Mam pytanie dotyczące preniesienia panela sterowania .Przewód 2x0,75 wystarczy?Jak jest mocowany ten panel do ściany? jaką puszkę w tym miejscu osadzić?

 

Przewód ok, puszkę dobrze jest zrobić, wtedy nie masz problemów żadnych z podłączeniem, bo przewód masz dłuższy, wygodnie łączysz, a nadmiar wkładasz do puszki.

panel do ściany montuję się za pomocą plastikowej podstawy, którą na 2-3 kołkach wieszasz do ściany,

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8018411
Udostępnij na innych stronach

No jest w sumie całkiem duże przeszklenie na południowy zachód , ale ja raczej cieniolubny jestem ,i zimą jak za bardzo świeci słońce to rolety idą w dół. ( bo latem to automat o 12 do 19 je zasłania w 90%).

Ale to nie o przeszklenia chodzi , bo przecież zimą bywają i dwa tygodnie bez słońca , problemem jest sterownik Panasonica , który na dokładność co jeden stopien , i przez to cala jego automatyka jest tym uposledzona.

Niby wyświetla co jeden stopień, ale zobacz, że jak wyrzucasz dane do bazy przez heisha mon, to pokazuje z dokładnością do dziesiątej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8018655
Udostępnij na innych stronach

Niby wyświetla co jeden stopień, ale zobacz, że jak wyrzucasz dane do bazy przez heisha mon, to pokazuje z dokładnością do dziesiątej.

 

Na pewno Heishamon ani jednej temperatury nie przesyła z dokładnością do dziesiątej ( można zobaczyć w MQTT) , a co robi później Twoja baza z danymi ,tego nie wiem ... ( może się jakoś optymalizuje ,żeby jak najmniej miejsca zajmować , stąd widzisz jakieś dziesiąte części).

 

A HishaMon przesyła z taką dokładnością , bo większej pompa ciepła Panasonica nie ma.

 

Dokładność 0.2 ( nawet nie 0.1) mają z tego co widzę dwie rzeczy : Wysokie ciśnienie i prąd kompresora.

Tak samo jak dokładność 200 mają podawane moce...( czyli w kW też 0.2).

EDIT: No i przepływ ma dwa miejsca po przecinku :)

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8018683
Udostępnij na innych stronach

Witam czy mógłby ktoś się wypowiedzieć w temacie zakresu mocy grzewczej dla WC09H3E8(HP) i WXC09H3E8(T-CAP) -moc nominalna jest jakoś dostępna dla różnych temperatur. A jak to u nich wypada jeśli chodzi o minimalną moc grzewczą w zależności od temperatur.. przekopałem już masę pdfów i stron ale nie znalazłem takowych danych... z góry wielkie dzięki!
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8019784
Udostępnij na innych stronach

Termin dostawy pompy ciepła 5kw split gen j nieznany. I nie wiadomo kiedy ją otrzymam. Pewnie u innych producentów jest to samo.

W październiku chciałem wygrzać posadzki i na zimę zapuścić ogrzewanie. Mam zasobnik CWU 200l z dwiema wężownicami - 1.6m2 i 0.65m2.

W zasobniku mam grzałkę 3kw. Można z tego zestawu zasobnik CWU i podłogówka zrobić ogrzewanie podłogowe jakbym dał jakąś pompkę obiegową? Czy coś trzeba dołożyć?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8020063
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Chciałbym zapytać, czy w pompie SDC gen. H jest możliwość ustawienia priorytetu CWU w sytuacji, gdy jednocześnie pojawia się zapotrzebowanie na grzanie CO oraz CWU?

Chodzi mi o taką sytuację:

- PC pracuje na krzywej grzewczej i w harmonogramie tygodniowym

- o 22:00 (rozpoczęcie taniej taryfy G12w) harmonogram uruchamia tryb CO & CWU

- chciałbym, żeby najpierw ruszyło podgrzewanie CWU a dopiero później, po zagrzaniu wody do nastwionych 45 *C, ruszyło grzanie CO

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8022612
Udostępnij na innych stronach

Chciałbym zapytać, czy w pompie SDC gen. H jest możliwość ustawienia priorytetu CWU w sytuacji, gdy jednocześnie pojawia się zapotrzebowanie na grzanie CO oraz CWU?

Chodzi mi o taką sytuację:

- PC pracuje na krzywej grzewczej i w harmonogramie tygodniowym

- o 22:00 (rozpoczęcie taniej taryfy G12w) harmonogram uruchamia tryb CO & CWU

- chciałbym, żeby najpierw ruszyło podgrzewanie CWU a dopiero później, po zagrzaniu wody do nastwionych 45 *C, ruszyło grzanie CO

 

Z tego co wiem to tak jest, pod warunkiem że temperatura wody w zasobniku na to pozwala.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8022625
Udostępnij na innych stronach

Właśnie mi taką pompę zaproponowane Aquarea, czy z ktoś Was mógłby mi powiedzieć, czy te pompy są dobre w kwestii ceny jakości i ekonomiczności, czy lepiej coś innego wybrać? Mają tam chyba sporo gadżetów elektronicznych, softów aplikacji itp.

 

Byłbym bardzo wdzięczny. Bo inaczej muszę się przedrzeć przez ten wątek, a tu jest chyba 18 tys. postów. To szybciej Pana Tadeusza przeczytam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8022633
Udostępnij na innych stronach

@plusfoto: u siebie zauważyłem, że nie ma reguły i raz PC rozpoczyna program z harmonogramu od grzania CO, innym razem od grzania CWU mimo, że zapotrzebowanie jest w tym samym czasie zarówno po stronie podłogówki jak i po stronie zbiornika.

Spróbuję pokombinować coś z maksymalnymi czasami grzania.

 

@ AMalecki: moim zdaniem Aquarea to bardzo fajne urządzenie. Mam porównanie do używanej wcześniej (przez 10 lat, w tym samym domu) PC Atlantic Alfea Excelia, która zakończyła swój żywot nagle. Ten wątek trzeba koniecznie (co najmniej) przejrzeć z uwagą bo prędzej czy później pojawią się pytania które były tu już wcześnie były, razem z odpowiedziami. Tu jest mnóstwo użytecznej wiedzy. Upewnij się tylko dobrze co Ci oferuje sprzedawca (gen. H, gen. J, SDC, T-CAP itd.) oraz przede wszystkim czy właściwie dobrał moc do zapotrzebowania domu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8022679
Udostępnij na innych stronach

Na ile macie nastawioną wartość temp. dla dezynfekcji termicznej oraz jak długo ona powinna trwać i jak często?

Jeżeli dobrze rozumiem, to jest to wygrzewanie zbiornika CUW. Celem jest eliminacja/redukcja bakterii Legionella.

Znalazłem takie informacje o tych bakteriach:

W temperaturze 55°C bakterie Legionella żyją około 20 min, w temperaturze 60°C – około 2 minut, a giną w temperaturze ok. 70°C.

Jeżeli przez kilka godzin dziennie (po południu do późnego wieczora) jest ustawiona temperatura CUW na 55stopni to jaki jest sens wygrzewać ten zbiornik?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8023049
Udostępnij na innych stronach

Tylko kto ma w z zbiorniku 55 stopni ? Przeciez to nie ekonomiczne wygrzewać zbiornik pompą ciepła do takiej temperatury. Ustawione mam 45 stopni , rzeczywista temperatura jest max 47 (bo rośnie jeszcze przez chwilę po wyłączeniu temperatury) ,i czujnik ma długość 15cm i wkręcony od góry.

 

A wygrzewanie robie jak mi się przypomni ,ok raz na miesiąc.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8023051
Udostępnij na innych stronach

To masz super ,że codziennie masz słoneczko w godz 13-15 świecące prosto w panele :)

 

A wykorzystanie ciepłej wody w łazience i kuchni.... Genialne , jesteś pionierem :)

 

A tak poważnie ,dałeś się nabrać na All-In-One , która ma zbiornik 185l więc ,żeby woda starczyła na odpowiednio długo to tak grzejesz. Jak się ma odpowiednio duży zbiornik (300l to min na 4 osoby) , to wystarcza temperatura 45 stopni ,żeby ją grzać raz dziennie w taniej taryfie. Ja z energię z paneli wolę wysłać w sieć ,żeby 80% tego odebrać zimą. Tym bardziej ,że przy pewnej temperaturze (gdzieś około 48 stopni w moim przypadku) COP zaczyna lecieć na łeb , a wyżej pompa zaczyna się wspomagać grzałką , a jeszcze wyżej to już w ogóle sama grzałka jest w użyciu , a sprężarka się wyłącza.

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8023178
Udostępnij na innych stronach

czemu od razu walisz docinkami ;)

nie jestem fachowcem i szukam tu porad. Tak mam teraz ustawione i o tym napisałem. Wydaje mi się to sensowne, bo w momencie najwyższego słońca ogrzewam wodę, którą i tak za kilka godzin musiałbym ogrzać pobierając energię z sieci. Wysyłając energię w południe w sieć i odbierając ja wieczorem tracę 20%. Chyba, że czegoś nie rozumiem to proszę o wyjaśnienie.

Nie dałem się na nic nabrać, bo była to jedyna opcja w programie dofinansowania w którym brałem udział. Nawet nie miałam opcji się zastanowić czy ta pompa jest ok czy nie. Jakbyś miał dostać 85% dofinansowania to też chyba byś nie marudził co ? ;)

 

W jaki sposób mogę na bieżąco monitorować COP?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8023371
Udostępnij na innych stronach

Pytanie do ekspertów

1) Zna ktoś zakres pracy częstotliwości sprężarki w J 7-9 kW i T-Cap 9-16 kW?

2) Jak sprawdzić/przeliczyć z jaką obecnie mocą pracuje pompa?

3) Czy jest jakiś min i maks zalecany zład wody dla J 7 kW?

Dzięki za odpowiedzi

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8023403
Udostępnij na innych stronach

Pytanie do ekspertów

1) Zna ktoś zakres pracy częstotliwości sprężarki w J 7-9 kW i T-Cap 9-16 kW?

2) Jak sprawdzić/przeliczyć z jaką obecnie mocą pracuje pompa?

3) Czy jest jakiś min i maks zalecany zład wody dla J 7 kW?

Dzięki za odpowiedzi

 

Ad1 J 19-100HZ, Tcap 19-90HZ

ad2 Sprawdzenie sytemu, tam wszystko masz częstotliwość, moc pobierana, moc oddawana, COP, i kilka innych danych

ad3 oczywiście że jest, 30L poniżej 9kW od 9-12 50L 16-100L

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8023471
Udostępnij na innych stronach

czemu od razu walisz docinkami ;)

 

No czasami nie mogę się powstrzymać , sorry ;)

 

Wysyłając energię w południe w sieć i odbierając ja wieczorem tracę 20%. Chyba, że czegoś nie rozumiem to proszę o wyjaśnienie.

Ale jak grzejesz samą grzałką to masz COP=1 ( a w pewnym momencie na pewno tak jest )

Przypuśćmy ,że jest to od temperatury 55 do 65 , potrzeba 2.1517 kWh.

 

Czyli wieczorem jak byś oddał do sieci te 2,15kWh , to mógłbyś odebrać , 1,72kWh i z COPem =1,5 ( to już jest bardzo niski COP grzania wody zimą) mógłbyś dostarczyć do zbiornika 2,52kWh , czyli starczyłoby to na zagrzanie Twojego zbiornika o ok 13 stopni ( czyli więcej niż te 10 , które grzałeś grzałką...)

 

Nie wiem czy to zozumiale napisałem , ale lepiej jest oddać do sieci i odebrać 80% niż grzać to samą grzałką... ( oczywiście ktos moze powiedziec ,że jeszcze wchodzi kwestia zużycia sprężarki, ale to temat na inną dyskusję).

 

W jaki sposób mogę na bieżąco monitorować COP?

 

Najgłupszy przypadek idziemy i obserwujemy wskazanie na pompie , ale chyba nie o to chodzi nawet nie ze względu na marnotrawienie czasu ,ale o to ,że pompa liczy COP w cały świat , bo nie ma ani wbudowanego watomierza/miernika energii , ani dobrego ciepłomierza (ze względu na dokładnośc pomiaru temperatur do liczby całkowitej) , przez co jest niemiarodajne.

Więc ,żeby monitorować COP , najpierw trzeba mieć licznik energi elektrycznej ( żeby wiedzieć aktualną pobieraną moc) , i ciepłomierz ( żeby wiedzieć ile ciepła aktualnie pompa produkuje). Tyle i aż tyle. Potem można to zebrać do bazy danych i obrabiać.

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8023531
Udostępnij na innych stronach

Pytanie do ekspertów

2) Jak sprawdzić/przeliczyć z jaką obecnie mocą pracuje pompa? i

 

Zależy z jaką dokłądnością to potrzebujesz , bo jeśli z taką jak to podaje pompa ( czyli co 200W ) to możesz to odczytać (albo ze sterownika ,albo z ServiceCloud) ,ale jak pisałem w poprzednim poście , to jest obarczone jakimś błędem. Najdokładniej poda Ci to zewnętrzny ciepłomierz ( a już jak bdzie kalibrowany to wogóle :) )

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/880/#findComment-8023532
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...