Andrzej5101 03.11.2023 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 (edytowane) ( zwłaszcza Ci co mają grzejniki i grzeją powyżej 35 stopni) uważają ,że to minimum ,bo inaczej wymiennik zamarza Przecież kolega sam o tym pisał i przestrzegał przed ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page930 '' trzeba mieć odpowiednio duży i ciepły ( 27 i więcej) zład wody, - raz , żeby grzałki się nie załączały przy jednowentylatorowych , - a przy dwuwentylatorowych nie włączał się deice mode 2 , - no a już niedopuszczalne jest zeby zlad wody był tak maly ,zeby podczas defostu woda ostudzila się do 18 stopni..."" Edytowane 3 Listopada 2023 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.11.2023 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 (edytowane) Kolega pisał , ale rozróżniał załączanie grzałek/deice mode 2 ( bo to są niepożądane skutki) i awaryjne wyłączenie PC podczas defrostu ( jeśli temp. zładu spadnie poniżej 18 stopni podczas defrostu) od zamarzniętego wymiennika.Kolega nie straszył ,że poniżej 18stopni na pewno zamarznie wymiennik , tylko pisał , że pompa tak się przed tym broni awarynie się wyłączając. Jeśli zład ma 18 stopni ( i zład to powiedzmy min. 70l wody )to do zamarzniętego wymiennika jeszcze daleka droga... Tym bardziej , że w nowych seriach dopiero przy 7 stopniach zładu się grzałka włącza/deice mode 2 się robi ... ( a gdzie jeszcze do włączenia awaryjnego)... Więc ,słusznie to @Techno skomentował , że ryzykiem zamarznięcia wymiennika obarczony jest każdy defrost ( no może tylko nie ten Mode 2) , a nie tylko ten , który ma temperaturę zładu poniżej 27 stopni. Bo nawet mając temperaturę powrotu 30stopni z małym zładem zjedzie się do 20 stopni ,i odwrotnie , mając zład 22 stopnie i jego dużą objętość nie doprowadzimy do żadnego spadku i na koniec defrostu też powrót będzie miał tyle samo. Edytowane 3 Listopada 2023 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 03.11.2023 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 Kolega pisał , ale rozróżniał załączanie grzałek/deice mode 2 ( bo to są niepożądane skutki) i awaryjne wyłączenie PC podczas defrostu ( jeśli temp. zładu spadnie poniżej 18 stopni podczas defrostu) od zamarzniętego wymiennika. Kolega nie straszył ,że poniżej 18stopni na pewno zamarznie wymiennik , tylko pisał , że pompa tak się przed tym broni awarynie się wyłączając. Jeśli zład ma 18 stopni ( i zład to powiedzmy min. 70l wody )to do zamarzniętego wymiennika jeszcze daleka droga... Tym bardziej , że w nowych seriach dopiero przy 7 stopniach zładu się grzałka włącza/deice mode 2 się robi ... ( a gdzie jeszcze do włączenia awaryjnego)... Więc ,słusznie to @Techno skomentował , że ryzykiem zamarznięcia wymiennika obarczony jest każdy defrost ( no może tylko nie ten Mode 2) , a nie tylko ten , który ma temperaturę zładu poniżej 27 stopni. Bo nawet mając temperaturę powrotu 30stopni z małym zładem zjedzie się do 20 stopni ,i odwrotnie , mając zład 22 stopnie i jego dużą objętość nie doprowadzimy do żadnego spadku i na koniec defrostu też powrót będzie miał tyle samo.rurki w podłodze jest ponad 1000m i jeszcze 50L w buforze to wody raczej sporo miało być bezproblemowo i bezobsługowo i wyszło jak zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michael_45 03.11.2023 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 Ano to się dzieje , że pompa ma prostą mapę ,zależną od temperatury otoczenia ( i być może zależną też od temperatury wody ale w dużo mniejszym stopniu), i np dla Twojej pomp ta mapa wygląda tak , że dla +12 temp. otoczenia sprężarka chodzi max. na 33Hz , a przy -8 stopniach temperatury otoczenia już będzie to np. 70Hz... Tak to sobie Panasonic rozpisał ,żeby w przybliżeniu generować moc znamionową. (stąd np . pompa 5kW i 7kW mogą mieć te same srężarki i inne graty , a różnią się właśnie tą zaprogramowaną częstotliwością , o większej mocy będzie miała ją większą przy tych samych temp. otoczenia). Możesz to prosto sprawdzić ochładzając czujnik temperatury zewnętrznej , częstotliwość sprężarki momentalnie wzrośnie , i zacznie ona wytwarzać moc wyraźnie większą niż znamionowa. To wszystko oczywiście ,jeśli pompa nie osiągneła temperatury docelowej i nie zaczęła się modulować. Dzięki za wyjaśnienie w zrozumiały sposób. Czyli nie ma tutaj kosmicznych technologii. A co jeżeli będzie źle dobrana moc PC, czyli załóżmy za słaba w porównaniu do ogrzewanej powierzchni. Też nadrzędnym w obrotach sprężarki będzie temperatura zewnętrzna czy jednak podniesie moc gdy przez dłuższy czas nie będzie mogła uzyskać swoich parametrów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.11.2023 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 - rurki w podłodze jest ponad 1000m i jeszcze 50L w buforze - to wody raczej sporo, - miało być bezproblemowo i bezobsługowo i wyszło jak zawsze Wg;mnie ; - grzałki nie należy wyłączać, - przejść na krzywą grzewczą, - przy temperaturach w okolicy -3 C do + 3C należy zadbać; .......- aby temperatura powrotu była > 27 C, ...... - tym samym ograniczy się udział grzałki, ...... - skróci czas trwania i ilość defrostów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.11.2023 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 Dzięki za wyjaśnienie w zrozumiały sposób. Czyli nie ma tutaj kosmicznych technologii. A co jeżeli będzie źle dobrana moc PC, czyli załóżmy za słaba w porównaniu do ogrzewanej powierzchni. Też nadrzędnym w obrotach sprężarki będzie temperatura zewnętrzna czy jednak podniesie moc gdy przez dłuższy czas nie będzie mogła uzyskać swoich parametrów? Pompa ciepła jest tak zaprojektowana , żeby osiągała swoją moc znamionową , a jest to zrobione właśnie na tabelarycznych wartościach temperatury zewnętrznej i częstotliwości sprężarki , więc ciągle będzie to moc znamionowa, a jak nigdy nie osiągnie temperatury docelowej to trudno. Są też jeszcze grzałki do wspomagania, w gen.H nie da się ustawić parametrów załączenia , tam na stałe jest wpisane ,że włączają się jak temperatura wody jest o 8 stopni niższa od docelowej przez 20 min , w gen. J już da się te parametry ustawić , więc jeszcze na ratunek grzałki są. Jest też opcja Powerful ( czy jakoś tak ) , włączasz to i teoretycznie przez jakiś czas PC produkuje więcej mocy , no ale po 1,5h max opcja się sama włączy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.11.2023 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 Wg;mnie ; - grzałki nie należy wyłączać, - przejść na krzywą grzewczą, - przy temperaturach w okolicy -3 C do + 3C należy zadbać; .......- aby temperatura powrotu była > 27 C, ...... - tym samym ograniczy się udział grzałki, ...... - skróci czas trwania i ilość defrostów A ja bym grzał jak dotychczas ,tylko harmonogramem na nocnej taryfie skoro masz. Nie sądzę ,żeby dało się podnieść tak dużo temperaturę wody bez zwiększania temperatury w domu. Chyba , że byś styropian na podłodze rozłożył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.11.2023 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 aktualnie mam nastawioną prostą grzewcza 22 stopnie(w środku 18) budynek niezamieszkały Obecnie budynek jest niezamieszkały i dlatego tak niska temperatura zasilania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.11.2023 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 Tak , a Ty chcesz ją podnosić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 03.11.2023 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 A ja bym grzał jak dotychczas ,tylko harmonogramem na nocnej taryfie skoro masz. Nie sądzę ,żeby dało się podnieść tak dużo temperaturę wody bez zwiększania temperatury w domu. Chyba , że byś styropian na podłodze rozłożył. Na nocnej taryfie z jaką temp 30C? Cwu na razie też niegrzeje zbiornik 200L niezalany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.11.2023 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 Temperatury bym nie ruszał , bo zacznie się w domu podnosić. Na razie po prostu zrobić harmonogram WŁ-WYŁ od 22 do 6 i 13 do 15 ( czy jak tam w Twoim ZE jest).Jak będzie Ci za zimno to dopiero wtedy podnosić. Znaczy na pewno się zrobi zimno o 22 , czyli przed włączeniem , no ale skoro nikt tam nie mieszka to wahania temperatury raczej przeszkadzać nie powinny , ważne ,żeby jak najbardziej ekonomicznie było , i żeby temperatura za bardzo nie spadła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 03.11.2023 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 Temperatury bym nie ruszał , bo zacznie się w domu podnosić. Na razie po prostu zrobić harmonogram WŁ-WYŁ od 22 do 6 i 13 do 15 ( czy jak tam w Twoim ZE jest). Jak będzie Ci za zimno to dopiero wtedy podnosić. Znaczy na pewno się zrobi zimno o 22 , czyli przed włączeniem , no ale skoro nikt tam nie mieszka to wahania temperatury raczej przeszkadzać nie powinny , ważne ,żeby jak najbardziej ekonomicznie było , i żeby temperatura za bardzo nie spadła. A jak będą przymrozki to podnieść temp czy defrost na się wspomagać grzałką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.11.2023 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 Taniej wyjdzie ,jak się defrost będzie wspomagał grzałką , niż żeby grzać wodę pow. 27 stopni tylko po to ,żeby defrost się grzałką nie wspomagał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 03.11.2023 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2023 Taniej wyjdzie ,jak się defrost będzie wspomagał grzałką , niż żeby grzać wodę pow. 27 stopni tylko po to ,żeby defrost się grzałką nie wspomagał... Oki dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 04.11.2023 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 A co myślisz żeby w przyszłym sezonie grzewczym jak już dom będzie gotowy do zamieszkania spróbować grzać sterownikiem pokojowym mam akurat salusa tylko niepodłaczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.11.2023 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 Wg mnie Panasonic i podłogówka to tylko termostat zewnętrzny najlepiej się sprawdza. Sam na tym skończyłem , a też próbowałem krzywą grzewczą ,i termostatem wewnętrznym. Wodą przy podłogówce nie da się grzać ( pomijając fakt , że obiegówka chodzi zupełnie niepotrzebnie cały czas) , to nie byłem w stanie ustawić tak krzywej , żeby sprężarka włączała się wtedy , kiedy zaczyna być chłodniej a wyłaczała jak już jest ok , zawsze było przegrzewanie , a jak już się wyłączyła to musiało się zrobić w domu bardzo zimno , żeby się właczyła. Pomagało bawienie się w harmonogramy i podnoszenie krzywej o określonych porach. Natomiast termostat zewnętrzny ( taki z dokładnością przynajmniej 0,1stopnia , żeby można było ustawić histerezę -0,3 +0,2 stopnia) i jest ok od trzech lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 04.11.2023 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2023 Wg mnie Panasonic i podłogówka to tylko termostat zewnętrzny najlepiej się sprawdza. Sam na tym skończyłem , a też próbowałem krzywą grzewczą ,i termostatem wewnętrznym. Wodą przy podłogówce nie da się grzać ( pomijając fakt , że obiegówka chodzi zupełnie niepotrzebnie cały czas) , to nie byłem w stanie ustawić tak krzywej , żeby sprężarka włączała się wtedy , kiedy zaczyna być chłodniej a wyłaczała jak już jest ok , zawsze było przegrzewanie , a jak już się wyłączyła to musiało się zrobić w domu bardzo zimno , żeby się właczyła. Pomagało bawienie się w harmonogramy i podnoszenie krzywej o określonych porach. Natomiast termostat zewnętrzny ( taki z dokładnością przynajmniej 0,1stopnia , żeby można było ustawić histerezę -0,3 +0,2 stopnia) i jest ok od trzech lat. To krzywa grzewcza tak nie działa czy ten termostat jest już zamontowany czy się go montuje, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 05.11.2023 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Przy tak niskiej temperaturze zasilania; - przy każdym defroście załącza się grzałka; aby się nie załączała, to na powrocie musi być > 27 C, - defrosty nasilają się w temperaturze - 3C do + 3 C, - istnieje niebezpieczeństwo ochłodzenia wody na powrocie < 18 C , - oraz zamarznięcia wymiennika w jednostce wewnętrznej podczas defrostu Andrzej Jak Ci wspominałem, syn ma Panasa 7kW Jego domu 175m2 ( w tym garaż 30m2), podłogówka bardzo gęsto ułożona, to przez całą tamtą zimę na pompie była wg krzywej ustawiona max 27st/c. Najwyższa temperatura jaka szła na zasilaniu to było 26st/c, pompa zawsze dba, żeby powrót był nie mniejszy niż 21st. Przy jego zładzie wody przy defroście nigdy powrót nie spadł poniżej 21st. Oczywiście grzałkę ma wyłączoną, na początku nabiła coś z 2 godz pracy I od wyłączenia nic. W związku z powyższym pytam się po co mam podnosić zasilanie do 32 czy więcej żeby powrót był 27, bo ekonomicznie to się nie broni. Teraz już mieszka i wszędzie panele, a to dalej tak samo pracuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.11.2023 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Był tu taki serwisant Igor , jest tu gdzieś post w stylu " Weszłeś/zmieniłeś ustawienia serwisowe wyłaczając grzałkę = straciłeś gwarancję". Dla mnie to jedyny powód ( wredny serwisant) , bo w krótsze żywotności , czy zamarznie na 100% wymiennik nie wierzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.11.2023 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 Pytanie było; -jak zmniejszyć ilość załączeń pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/988/#findComment-8081739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania