Witam, chcę podłączyć termostaty Salusa do płyty rozszerzeń w Panasonic Aquarea WC09H3E8 9kW seria H, na plycie mamy złącza opisane Room termo 1 oraz 2 (zaciski L, H, Cool, Heat). Odbiornik bezprzewodowego Salusa podłączam do zasilanie do L i H a zaciski NO, COM do L i Heat, czy tak? Dobrze rozumiem, że jak załączy się termostat to zewrze zaciski i w ten sposób na płycie rozszerzeń zwarte zostaną zaciski L i Heat czyli podane napięcie na zacisk Heat?

 

Tak , dobrze rozumiesz , zwarcie L z Heat spowoduje ,że ta strefa zostanie włączona na grzanie.

Natomiast tam jest zacisk neutralny ,czyli N , a nie H :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/885/#findComment-8024450
Udostępnij na innych stronach

Dziś wieczorem kolejne dwa zonki.

 

1. 83fcf81275f4d6ebmed.png

o 12:00 z harmonogramu zwiększa się temp docelowa CUW i tym samym załącza się sprężarka. Woda w zb. cuw osiąga temperaturę 50 stopni po 30 minutach. Mimo to sprężarka dalej jedzie przez jakieś 10 min, wyłącza się i w tym samym czasie włącza się grzałka mimo że temp. w CUW jest już o 2 st wyższa od zadanej - Czemu ???

 

2.bdad668ee7b0a45amed.png

o 18:30 zawór 3D przełącza się na podłogówkę, na chwilę startuje sprężarka i zaraz się wyłącza. Temp. CUW spada do 26 stopni i nic się nie włącza mimo, że temp. docelowa CUW wg harmonogramu to 45 stopni (na wykresie też to widać) Dopiero ręcznie odpalam CUW przez chmurę smart. Czemu system nie zareagował i nie włączył grzania CUW?

 

Co do 1 , to pompa nie wyłącza grzania od razu , tylko grzeje jeszcze bodajże 3min az temperatura będzie ta ustalona ( a jak na chwilę spadnie i się podniesie to od nowa 3 min). Więc chyba akurat trafiłeś ten moment ,sprężarka się wyłączyła ,ale jeszcze 3min nie było , przez co grzałka się na chwilę włączyła.

Przy okazji , szok dla pseudoserwisantów , sprężarka się wyłączyła przy 50 stopniach CWU ...

Ano dla tego ,że temperatura powrotu była 57. akie to proste i jednoczesnie trudne do zrozumienia..

 

A co do 2 , to na pewno był włączony tryb z CWU ? I czy w ogóle pompa była włączona ?

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/885/#findComment-8024457
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź też kto to jest troll , bo bez potwierdzenia w serwisówce to akurat ty jesteś trolem.

Naprawdę tak ciężko to znaleźć ? Serwisant powinien znać serwisówkę.

 

 

Proszę ,test : https://snapshots.raintank.io/dashboard/snapshot/ttErTcBl73xk89kaXnMLGQywJL1Ncydr?orgId=2

Jak widzisz , sprężarka się wyłączyła wtedy ,kiedy Inlet (czyli wejście ) osiągnęło 57 stopni , a w tym momencie zbiornik wchodził na 51. Więc kolejna Twoja bzdura o 53 stopniach.

Przyznaj się , z ciebie żaden serwisant , tylko kopiesz doły ,wiercisz dziury i kujesz trasy , a serwisem się szef zajmuje :)

 

Czytaj trolu ze zrouzmieniem, wyłącza się ZAWSZE w przypadku J gdy temeperatura zasilania osiągnie 61st, LUB gdy CWU osiągnie 57 stopni, , więć albo jedno albo drugie musi być spełnione , szkoda na ciebie strzępić języka, jesteś troll, i nie znasz zasady działania swojej pompy, twoja zawsze wyłączy sprężarkę gdy CWU osiągnie 53 stopnie LUB Woda kotłowa osiągnie 59st przez 3 minuty

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/885/#findComment-8024473
Udostępnij na innych stronach

Co do 1 , to pompa nie wyłącza grzania od razu , tylko grzeje jeszcze bodajże 3min az temperatura będzie ta ustalona ( a jak na chwilę spadnie i się podniesie to od nowa 3 min). Więc chyba akurat trafiłeś ten moment ,sprężarka się wyłączyła ,ale jeszcze 3min nie było , przez co grzałka się na chwilę włączyła.

Przy okazji , szok dla pseudoserwisantów , sprężarka się wyłączyła przy 50 stopniach CWU ...

Ano dla tego ,że temperatura powrotu była 57. akie to proste i jednoczesnie trudne do zrozumienia..

 

A co do 2 , to na pewno był włączony tryb z CWU ? I czy w ogóle pompa była włączona ?

 

masz widać też problem ze wzrokiem, bo widać że spreżarka się wyłączyła jak zasilanie miało 59st, powrót nie ma tu żadnego znaczenia, włąsnie taką masz wiedze na temat panasonic :D

Ja kończę z tobą dyskusję, i twoje posty wycinam, niech każdy sam wnioski wyciągnie, to już nie pierwszy raz kiedy wprowadzasz czytających w błąd, i nic nie dajesz sobie powiedzieć. obrażając przy tym innych. życzę luźniejszej gumy w gaciach, i wiecej pokory, bo jeszcze sporo masz do nauki

Edytowane przez 1igor1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/885/#findComment-8024474
Udostępnij na innych stronach

Dziś wieczorem kolejne dwa zonki.

 

1. 83fcf81275f4d6ebmed.png

o 12:00 z harmonogramu zwiększa się temp docelowa CUW i tym samym załącza się sprężarka. Woda w zb. cuw osiąga temperaturę 50 stopni po 30 minutach. Mimo to sprężarka dalej jedzie przez jakieś 10 min, wyłącza się i w tym samym czasie włącza się grzałka mimo że temp. w CUW jest już o 2 st wyższa od zadanej - Czemu ???

 

2.bdad668ee7b0a45amed.png

o 18:30 zawór 3D przełącza się na podłogówkę, na chwilę startuje sprężarka i zaraz się wyłącza. Temp. CUW spada do 26 stopni i nic się nie włącza mimo, że temp. docelowa CUW wg harmonogramu to 45 stopni (na wykresie też to widać) Dopiero ręcznie odpalam CUW przez chmurę smart. Czemu system nie zareagował i nie włączył grzania CUW?

 

Odezwij się priv jak chcesz rzetelnej pomocy

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/885/#findComment-8024510
Udostępnij na innych stronach

A co do 2 , to na pewno był włączony tryb z CWU ? I czy w ogóle pompa była włączona ?

Tak, w panelu Status było widać że jest WŁ, oraz Grzanie+Zbiornik, temperatury niskie.. a sprężarka sobie odpoczywa "na zero"

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/885/#findComment-8024629
Udostępnij na innych stronach

Czytaj trolu ze zrouzmieniem, wyłącza się ZAWSZE w przypadku J gdy temeperatura zasilania osiągnie 61st, LUB gdy CWU osiągnie 57 stopni, , więć albo jedno albo drugie musi być spełnione , szkoda na ciebie strzępić języka, jesteś troll, i nie znasz zasady działania swojej pompy, twoja zawsze wyłączy sprężarkę gdy CWU osiągnie 53 stopnie LUB Woda kotłowa osiągnie 59st przez 3 minuty

 

Masz tu kolejny test , temperatura CWU osiągnęła 60 stopni i nic sprężarki nie wyłączyło ( a miała się wyłączyć najpierw przy 53 , teraz przy 57...) , dopiero jak woda zasilająca /Inlet osiągnęła 57 stopni , wtedy się włączyła.(czyli tak jak jest to napisane w serwisówce).

https://snapshots.raintank.io/dashboard/snapshot/I25rDlGfcYZc3GOTd7hyqLggd3uiwfuK

 

Także , kompletnie nie wiesz jak to działa , i może kiedyś stałeś obok serwisanta , ale do niego ci daleko , tak jak daleka twoja droga od łopaty.

Zacznij od czytania serwisówek , bo tam jest cała twoja brakująca wiedza.

Bardzo rzetelnie te informacje sprawdziłeś , porobiłeś testy :)

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/885/#findComment-8025031
Udostępnij na innych stronach

@1igor1 i @MiG25 - może odpuście emocje i spróbujcie merytorycznie prowadzić tą dyskusję to może pare innych osób na tym skorzysta. Wygląda na to, że obaj macie wiedzę w temacie tylko różnicie się pewnymi konkretnymi punktami - może warto doprowadzić tą dyskusję do jakiegoś wspólnego wniosku?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/885/#findComment-8025078
Udostępnij na innych stronach

Witam, krotkie pytanie po roku uzywania pompy. Czy musze miec wlaczona grzalke? obie mam wylaczone celowo przez instalatora od poczatku. Mieszkam w Bydgoszczy zima byla srednio mrozna. piersszy rok w domu 150m + nieogfrzewane poddasze na grzejnikach a pompa 12KW. Sprezarka wedlug ustawien WYL-WL 4700 razy a czas dzialania to 3874h
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/885/#findComment-8025087
Udostępnij na innych stronach

@1igor1 i @MiG25 - może odpuście emocje i spróbujcie merytorycznie prowadzić tą dyskusję to może pare innych osób na tym skorzysta. Wygląda na to, że obaj macie wiedzę w temacie tylko różnicie się pewnymi konkretnymi punktami - może warto doprowadzić tą dyskusję do jakiegoś wspólnego wniosku?

 

staram się, ale jak ktoś ślepo wierzy w dtr a ja widze jak pompy pracują to co mam zrobić, w załączniku daję screen gdzie pompa wg Mig25 powinna działać, a się wyłączyła mimo że powórt miał 56,25st,

a naprawdę się wyłączyła po wyjście z pompy przekroczyło 59st przez 3 minuty, pompa generacji H

Zrzut ekranu 2022-09-27 223326.jpg

Edytowane przez 1igor1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/885/#findComment-8025096
Udostępnij na innych stronach

i 2 przykład pompa generacji J, zadana 64, w chwili wyłączenia sprężarki woda wyjściowa 60,25 wejściowa 59, woda w zbiornku 57, według Mig25 powinna się wyłączyć dużo wcześniej bo przy 57 na wejściu, a tu klops, pracowała dalej, aż CWU nie miało 57st

Także MIG weź czasami zluzuj gumę, i nie obrażaj wsyzstkich co mają inne zdanie niż ty, bo niestety ale czasami się mylisz, tak samo jak DTR, w których jak ci już pisałem jest więcej małych błędów

Zrzut ekranu 2022-09-27 230014.jpg

Edytowane przez 1igor1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/885/#findComment-8025099
Udostępnij na innych stronach

W pierwszym przypadku jest wszystko w porządku , problemem jest sam ServiceCloud , który próbuje przewidywać temperatury i podaje z dokładnością do 0.25 , a pompa podaje mu tylko wartości całkowite , więc równie dobrze mogło być tam 57 przez 30s ( tu kolejny problem ServiceClouda , że rejestruje dane co 30s w trybie rejestracji ,a normalnie co chyba 5 min , przez co nawet można przegapić defrost przy niekorzystnych warunkach bez rejestracji).

 

A drugi przypadek to wersja J...

 

Poprzedni cytat był z wersji All In One wersji J , ale dla monobloka wersji J :

https://www.panasonicproclub.com/uploads/ES/catalogues/manual-instalacion/Service%20Manual%20Mini%20Monobloc%20R32%20Serie%20J.pdf

 

na stronie 113 już jest tak:

 

 

Water inlet thermo protection condition  Heat pump thermo OFF temperature: 1 Water inlet temperature > [60°C/55°C] for continuously 30 seconds, heat pump OFF, water pump continue ON. 

 

I wg niej już by się zgadzało. ( te drugie wartości są dla temperatury otoczenia /zewnętrznej poniżej -10 stopni).

 

Ja nie mam dostępu do bazy Panasonica , więc być może ogólnodostępna wersja ma błąd , a istnieje poprawiona wersja która nie wyciekła... Jak ktoś ma inne serwisówki , to może sprawdzić ( a jeszcze lepiej jakby udostępnił).

 

Ale dyskusja zaczęła się od tego ,że napisałeś , że sprężarka wyłącza się od temperatury CWU , co nie jest prawdą . Jak to wytknąłem , to dostałem odpowiedź w stylu , że nie znam się ,nie znam swojej pompy , i się muszę jeszcze dużo uczyć, i zrobić testy . Ja z tego nie żyję więc aż tak bardzo się nie muszę znać, ale to właśnie ty nieomylny ( bo przecież serwisant) się myliłeś i nawet tego nie sprawdziłeś. Jak poprosiłem ,żebyś pokazał palcem skąd ta teoria to była odpowiedź ,że nie ( bo przecież ja serwisant muszę mieć rację).

Nie ma wyłączenia sprężarki od temperatury CWU ( może być co najwyżej awaryjne wyłączenie z błędem od opcjonalnego zabezpieczenia termicznego , ale serwisanci tego nie zakladają ,tylko stosują zworkę na plycie)

 

. I to jest ta konkluzja.

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/885/#findComment-8025109
Udostępnij na innych stronach

Witam, krotkie pytanie po roku uzywania pompy. Czy musze miec wlaczona grzalke? obie mam wylaczone celowo przez instalatora od poczatku. Mieszkam w Bydgoszczy zima byla srednio mrozna. piersszy rok w domu 150m + nieogfrzewane poddasze na grzejnikach a pompa 12KW. Sprezarka wedlug ustawien WYL-WL 4700 razy a czas dzialania to 3874h

 

Jeśli to wersja H , to tak na prawdę bez znaczenia.. Jednostka jest dwuwentylatorowa , więc jeśli temperatura wody kotłowej jest za niska podcas defrostu ,to i tak nie włącza grzałki (w przeciwieństwie do jednowentlatorowej) , tylko zatrzymuje się i robi defrost w Mode 2.

A przy normalnym grzaniu temperatura wody wyjściowej z pompy musiałaby być niższa od docelowej o 8stopni przez 20min ,żeby grzałki się włączyły ( jak dobrze pamietam) , chyba nawet przy grzejnikach taka różnica przez taki czas jest niemożliwa przy normalnych temperaturach zimowych. Ale to by było czuć ,że pompa nie domaga , i trzeba włączyć grzałkę ( bo by było po prostu zimno w domu).

 

W wersji H te parametry są zaszyte na stałe , w wersji J już te parametry się ustawia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/885/#findComment-8025110
Udostępnij na innych stronach

@boru , ja jedynie mogę powiedzieć ,że musisz bardziej być przy pompie i patrzeć co sterownik pokazuje , a nie wszystkie parametry zmieniać zdalnie i zdalnie pompę obserwować.

 

Ja nie używam ServiceCloud ,jakoś mu nie ufam.

Ze SmartClouda wychodzi ,że powinna grzać :)

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/885/#findComment-8025111
Udostępnij na innych stronach

Jeśli to wersja H , to tak na prawdę bez znaczenia.. Jednostka jest dwuwentylatorowa , więc jeśli temperatura wody kotłowej jest za niska podcas defrostu ,to i tak nie włącza grzałki (w przeciwieństwie do jednowentlatorowej) , tylko zatrzymuje się i robi defrost w Mode 2.

A przy normalnym grzaniu temperatura wody wyjściowej z pompy musiałaby być niższa od docelowej o 8stopni przez 20min ,żeby grzałki się włączyły ( jak dobrze pamietam) , chyba nawet przy grzejnikach taka różnica przez taki czas jest niemożliwa przy normalnych temperaturach zimowych. Ale to by było czuć ,że pompa nie domaga , i trzeba włączyć grzałkę ( bo by było po prostu zimno w domu).

 

W wersji H te parametry są zaszyte na stałe , w wersji J już te parametry się ustawia.

 

Na zewnątrz mam dwuwentylatorowa wersję a w domu WH-SXC09H3E5

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/885/#findComment-8025254
Udostępnij na innych stronach

Mieszkam w Bydgoszczy zima byla srednio mrozna. piersszy rok w domu 150 m + nie ogrzewane poddasze na grzejnikach a pompa 12KW. Sprezarka wedlug ustawien WYL-WL 4700 razy a czas dzialania to 3874h

W 2020 r miałem 2285 h / 603 wył-wł

W 2021 r miałem 2596 h / 782 wył-wl

Jakie masz OZC budynku?

Pompa o dużej mocy a poddasze nie grzane

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/885/#findComment-8025270
Udostępnij na innych stronach

fakt macie racje to jednofazowa pompa 9kW zz grzalka. On jej nie wlaczal stad moje pytanie do was czy w ogole mialbym ja wlaczyc, sprezarka w porownaniu do kolegi Andrzeja u mnie wlaczyla sie 6 razy czesciej w 2021 roku na 2 razy dluzszy czas.

 

Zaufany monter mi doradzal bedac u mnie i lczac zapotrzeboweanie na podstawie zuzycia wczesniej oleju. Poddasze jest nie zrobione ale chcemy je w przyszlosci rowniez ogrzewac i zrobic pokoj i pociagnac grzejniki ewentualnie czy co tam bedzie za sensowne pomysl ogrzewania poddasza.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/885/#findComment-8025272
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...