MiG25 17.12.2022 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 Tak , w menu z informacjami (w moim podpisie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makthom 17.12.2022 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 Mam generację J, włącza mi się grzałka pokojowa, ale generalnie mam ją wyłączoną w menu. Grzeję na stałe temperaturą 28 stopni. W sumie nie pamiętam, aby tak często się załączała. Czy da się ją jakoś wyłączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.12.2022 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 Ale chyba włącza Ci się tylko podczas defrostów ? Da się to wyłączyć w menu serwisowym na własną odpowiedzialność... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makthom 17.12.2022 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 Wydaje mi się, że głównie podczas defrostów, ale nie wszystkich. Wcześniej nie zauwazyłem takiego zuzycia a może nie patrzyłem? Na jednym obwodzie mam pompę, która zżera ponad 20kwh dziennie, a grzałka to 6kwh. W sumie jakoś nie grzeję mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 17.12.2022 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 Mam generację J, włącza mi się grzałka pokojowa, ale generalnie mam ją wyłączoną w menu. Grzeję na stałe temperaturą 28 stopni. W sumie nie pamiętam, aby tak często się załączała. Czy da się ją jakoś wyłączyć? Proponuje raczej; -podnieść nieznacznie temperaturę zasilania, - zwiększyć zład wg; wzoru = > 20 l/ kW x N kW - gdzie N - to moc PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.12.2022 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 Nieznacznie... skoro teraz temperatura zasilania jest 28 stopni , to powrót pewnie max 25stopni , żeby grzałka się nie załączała powrót musi mieć min 27stopni , NIe sądzę ,żeby to się udało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kespa1988 18.12.2022 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 Przy ostanich ujemnych tempraturach (przy ok -4 st.) na panelu mojej pompy T-Cap Monoblok 9kW pojawia się informacja o błedzie H75. Po resecie błąd znika i pompa wraca do normalnej pracy, ale miałem juz tak, ze blad wsykoczył nad ranem i zadziałały zawory zabezpieczajace przed zamarazniem i ewakułowaly wodę z ukladu. Co moze byc przyczyną takiego błedu? Moze ktores z ustawien? Z Autodiagnostyki jest tylko informacja: "Nie działające ogrzewanie i próba odszraniania podczas niskiej temperatury wodyZbyt wolny masowy przeływ wody przez wymiennik płytowy. Nieprawidłowa praca grzałek rezerowowych." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 18.12.2022 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 Przy ostanich ujemnych tempraturach (przy ok -4 st.) na panelu mojej pompy T-Cap Monoblok 9kW pojawia się informacja o błedzie H75. Po resecie błąd znika i pompa wraca do normalnej pracy, ale miałem juz tak, ze blad wsykoczył nad ranem i zadziałały zawory zabezpieczajace przed zamarazniem i ewakułowaly wodę z ukladu. Co moze byc przyczyną takiego błedu? Moze ktores z ustawien? Z Autodiagnostyki jest tylko informacja: "Nie działające ogrzewanie i próba odszraniania podczas niskiej temperatury wody Zbyt wolny masowy przeływ wody przez wymiennik płytowy. Nieprawidłowa praca grzałek rezerowowych." nie masz wylaczonych grzalek w ukrytym menu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.12.2022 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 T-CAP jak jest za niska temperatura wody powinien się zatrzymać i robic odszranianie w deice mode 2 (do tego grzałki są niepotrzebne) ,tylko pompy jednowentylatorowe używają grzałki do defrostu. Jak ten monoblok jest podlaczony z ogrzewaniem ? Jakiś bufor jest ? Jesli tak to co steruje obiegowka za nim ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 18.12.2022 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 Mam generację J, włącza mi się grzałka pokojowa, ale generalnie mam ją wyłączoną w menu. Grzeję na stałe temperaturą 28 stopni. W sumie nie pamiętam, aby tak często się załączała. Czy da się ją jakoś wyłączyć? Tak szczerze bo wydaje się, że temp. powrotu jest problemem- jakie temp w domu panują przy zasilaniu 28deg? Rozumiem, że to podłogówka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.12.2022 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 skoro teraz temperatura zasilania jest 28 stopni, to powrót pewnie max 25stopni, żeby grzałka się nie załączała - powrót musi mieć min 27stopni , . Czyli grzałka przy takiej temperaturze zasilania ; - powinna być aktywowana - dla dobra PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 18.12.2022 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 Przy ostanich ujemnych tempraturach (przy ok -4 st.) na panelu mojej pompy T-Cap Monoblok 9kW pojawia się informacja o błedzie H75. Po resecie błąd znika i pompa wraca do normalnej pracy, ale miałem juz tak, ze blad wsykoczył nad ranem i zadziałały zawory zabezpieczajace przed zamarazniem i ewakułowaly wodę z ukladu. Co moze byc przyczyną takiego błedu? Moze ktores z ustawien? Z Autodiagnostyki jest tylko informacja: "Nie działające ogrzewanie i próba odszraniania podczas niskiej temperatury wody Zbyt wolny masowy przeływ wody przez wymiennik płytowy. Nieprawidłowa praca grzałek rezerowowych." Tutaj podobna sytuacja. Jaka temp zasilania a jaka powrotu. Jakie temp. utrzymujesz w domu? Kalafiory czy OP? Rozumiem, że ten monoblok pracuje non stop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 18.12.2022 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 Czyli grzałka przy takiej temperaturze zasilania ; - powinna być aktywowana - dla dobra PC Takie temp.jak 25deg na powrocie (a pewnie jeszcze mniej z granicą błędu) są przez producenta uznawane jako skrajne, skoro wymagają włączenia grzałek przez maszynę aby defrost odbył się poprawnie i szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.12.2022 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 A co to za dobro PC jest ? Bo jeśli chodzi o zabezpieczenie , to pompa ma jeszcze jedno , jak temperatura wody podczas defrostu będzie poniżej 18 stopni to się zatrzyma z błędem H75... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.12.2022 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 (edytowane) Takie temp.jak 25deg na powrocie (a pewnie jeszcze mniej z granicą błędu) są przez producenta uznawane jako skrajne, skoro wymagają włączenia grzałek przez maszynę aby defrost odbył się poprawnie i szybko. To pewnie byłoby gdzieś to napisane,że woda w systemie poniżej 25 stopni to zło.... EDIT: Jedynym problemem przy niskiej temperaturze wody jest to ,że niebezpiecznie zbliżamy się do możliwości jej zamarznięcia w wymienniku podczas defrostu ( to stąd dwuwentylatorowe mają deice mode 2 ,żeby w ogóle z ciepła wody nie korzystać , a jednowentylatorowe na siłę podgrzewają wodę grzałką , a jak temperatura jeszcze się obniży to wywala się błąd H75) . Pod tym względem jest to ochrona PC , bo jak rozsadzi wymiennik ,to jest katastrofa , może wylecieć gaz , a sprężarka zaciągnie wodę ... Ale nie ma nic wspólnego z tym ,że niby sprężarka ma "nieoptymalną temperaturę grzejąc wodę o niskiej temperaturze , jak tu próbujecie wnioskować. Edytowane 18 Grudnia 2022 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kespa1988 18.12.2022 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 nie masz wylaczonych grzalek w ukrytym menu? Byc może? To by oznaczało ze nie wspomagają defrostu jesli jest taka potrzeba? Moglbys nakierowac mnie jak to sprawdzic? Czy moze jest to w instrukcji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kespa1988 18.12.2022 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 T-CAP jak jest za niska temperatura wody powinien się zatrzymać i robic odszranianie w deice mode 2 (do tego grzałki są niepotrzebne) ,tylko pompy jednowentylatorowe używają grzałki do defrostu. Jak ten monoblok jest podlaczony z ogrzewaniem ? Jakiś bufor jest ? Jesli tak to co steruje obiegowka za nim ? Tak jest bufor 300l i dwie pompy obiegowe na grzejniki i podlogówke, którymi steruje pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kespa1988 18.12.2022 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 (edytowane) Tutaj podobna sytuacja. Jaka temp zasilania a jaka powrotu. Jakie temp. utrzymujesz w domu? Kalafiory czy OP? Rozumiem, że ten monoblok pracuje non stop? Tak monoblok jest do CWU i CO, pracuje non stop. Sprawdzilem te temp. przy -4, zaraz po wywaleniu tego bledu i bylo 28 na powrocie i 33 na zasilaniu. 2 obiegi, podlogówka 32/-5 22/15 oraz grzejniki 39/-5 i 22/15. Zaraz po resecie dlugo nie mogla osiagnac temp. dla obu stref. WYzolilem manualnie defrost i po jakims czasie bylo ok. Stosunek wlaczec sprezarki do ilosci h to u mnie 1,15 i 0h pracy grzałęk od uruchomienia tj. sierpien tego roku. Jesli to ma jakiekolwiek znaczenie. Edytowane 18 Grudnia 2022 przez kespa1988 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.12.2022 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 To pewnie byłoby gdzieś to napisane, że woda w systemie poniżej 25 stopni to zło.... EDIT: Jedynym problemem przy niskiej temperaturze wody jest to ,że niebezpiecznie zbliżamy się do możliwości jej zamarznięcia w wymienniku podczas defrostu ( to stąd dwuwentylatorowe mają deice mode 2 ,żeby w ogóle z ciepła wody nie korzystać , a jednowentylatorowe na siłę podgrzewają wodę grzałką , a jak temperatura jeszcze się obniży to wywala się błąd H75) . Pod tym względem jest to ochrona PC , bo jak rozsadzi wymiennik ,to jest katastrofa , może wylecieć gaz , a sprężarka zaciągnie wodę ... Ale nie ma nic wspólnego z tym ,że niby sprężarka ma "nieoptymalną temperaturę grzejąc wodę o niskiej temperaturze , jak tu próbujecie wnioskować. Kolego MiG25; Bardzo dziękuje za fachowe tłumaczenia problemów, Czyli rozumie, że dlatego jak temperatura jeszcze się obniży to wywala się błąd H75 i PC się zatrzyma; - aby przy 1-no wentylatorowych mieć możliwość załączenia grzałek, - przy dwu-wentylatorowych - należy zwiększyć energię cieplną zładu wodnego aby nie włączał się mode 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.12.2022 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 @Andrzej5101 , no tak H75 to już ostatnia rzecz czym "pompa się broni" przed zamarznięciem wymiennika , zatrzymuje wszystko ( choć może niekoniecznie od razu obiegówkę , tak by było logiczniej żeby objegówka jeszcze pochodziła) póki jeszcze może ,a wykrywa to jak zwykle temperaturą czujnika za wymiennikiem a przed grzałkami ( to nie zawsze jest temperatura wyjścia , i jest to 18 stopni temp wody). Przy obu typach trzeba mieć odpowiednio duży i ciepły ( 27 i więcej) zład wody , raz ,żeby grzałki się nie załączały przy jednowentylatorowych , a przy dwuwentylatorowych nie włączał się deice mode 2 , no a już niedopuszczalne jest zeby zlad wody był tak maly ,zeby podczas defostu woda ostudzila się do 18 stopni... I stąd jeśli zład wody jest odpowiednio duzy , to grzalkę mozna w menu wylaczyc ( przy jednowentylatorowej , bo przy dwuwentylatorowej nic to nie da ,i tak wlaczy sie deice mode 2) bo ta energia pobrana na defrost z wody wogole nie obnizy temperatury zladu ( no albo obnizy go na tyle ,ze nie zauwazymy tego), jedynym minusem jest to ,ze pompa po defroscie musi tą energię nadrobić , a tak to częściowo robi to grzałka podczas defrostu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/928/#findComment-8038928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania