pompę 16A nie 32A zalecane przez panasonika i grubszy kabel zasilający, Oczywiście niektórzy odezwą sie że mają 1 faza Ja mam też fotowoltaikę dlatego wybrałem 3 f Co do wyboru 9 Tcap czy zwykła 9 to ja wybrałbym Tcap,mocniejsza W mrozy nie bedziesz miał problemu,-22 w tamtym roku u mnie śmigała bez grzałek i do tej pory 0godz Spisz spokojnie,,a zawsze możesz włączyć QUIET mode 1-3 i przy temp powyżej zera wolniej bedzie dochodzic z mocą popatrz moje posty jak to mam rozwiązane,ale to ja mam u siebie nie wiem jak inni maja Ja nie narzekam Dom mam w miarę nowy 6lat i ocieplony też w miarę 132m2 nie przerabiałem prawie nic w instalacji po demontarzu pieca teraz zużycie z podlicznika na dzień temp od 0-5 st 9-14 w zależności od temp,oczywiście z CWU Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 13.02.2022 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 Mam pytanie co do grzałki zbiornika.Wiadomo że jak się ma grzałkę zew. to można ustawić sobie opóźnienie włączenia tej grzałki przy dezynfekcji. A co w przypadku gdy ma się tylko grzałkę wewnętrzną. Po jakim czasie powinna się włączyć. A drugie pytanie, czy opcja wymuś pracę grzałki ręcznie lub automatycznie ma jakieś zastosowanie przy dezynfekcji i jak ewentualnie powinno to być ustawione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 13.02.2022 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 grzałka wewnętrzna na CWU włączy się powyżej 53st CWU w generacji H i powyżej 57st w generacji J, co do grzałki automat czy ręcznie, dotyczy to ustawienie awarii pompy, czy wtedy grzałka ma się włączyć automatycznie czy ty ją włączasz ręcznie, proponuję ustawienie reczne, gdyż jak będzie na automacie, możesz nawet nie zauważyć że z PC coś jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 14.02.2022 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 O tyle o ile ewentualną wymianę grzejników czy też może montaż klimakonwektorów będzie można zrobić w późniejszym czasie to decyzje co do wyboru 9kw 3f zwykla czy 9kw Tcap 3f jest wyborem na lata stąd moja prośba do was specjalistów w dziedzinie PC o pomoc w tej decyzji. Może to pomoże; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 14.02.2022 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 Dziękuję panowie Andrzej czyli jeżeli dobrze rozumiem to poniżej - 7 zwykla 9kw załączy grzałkę a T-cap dopiero przy ok -15. A jak wygląda różnica zużycie prądu juz z uwzględnieniem COP między tymi PC w zakresie -7 do +20 i latem gdzie grzana będzie tylko CWU? Czy bedzie jakaś różnica czy moze pobór bedzie identyczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 14.02.2022 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 Jeżeli przyjąć, że dla ; -20 C - budynek potrzebuje 8 kW mocy to; -10 C - budynek potrzebuje 6 kW mocy a PC 9kW/3f może dać ok;8,5 kW mocy , -15 C - budynek potrzebuje 7 kW mocy a PC 9kW/3f może dać ok;8,0 kW mocy ,Dopiero przy ok; < -17 C PC będzie miała mniejszą moc niż potrzebuje budynek i będzie teoretycznie zmuszona do korzystania z grzałki; -1-fazowe mają grzałki 3 kW, -3 fazowe mają grzałki 9 kW9 kW/TCap - są też jednofazowe i jeżeli różnica w cenie nie jest znaczna -to warto ją zakupić ,Modulacje obu rodzaju pomp są takie same Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.02.2022 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2022 Dziękuję panowie Andrzej czyli jeżeli dobrze rozumiem to poniżej - 7 zwykla 9kw załączy grzałkę a T-cap dopiero przy ok -15. A jak wygląda różnica zużycie prądu juz z uwzględnieniem COP między tymi PC w zakresie -7 do +20 i latem gdzie grzana będzie tylko CWU? Czy bedzie jakaś różnica czy moze pobór bedzie identyczny? Nic nie włączy. Załączy tylko wtedy gdy nie będzie mogła już wydolić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 15.02.2022 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2022 Jeżeli przyjąć, że dla ; -20 C - budynek potrzebuje 8 kW mocy to; -10 C - budynek potrzebuje 6 kW mocy a PC 9kW/3f może dać ok;8,5 kW mocy , -15 C - budynek potrzebuje 7 kW mocy a PC 9kW/3f może dać ok;8,0 kW mocy , Dopiero przy ok; < -17 C PC będzie miała mniejszą moc niż potrzebuje budynek i będzie teoretycznie zmuszona do korzystania z grzałki; -1-fazowe mają grzałki 3 kW, -3 fazowe mają grzałki 9 kW 9 kW/TCap - są też jednofazowe i jeżeli różnica w cenie nie jest znaczna -to warto ją zakupić , Modulacje obu rodzaju pomp są takie same Modulacja jednofazowej i trójfazowej nie jest taka sama , trójfazowa schodzi do 19Hz , jednofazowa do 21 ( czy może do 22) Hz , czy przekłada sie to na Waty (pewnie tak) i ile tych Watów więcej jest to nie wiem , ale trójfazowa co do zasady moduluje się niżej.... a co do grzałek , to trójfazowe 9kW też mają grzałki 3kW jako standard , ale są też wersje "bogatsze" z grzałkiami 9kW. ( jest to oznaczone w typie KITu ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 15.02.2022 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2022 Który panasonic 9kW z serii H lub nowszej ma grzałkę 9kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 15.02.2022 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2022 Seria H w wersji norm,t-cap,supercichej sprzedawane w komplecie z jednostka wewnętrzna ADC0916H9E8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania