Ust. instalatora / Ust.serwisowe / Max.prędkość ..... i tam przejechać na pole , gdzie jest napis WYŁ. i zmienić go na Odpow. no i czekać jak się proces wykona ( tak może z 10-15min.). Jak się zmieni z Odpow. na WŁ. to będzie koniec. Wtedy zmienić na WYŁ. i wyjść.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9146696
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Może mi ktoś wyjaśnić jakie są negatywne skutki ustawienia niskiej delty przy 100% grzejnikach - poza większą ilością wł/wył pompy?
Mam deltę zimą ustawioną na 3 bo tak mi pasuje. Ilość wł/wył jest w normie więc tym się nie martwię. Grzejniki się nie schładzają i przy TZ 35C dom jest nagrzany jak chcemy. Zwiększając deltę do "zalecanych" 7 trzeba podbijać TZ i co za tym idzie SCOP maleje. No ale może jest coś jeszcze?

W okresach przejściowych podbijam deltę do 7 bo wtedy faktycznie bardzo zwiększa się ilość załączeń.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148192
Udostępnij na innych stronach

W dniu 6.11.2024 o 09:39, MiG25 napisał:

Ad.2. Tak , może mieć coś z tym wspólnego ( bo np. nie tłumi skoków ciśnienia podczas zmiany przepływów). Jeśli byłby ten zaworek upustowy brudny to puszczałby jednostajnie , ale na pewno nie zaszkodzi go wyczyścić. Nie wiem, czy mimo czterech śrubek jest nierozbieralny ,czy jednak da się go rozebrać , czy tylko zdjąć i strumieniem wody przepłukać otwierając i zamykając....

Da się rozebrać, wyczyściłem go, wyczyszczony jest też filtr skośny. Nadal zaworek się otwiera, głównie przy zmianie trybu lub gdy krzywa podbija temperature. Wniosek, że wewnętrzne naczynie wzbiórcze jest chyba niesprawne. Czy da się do niego jakoś dostać? Czy da się wymienić bez wołania serwisanta?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148196
Udostępnij na innych stronach

7 godzin temu, anatema napisał:

Może mi ktoś wyjaśnić jakie są negatywne skutki ustawienia niskiej delty przy 100% grzejnikach - poza większą ilością wł/wył pompy?
Mam deltę zimą ustawioną na 3 bo tak mi pasuje. Ilość wł/wył jest w normie więc tym się nie martwię. Grzejniki się nie schładzają i przy TZ 35C dom jest nagrzany jak chcemy. Zwiększając deltę do "zalecanych" 7 trzeba podbijać TZ i co za tym idzie SCOP maleje. No ale może jest coś jeszcze?

W okresach przejściowych podbijam deltę do 7 bo wtedy faktycznie bardzo zwiększa się ilość załączeń.

Zależy ,czy grzejesz to przez bufor równoległy ,czy bezpośrednio zasilasz grzejniki ( a masz bufor np. na powrocie).

W tym drugim przypadku , niska delta to generalnie większy przepływ , a jak jest przepływ zduszony( fizycznie przez jakieś zwężki , czy to w menu zmniejszony max. przepływ)  to ograniczenie w produkcji mocy. No a jak większy przepływ to mogą wystąpić większe szumy , choć raczej byś na to narzekał w przypadku defrostu ( kiedy ustawienie max. przepływu jest ignorowane i obiegówka jedzie na max). 

  • Thanks 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148220
Udostępnij na innych stronach

W dniu 16.12.2024 o 18:27, seba1b napisał:

Czyli lepiej by było jak bym miał ustawione np 45st w tedy robiła by mniej załączeń?

Aby zmniejszyć liczbę cykli / godzinę zastosowałem takie rozwiązania:
1. W okresie przejściowym grzeję wg harmonogramu w dzień (gdy jest ciepło i prąd z PV) krzywa +5C w trybie cichym
2. Pompka cyrkulacyjna za buforem na maksa, aby przyspieszyć odbiór ciepła z PC
3. W cieplejsze dni włączam tryb cichy, gdy temperatury nie spadają poniżej 5-7C przez kilka dni.

Tym sposobem z cykli/godzin=2 po 1.5 roku doszedłem do cykli/godzin=1 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148735
Udostępnij na innych stronach

W dniu 16.12.2024 o 18:27, seba1b napisał:

Czyli lepiej by było jak bym miał ustawione np 45st w tedy robiła by mniej załączeń?

Aby zmniejszyć liczbę cykli / godzinę zastosowałem takie rozwiązania:
1. W okresie przejściowym grzeję wg harmonogramu w dzień (gdy jest ciepło i prąd z PV) krzywa +5C w trybie cichym
2. Pompka cyrkulacyjna za buforem na maksa, aby przyspieszyć odbiór ciepła z PC
3. W cieplejsze dni włączam tryb cichy, gdy temperatury nie spadają poniżej 5-7C przez kilka dni.

Tym sposobem z cykli/godzin=2 po 1.5 roku doszedłem do cykli/godzin=1 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9148736
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Witam

mam pompę panasonic 9kW gen. K trójfazową HP dwuwentylatorową, dom 270m2 (w tym 32m2 garażu). Podłogówka w całym domu , rozstaw co 10cm , w garażu co 15cm. Mam taki problem że w domu jest za ciepło. Jestem w trakcie wykończeniówki i niepotrzebna mi temperatura 23 stopnie. Czytam ten wątek i próbuje różnych opcji i na razie ustawiłem harmonogram od 9 do 21 grzanie do 26stopni. Jednak zauważyłem że ok 18stej woda osiąga temp 26 stopni i się wyłącza. Deltę zmniejszyłem do 4. czy jest sposób żeby pompa chodziła na 20Hz przez np 10 godzin? teraz chodzi na 35Hz , pobór 1,7kW cop 4-4.5. Gdy grzełem krzywą to czasami potrafiła zejść do 20Hz i 0,8kW, nie za bardzo rozumiem jaka jest logika regulacji mocy przez pompę. Czy ktoś mógłby w skrocie wyjasnic? albo podac jakiegos linka? Niektórzy piszą że lepiej zmniejszyć deltę a niektórzy żeby zwiększyć. Ale czy jak się zwiększy to czy pompa nie będzie grzać z większą mocą aby szybciej nadrobić różnicę temperatury aktualnej i zadanej? z góry dzięki za odpowiedzi

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9150642
Udostępnij na innych stronach

Logika regulacji jest taka , że jeśli woda wychodząca z pompy ma temperaturę niższą od temperatury docelowej ,to pompa pracuje pełną mocą ,jak tą temperaturę osiągnie to zaczyna się modulować (obniżać moc) , żeby utrzymywać tą temperaturę. Jak temperatura wody wychodzącej będzie większa od docelowej o więcej niż 2 stopnie to sprężarka za 3min się wyłączy.

Wkrótce dojdziesz do wniosku , że przy takim setupie prawie niemożliwe będzie utrzymanie stałej temperatury w domu sterując tylko i wyłącznie temperaturą wody , i potrzebny do tego jest termostat, który włącza i wyłącza pompę na podstawie temperatury w pokoju.

 

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9150647
Udostępnij na innych stronach

Mig25 , wielkie dzięki. Czyli pompa działa podobnie jak kocioł gazowy. Instalator mówił że ma swoje złożone algorytmy, stąd wydawało mi się że ma większe możliwości dostosowania temperatury. Poobserwuje ją jeszcze bo wydawało mi się że temp wody wychodzącej nie przekroczyła temp docelowej o 2stopnie.

nie wiem czy dobrze rozumiem.popraw mnie proszę jesli nie zakumałem. Ustawiam temp docelową na 26stopni z deltą 4stopnie. Czyli gdy pompa wykryje że temperatura wody obniży się do 22 stopni to się załącza i grzeje aby osiągnąć 26stopni, przy czym temp wyjściowa to o 1 stopien więcej czyli 27stopni. Gdy osiągnie 26 na powrocie to moduluje, gdy osiągnie 28 to się wyłącza kompresor i pracuje jedynie pompa obiegowa?

czy włączenie trybu cichego coś zmienia?ogranicza częstotliwość?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1025/#findComment-9150650
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...