czan-el 10.04.2023 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Ok. Rozumiem, że pompa daje parametr z krzywej o wyższej temperaturze. Mieszacz na grzejniki? A jak on miałby osiągnąć wyższą temperaturę niż ta która wchodzi według czujnika? Według PAW-A2W-TSHC ta temperatura jest najwyższa. Pomijając dokładność pomiaru czujnika i pomiaru z zasilania pompy. Ponawiam pytanie.Czy dla strefy grzejników pompa próbuje osiągnąć ustawioną krzywą grzewczą, ale przez wskazanie z PAW-A2W-TSHC nigdy nie osiągnie i chodzi non stop? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 10.04.2023 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Nie ma żadnego podmieszania na buforze. To już ustawiłem dzięki radom forum. Jestem cięty na ten PAW-A2W-TSHC bo mam obok niego sonoff zamontowane i widzę inne wskazania. Screen z teraz A sam PAW-A2W-TSHC już sprawdzałem. Jest przyczepiony na jakąś tasiemkę mentalową z dziurkami. Ściśnięty mocno. Jak przyczepiłem ponownie to posmarowałem pastą termoprzewodzącą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.04.2023 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 (edytowane) Ok. Rozumiem, że pompa daje parametr z krzywej o wyższej temperaturze. Mieszacz na grzejniki? A jak on miałby osiągnąć wyższą temperaturę niż ta która wchodzi według czujnika? Według PAW-A2W-TSHC ta temperatura jest najwyższa. Pomijając dokładność pomiaru czujnika i pomiaru z zasilania pompy. Tak , dlatego w sumie nie jest potrzebny. Ponawiam pytanie. Czy dla strefy grzejników pompa próbuje osiągnąć ustawioną krzywą grzewczą, ale przez wskazanie z PAW-A2W-TSHC nigdy nie osiągnie i chodzi non stop? Nie. Pompa się zmoduluje jak zwykle, czyli jak temperatura wyjściowa z pompy osiągnie i przekoczy temperaturę docelową , a wyłączy jak temperatura wyjściowa z pompy przekroczy o 3 stopnie temperaturę docelową przez 3 minuty. Tu nic się nie zmienia. Aktualną temperaturę docelową ( jak i temperatury wejściową i wyjściową ) masz w menu z informacjami. ( to w moim podpisie). Czujniki PAW-A2W-TSHC na wejściach do stref są tylko do sterowania zaworami miksującymi. Edytowane 10 Kwietnia 2023 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.04.2023 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Nie ma żadnego podmieszania na buforze. To już ustawiłem dzięki radom forum. Jestem cięty na ten PAW-A2W-TSHC bo mam obok niego sonoff zamontowane i widzę inne wskazania. Screen z teraz [ATTACH=CONFIG]464558[/ATTACH] A sam PAW-A2W-TSHC już sprawdzałem. Jest przyczepiony na jakąś tasiemkę mentalową z dziurkami. Ściśnięty mocno. Jak przyczepiłem ponownie to posmarowałem pastą termoprzewodzącą. To co przy takich pomiarach w Sonofie pokazuje pompa ? Jaką temperaurę pokazuje Powrót ,Zasilanie ,Str.1 i Str.2 ? I co pokazują poz 8 i 9 w menu z informacjami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 10.04.2023 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Ok. Dzięki.W świecie idealnym to PAW-A2W-TSHC na grzejniki powinien wskazywać temperaturę zgodnie z krzywą grzewczą bo to w końcu tą temperaturę pokazuje na sterowniku. U mnie tak nie ma. Zastanawiam się czy ktoś jeszcze ma tak jak ja lub wręcz przeciwnie, pokazuje mu dobrze. Gdybym miał same grzejniki (jedną strefę), bufor szeregowo na powrocie to wtedy nie miałbym PAW-A2W-TSHC, a sterownik wskazywałby JEDNĄ temperaturę jako temperaturę krzywej i temperaturę grzejników. Którą? Zasilania z pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.04.2023 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Tak , pokazywałby temperaturę wyjściowa z pompy ( przy trybie grzania temperaturą wody ,a nie np termostatu wewnętrznego). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 10.04.2023 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 To co przy takich pomiarach w Sonofie pokazuje pompa ? Jaką temperaurę pokazuje Powrót ,Zasilanie ,Str.1 i Str.2 ? I co pokazują poz 8 i 9 w menu z informacjami ? W tym samym czasie. Powrót 31, Zasilanie 33, str. 1 30, str. 2 26, poz. 8 33/33, poz. 9 33/31 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.04.2023 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 (edytowane) Więc pompa osiągnęła temperaturę docelową i pewnie się zmodulowała i ustabilizowała częstotliwość tak ,żeby utrzymywać temperaturę wyjściową na tym poziomie. Docelowa jest 33 , i wyjściowa też , więc żeby pompa się wyłączyła to woda musi się jeszcze podnieść o te 3 stopnie , albo docelowa się obniżyć. Jeśli jesteś pewny ,że sonoff pokazuje dobrze temperaturę wyjścia na grzejniki , a tylko PAW-A2W-TSHC ją zaniża ( 32,3 vs 30 ) ,to możesz je zamienić na próbę. Ale poza pokazywaniem wartości ten czujnik i tak na nic nie będzie wpływał ( bo zaworu mieszającego na tej strefie nie masz). EDIT: A może na podłogówce ten PAW-A2W-TSHC też obniża .... Edytowane 10 Kwietnia 2023 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 10.04.2023 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Ok. Dzięki za wyjaśnienie. Jeśli w tym wypadku PAW-A2W-TSHC na nic nie wpływa to jakoś przeżyję różnicę wskazań. Szkoda, że akurat nie można korekty zrobić PAW-A2W-TSHC z menu i podbić o 2°C wskazanie. W sumie jeśli nie ma mieszacza to po co on jest? Wystarczyłoby ustawić str. 1 jako zasilanie pompy. Mógłbym mieć taki układ - bufor szeregowo na powrocie, zasilanie bezpośrednio na grzejniki i przez mieszacz na podłogówkę. Za mieszaczem str. 2 z czujnikiem PAW-A2W-TSHC. A na grzejniki co? Też PAW-A2W-TSHC który wskazuje o kilka stopni mniej niż zasilanie pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 10.04.2023 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Więc pompa osiągnęła temperaturę docelową i pewnie się zmodulowała i ustabilizowała częstotliwość tak ,żeby utrzymywać temperaturę wyjściową na tym poziomie. Docelowa jest 33 , i wyjściowa też , więc żeby pompa się wyłączyła to woda musi się jeszcze podnieść o te 3 stopnie , albo docelowa się obniżyć. Jeśli jesteś pewny ,że sonoff pokazuje dobrze temperaturę wyjścia na grzejniki , a tylko PAW-A2W-TSHC ją zaniża ( 32,3 vs 30 ) ,to możesz je zamienić na próbę. Ale poza pokazywaniem wartości ten czujnik i tak na nic nie będzie wpływał ( bo zaworu mieszającego na tej strefie nie masz). EDIT: A może na podłogówce ten PAW-A2W-TSHC też obniża .... Też mam opomiarowane za mieszaczem. Też jest różnica, ale mniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.04.2023 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 PAW-A2W-TSHC to są po prostu termistory NTC, tylko o dziwnej ( niedostępnej na rynku) charakterystyce 6,5kOhm przy 25 stopniach. Więc jeśli to Ci przeszkadza , to możesz próbować trochę je korygować ( w dół to trzeba coś dołączyć w szereg , jakąś małą rezystancję). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 10.04.2023 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Jeszcze raz dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.04.2023 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 Witam , odnośnie awarii obiegówki w moim T-capie F , wrzucam fotkę z dtr-jeśli ktoś będzie miał podobny problem (tj zablokowany obrót na wałku ceramicznym) , może delikatnie wycisnąć sam wałek i spróbować drobnym papierem ściernym (a może samą kartką ze zwykłej drukarki) usunąć nagary. Znajomy instalator powiedział ,że słyszał o takim "patencie" od innych instalatorów przy okazji szkolenia. Poniżej dokładnie widać poszczególne elementy tej pompy -cały obrót wirnika jest realizowany na wałku i tulei ceramicznej... Tymczasem PS Już mam w domu filtro-separator Flamco, przy okazji modernizacji CO zostanie zamontowany 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 14.04.2023 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 (edytowane) Myślę że bezpieczniej będzie po prostu umyć ciepła wodą z detergentem - bo raczej nie będą to przypalenia materiału a zwykły szlam który się osadził na OBU współpracujących częściach. P.S.Dziwne że montazysta od razu nie nakazał montażu filtra- mój sprzedawca monobloka panasonic od razu polecił mi zainstalowanie takiego filtra i chcąc nie chcąc uległem choć cholerstwo tanie nie jest jak na plastikową puszkę z siatką i magnesem. Sam z siebie filtr siatkowy i tak zamontowałem na powrocie przy pompie ale to tak na wszelki wypadek bo akurat miałem i pasował z wymiarem - w razie potrzeby posłuży jako spust wody z pompy. P.S 2przy okazji pobytu w temacie Aquarea - podobno ma się pojawić nowsza wersja modułu wifi do tych pomp ? Ma mieć bardziej stabilne połączenie bo podobno ta obecnie używana często wymaga resetowania. Czy coś wiadomo co i kiedy ? Edytowane 14 Kwietnia 2023 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 14.04.2023 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 Ja mam 2 grzejniki stalowe w instalacji ( reszta podłogówka), i włączają się mniej więcej poniżej minus 5 stopni na zewnątrz ( mają własne termostaty). Mam filtr siatkowy( dodatkowy) przed pompą i czyszczę go co tydzień. Zawsze coś się uzbiera na filtrze( taki czarny osad). Mam wersje H, ale jest to pierwsza produkcja i teraz zamówiłem dodatkową wkładkę magnetyczną do filtra w jednostce wew. Zobaczymy czy coś będzie się osadzać. Do tej pory filtr w jednostce wew, zawsze był czysty. Trzeci filtr mam a obiegu CWU i ten od 6 lat zawsze jest czysty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 14.04.2023 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 Ech--- mało tych filtrówDołóż ich tyle aby ich było więcej niż pomieszczeń w domuCzyść 2x / tydzieńSorry -ale to już przegięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 14.04.2023 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 Nalezę do tych którzy mają dużo czasu i nie przeszkadza mi to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszekwojtal 15.04.2023 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 Nalezę do tych którzy mają dużo czasu i nie przeszkadza mi to. Mam pompę zamontowaną do starej instalacji i na początku też miałem sporo brudu na magneto-odmulaczu i filtrach siatkowych. W zeszłym roku po sezonie włączyłem obiegówkę w jednostce wewnętrznej na maxa (bufor jest szeregowo na powrocie ) i odkręcałem pojedyńczo po jednej pętli na kilkanaście minut i jeszcze sporo brudu osadziło się na filtrach. Od tej pory woda czysta i brak zanieczyszczeń na filtrach i magnesie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 16.04.2023 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 Zastanawiam się nad tym ile wody z bufora wpiętego szeregowo faktycznie jest w obiegu. Czy to nie jest tak, że woda zaznaczona na rysunku na niebiesko tylko stoi i nic nie robi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 16.04.2023 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 Ten bufor masz na zasilaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania