Witam

A ja się pochwalę moimi defrostami

Dziś od 16:15 pompa pracuje i 0 defrostu,wilgotność 90% 33hz woda na zasilaniu 36 st

oczywiście pracuje w harmonogramie,3x dziennie po 4 godz

krzywa -15/39 i 30/15

delta 5

dom130m2 użytkowej,ha ha a w prawdzie 175m2 bo ogrzewa całe pomieszczenia

45m podłogówki reszta grzejniki aluminiowe lekko przewymiarowane

w domu 22,5- 23,5

do tej pory 3h pracy grzałki/wyłącznie 3 razy grzałem bojler do 65 st,przy -22 18.01 2021 było u mnie zero grzałek do ogrzania domu na sprężarce dała radę

mam t capa 9kw,może za duzy,hmm,no może

ale jadę sobie na Quiet mode 2-3

mam bufor 200l,własnie by nie taktowała i do odladzania

z reszta poniżej -8 i tak odladza sie sprężarką

pompe mam od 10.09.2020

do dziś 5811 h pracy /3257 załączeń

ale od 28.10.2021 do dziś 1260 zał/3037 godz pracy

początki były cyrki z taktowaniem i częstotliwością zał i h pracy

dlatego na początku było duzo załączeń

po założeniu bufora jest git

do tej pory żadnych problemów

zuzycie 10.09.2020 do 10.09.2021 4350 kWh

10.09.2021-10.09.2022 3550 kWh

od 10.09.2022 do dziś 2050kWh

wszystko z podlicznika

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mamy takie same PC w związku z tym zadam pytanie. Do innych użytkowników J7 też.

 

Czy po zaniku zasilania pompa zaczyna u Ciebie grzać CWU? ...

 

Pompa zasila tylko podłogówkę. CWU grzeję gazem.

 

 

Mam nowy rekord 20 defrostów na dobę, tem. zew. 0, +1; zasilanie 31,32; powrót 27,28; delta 4. Bujałem pompę z 25,5 na powrocie do 28 żeby zaoszczędzić na defrostach.

Po ustabilizowaniu powrotu powyżej 27* nadal grzałka uruchamiała sie po defroście aby dobić do zadanej temp. i zużywała 0.2 kWh na defrost. W domu temp. 21,23,22

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak ale nie skorzystałem jeszcze bo nie było dużych mrozów. Połączenie biwalentne mam na Panasie od -10, przy minus 10 chwilowo(raz się tak zdarzyło) pompa się nie przełączyła ale i tak kabel nie jest podłączony. Testuje cały uklad( Termet na regulatorze dwustanowym z załączaniem godzinowym, walka o mniejsze zużycie) i wydaje mi się że u mnie PC da radę do -15 ogrzać budynek. A gaz mi wychodzi drogo to jadę na pompie non stop.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak chcesz to przetestuj moje ustawienia:

- tryb biwalentny równoległy

- temperatura aktywacji trybu biwalentnego: +2*C

- krzywa grzewcza na pompie: 15*C/25*C, -5*C/33*C, delta 5*C

- tryb cichy na poziomie 1

- krzywa grzewcza na kotle gazowym (Wolf 11 kW): 0,6 z przesunięciem w dół o 2*C. To oznacza temp zasilania i powrotu nieco powyżej tych z pompy

To w zasadzie całkowicie eliminuje defrosty Mode 2 (na sprężarce), defrosty Mode 1 pojawiają się sporadycznie (2-3 razy na dobę przy wilgotności rzędu 98%)

Wolf pracuje na minimalnej modulacji, pompa też pracuje bardzo spokojnie.

Z zużycia prądu i gazu jestem zadowolony, ale nadal testuję drobne zmiany

Dom i zapotrzebowanie mam około 10% mniejsze od Twojego.

Edytowane przez Navy1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i to są domy :)

Nie to co poniektórzy mają 130m2 i nazywają to domem.

 

ja mam 111 m2, nazywać to chatką czy szopą??

 

Pompa zasila tylko podłogówkę. CWU grzeję gazem.

 

 

Mam nowy rekord 20 defrostów na dobę, tem. zew. 0, +1; zasilanie 31,32; powrót 27,28; delta 4. Bujałem pompę z 25,5 na powrocie do 28 żeby zaoszczędzić na defrostach.

Po ustabilizowaniu powrotu powyżej 27* nadal grzałka uruchamiała sie po defroście aby dobić do zadanej temp. i zużywała 0.2 kWh na defrost. W domu temp. 21,23,22

Też robiłem tak żeby zaoszczędzić na defrostach, już myślałem, że coś jest nie tak z moją PC bo co 1-1,5 h defrost ale doszedłem do wniosku że to przez tą pogodę w tym roku, teraz temperatura spadła poniżej -3 st/C wilgotność spadła i bach 3-4 defrosty na dobę.

Edytowane przez damianeekk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak chcesz to przetestuj moje ustawienia:

 

Tryb równoległy chodził mi po głowie ale nie testowałem. Pompa zasila OP bezpośrednio, mam 40 L buforek na powrocie i tam jest wpięty Termet. Tylko Termet odpowiada priorytetowo za CWU w układzie otwartym i nie mogę na razie automatycznie uruchamiać równolegle z pompą bo łączą mi się układy zamknięty z otwartym.

 

PC pracuje na prostej, nie mogłem jakoś dopasować krzywej. Jakoś lepiej mi testować, temat złożony...

 

Cichego trybu nie używałem jeszcze.

 

Mam prosty Termet Silver i przy zasilaniu 30* zużywa ok 0.46m3 gazu na godzinę także dużo, finasowo wiecej niż PC... jak na narazie.

 

Dzięki za sugestię , jak sprawdzę dam znać jak u mnie zadziała.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Krzywą z zewnętrznego czujnika temp ?

To znaczy ?

 

Pompa ma zewnętrzny czujnik temp i na jego podstawie dobiera temp

w zalezności jaka krzywą grzewczą sobie ustawisz(ja mam 39/-15 i 30/+15

mozna też ze sterownika który też może być czujnikiem temp w pomieszczeniu

ja grzeję krzywą grzewczą i od 2,5 roku działa mi to ok

grzeje w harmonogramie,czyli pompa grzeje 3x 4h na dobę,w moim przypadku

jesli szukasz innych opcji sterowania pompa pytaj sie dalej

jest dużo fajnych kolegów na forum którzy doradzą lub pomogą co należy zrobić

pozdro

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Usunąłem z tematu 24 posty, także nie martwcie się jeśli Wasz licznik pokazuje mniej niż w niedzielę. Zostało jeszcze kilka postów które w miarę pokazują w którą stronę się zagalopowaliście.

Uprzejmie proszę o dyskusję w temacie i na wyższym poziomie kultury niż na fb.

Można mieć różne domy, ale nie można TU nikogo wyśmiewać ani poniżać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poczułem się wywołany....

Po 1.5 m-c pracy

on off 637

praca 867 h

Pogoda fatalna

Przy tem.+2,+1,0,-1, -2 tragedia... wali deferost za defrostem, rekord 19 na dobę

 

Potwierdzam najlepiej minimum zasilania i ciągła praca, np. 28*C zasilania i delta4* daje 0,4 kW poboru i najmniej defrostów.

Od dziś testuję zasilanie 30,32 aby uzyskać na powrocie 28 i defrosty bez grzałki...idą mrozy może się nie ugotuję

 

Nie wiem w jaki sposób i kiedy pompa odpala sobie grzałkę. W pompie grzałka ustawiona od -10C. Mam założony podlicznik na grzałkę i za rok 2022 wyszły takie wyniki zużycia przez grzałkę. Od razu zaznaczam że na zbiornik czas pracy grzałki to 0.

 

Styczeń 44 kWh

Luty 32 kWh

Marzec 22 kWh

Kwiecień 14 kWh

Maj 3 kWh

Czerwiec 0 kWh

Lipiec 0 kWh

Sierpień 0 kWh

Wrzesień 0,5 kWh

Pażdziernik 0,6 kWh

Listopad 32 kWh

Grudzień 59 kWh

Łącznie za 2022r na samą grzałkę poszło ok 207kWh

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...