Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Delta to róznica temperatur pomiędzy wyjściem a wejściem ( czyli o jaką temperaturę ma podnieść pompa podczas grzania, a reguluje to przez prędkość objegówki ) , tutaj tylko przypadek że to się może pokrywać ( bo jak ustawisz deltę 15 stopni , to pompa nie będzie czekać do 11 stopni ;) ) 

I nie do końca zrozumiałeś, przy modulacji cały czas mowa o tym co wychodzi z pompy , czyli wychodzi 26 zaczyna się modulować , wychodzi 28 z kawałkiem ( bo pompa mierzy z dokładnością 0,25 - widać to praktycznie tylko na service cloud  , tylko wyświetla wartości całkowite ) i już działa na 20Hz ,czyli niżej nie zejdzie to po 3 min wyłączy sprężarkę. 

Oczywiście ,że woda wpływająca do pompy ma na to wpływ ( bo wplywa coraz cieplejsza ,  jest za maly odbior)  

I jak się wyłączy , to temperatura wody wychodzącej automatycznie zrównuje się z wchodzącą... No i pompa cały czas ma włączoną objegówkę , bo mierzy teraz temperaturę wchodzącą , jak ona obniży się  o ponad 3 stopnie w porównaniu z tym co było w momencie wyłączenia , to znowu kompresor się włączy.

No i jeszcze jedna kwestia jest taka , że jak pompa zaczyna się modulować ( albo jest już całkowicie/najniżej zmodulowana) , to niekoniecznie trzyma ustawioną deltę... 

 

Generalnie tak , jak temperatura wejściowa jest mniejsza o więcej niż 3 ( czy może 2 , już nie pamiętam dokładnie) to sprężarka się załącza się do grzania ...

I tak ,tryb cichy ogranicza częstotliwość sprężarki . No ale ,żeby to zobaczyć przy temperaturach zewnętrznych ok +5 , to trzeba włączyć tryb 3... Przy wyższych temperaturach zewnętrznych COP może być na tyle duży , że sprężarka już będzie pracować wystarczająco nisko i tryb cichy na nią w ogóle nie wpłynie.

 

 

Edytowane przez MiG25
  • Thanks 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150651
Udostępnij na innych stronach

Zobaczcie co ta sprężarka robi. Startuje 3x bez sensu bo algorytm pompy wachluje docelową. Jedna z wielu głupot tych pomp. Jest na to jakiś sposób. Tylko nie piszcie - dodatkowy termostat typu salus bo tego nie chcę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150716
Udostępnij na innych stronach

No kiepsko to wygląda.

A Pokaż na wykresie ta temperaturę RC-1 ( bo tu jest odznaczona) , oraz jest coś takiego jak temperatura pokojowa strefy 1 ...

 

No bo coś musiało spowodować,  że się włączyła i wyłączyła kilka razy...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150722
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, bocian_koh napisał:

"oraz jest coś takiego jak temperatura pokojowa strefy 1" - tu nie wiem o co Ci chodzi?

Strefa 1 : Fakt. temp. (woda wyjściowa /pomieszczenie/basen) - włącz ten wykres , i zobacz ,czy nie pokazuje temperatury z tego czujnika , ale z dokładnością 0,25 stopnia... ( tak na pewno jest w L przy takim sterowaniu , daj znać co ten wykres pokazuje u Ciebie ) . 

 

No widać co się dzieje , czujnik czyta mniejszą temperaturę i pompa się załącza , a za chwilę spowrotem większą i już się wyłącza... pewnie niewiele można zrobić , skoro on w ten sposób wariuje... Może spróbować napchać waty w te kratki na sterowniku ,żeby powietrze wolniej przepływało , może wtedy nie będzie takich fluktuacji góra dół , tylko jeden trend... A może wręcz przeciwnie , trzeba spróbować go bardziej "wystawić do pokoju" ... Może sterownik przenieść w inne miejsce , zacienione np , z dala od ruchu ludzi ....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150752
Udostępnij na innych stronach

"Strefa 1 : Fakt. temp. (woda wyjściowa /pomieszczenie/basen)" - działa u mnie z dokładnością 0,5st. przynajmniej od 22,5 do 24,5. Dzięki, nie wiedziałem o tym. Jechałem do tej pory na odczycie co 1st.

W momencie tego odczytu była noc i nikt się przy nim nie kręcił. Takie sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko. Od 2x w tygodniu do 1x na miesiąc. Raczej za wiele tu nie zdziałamy. Próbuję jeszcze Max czas działania CO - przestawiłem z 600 na 30 min.

Edytowane przez bocian_koh
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150815
Udostępnij na innych stronach

A możesz wstawić porównanie tych dwóch wykresów z wczorajszej nocy ( właśnie w momencie jak to się działo...) 

Skoro ten wykres z dokładnością do 1stopień fluktuował , to jak zachowywał się ten  , z dokładnością do 0,5 stopnia...  ( możliwość jest z rozdzielczością 0,25 stopnia , ale inni też potwierdzają ,że w praktyce jest to 0,5)...

 

Zasadniczo nie powinno być tak , że w domu temperatura zmienia się o 1 stopień nagle ( chyba ,że okno otworzymy, albo zbliżymy źródło ciepła ...)

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150819
Udostępnij na innych stronach

Zacząłem nowe rejestrowanie. Na tamtym minął już tydzień. Jak znowu się tak stanie to wrzucę nowy wykres. Dziś w nocy było ok. PC zaczęła grzać jak był jeszcze 23. Po chwili spadło do 22,5. Ustawione mam cały czas 23.

image.png

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150832
Udostępnij na innych stronach

Ale to nic ,że zakończyłeś rejestrowanie. 

Jak się naciśnie przycisk Rejestr to jest tam do wyboru kilka ostatnich plików ( chyba 5) z datami , i zawsze do nich można wrócić wybierając je i odpowiednio przesunąć datą...

 

EDIT: No i najgorsze jest to ,że na tym ostatnim wykresie widać , że temperatura przechodzi z jednej połówki w drugą , i nagle szpilka o 0,5stopnia w dół... 

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150837
Udostępnij na innych stronach

Żeby nacisnąć rejestr to trzeba anulować obecne rejestrowanie a tego nie chcę zrobić.

To się nie dzieje nagle tylko tak wygląda w perspektywie 24h. Zobacz:image.png

Od kilku dni mamy dużo słońca. Stąd takie skoki przy wietrzeniu doku jak za oknem +1. W nocy było -6.

Edytowane przez bocian_koh
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150840
Udostępnij na innych stronach

No nagle nie , ale to kwestia 10 - 15 min , no i w tym momencie trzy takie starty sprężarki mogą pójść...

tu pierwsza zmiana o 0,5 stopnia w górę jest o 11:56 ,kończy się o 12:08 , a w międzyczasie jeszcze jest pik zamiast w górę , to 0,5 stopnia w dół... 

Pompa sama z siebie też powinna chyba czekać 3 min. na "stabilność" , w sensie wystartować dopiero jak temperatura przez ten okres znowu nie spadnie...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150843
Udostępnij na innych stronach

Te piki są w dzień, jak wietrzymy, otwieramy drzwi. Czujnik jest w przedpokoju, obok drzwi do wiatrołapu, blisko salonu i w zacienionym miejscu. Te starty, o których pisałem miały miejsce w nocy, kiedy nikt się nie kręcił. Dziś znowu wszystko jest ok.image.png

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150931
Udostępnij na innych stronach

No tak , tylko na tym wykresie praktycznie temperatura tego czujnika jest stała, a pompa cały czas włączona.

W każdym razie wiadomo , że to temperatura z tego czujnika decyduje o tym ,czy pompa ma startować , czy się zatrzymać... ( a jak się zdecyduje na coś , to zmienia dramatycznie temperaturę docelową , po to aby zatrzymać ,albo wystartować sprężarkę).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150949
Udostępnij na innych stronach

"to zmienia dramatycznie temperaturę docelową"
Te kilkukrotne starty mają miejsce tylko w sytuacji jak po długim czasie podnosi docelową z 20st.
Jak trzyma docelową w/g krzywej wtedy jest ok. Dlatego zmniejszyłem MAX czas CO z 600 na 30min. Nie pamiętam cyklu 10h na zaworze 3D na CO i obniżenie docelowej ze względu na długo utrzymującą się temperaturę 23st. Wtedy tak właśnie było. Liczę, że to może pomóc.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150965
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...