ocokaman 19.11.2023 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2023 (edytowane) no i w 4h nabiło mi 11 'ilość WYŁ-WŁ' i 4godz czas pracy, w tym czasie były bodajże 4 defrosty więc max 8 włączeń/wyłączeń i prawdopodobnie 3 poza defrostem, czy myślisz że powinienem się też zainteresować kwestią taktowania? trochę pooglądałęm youtuba o tych włączeniach wyłączeniach i widzę że ludzie się tym mocno przejmują... Edytowane 19 Listopada 2023 przez ocokaman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 19.11.2023 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2023 Nie przejmuj się tym skoro tak jest program napisany, w mojej tcap zlicza pojedynczo, natomiast u syna w all in one 7kw też tak jest.W tamtym roku jak została odpalona pod koniec grudnia i było wygrzewanie domu, do tego były bardzo długo warunki do defrostów, to pod koniec stycznia miała więcej załączeń niż godz pracy. A pompa pracowała non stop 24 na 24 bez wyłączę najniższą możliwą temperatura.Jeden mądry tu na forum nazwał to taktowaniem, a ona tylko waliła defrosty.Ale po roku pracy ma już więcej godz pracy niż załączeń.Tak że spoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.11.2023 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2023 no i w 4h nabiło mi 11 'ilość WYŁ-WŁ' i 4godz czas pracy, w tym czasie były bodajże 4 defrosty więc max 8 włączeń/wyłączeń i prawdopodobnie 3 poza defrostem, czy myślisz że powinienem się też zainteresować kwestią taktowania? trochę pooglądałęm youtuba o tych włączeniach wyłączeniach i widzę że ludzie się tym mocno przejmują... A może było tych defrostow 5 ? Na defrosty za bardzo skutecznego lekarstwa nie ma , nawet jak pompą zmoduluje się do minimum to i tak jest szansa ,że się zaszroni,a ciepła wtedy za wiele nie wyprodukuje. Taktowanie to co innego niż defrosty! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin813 20.11.2023 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2023 Mam włączony cloud w aquarea i taką mi pokazuje temperature:[ATTACH=CONFIG]467034[/ATTACH]Budynek jest na etapie wykończenia, zamknięty, ocieplony. Podłogówka nie była regulowana, czekam na hydraulika. Czy takie temperatury jak powyżej są normalne? Nie ustawiałem ich sam, nie wiem skąd takie wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszekwojtal 20.11.2023 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2023 Mam włączony cloud w aquarea i taką mi pokazuje temperature: [ATTACH=CONFIG]467034[/ATTACH] Budynek jest na etapie wykończenia, zamknięty, ocieplony. Podłogówka nie była regulowana, czekam na hydraulika. Czy takie temperatury jak powyżej są normalne? Nie ustawiałem ich sam, nie wiem skąd takie wartości.[/Q To jest temperatura z jaką grzeje CWU a nie CO więc wszystko jest w porządku 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin813 20.11.2023 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2023 Zbyszek dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.11.2023 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2023 To jest temperatura z jaką grzeje CWU a nie CO więc wszystko jest w porządku Czyli jaka ? temperatura wody aktualna (wejściowa bądź wyjsciowa)czy docelowa (czyli do jakiej wartości dąży). Nie mam smartclouda ,ale wygląda na docelowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin813 20.11.2023 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2023 Jakich dokumentów powinienem się spodziewać po zakończonej instalacji? Karta gwarancyjna Panasonica? Czy instalator rejestrował się w smart cloudzie jako serwisant Waszych pomp ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ocokaman 21.11.2023 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2023 A może było tych defrostow 5 ? Na defrosty za bardzo skutecznego lekarstwa nie ma , nawet jak pompą zmoduluje się do minimum to i tak jest szansa ,że się zaszroni,a ciepła wtedy za wiele nie wyprodukuje. Taktowanie to co innego niż defrosty! defrosty były 3 albo 4 więc max 8 nabić a pozostałe 3 to najwyraźniej start/stop pompy przy CO- obecnie mam deltę 5, czy powinienem ją raczej zmniejszyć czy zwiększyć, na logikę oba sposoby zmniejszą ilość włączeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.11.2023 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2023 Najpierw to potwierdź , czy każde z osobna załączenie i wyłączenie sprężarki dodaje 1 ,bo wcale być tak nie musi . ( czyli przy wyłączonej sprężarce zawsze masz liczbę parzystą , a przy włączonej nieparzystą). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 22.11.2023 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 Czy went w jednostce zewn musi się zawsze kręcić jak jest minimalny przepływ np 10l/min dla CO? Czy tylko wodę mieli w podłodze a sprężarka wyłączona jak went nie pracuje? Bo zauważyłem że niby jest przepływ a went nie pracuje co ustawione na 24/19st C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 22.11.2023 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 Najpierw to potwierdź , czy każde z osobna załączenie i wyłączenie sprężarki dodaje 1 ,bo wcale być tak nie musi . ( czyli przy wyłączonej sprężarce zawsze masz liczbę parzystą , a przy włączonej nieparzystą). pompy panasonic zliaczają tylko włączenia sprężarki, więc każdy +1 do licznika to jeden cykl pompy wyłączenia i włączenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 22.11.2023 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 Czy went w jednostce zewn musi się zawsze kręcić jak jest minimalny przepływ np 10l/min dla CO? Czy tylko wodę mieli w podłodze a sprężarka wyłączona jak went nie pracuje? Bo zauważyłem że niby jest przepływ a went nie pracuje co ustawione na 24/19st C Wentylator pracuje tylko wtedy gdy chodzi sprężarka, jeżeli sprężarka się wyłącza to wentylator też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.11.2023 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 pompy panasonic zliaczają tylko włączenia sprężarki, więc każdy +1 do licznika to jeden cykl pompy wyłączenia i włączenia Tak , ludziom się pewnie wydaje że zlicza im dwa, kolega pewnie też ma omamy wzrokowe: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8211934&viewfull=1#post8211934 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 22.11.2023 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 Tak , ludziom się pewnie wydaje że zlicza im dwa, kolega pewnie też ma omamy wzrokowe: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8211934&viewfull=1#post8211934 nie ma omamów tylko małe jednostki podczas 1 defrostu dwa razy wyłączają i włączają sprężarkę, dlatego w małych HP każdy defrost do +2 do licznika włączeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.11.2023 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 A może plusfoto ma omamy: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7996123&viewfull=1#post7996123 On ma 9kW T-CAP, więc to duża pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 22.11.2023 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 (edytowane) ty zawsze mądrzejszy, pompa panasonic zawsze zlicza TYLKO WŁĄCZENIA. już wiele bzdur na temat działania tych pomp na tym forum przeczytałem,poza tym przeczytaj co sam napisałeś https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7996150&viewfull=1#post7996150pompy z małymi agregatami robią defrost zawsze z 2 włączeniami bo fizycznie sprężarka 2 razy startujepompy z dużymi w zależności od typu defrostu, albo 1 włączenie albo w ogóle Edytowane 22 Listopada 2023 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.11.2023 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 Od operatora szpadla to większość jest mądrzejsza , więc żaden powód do zaszczytu.Moja zlicza tylko każde włączenie ,ale skoro ludzie piszą ,że im zlicza inaczej , to ja im wierzę ,bo nie ma powodu ,żeby nie wierzyć,tym bardziej ,że to nie są odosobnione przypadki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 22.11.2023 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2023 To lepiej powiedz jak to u Ciebie z tą krzywą... Od 18 nastawiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 23.11.2023 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2023 Od operatora szpadla to większość jest mądrzejsza , więc żaden powód do zaszczytu. Moja zlicza tylko każde włączenie ,ale skoro ludzie piszą ,że im zlicza inaczej , to ja im wierzę ,bo nie ma powodu ,żeby nie wierzyć,tym bardziej ,że to nie są odosobnione przypadki. jak ci brakuje argumentów to widzę zawsze obrażasz, niestety ale ci inni się mylą, i pompa PANASONIC NIGDY nie zlicza wyłączeń, tylko włączenia sprężarki, już wiele razy udowodniłem tym osobom że źle czytają, wystarczy w service cloud włączyć rejestrację która ma dużą rozdzielczość i pięknie widać kiedy i ile razy się sprężarka włącza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania