dawiddur 31.07.2022 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 U mnie na ponad 340h było 16 włączeń sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8014810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 31.07.2022 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 PC Panasonic 7kw J ; 100% ogrzewania podłogowego 160 m2 po podłodze. OZC 7,5 kW. Bufor 80, za buforem pompa obiegowa wilo 25/8. Jestem 10 dzień na etapie wygrzewania posadzki, robie to ręcznie na prostej. Temp podnoszę co 3 dni o 5 stopni. Teraz zadane 45 i nie może dobić, oscyluje między 41 - 43. Jak zakręcam rozdzielacz na piętrze to po kilkunastu minutach dobija spokojnie na 45. Odkręcam z powrotem rozdzielacz i znowu oscyluje 41-43 C 1/ Pompa trochę za słaba do OZC = 7,5 kW, 2/ Warto załączyć grzałkę 3 kW lub wygrzewanie musi dłużej trwać ; - zapotrzebowanie na energię podłogówki obecnie jest > od możliwości pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8014812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 31.07.2022 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 dzimberto Masz PC Panasonic WH-MXC09H3E8 T-CAP MONOBLOK; - jakie zabezpieczenie przed brakiem prądu ??? Mam glikol w układzie Po co mi woda jak w razie braku spuści mi wodę a żona będzie potem odpowietrzać układ,no już to widzę i jej nerwy:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8014813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 31.07.2022 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 7.5kw CO + CWU to za mało? Może bufor zbędny i za duży zład wody do mocy pompy ? Próbowałem włączyć grzałkę w ustawieniach ale nie odpala, możesz napisać jak ją włączyć ? Jeśli za słaba pompa do takie ozc to kiedy prawdopodobnie osiągnie punkt biwalenty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8014814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 31.07.2022 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Próbowałem włączyć grzałkę w ustawieniach ale nie odpala, możesz napisać jak ją włączyć ? Jeśli za słaba pompa do takie ozc to kiedy prawdopodobnie osiągnie punkt biwalenty ? - załączenie grzałek ; - grzałka pokojowa dla CO, Temperatura biwalentna dla OZC = 7,5 kW to ok;-10 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8014841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 31.07.2022 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 U mnie OZC NA 230m2 dało jakieś 6100-7000kwh/rok na ogrzewanie z temperaturą w środku 20°C. Rozstrzał wynika z tytułu użycia styropianu 0,031 lub 0,040. Poszedłem w 0,038 koniecznie biały. Więc uwzględniając błędy wykonawcze, niedociągnięcia itd dobrano mi Panasonica splitz seria J, 9kw jednafaza. Do tego zasobnik cwu 300 i buforek do podłogówki 50 litrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8014842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 31.07.2022 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Próbowałem włączyć w ten sposób grzałkę i żadnego efektu. Może gdzieś głębiej coś w ustawieniach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8014849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 31.07.2022 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Czy są jakieś "uniwersalne" ustawienia dla Panasów? Wiadomo, że nie będą to idealne ustawienia, ale dajmy na to w 80% będą to dobre ustawienia czy też będą właściwe dla xx% użytkowników? Od czego zacząć? Powiedzmy, że właśnie wygrzałem posadzki. Na przełomie września i października chcemy zamieszkać także na przededniu sezonu grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8014858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 31.07.2022 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Próbowałem włączyć w ten sposób grzałkę i żadnego efektu. Może gdzieś głębiej coś w ustawieniach ? Ust.systemu; - Wydajność grzałki ; 3 kW, Ust.działania; - Temp zewn .dla wł. grzałki; +20 C - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8014862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 31.07.2022 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Ok dziękuję, Uważasz, że pompa może być za słaba na takie ozc i wielkość podłogówki. Grzałka, może się włączyć np przy -5 lub -8 ale to już będą raczej domysły. Czy np jeśli przy obecnej temp. zew max co daje to 43stopnie to czy rozwiązaniem np byloby zmniejszenie przepływów i/lub zakrecienie kilku pętli np garaż itp. Chodzi mi o sztuczne 'zmniejszenie' zapotrzebowania budynku na energię i 'zwiększenie' mocy pompy w mroźne dni/noce. Dobrze myślę czy są jakieś lepsze sposoby jeśli pompa została źle dobrana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8014868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 31.07.2022 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Chodzi mi o sztuczne 'zmniejszenie' zapotrzebowania budynku na energię i 'zwiększenie' mocy pompy w mroźne dni/noce. Moc pompy zwiększysz załączając grzałkę w ok; < - 10 C lub zastosujesz kominek powietrzny, Zmniejszenie zapotrzebowania na energię; - przez obniżenie temperatury wewnętrznej, - zastosowanie rekuperacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8014881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 01.08.2022 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Zmniejszenie temp wew poprzez Zmniejszenie temp zasilania No bo jak inaczej?A znasz zakres pracy tych sprężarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8014890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezercer 01.08.2022 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Witam,Jestem szczęśliwym posiadaczem T-Cap 9kW 1-faz.Przeglądam i czytam ten wątek i zastanawia mnie jedna rzecz.Ja chciałem jako termostatu pokojowego używać tego co jest przy jednostce wewnetrznej ale z tego co czytam to chyba nie jest najlepszy pomysł bo histereza jest za duża.Mozecie polecic jakiś termostat który dobrze współpracuje z taka pompą? Chyba ze nie ma co sie bać i da sie ustawić ogrzewanie na termostacie wewnętrznym tak żeby był komfort cieplny a temperatura nie falowała za duzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8015023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 01.08.2022 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Ja chciałem jako termostatu pokojowego używać tego co jest przy jednostce wewnetrznej . Też mam 9 kW/TCap/1f; - ustawić krzywą grzewczą i sterownik z jednostki wewnętrznej w zupełności wystarczy, - chyba, że masz duże przeszklenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8015034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bambooco1 04.08.2022 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 Czy ktoś wie dlaczego, czasami w T-cap 'ie załacza sie jeden wentylator a nie dwa ? Od czego to jest uzaleznione ? Dzisiaj miałem taki przypadek a moze poprostu dzisiaj to zobaczyłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8015583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.08.2022 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 Schłódź czujnik temperatury zewntrznej (ten czarny wężyk) , to i sprężarka będzie szybciej chodzić , i wentylator się włączy. Po prostu tak jest napisany program działania , że przy temperaturze zewnętrznej 25 stopni wystarczy częstotliwość 25Hz i jeden wentylator , żeby osiągać moc bliskiej znamionowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8015619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.08.2022 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 Też mam 9 kW/TCap/1f; - ustawić krzywą grzewczą i sterownik z jednostki wewnętrznej w zupełności wystarczy, - chyba, że masz duże przeszklenia I o ile temperatura wody jakoś wyraźnie się będzie nagrzewała i chłodziła. U mnie np zalaczam pompę ,temperatura woda jest powiedzmy 23 stopnie , i woda ogrzewa się do 26 ,max 27 stopni , a w domu już ciepło. Ale nagrzanie od 23 do 27 stopni trwa dość długo. No i teraz możesz sobie ustawiać krzywe , i temperatury wody , a nie będziesz w stanie ustawić tego dobrze , albo ustawisz tak ,że pompa się bedzie wyłączać dobrze ,ale za to załączać gdy w domu będzie już za zimno , albo odwrotnie - jak się włączy to już się nie wyłączy szybko tylko będzie próbować nagrzac do 25 domu.... Może jak wodę grzeje się do 33-35 może już wtedy da się tak grzać , ale u mnie tylko termostat. U mnie tylko termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8015620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 04.08.2022 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 U mnie tylko termostat. Kolego, masz duże przeszklenia??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8015626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bambooco1 04.08.2022 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 Schłódź czujnik temperatury zewntrznej (ten czarny wężyk) , to i sprężarka będzie szybciej chodzić , i wentylator się włączy. Po prostu tak jest napisany program działania , że przy temperaturze zewnętrznej 25 stopni wystarczy częstotliwość 25Hz i jeden wentylator , żeby osiągać moc bliskiej znamionowej. Temperatura faktycznie byla w okolicach 29 stopni na zewnątrz ale co do pracy sprężarki to chodzila na 35 hz i dzialal jeden wentylator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8015633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.08.2022 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 Kolego, masz duże przeszklenia??? No jest w sumie całkiem duże przeszklenie na południowy zachód , ale ja raczej cieniolubny jestem ,i zimą jak za bardzo świeci słońce to rolety idą w dół. ( bo latem to automat o 12 do 19 je zasłania w 90%). Ale to nie o przeszklenia chodzi , bo przecież zimą bywają i dwa tygodnie bez słońca , problemem jest sterownik Panasonica , który na dokładność co jeden stopien , i przez to cala jego automatyka jest tym uposledzona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/879/#findComment-8015640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania