MiG25 09.02.2025 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego (edytowane) Delta to róznica temperatur pomiędzy wyjściem a wejściem ( czyli o jaką temperaturę ma podnieść pompa podczas grzania, a reguluje to przez prędkość objegówki ) , tutaj tylko przypadek że to się może pokrywać ( bo jak ustawisz deltę 15 stopni , to pompa nie będzie czekać do 11 stopni ) I nie do końca zrozumiałeś, przy modulacji cały czas mowa o tym co wychodzi z pompy , czyli wychodzi 26 zaczyna się modulować , wychodzi 28 z kawałkiem ( bo pompa mierzy z dokładnością 0,25 - widać to praktycznie tylko na service cloud , tylko wyświetla wartości całkowite ) i już działa na 20Hz ,czyli niżej nie zejdzie to po 3 min wyłączy sprężarkę. Oczywiście ,że woda wpływająca do pompy ma na to wpływ ( bo wplywa coraz cieplejsza , jest za maly odbior) I jak się wyłączy , to temperatura wody wychodzącej automatycznie zrównuje się z wchodzącą... No i pompa cały czas ma włączoną objegówkę , bo mierzy teraz temperaturę wchodzącą , jak ona obniży się o ponad 3 stopnie w porównaniu z tym co było w momencie wyłączenia , to znowu kompresor się włączy. No i jeszcze jedna kwestia jest taka , że jak pompa zaczyna się modulować ( albo jest już całkowicie/najniżej zmodulowana) , to niekoniecznie trzyma ustawioną deltę... Generalnie tak , jak temperatura wejściowa jest mniejsza o więcej niż 3 ( czy może 2 , już nie pamiętam dokładnie) to sprężarka się załącza się do grzania ... I tak ,tryb cichy ogranicza częstotliwość sprężarki . No ale ,żeby to zobaczyć przy temperaturach zewnętrznych ok +5 , to trzeba włączyć tryb 3... Przy wyższych temperaturach zewnętrznych COP może być na tyle duży , że sprężarka już będzie pracować wystarczająco nisko i tryb cichy na nią w ogóle nie wpłynie. Edytowane 9 Lutego przez MiG25 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan_poziomica 09.02.2025 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego super, teraz mi się sporo rozjaśniło. wielkie dzięki😃 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 10.02.2025 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 10.02.2025 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Zobaczcie co ta sprężarka robi. Startuje 3x bez sensu bo algorytm pompy wachluje docelową. Jedna z wielu głupot tych pomp. Jest na to jakiś sposób. Tylko nie piszcie - dodatkowy termostat typu salus bo tego nie chcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.02.2025 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego No kiepsko to wygląda. A Pokaż na wykresie ta temperaturę RC-1 ( bo tu jest odznaczona) , oraz jest coś takiego jak temperatura pokojowa strefy 1 ... No bo coś musiało spowodować, że się włączyła i wyłączyła kilka razy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 10.02.2025 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Spowodowane jest to tym, że mam ustawione 23st C coś koło tego faktycznie jest i PC nie może się zdecydować jaką docelową ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.02.2025 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Nie może się zdecydować, czy się włączyć, czy nie ,a temperatura docelową jest tylko tego wynikiem. No ale pokażesz wykres z tymi danymi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 10.02.2025 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego "oraz jest coś takiego jak temperatura pokojowa strefy 1" - tu nie wiem o co Ci chodzi? RC1 - to jest właśnie temperatura w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 10.02.2025 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego (edytowane) Wiem, co się dzieje, pytałem czy jest na to jakiś sposób? Edytowane 10 Lutego przez bocian_koh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.02.2025 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 4 godziny temu, bocian_koh napisał: "oraz jest coś takiego jak temperatura pokojowa strefy 1" - tu nie wiem o co Ci chodzi? Strefa 1 : Fakt. temp. (woda wyjściowa /pomieszczenie/basen) - włącz ten wykres , i zobacz ,czy nie pokazuje temperatury z tego czujnika , ale z dokładnością 0,25 stopnia... ( tak na pewno jest w L przy takim sterowaniu , daj znać co ten wykres pokazuje u Ciebie ) . No widać co się dzieje , czujnik czyta mniejszą temperaturę i pompa się załącza , a za chwilę spowrotem większą i już się wyłącza... pewnie niewiele można zrobić , skoro on w ten sposób wariuje... Może spróbować napchać waty w te kratki na sterowniku ,żeby powietrze wolniej przepływało , może wtedy nie będzie takich fluktuacji góra dół , tylko jeden trend... A może wręcz przeciwnie , trzeba spróbować go bardziej "wystawić do pokoju" ... Może sterownik przenieść w inne miejsce , zacienione np , z dala od ruchu ludzi .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 11.02.2025 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego (edytowane) "Strefa 1 : Fakt. temp. (woda wyjściowa /pomieszczenie/basen)" - działa u mnie z dokładnością 0,5st. przynajmniej od 22,5 do 24,5. Dzięki, nie wiedziałem o tym. Jechałem do tej pory na odczycie co 1st. W momencie tego odczytu była noc i nikt się przy nim nie kręcił. Takie sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko. Od 2x w tygodniu do 1x na miesiąc. Raczej za wiele tu nie zdziałamy. Próbuję jeszcze Max czas działania CO - przestawiłem z 600 na 30 min. Edytowane 11 Lutego przez bocian_koh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 11.02.2025 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego A możesz wstawić porównanie tych dwóch wykresów z wczorajszej nocy ( właśnie w momencie jak to się działo...) Skoro ten wykres z dokładnością do 1stopień fluktuował , to jak zachowywał się ten , z dokładnością do 0,5 stopnia... ( możliwość jest z rozdzielczością 0,25 stopnia , ale inni też potwierdzają ,że w praktyce jest to 0,5)... Zasadniczo nie powinno być tak , że w domu temperatura zmienia się o 1 stopień nagle ( chyba ,że okno otworzymy, albo zbliżymy źródło ciepła ...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 11.02.2025 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego Zacząłem nowe rejestrowanie. Na tamtym minął już tydzień. Jak znowu się tak stanie to wrzucę nowy wykres. Dziś w nocy było ok. PC zaczęła grzać jak był jeszcze 23. Po chwili spadło do 22,5. Ustawione mam cały czas 23. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 11.02.2025 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego (edytowane) Tak to wyglądało dziś do momentu osiągnięcia 24st. Pewnie znowu dopiero w nocy zacznie grzać. Zobaczymy jutro co będzie. Edytowane 11 Lutego przez bocian_koh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 11.02.2025 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego (edytowane) Ale to nic ,że zakończyłeś rejestrowanie. Jak się naciśnie przycisk Rejestr to jest tam do wyboru kilka ostatnich plików ( chyba 5) z datami , i zawsze do nich można wrócić wybierając je i odpowiednio przesunąć datą... EDIT: No i najgorsze jest to ,że na tym ostatnim wykresie widać , że temperatura przechodzi z jednej połówki w drugą , i nagle szpilka o 0,5stopnia w dół... Edytowane 11 Lutego przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 11.02.2025 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego (edytowane) Żeby nacisnąć rejestr to trzeba anulować obecne rejestrowanie a tego nie chcę zrobić. To się nie dzieje nagle tylko tak wygląda w perspektywie 24h. Zobacz: Od kilku dni mamy dużo słońca. Stąd takie skoki przy wietrzeniu doku jak za oknem +1. W nocy było -6. Edytowane 11 Lutego przez bocian_koh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 11.02.2025 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego No nagle nie , ale to kwestia 10 - 15 min , no i w tym momencie trzy takie starty sprężarki mogą pójść... tu pierwsza zmiana o 0,5 stopnia w górę jest o 11:56 ,kończy się o 12:08 , a w międzyczasie jeszcze jest pik zamiast w górę , to 0,5 stopnia w dół... Pompa sama z siebie też powinna chyba czekać 3 min. na "stabilność" , w sensie wystartować dopiero jak temperatura przez ten okres znowu nie spadnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 12.02.2025 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego Te piki są w dzień, jak wietrzymy, otwieramy drzwi. Czujnik jest w przedpokoju, obok drzwi do wiatrołapu, blisko salonu i w zacienionym miejscu. Te starty, o których pisałem miały miejsce w nocy, kiedy nikt się nie kręcił. Dziś znowu wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 12.02.2025 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego No tak , tylko na tym wykresie praktycznie temperatura tego czujnika jest stała, a pompa cały czas włączona. W każdym razie wiadomo , że to temperatura z tego czujnika decyduje o tym ,czy pompa ma startować , czy się zatrzymać... ( a jak się zdecyduje na coś , to zmienia dramatycznie temperaturę docelową , po to aby zatrzymać ,albo wystartować sprężarkę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 12.02.2025 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego "to zmienia dramatycznie temperaturę docelową" Te kilkukrotne starty mają miejsce tylko w sytuacji jak po długim czasie podnosi docelową z 20st. Jak trzyma docelową w/g krzywej wtedy jest ok. Dlatego zmniejszyłem MAX czas CO z 600 na 30min. Nie pamiętam cyklu 10h na zaworze 3D na CO i obniżenie docelowej ze względu na długo utrzymującą się temperaturę 23st. Wtedy tak właśnie było. Liczę, że to może pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1026/#findComment-9150965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania