Mam pytanie odnośnie spadku ciśnienia na wskazniku i dopuszczaniu wody. 

Mam mojego T-capa seria H 9kW od 7 lat i od pewnego czasu musze co kilka dni dopuszczać wode, bo ciśnienie na barometrze ciągle spada. Jakieś rady od czego zacząć i co należy sprawdzić? Przez cały ten okres dopuszczałem moze dwa, trzy razy w roku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 18.10.2024 o 17:46, Kriss7 napisał:

Mam pytanie odnośnie spadku ciśnienia na wskazniku i dopuszczaniu wody. 

Mam mojego T-capa seria H 9kW od 7 lat i od pewnego czasu musze co kilka dni dopuszczać wode, bo ciśnienie na barometrze ciągle spada. Jakieś rady od czego zacząć i co należy sprawdzić? Przez cały ten okres dopuszczałem moze dwa, trzy razy w roku.

5 godzin temu, Kriss7 napisał:

Odpowietrznik szczelny, puściłem też procedurę odpowietrzania ale ciśnienie dalej schodzi. Wszędzie jest sucho, nie zlokalizowalem żadnego wycieku.

Miałem podobną sytuację. Puściła uszczelka pod nakrętką pętli przy listwie rozdzielacza podłogówki. Okazało się, że prawdopodobnie podwinęła się w czasie skręcania instalacji. Też nie miałem żadnych mokrych śladów na podłodze, a wycieku nie było widać, bo zasłaniała go niebieska rurka naciągnięta na rurkę podłogówki. Sprawdź dokładnie. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 20.10.2024 o 14:56, posky napisał:

Miałem podobną sytuację. Puściła uszczelka pod nakrętką pętli przy listwie rozdzielacza podłogówki. Okazało się, że prawdopodobnie podwinęła się w czasie skręcania instalacji. Też nie miałem żadnych mokrych śladów na podłodze, a wycieku nie było widać, bo zasłaniała go niebieska rurka naciągnięta na rurkę podłogówki. Sprawdź dokładnie. 

No i miałeś racje, ciekło lekko przy rozdzielaczu pod rotametrem, wymieniłem na nowy i od tego czasu ciśnienie ani drgnie. Co ciekawe na pierwszy rzut oka nic nie było widać. Dopiero jak poświeciłem porządnie to znalazłem wyciek.

Podziękował za nakierowanie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobrzy ludzie, pomóżcie zdiagnozować problem. Pompa SDC09H3E8. Grzanie podłogi - czasem popracuje godzinę, czasem dwie i przestaje grzać. Obiegówka pracuje, sprężarka nie. Żadnych zgłoszonych błędów. Dziś w nocy miałem dwa razy taki przypadek. Ruszyła po odłączeniu zasilania, ale znowu na godzinę. Dziś zauważyłem że wyłączała się gdy woda wyjściowa doszło do 29 st. Sterowanie wbudowanym termostatem ustawionym na 30 st. temp. pokojowej. Jakiś parametr mam źle ustawiony?

Edytowane przez Pablo_11
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Krzywa grzewcza ( albo ew wynikające z niej i innych ustawień  temperatura docelowa). 

Jeśli woda wyjściowa ma 29stopni i się przy niej sprężarka zatrzymuje , to aktualna temperatura docelowa musi być ustawiona jakieś 26stopni.... ( a jak widać to za mało).

W menu z informacjami możesz to podejrzeć ( jaka jest aktualna docelowa temperatura wynikająca z krzywej grzewczej)

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy takiej krzywej , jeśli temperatura otoczenia ( zewnętrzna)  to 12stopni , to temperatura docelowa wody będzie 26stopni .... ( A jak jest przekoroczona o ponad 2 stopnie to sprężarka się wyłącza). Rzeczywistą temperaturę docelową znajdziesz w menu z informacjami. 

Jeśli się wyłącza to znaczy ,że jest za nisko. Podnieś z 25 na 28 np. dla 13 stopni. 

Krzywą trzeba ustalić samemu. 

Zobacz też ,czy nie jest ta krzywa przesunięta ,zwłaszcza na minus.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 17.05.2024 o 14:11, MiG25 napisał:

Ustawienia nie są trzymane w tym kontrolerze , tylko na płycie głównej . Kontroler co najwyżej przechowuje aktualną godzinę i datę , i harmonogramy ( kiedy i o której godzinie zmienić tryb , włączyć czy wyłączyć ) , także wg mnie nic się nie zmieni pod względem ustawień. No ale rozumiem obawy.

Ja bym myślał o reklamacji pompy ciepła w tym wypadku ( obojętnie co by nie było ,czy płyta główna czy kontroler to i tak dostałeś je jako jedno) , jeśli wciąż masz gwarancję....

Niestety, moja pompa ma  już pięć lat. Jednak odmowa współpracy mojej pompy z adapterem sieciowym CZ-TAW nie daje mi spokoju (co pewien czas gdy sobie o tym przypomnę). Postanowiłem skontaktować się z centrum obsługi klienta Panasonic (Aircon). Opisałem mój problem i otrzymałem odpowiedź że moim problemem jest wadliwy moduł CZ-TAW1B i należy go reklamować. Moje zgłoszenie uznano za zakończone i nie ma możliwości odpowiedzi na nie. Zniechęciło mnie to na pewien czas do kontaktów z centrum obsługi klienta (do momentu gdy zdałem sobie sprawę że tak to pewnie miało zadziałać :-) Postanowiłem ponownie skontaktować się z nimi, tym razem telefonicznie powołując się na numer poprzedniego zlecenia i dodać dodatkową informację, że moduł jest sprawny, komunikuje się z siecią i z pompą dopóki nie uruchomi się pompa wody i wtedy generuje błąd H76. Na drugi dzień odzwonił do mnie przełożony przyjmującego zgłoszenie, z którym podzieliłem się wszystkimi moimi spostrzeżeniami na temat problemów mojej pompy ze współpracą z adapterem sieciowym i obiecał że sprawa będzie wyjaśniana z kolegami z działu technicznego. Po tygodniu czy  dwóch otrzymałem uprzejmą odpowiedź, że w moim przypadku problemem będzie płyta główna lub przewód do adaptera. "W celu dokładnej diagnozy i usunięcia usterki należy kontaktować się bezpośrednio z firmą która montowała pompę lub centrum serwisowym – nr tel. itd. itp. Niestety w Pana przypadku zarówno moduł internetowy jak i pompa ciepła, jest już po okresie ochrony gwarancyjnej. W związku z powyższym diagnoza i usunięcie problemu będzie odpłatne." No i to by było na tyle... Próbowałem jeszcze nieśmiało zauważyć, że być może w takim razie moja płyta była od początku wadliwa, bo przecież nikt wcześniej nie próbował do niej podłączać adaptera. I czy w takim razie nie była to wada ukryta? Niestety moje odpowiedzi wysyłane na adres podany w mailu ([email protected]) wracały z uwagą "Informujemy, że ten adres e-mail nie jest monitorowany pod kątem odpowiedzi, więc nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość. Jeśli potrzebujesz dalszego wsparcia, prosimy o otwarcie nowej sprawy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] oraz podanie poprzedniego numeru sprawy jako nawiązanie do aktualnego pytania. Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane." 

Zrozumiałem.. Odpuściłem. Moduł schowałem głęboko na dnie najgłębszej szuflady w komodzie. Bez niego pompa pracuje bezproblemowo.. i niech już tak będzie jak najdłużej. 

  • Sad 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Mam taką sytuację że grzeje prostą a mianowicie mam ustawione grzanie na 30 stopni a histereza jest na 6.Grzalem sobie tak jak zaczęło się robić zimno żeby nagrzać sobie i teraz w domu jest bardzo ciepło. Mam od 3 lat taką zwykłą stację pogodową w tym samym miejscu non stop i na niej jest ponad 25 stopni. Czy to aby na pewno jest dobra temperatura śmiem twierdzić że nie. Niech jest odchyłka nawet stopnia to mam ponad 24 stopnie. Oddychać się nie da heh ale boje się coś zmieniać. Parametry pompy to zasilanie 31 czyli przebiła o 1 a powrót 28. Najbardziej jestem zadowolony z faktu iż pompa pobiera 0,4 a oddaje 2,2- 2,4. Chodzę do kotłowni parę razy i sprawdzam jak się zachowuję a temperatury koło zera i nic się nie zmienia więc chyba jest super. Jak myślicie co by tu spróbować? Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Histereza ? Chyba delta jest ustawiona na 6 stopni ? 

Histerezę to ustawia się na termostacie np.

Można by zmienić prostą na krzywą , bo teraz przy tych powiedzmy 10 stopniach na zewnątrz jest za gorąco , to może jak będzie na zewnątrz 0 stopni to będzie akurat , a przy -10 już będzie za zimno...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to teraz dlaczego 6 ? Masz podłogówkę czy grzejniki ? Przy podłogówce lepiej jest mniejszą deltę dać ( a nawet ustawić w opcjach Max przepływ , zamiast delty , jeśli masz generację J lub wyżej).

No a co do krzywej , skoro 30 to za dużo ( zakładam przy temperaturze otoczenia 10stopni) ,

To może taką na początek: https://vscope.at/heizkurve/?atMin=-15&heatMin=35&atMax=15&heatMax=25&sollWert=0&atCheck=0&atMin_2=-15&heatMin_2=40&atMax_2=15&heatMax_2=40&sollWert_2=1&atCheck_2=0

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To już bedzie mój 4 sezon ogrzewania i w każdym było co innego. Wydaje mi się że dopiero teraz chyba w końcu ta podłoga jest wygrzana bo teraz po krótkim czasie już było fajnie nagrzane. Dlaczego hmmm tak do końca nie jestem pewien czemu akurat tyle. Miałem moment że robiłem taki myk że nawet dałem 15 żeby dostać jak największe zasilanie i wygrzewać to jak najbardziej a później zszedłem z tym i pewnie na 6 zostało bo pompa zachowywała się tak jak opisałem jak się zachowuje teraz. Ja mam ustawioną na 6 a tak naprawdę trzyma na 3.

Tak mam podłogówkę.

Żeby zejść z tą temperaturą to bym musiał wyłączyć pompę na jakiś czas.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...