marcinpab

Recommended Posts

Ad.1 Sprawa wyłącznie komunikacji bezprzewodowej :) Więc jak masz słabe baterie ,to zasięg słabnie .Dodatkowo na zasięg wpływa ilość ścian i ich grubość , inne metalowe rzeczy , np w kotłowni sama jednostka wewnętrzna ( może odbiornik wsadzony do środka ?) , zbiornik ( albo zbiorniki jak jest bufor) , odbijające i zasłaniające fale.... No ale jak działał , a nie działa , i baterie wymienione , to można jeszcze posłuchać , czy przekaźnik w odbiorniku się przełącza.( to jest słyszalne ) , a mimo to nic się nie dzieje . Wtedy po prostu ten przekaźnik do wymiany ( te chińskie nie są jakieś wytrzymałe i tak po prostu robią).

 

Ad.2. Tak , może mieć coś z tym wspólnego ( bo np. nie tłumi skoków ciśnienia podczas zmiany przepływów). Jeśli byłby ten zaworek upustowy brudny to puszczałby jednostajnie , ale na pewno nie zaszkodzi go wyczyścić. Nie wiem, czy mimo czterech śrubek jest nierozbieralny ,czy jednak da się go rozebrać , czy tylko zdjąć i strumieniem wody przepłukać otwierając i zamykając....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie możesz mieć na pompie różnie ... Po to jest naczynie wzbiorcze ,żeby to ciśnienie było cały czas takie samo , niezależnie od temperatury w obiegu. No i 2,5 bara to też za dużo ,jak pamiętam ,przy mojej H przy wyłączonej objegówce ma być od 1 do 2 bar , zawór otwiera się przy 3barach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Witam,

Aquarea J, sterownik fabryczny, grzanie krzywą grzewczą tylko w ciągu dnia. Sterownik w domu. Problem jest taki, że gdy przyświeci słońce to dom się przegrzewa. Czy da się ustawić sterownik w jakby podwójny tryb? Czyli Grzanie krzywą grzewczą, a gdy temperatura w domu przekroczy np. 22*C to sterownik wyłącza sprężarkę, a włącza ją gdy temperatura w domu spadnie np. do 21*C.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie tak działa funkcja termostatu ( w teorii) , Załącza pompę kiedy jest za zimno , wyłącza kiedy jest za gorąco , a samą wodę grzeje wg krzywej grzewczej ( może też wg prostej ).

Tyle ,że w praktyce termostat wewnętrzny ( bo tak się da wykorzystać ten sterownik przeniesiony z pompy do pokoju) ma fatalną histerezę ( nie da się ustawić nawet połówek stopni , tylko całe ) , i w skrócie załącza pompę kiedy jest już zimno ( a zanim pompa nagrzeje to się jeszcze schładza bardziej) , i wyłącza też jak jest w najlepszym razie optymalnie ( a jak się podłoga nagrzała to jeszcze bezwładnością  zrobi się za ciepło...) . Jak przejrzysz te 1025 stron to wiele razy o tym było :)

 

Tak czy inaczej najlepszy jest do tego zewnętrzny termostat ( taki co ma ustawianie zadanych temperatur co 0,1 stopnia albo dokładniej) 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
W dniu 28.11.2024 o 08:54, MiG25 napisał:

Dokładnie tak działa funkcja termostatu ( w teorii) , Załącza pompę kiedy jest za zimno , wyłącza kiedy jest za gorąco , a samą wodę grzeje wg krzywej grzewczej ( może też wg prostej ).

Tyle ,że w praktyce termostat wewnętrzny ( bo tak się da wykorzystać ten sterownik przeniesiony z pompy do pokoju) ma fatalną histerezę ( nie da się ustawić nawet połówek stopni , tylko całe ) , i w skrócie załącza pompę kiedy jest już zimno ( a zanim pompa nagrzeje to się jeszcze schładza bardziej) , i wyłącza też jak jest w najlepszym razie optymalnie ( a jak się podłoga nagrzała to jeszcze bezwładnością  zrobi się za ciepło...) . Jak przejrzysz te 1025 stron to wiele razy o tym było :)

 

Tak czy inaczej najlepszy jest do tego zewnętrzny termostat ( taki co ma ustawianie zadanych temperatur co 0,1 stopnia albo dokładniej) 

Rozumiem, ale czy nie jest tak, że pompa w trybie termostatu działa ciągle na pełnej mocy albo w ogóle? Czyli działa wtedy jak pompa on-off? A mi chodzi o to, żeby normalnie modulowała moc bazując na krzywej grzewczej, a gdy słońce dowali i w domu zrobi się za ciepło to wtedy żeby wyłączyła sprężarkę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie , nie jest tak. 

Przy termostacie jest tak samo , albo Ciągle krzywa grzewcza  ,albo prosta ,czyli ciągle  definiujemy temperaturę docelową , a to przekłada się na temperaturę wyjściową wody i modulację.

Jak źle ( za wysoko)  ustawimy temperaturę docelową to będzie działała de facto jak on/off (a nawet jeszcze włączy grzałki jak już totalnie będzie w ustawieniach popsute) , jak za nisko to się w ogóle kompresor nie włączy ( mimo ,że termostat ją włączył ,żeby grzała) , tylko sama obiegówka będzie mielić wodę ,licząc na to ,że w końcu się ochłodzi do takiej , żeby się włączyć wg ustawionej docelowej.

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Dom ok 150m2, nowy, docieplony, dół podlogówka,  góra grzejniki 3 płaszczyznowe. 

Mam założony sterownik zewnętrzny Tech Sterownik.

Teraz ustawienia:

Sterownik na dzień 23st, noc 22,5st, amplituda 0,7st

Pompa stała temperatura 40st na zasilaniu ustawione

Delta jest na 7st

Harmonogram ustawiony tak że CWU grzeje tylko 2 razy dziennie, a pozostała część dnia CO

Dodatkowo od pewnego czasu Mam tryb cichy na 2 poziom ustawiony. 

Jest jeszcze zawór trójdrożny na podłogówkę założony czy jak on się tam zwie. W podłogę idzie zasilanie max 30st

Teraz wyniki: na dole jest ciepło, góra się nie dogrzewa i jest chłodniej. 

Pompa pracuje do ok 13.00 później osiąga 23st na dole I wyłączą się do ok 21.00

Dziennie Teraz bierze ok 20kwh i ciągle pracuje na ok 56hz

Średnio na godzinę pracy robi 2,3 załączenia 

 

Zastanawiam się nad wyrzuceniem tego sterownika i przejściu na krzywą ale pojęcia nie mam jak to teraz ustawić żeby się to lepiej dogrzewało nie powodując wzrostu zużycia energii i jak zmniejszyć tą ilość cykli. 

 

Jeśli ktoś sensownie jest wstanie pokierować był bym wdzięczny 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po pierwsze bład jest taki ,że na górze masz grzejniki i to pociąga po kolei następne problemy.

Aby pompa ciepła miała jak największy COP , to temperatura do grzania musi być jak najniższa. A tu grzejesz do 40 tylko po to ,żeby ją wymieszać z zimną do 30 ( przy grzaniu dołu) .... Można to z różnych materiałów wyczytać jaki COP byłby przy jakiej temperaturze , ale to gdzieś tak 3,2 vs 2,0 ....

Ja bym jak najprędzej myślał o dwóch systemach i buforze zaprojektowanym tak ,żeby cieplejszą wodę pobierać na kaloryfery a zimniejszą na podłogę ,  jest taki schemat Panasonica do tego , zaworem trójdrożnym steruje Pompa ciepła ,a nie jest ustawiony na stałe 30 stopni.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wygląda to tak że z pompy wychodzi 40st idzie do buforu 50l później do rozdzielacza na 2 obiegi gdzie są osobne pompki. Jeden idzie na górę, a 2 na podłogę. Na tym rozdzielaczu ręcznie ograniczam temp. Przy zasilaniu 40st ustawione mam max 32st w podłogę. 

Wcześniej wszystko było spięte na jeden obieg ale w tedy u góry to już wogole było zimno. 

Ogólnie za cały rok łącznie z cwu wychodzi mi ok 4tys kWh więź złużycie mam raczej w normie tylko ilość załączeń wychodzi dwa razy tyle co godzin pracy. 

Zrobienie podłogówki teraz odpada więc zostaje mi to jakoś sensownie wysterować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te osobne pompki załączają się razem ? Co nimi steruje ? 

Trzeba by było temperatury pomierzyć , w sensie ile wychodzi rzeczywiście na podłogę a ile wraca , i to samo na grzejniki. Jakiś miernik z czujnikami przylgowymi do rur przyczepionymi , żeby jednocześnie widać było te temperatury..

Bo jeśli tylko o taktowanie chodzi to najprościej jeszcze podnieść temperaturę wody ( bo w tej chwili pompa ją po prostu osiąga i przekracza). 

Może delta tak duża nie jest potrzebna...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 godzin temu, MiG25 napisał:

Te osobne pompki załączają się razem ? Co nimi steruje ? 

Trzeba by było temperatury pomierzyć , w sensie ile wychodzi rzeczywiście na podłogę a ile wraca , i to samo na grzejniki. Jakiś miernik z czujnikami przylgowymi do rur przyczepionymi , żeby jednocześnie widać było te temperatury..

Bo jeśli tylko o taktowanie chodzi to najprościej jeszcze podnieść temperaturę wody ( bo w tej chwili pompa ją po prostu osiąga i przekracza). 

Może delta tak duża nie jest potrzebna...

 

20241216_182116.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy widać załączoną grafikę wydaje mi się że to jest jeden obieg tylko rozdzielony za buforem na dwa. 

Temperatury zmierzę dokładnie tylko muszę być w któryś dzień w domu. 

 

A co do ostatniego posta przełożenie sterownika na górę nie robi problemu i tak jest po wi fi. 

 

Czyli lepiej by było jak bym miał ustawione np 45st w tedy robiła by mniej załączeń?

Edytowane przez seba1b
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 16.12.2024 o 18:27, seba1b napisał:

lepiej by było jak bym miał ustawione np 45st w tedy robiła by mniej załączeń?

 

Na ilość wyłączeń i załączeń tak ,  ale jak pisałem wcześniej pogorszy jeszcze bardziej COP...

Możesz oszacować jaką moc grzewczą ( przy temperaturze zasilania możliwie jak najniższej , zbliżonej do Twojej) mają łącznie te grzejniki ? 

Pewnie też ich jest za mało ,żeby odebrać choć połowę mocy wytwarzanej przez pompę...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 16.12.2024 o 01:43, seba1b napisał:

Wygląda to tak że z pompy wychodzi 40st idzie do buforu 50l później do rozdzielacza na 2 obiegi gdzie są osobne pompki. Jeden idzie na górę, a 2 na podłogę. Na tym rozdzielaczu ręcznie ograniczam temp. Przy zasilaniu 40st ustawione mam max 32st w podłogę. 

Wcześniej wszystko było spięte na jeden obieg ale w tedy u góry to już wogole było zimno. 

Ogólnie za cały rok łącznie z cwu wychodzi mi ok 4tys kWh więź złużycie mam raczej w normie tylko ilość załączeń wychodzi dwa razy tyle co godzin pracy. 

Zrobienie podłogówki teraz odpada więc zostaje mi to jakoś sensownie wysterować.

Może dorób wentylatory podgrzejnikowe? Będziesz miał na górze cieplej przy niskim parametrze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...