Mam generację J, włącza mi się grzałka pokojowa, ale generalnie mam ją wyłączoną w menu. Grzeję na stałe temperaturą 28 stopni. W sumie nie pamiętam, aby tak często się załączała. Czy da się ją jakoś wyłączyć?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038781
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi się, że głównie podczas defrostów, ale nie wszystkich. Wcześniej nie zauwazyłem takiego zuzycia a może nie patrzyłem? Na jednym obwodzie mam pompę, która zżera ponad 20kwh dziennie, a grzałka to 6kwh. W sumie jakoś nie grzeję mocno.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038833
Udostępnij na innych stronach

Mam generację J, włącza mi się grzałka pokojowa, ale generalnie mam ją wyłączoną w menu.

Grzeję na stałe temperaturą 28 stopni. W sumie nie pamiętam, aby tak często się załączała.

Czy da się ją jakoś wyłączyć?

Proponuje raczej;

-podnieść nieznacznie temperaturę zasilania,

- zwiększyć zład wg; wzoru = > 20 l/ kW x N kW - gdzie N - to moc PC

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038836
Udostępnij na innych stronach

Przy ostanich ujemnych tempraturach (przy ok -4 st.) na panelu mojej pompy T-Cap Monoblok 9kW pojawia się informacja o błedzie H75. Po resecie błąd znika i pompa wraca do normalnej pracy, ale miałem juz tak, ze blad wsykoczył nad ranem i zadziałały zawory zabezpieczajace przed zamarazniem i ewakułowaly wodę z ukladu.

 

Co moze byc przyczyną takiego błedu? Moze ktores z ustawien? Z Autodiagnostyki jest tylko informacja:

 

"Nie działające ogrzewanie i próba odszraniania podczas niskiej temperatury wody

Zbyt wolny masowy przeływ wody przez wymiennik płytowy. Nieprawidłowa praca grzałek rezerowowych."

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038878
Udostępnij na innych stronach

Przy ostanich ujemnych tempraturach (przy ok -4 st.) na panelu mojej pompy T-Cap Monoblok 9kW pojawia się informacja o błedzie H75. Po resecie błąd znika i pompa wraca do normalnej pracy, ale miałem juz tak, ze blad wsykoczył nad ranem i zadziałały zawory zabezpieczajace przed zamarazniem i ewakułowaly wodę z ukladu.

 

Co moze byc przyczyną takiego błedu? Moze ktores z ustawien? Z Autodiagnostyki jest tylko informacja:

 

"Nie działające ogrzewanie i próba odszraniania podczas niskiej temperatury wody

Zbyt wolny masowy przeływ wody przez wymiennik płytowy. Nieprawidłowa praca grzałek rezerowowych."

 

nie masz wylaczonych grzalek w ukrytym menu?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038882
Udostępnij na innych stronach

T-CAP jak jest za niska temperatura wody powinien się zatrzymać i robic odszranianie w deice mode 2 (do tego grzałki są niepotrzebne) ,tylko pompy jednowentylatorowe używają grzałki do defrostu.

Jak ten monoblok jest podlaczony z ogrzewaniem ? Jakiś bufor jest ? Jesli tak to co steruje obiegowka za nim ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038883
Udostępnij na innych stronach

Mam generację J, włącza mi się grzałka pokojowa, ale generalnie mam ją wyłączoną w menu. Grzeję na stałe temperaturą 28 stopni. W sumie nie pamiętam, aby tak często się załączała. Czy da się ją jakoś wyłączyć?

 

Tak szczerze bo wydaje się, że temp. powrotu jest problemem- jakie temp w domu panują przy zasilaniu 28deg? Rozumiem, że to podłogówka ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038889
Udostępnij na innych stronach

skoro teraz temperatura zasilania jest 28 stopni, to powrót pewnie max 25stopni,

żeby grzałka się nie załączała - powrót musi mieć min 27stopni , .

Czyli grzałka przy takiej temperaturze zasilania ;

- powinna być aktywowana - dla dobra PC

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038899
Udostępnij na innych stronach

Przy ostanich ujemnych tempraturach (przy ok -4 st.) na panelu mojej pompy T-Cap Monoblok 9kW pojawia się informacja o błedzie H75. Po resecie błąd znika i pompa wraca do normalnej pracy, ale miałem juz tak, ze blad wsykoczył nad ranem i zadziałały zawory zabezpieczajace przed zamarazniem i ewakułowaly wodę z ukladu.

 

Co moze byc przyczyną takiego błedu? Moze ktores z ustawien? Z Autodiagnostyki jest tylko informacja:

 

"Nie działające ogrzewanie i próba odszraniania podczas niskiej temperatury wody

Zbyt wolny masowy przeływ wody przez wymiennik płytowy. Nieprawidłowa praca grzałek rezerowowych."

 

Tutaj podobna sytuacja.

Jaka temp zasilania a jaka powrotu. Jakie temp. utrzymujesz w domu? Kalafiory czy OP? Rozumiem, że ten monoblok pracuje non stop?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038900
Udostępnij na innych stronach

Czyli grzałka przy takiej temperaturze zasilania ;

- powinna być aktywowana - dla dobra PC

 

Takie temp.jak 25deg na powrocie (a pewnie jeszcze mniej z granicą błędu) są przez producenta uznawane jako skrajne, skoro wymagają włączenia grzałek przez maszynę aby defrost odbył się poprawnie i szybko.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038901
Udostępnij na innych stronach

Takie temp.jak 25deg na powrocie (a pewnie jeszcze mniej z granicą błędu) są przez producenta uznawane jako skrajne, skoro wymagają włączenia grzałek przez maszynę aby defrost odbył się poprawnie i szybko.

 

To pewnie byłoby gdzieś to napisane,że woda w systemie poniżej 25 stopni to zło....

 

EDIT: Jedynym problemem przy niskiej temperaturze wody jest to ,że niebezpiecznie zbliżamy się do możliwości jej zamarznięcia w wymienniku podczas defrostu ( to stąd dwuwentylatorowe mają deice mode 2 ,żeby w ogóle z ciepła wody nie korzystać , a jednowentylatorowe na siłę podgrzewają wodę grzałką , a jak temperatura jeszcze się obniży to wywala się błąd H75) .

Pod tym względem jest to ochrona PC , bo jak rozsadzi wymiennik ,to jest katastrofa , może wylecieć gaz , a sprężarka zaciągnie wodę ...

Ale nie ma nic wspólnego z tym ,że niby sprężarka ma "nieoptymalną temperaturę grzejąc wodę o niskiej temperaturze , jak tu próbujecie wnioskować.

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038906
Udostępnij na innych stronach

T-CAP jak jest za niska temperatura wody powinien się zatrzymać i robic odszranianie w deice mode 2 (do tego grzałki są niepotrzebne) ,tylko pompy jednowentylatorowe używają grzałki do defrostu.

Jak ten monoblok jest podlaczony z ogrzewaniem ? Jakiś bufor jest ? Jesli tak to co steruje obiegowka za nim ?

 

Tak jest bufor 300l i dwie pompy obiegowe na grzejniki i podlogówke, którymi steruje pompa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038917
Udostępnij na innych stronach

Tutaj podobna sytuacja.

Jaka temp zasilania a jaka powrotu. Jakie temp. utrzymujesz w domu? Kalafiory czy OP? Rozumiem, że ten monoblok pracuje non stop?

 

Tak monoblok jest do CWU i CO, pracuje non stop. Sprawdzilem te temp. przy -4, zaraz po wywaleniu tego bledu i bylo 28 na powrocie i 33 na zasilaniu. 2 obiegi, podlogówka 32/-5 22/15 oraz grzejniki 39/-5 i 22/15. Zaraz po resecie dlugo nie mogla osiagnac temp. dla obu stref. WYzolilem manualnie defrost i po jakims czasie bylo ok.

 

Stosunek wlaczec sprezarki do ilosci h to u mnie 1,15 i 0h pracy grzałęk od uruchomienia tj. sierpien tego roku. Jesli to ma jakiekolwiek znaczenie.

Edytowane przez kespa1988
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038920
Udostępnij na innych stronach

To pewnie byłoby gdzieś to napisane, że woda w systemie poniżej 25 stopni to zło....

 

EDIT: Jedynym problemem przy niskiej temperaturze wody jest to ,że niebezpiecznie zbliżamy się do możliwości jej zamarznięcia w wymienniku podczas defrostu ( to stąd dwuwentylatorowe mają deice mode 2 ,żeby w ogóle z ciepła wody nie korzystać , a jednowentylatorowe na siłę podgrzewają wodę grzałką , a jak temperatura jeszcze się obniży to wywala się błąd H75) .

Pod tym względem jest to ochrona PC , bo jak rozsadzi wymiennik ,to jest katastrofa , może wylecieć gaz , a sprężarka zaciągnie wodę ...

Ale nie ma nic wspólnego z tym ,że niby sprężarka ma "nieoptymalną temperaturę grzejąc wodę o niskiej temperaturze , jak tu próbujecie wnioskować.

Kolego MiG25;

Bardzo dziękuje za fachowe tłumaczenia problemów,

Czyli rozumie, że dlatego jak temperatura jeszcze się obniży to wywala się błąd H75 i PC się zatrzyma;

- aby przy 1-no wentylatorowych mieć możliwość załączenia grzałek,

- przy dwu-wentylatorowych - należy zwiększyć energię cieplną zładu wodnego aby nie włączał się mode 2

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038924
Udostępnij na innych stronach

@Andrzej5101 , no tak H75 to już ostatnia rzecz czym "pompa się broni" przed zamarznięciem wymiennika , zatrzymuje wszystko ( choć może niekoniecznie od razu obiegówkę , tak by było logiczniej żeby objegówka jeszcze pochodziła) póki jeszcze może ,a wykrywa to jak zwykle temperaturą czujnika za wymiennikiem a przed grzałkami ( to nie zawsze jest temperatura wyjścia , i jest to 18 stopni temp wody).

 

Przy obu typach trzeba mieć odpowiednio duży i ciepły ( 27 i więcej) zład wody , raz ,żeby grzałki się nie załączały przy jednowentylatorowych , a przy dwuwentylatorowych nie włączał się deice mode 2 , no a już niedopuszczalne jest zeby zlad wody był tak maly ,zeby podczas defostu woda ostudzila się do 18 stopni...

I stąd jeśli zład wody jest odpowiednio duzy , to grzalkę mozna w menu wylaczyc ( przy jednowentylatorowej , bo przy dwuwentylatorowej nic to nie da ,i tak wlaczy sie deice mode 2) bo ta energia pobrana na defrost z wody wogole nie obnizy temperatury zladu ( no albo obnizy go na tyle ,ze nie zauwazymy tego), jedynym minusem jest to ,ze pompa po defroscie musi tą energię nadrobić , a tak to częściowo robi to grzałka podczas defrostu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038928
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...