bartos71 21.08.2022 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2022 Mam pytanie dotyczące preniesienia panela sterowania .Przewód 2x0,75 wystarczy?Jak jest mocowany ten panel do ściany? jaką puszkę w tym miejscu osadzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8018354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.08.2022 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2022 Wg manuala przewód min 2x0,3mm2 o długości max 50m , więc spokojnie wystarczy. Puszka nie potrzebna , tylko wystający kabel ze ściany na odpowiedniej wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8018359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 22.08.2022 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2022 Mam pytanie dotyczące preniesienia panela sterowania .Przewód 2x0,75 wystarczy?Jak jest mocowany ten panel do ściany? jaką puszkę w tym miejscu osadzić? Przewód ok, puszkę dobrze jest zrobić, wtedy nie masz problemów żadnych z podłączeniem, bo przewód masz dłuższy, wygodnie łączysz, a nadmiar wkładasz do puszki. panel do ściany montuję się za pomocą plastikowej podstawy, którą na 2-3 kołkach wieszasz do ściany, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8018411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esselite 23.08.2022 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2022 No jest w sumie całkiem duże przeszklenie na południowy zachód , ale ja raczej cieniolubny jestem ,i zimą jak za bardzo świeci słońce to rolety idą w dół. ( bo latem to automat o 12 do 19 je zasłania w 90%). Ale to nie o przeszklenia chodzi , bo przecież zimą bywają i dwa tygodnie bez słońca , problemem jest sterownik Panasonica , który na dokładność co jeden stopien , i przez to cala jego automatyka jest tym uposledzona. Niby wyświetla co jeden stopień, ale zobacz, że jak wyrzucasz dane do bazy przez heisha mon, to pokazuje z dokładnością do dziesiątej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8018655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 24.08.2022 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2022 (edytowane) Niby wyświetla co jeden stopień, ale zobacz, że jak wyrzucasz dane do bazy przez heisha mon, to pokazuje z dokładnością do dziesiątej. Na pewno Heishamon ani jednej temperatury nie przesyła z dokładnością do dziesiątej ( można zobaczyć w MQTT) , a co robi później Twoja baza z danymi ,tego nie wiem ... ( może się jakoś optymalizuje ,żeby jak najmniej miejsca zajmować , stąd widzisz jakieś dziesiąte części). A HishaMon przesyła z taką dokładnością , bo większej pompa ciepła Panasonica nie ma. Dokładność 0.2 ( nawet nie 0.1) mają z tego co widzę dwie rzeczy : Wysokie ciśnienie i prąd kompresora. Tak samo jak dokładność 200 mają podawane moce...( czyli w kW też 0.2). EDIT: No i przepływ ma dwa miejsca po przecinku Edytowane 24 Sierpnia 2022 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8018683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igbt1 29.08.2022 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2022 Witam czy mógłby ktoś się wypowiedzieć w temacie zakresu mocy grzewczej dla WC09H3E8(HP) i WXC09H3E8(T-CAP) -moc nominalna jest jakoś dostępna dla różnych temperatur. A jak to u nich wypada jeśli chodzi o minimalną moc grzewczą w zależności od temperatur.. przekopałem już masę pdfów i stron ale nie znalazłem takowych danych... z góry wielkie dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8019784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 31.08.2022 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2022 Termin dostawy pompy ciepła 5kw split gen j nieznany. I nie wiadomo kiedy ją otrzymam. Pewnie u innych producentów jest to samo.W październiku chciałem wygrzać posadzki i na zimę zapuścić ogrzewanie. Mam zasobnik CWU 200l z dwiema wężownicami - 1.6m2 i 0.65m2.W zasobniku mam grzałkę 3kw. Można z tego zestawu zasobnik CWU i podłogówka zrobić ogrzewanie podłogowe jakbym dał jakąś pompkę obiegową? Czy coś trzeba dołożyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8020063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Navy1 16.09.2022 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Chciałbym zapytać, czy w pompie SDC gen. H jest możliwość ustawienia priorytetu CWU w sytuacji, gdy jednocześnie pojawia się zapotrzebowanie na grzanie CO oraz CWU? Chodzi mi o taką sytuację:- PC pracuje na krzywej grzewczej i w harmonogramie tygodniowym- o 22:00 (rozpoczęcie taniej taryfy G12w) harmonogram uruchamia tryb CO & CWU- chciałbym, żeby najpierw ruszyło podgrzewanie CWU a dopiero później, po zagrzaniu wody do nastwionych 45 *C, ruszyło grzanie CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8022612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.09.2022 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Chciałbym zapytać, czy w pompie SDC gen. H jest możliwość ustawienia priorytetu CWU w sytuacji, gdy jednocześnie pojawia się zapotrzebowanie na grzanie CO oraz CWU? Chodzi mi o taką sytuację: - PC pracuje na krzywej grzewczej i w harmonogramie tygodniowym - o 22:00 (rozpoczęcie taniej taryfy G12w) harmonogram uruchamia tryb CO & CWU - chciałbym, żeby najpierw ruszyło podgrzewanie CWU a dopiero później, po zagrzaniu wody do nastwionych 45 *C, ruszyło grzanie CO Z tego co wiem to tak jest, pod warunkiem że temperatura wody w zasobniku na to pozwala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8022625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMalecki 16.09.2022 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Właśnie mi taką pompę zaproponowane Aquarea, czy z ktoś Was mógłby mi powiedzieć, czy te pompy są dobre w kwestii ceny jakości i ekonomiczności, czy lepiej coś innego wybrać? Mają tam chyba sporo gadżetów elektronicznych, softów aplikacji itp. Byłbym bardzo wdzięczny. Bo inaczej muszę się przedrzeć przez ten wątek, a tu jest chyba 18 tys. postów. To szybciej Pana Tadeusza przeczytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8022633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Navy1 16.09.2022 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 @plusfoto: u siebie zauważyłem, że nie ma reguły i raz PC rozpoczyna program z harmonogramu od grzania CO, innym razem od grzania CWU mimo, że zapotrzebowanie jest w tym samym czasie zarówno po stronie podłogówki jak i po stronie zbiornika.Spróbuję pokombinować coś z maksymalnymi czasami grzania. @ AMalecki: moim zdaniem Aquarea to bardzo fajne urządzenie. Mam porównanie do używanej wcześniej (przez 10 lat, w tym samym domu) PC Atlantic Alfea Excelia, która zakończyła swój żywot nagle. Ten wątek trzeba koniecznie (co najmniej) przejrzeć z uwagą bo prędzej czy później pojawią się pytania które były tu już wcześnie były, razem z odpowiedziami. Tu jest mnóstwo użytecznej wiedzy. Upewnij się tylko dobrze co Ci oferuje sprzedawca (gen. H, gen. J, SDC, T-CAP itd.) oraz przede wszystkim czy właściwie dobrał moc do zapotrzebowania domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8022679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 18.09.2022 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2022 Na ile macie nastawioną wartość temp. dla dezynfekcji termicznej oraz jak długo ona powinna trwać i jak często?Jeżeli dobrze rozumiem, to jest to wygrzewanie zbiornika CUW. Celem jest eliminacja/redukcja bakterii Legionella. Znalazłem takie informacje o tych bakteriach: W temperaturze 55°C bakterie Legionella żyją około 20 min, w temperaturze 60°C – około 2 minut, a giną w temperaturze ok. 70°C.Jeżeli przez kilka godzin dziennie (po południu do późnego wieczora) jest ustawiona temperatura CUW na 55stopni to jaki jest sens wygrzewać ten zbiornik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8023049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.09.2022 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2022 Tylko kto ma w z zbiorniku 55 stopni ? Przeciez to nie ekonomiczne wygrzewać zbiornik pompą ciepła do takiej temperatury. Ustawione mam 45 stopni , rzeczywista temperatura jest max 47 (bo rośnie jeszcze przez chwilę po wyłączeniu temperatury) ,i czujnik ma długość 15cm i wkręcony od góry. A wygrzewanie robie jak mi się przypomni ,ok raz na miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8023051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 18.09.2022 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2022 ja mam ustawione 60 stopni 13-15 kiedy słoneczko grzeje w panele. Nagrzewa się woda, którą po południu i wieczorem wykorzystujemy w kuchni i w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8023145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.09.2022 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2022 (edytowane) To masz super ,że codziennie masz słoneczko w godz 13-15 świecące prosto w panele A wykorzystanie ciepłej wody w łazience i kuchni.... Genialne , jesteś pionierem A tak poważnie ,dałeś się nabrać na All-In-One , która ma zbiornik 185l więc ,żeby woda starczyła na odpowiednio długo to tak grzejesz. Jak się ma odpowiednio duży zbiornik (300l to min na 4 osoby) , to wystarcza temperatura 45 stopni ,żeby ją grzać raz dziennie w taniej taryfie. Ja z energię z paneli wolę wysłać w sieć ,żeby 80% tego odebrać zimą. Tym bardziej ,że przy pewnej temperaturze (gdzieś około 48 stopni w moim przypadku) COP zaczyna lecieć na łeb , a wyżej pompa zaczyna się wspomagać grzałką , a jeszcze wyżej to już w ogóle sama grzałka jest w użyciu , a sprężarka się wyłącza. Edytowane 19 Września 2022 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8023178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 19.09.2022 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2022 czemu od razu walisz docinkami nie jestem fachowcem i szukam tu porad. Tak mam teraz ustawione i o tym napisałem. Wydaje mi się to sensowne, bo w momencie najwyższego słońca ogrzewam wodę, którą i tak za kilka godzin musiałbym ogrzać pobierając energię z sieci. Wysyłając energię w południe w sieć i odbierając ja wieczorem tracę 20%. Chyba, że czegoś nie rozumiem to proszę o wyjaśnienie. Nie dałem się na nic nabrać, bo była to jedyna opcja w programie dofinansowania w którym brałem udział. Nawet nie miałam opcji się zastanowić czy ta pompa jest ok czy nie. Jakbyś miał dostać 85% dofinansowania to też chyba byś nie marudził co ? W jaki sposób mogę na bieżąco monitorować COP? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8023371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 20.09.2022 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2022 Pytanie do ekspertów1) Zna ktoś zakres pracy częstotliwości sprężarki w J 7-9 kW i T-Cap 9-16 kW?2) Jak sprawdzić/przeliczyć z jaką obecnie mocą pracuje pompa? 3) Czy jest jakiś min i maks zalecany zład wody dla J 7 kW?Dzięki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8023403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 20.09.2022 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2022 Pytanie do ekspertów 1) Zna ktoś zakres pracy częstotliwości sprężarki w J 7-9 kW i T-Cap 9-16 kW? 2) Jak sprawdzić/przeliczyć z jaką obecnie mocą pracuje pompa? 3) Czy jest jakiś min i maks zalecany zład wody dla J 7 kW? Dzięki za odpowiedzi Ad1 J 19-100HZ, Tcap 19-90HZ ad2 Sprawdzenie sytemu, tam wszystko masz częstotliwość, moc pobierana, moc oddawana, COP, i kilka innych danych ad3 oczywiście że jest, 30L poniżej 9kW od 9-12 50L 16-100L Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8023471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.09.2022 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2022 (edytowane) czemu od razu walisz docinkami No czasami nie mogę się powstrzymać , sorry Wysyłając energię w południe w sieć i odbierając ja wieczorem tracę 20%. Chyba, że czegoś nie rozumiem to proszę o wyjaśnienie. Ale jak grzejesz samą grzałką to masz COP=1 ( a w pewnym momencie na pewno tak jest ) Przypuśćmy ,że jest to od temperatury 55 do 65 , potrzeba 2.1517 kWh. Czyli wieczorem jak byś oddał do sieci te 2,15kWh , to mógłbyś odebrać , 1,72kWh i z COPem =1,5 ( to już jest bardzo niski COP grzania wody zimą) mógłbyś dostarczyć do zbiornika 2,52kWh , czyli starczyłoby to na zagrzanie Twojego zbiornika o ok 13 stopni ( czyli więcej niż te 10 , które grzałeś grzałką...) Nie wiem czy to zozumiale napisałem , ale lepiej jest oddać do sieci i odebrać 80% niż grzać to samą grzałką... ( oczywiście ktos moze powiedziec ,że jeszcze wchodzi kwestia zużycia sprężarki, ale to temat na inną dyskusję). W jaki sposób mogę na bieżąco monitorować COP? Najgłupszy przypadek idziemy i obserwujemy wskazanie na pompie , ale chyba nie o to chodzi nawet nie ze względu na marnotrawienie czasu ,ale o to ,że pompa liczy COP w cały świat , bo nie ma ani wbudowanego watomierza/miernika energii , ani dobrego ciepłomierza (ze względu na dokładnośc pomiaru temperatur do liczby całkowitej) , przez co jest niemiarodajne. Więc ,żeby monitorować COP , najpierw trzeba mieć licznik energi elektrycznej ( żeby wiedzieć aktualną pobieraną moc) , i ciepłomierz ( żeby wiedzieć ile ciepła aktualnie pompa produkuje). Tyle i aż tyle. Potem można to zebrać do bazy danych i obrabiać. Edytowane 20 Września 2022 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8023531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.09.2022 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2022 Pytanie do ekspertów 2) Jak sprawdzić/przeliczyć z jaką obecnie mocą pracuje pompa? i Zależy z jaką dokłądnością to potrzebujesz , bo jeśli z taką jak to podaje pompa ( czyli co 200W ) to możesz to odczytać (albo ze sterownika ,albo z ServiceCloud) ,ale jak pisałem w poprzednim poście , to jest obarczone jakimś błędem. Najdokładniej poda Ci to zewnętrzny ciepłomierz ( a już jak bdzie kalibrowany to wogóle ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8023532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania