art-e 17.11.2022 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 Ja z tej instrukcji widzę ,że KPG są czerwone , a KPD są niebieskie , więc jeśli zasilania są podłączone pod czerwone to jest ok. Zwróć uwagę że zdjęcie jest obrócone w stosunku do schematu. Zdjęcie robiłem od przodu zbiornika (przyłącza są od strony ściany) Na zdjęciu sytuacja jest taka: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.11.2022 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 (edytowane) Ok , widzę teraz o co chodzi , za bardzo mi te czerwone i niebieskie plastiki zasugerowały.... Ale wg mnie to jest widok z dołu ( na schemacie) , i bufor wcale nie jest obrócony , jak to cyferkami zaznaczyłeś. Ja bym to sprawdził organoleptycznie , odkręcił każde przyłącze po kolei i zobaczył dokąd sięgają rury w tym buforze , jeśli na doł to są wyjścia , a na górze są wejścia. Edytowane 17 Listopada 2022 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 17.11.2022 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 Ale wg mnie to jest widok z dołu ( na schemacie) , i bufor wcale nie jest obrócony , jak to cyferkami zaznaczyłeś. jasne że tak. Ale wtopa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 17.11.2022 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 Witam Wszystkich. Na starcie życząc dużo zdrowia i pogody ducha dla nadchodzących cen EE. Od niedawna posiadam Panasonica TCap 12kW 3 faz, posiadam też od dłuższego czasu inną PC, ale tam jest nieco inaczej.Czy ustawiając deltę na np.4, pompa pracując na krzywej grzewczej ma priorytet temp.4deg pomiędzy zasilaniem i powrotem, a dopiero potem kieruje się ustawieniami krzywej grzewczej?Mam układ grzejniki z buforem i ciekawi mnie jak to wygląda z ustawieniami tej delty.Jakiej aplikacji używacie do zdalnego sterowania z poziomu tableta/smartfona? Czy Smart Cloud to jedyna możliwość? Dziękuję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 17.11.2022 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 Od niedawna posiadam Panasonica TCap 12kW 3 faz, Mam układ grzejniki z buforem i ciekawi mnie jak to wygląda z ustawieniami tej delty.. Masz b; dobrą pompę, Jeżeli masz bufor wpięty równolegle + ewentualnie pompy obiegowe za buforem; - to jeżeli nie masz ; tzw; płyty opcjonalnej PCB CZ-NS4P, - to delta wg; sterownika PC dotyczy tylko obiegu; PC-bufor, Krzywa grzewcza - to jedno, Delta - to drugie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 17.11.2022 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 Obniżacie temperaturę na noc ? Zastanawiam się właśnie czy lepiej w sypialni na głowicach termostatycznych dać jeden stopień mniej czy całą krzywą grzewczą zrobić -1 ? Teoretycznie przy obniżaniu krzywej grzewczej, później trzeba o ten stopien wszystko podgrzać, razem z podłogówkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 17.11.2022 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 Masz b; dobrą pompę, Jeżeli masz bufor wpięty równolegle + ewentualnie pompy obiegowe za buforem; - to jeżeli nie masz ; tzw; płyty opcjonalnej PCB CZ-NS4P, - to delta wg; sterownika PC dotyczy tylko obiegu; PC-bufor, Krzywa grzewcza - to jedno, Delta - to drugie Dzięki. Mógłbyś zatem przybliżyć mi jak powinno wyglądać jej ustawienie w układzie jaki podałeś tzn.bufor? Jaką wartość powinienem ustawić? Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPyrek 17.11.2022 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 (edytowane) Mam pytanie, stoję przed wyborem pompy. Temat trochę zgłębiłem.Zastanawiam się nad Panasoniciem gen. J 7kW. Zastanawia mnie jeden temat. Mieszkam w V. strefie, Panasonic pracuje do -20C. Czy ta pompa da radę w V strefie? Pompa pod grzejniki. Edytowane 17 Listopada 2022 przez PPyrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 17.11.2022 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 Pompa zawsze da radę najwyżej podeprze się grzałkami.Jak upadasz, masz te kijki z podłokietnikami, jak ich nie masz wchodzą grzałki które utrzymają Cię przy życiu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 18.11.2022 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Mam pytanie, stoję przed wyborem pompy. Temat trochę zgłębiłem. Zastanawiam się nad Panasoniciem gen. J 7kW. Zastanawia mnie jeden temat. Mieszkam w V. strefie, Panasonic pracuje do -20C. Czy ta pompa da radę w V strefie? Pompa pod grzejniki. takie rzeczy się liczy a nie strzela w ciemno. Nikt nie wie jakie masz realne zapotrzebowanie na ciepło. Są tabele doboru Panasonica. W zależności od strefy, zapotrzebowania na ciepło budynku i oczekiwanej temperatury załączenia grzałek (lub 2 źródła ciepła) dobiera się urządzenie. Czy pompa powietrzna da rade w 5 strefie? Da. Ale sztuka tak dobrać urządzenie, żeby nie taktowała jak będzie cieplej i żeby to wszystko miało sens ekonomiczny. Zrób faktycznie OZC a nie z kalkulatora, wrzuć wyniki, pewnie ktoś załączy grafikę z manuala Panasa to sobie coś zadecydujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.11.2022 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Pod grzejniki to może seria HT albo przynajmniej TCap.... A tak to jak wyżej napisane , to trzeba przeliczyć , bo wtym domu może być ok , a w innym już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 18.11.2022 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 no i od wiosny będą nowe pompy od Panasa na propanie, to się powinno lepiej sprawdzać przy grzejnikach w V strefie. Pytanie jakie ceny i czy warto poczekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Navy1 18.11.2022 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 (edytowane) Panowie, jak często pojawiają się u Was defrosty i jak długo trwają? Od 6 miesięcy mam Aquarea SDC 9 kW 3 fazową, generacja H. Wcześniej (w tym samym domu), przez 10 lat miałem Atlantic Alfea Excelia TRI 11 kW, która zmarła śmiercią bolesną. U mnie praca pompy i defrosty wyglądają tak jak na obrazku poniżej. Wydaje mi się, że to generalnie jest OK ale zastanawia mnie czas trwania defrostów. Moim zdaniem jest on za długi - wg danych z falownika Fronius trwają one około 30min. Nie wiem też czy defrost odbywa się tylko w Mode 1 czy również w Mode 2. Nie wiem jak to było w przypadku poprzedniej PC, bo tam nie miałem możliwości sprawdzenia tego. W Panasoniku nie mam dostępu do Service Cloud (mój instalator twierdzi, że nie może mi takiego dostępu udzielić). Dane ze Smart Cloud są mało precyzyjne. Dom jest duży, dobrze docieplony i izolowany (58 kWh/m2 rocznie), ma wszystkie potrzebne gadżety, ogrzewanie 100% podłogowe i ścienne, PC jest ustawiona na grzanie w taryfie G12w. Edytowane 18 Listopada 2022 przez Navy1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acros 18.11.2022 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Cześć, czy ktoś może podpowiedzieć jak to jest z defrostem, chodzi mi czy przy każdym defroscie jest zatrzymanie sprężarki i zliczenie podwójnie Liczba zadań w serwisie Cloud ? Bo u mnie za każdym razem tak mi się wydaje zlicza plus 2 .Aquarea 9 kW 1 fazowa, generacja J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acros 18.11.2022 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 (edytowane) Panowie, jak często pojawiają się u Was defrosty i jak długo trwają? Od 6 miesięcy mam Aquarea SDC 9 kW 3 fazową, generacja H. Wcześniej (w tym samym domu), przez 10 lat miałem Atlantic Alfea Excelia TRI 11 kW, która zmarła śmiercią bolesną. U mnie praca pompy i defrosty wyglądają tak jak na obrazku poniżej. Wydaje mi się, że to generalnie jest OK ale zastanawia mnie czas trwania defrostów. Moim zdaniem jest on za długi - wg danych z falownika Fronius trwają one około 30min. Nie wiem też czy defrost odbywa się tylko w Mode 1 czy również w Mode 2. Nie wiem jak to było w przypadku poprzedniej PC, bo tam nie miałem możliwości sprawdzenia tego. W Panasoniku nie mam dostępu do Service Cloud (mój instalator twierdzi, że nie może mi takiego dostępu udzielić). Dane ze Smart Cloud są mało precyzyjne. Dom jest duży, dobrze docieplony i izolowany (58 kWh/m2 rocznie), ma wszystkie potrzebne gadżety, ogrzewanie 100% podłogowe i ścienne, PC jest ustawiona na grzanie w taryfie G12w. [ATTACH=CONFIG]462191[/ATTACH] Na licznik nie masz co patrzeć bo po defroscie pompa musi nadrobić ciepło to co poszło podczas defrostu . U mnie też jest większy pobór tak przez około 30minut .Na wykresie widać jaki pobierała pompa prąd elektryczny. Edytowane 18 Listopada 2022 przez acros Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.11.2022 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 zastanawia mnie czas trwania defrostów. Moim zdaniem jest on za długi - trwają one około 30min. czy defrost odbywa się tylko w Mode 1 czy również w Mode 2. ogrzewanie 100% podłogowe i ścienne, PC jest ustawiona na grzanie w taryfie G12w. [ATTACH=CONFIG]462191[/ATTACH] Gdy temperatura na powrocie jest poniżej 27C dla pomp 2-wu wentylatorowych; - wtedy pompa wyłącza pompę obiegową i przechodzi do odladzania gorącymi parami, - dla wersji H i nowszych, w Mode 2 słychać " piłowanie sprężarki " , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.11.2022 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Tak jest. Generalnie Deice Mode 2 trwa długo , i tak to jest słyszane: Jedyny ratunek przed tym to albo mieć cieplejszą wodę w obiegu , albo oszukiwać czujnik ( na włąsną odpowiedzialność). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Navy1 18.11.2022 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Dzięki za szybką odpowiedź.Pompa obiegowa na pewno wyłącza się przynajmniej w części czasu trwania defrostu - to słyszę stojąc obok jednostki wewn.Sprawdzę jeszcze odgłos i częstotliwość pracy sprężarki (poproszę instalatora o kilka screenów z jego Service Cloud). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.11.2022 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Cześć, czy ktoś może podpowiedzieć jak to jest z defrostem, chodzi mi czy przy każdym defroscie jest zatrzymanie sprężarki i zliczenie podwójnie Liczba zadań w serwisie Cloud ? Bo u mnie za każdym razem tak mi się wydaje zlicza plus 2 .Aquarea 9 kW 1 fazowa, generacja J. [ATTACH=CONFIG]462194[/ATTACH] Jak masz jednowentylatorową , to tak , każdy defrost to zatrzymanie sprężarki. A jak to zlicza , to już nie wiadomo , są pompy co zliczają tlko włączenie sprężarki ( i chyba tak powinno być) ,ale też są użytkownicy ,którym zlicza i włączenie i wyłączenie sprężarki ( stąd zawsze parzysta liczba przy wyłączonej sprężarce). W pompach z dwoma wentylatorami , jeśli jest deicemode 1 to spręzarka się nie zatrzymuje , jeśli deice mode 2 , to się zatrzymuje , tak w skrócie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.11.2022 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Dzięki za szybką odpowiedź. Pompa obiegowa na pewno wyłącza się przynajmniej w części czasu trwania defrostu - to słyszę stojąc obok jednostki wewn. Sprawdzę jeszcze odgłos i częstotliwość pracy sprężarki (poproszę instalatora o kilka screenów z jego Service Cloud). Może być tak ,że przez pewną chwilę odszrania się w deice mode 1 , a jak temperatura wody spadnie poniżej tych 27 , to się zatrzymuje i kontynuje odszranianie w deice mode 2 ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/904/#findComment-8033623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania