PC zmienia docelową na 20stopni jak chce wyłączyć sprężarkę , i zmienia na tą z krzywej ,jak chce ją włączyć , nic innego , to jest albo zero ,albo jeden. I to widać na tym pierwszym wykresie , PC kilka razy włączała sprężarkę i ją wyłączała , stąd temperatura docelowa skakała.

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9150972
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Mam przypadlość a mianowicie gdy przełącza mi się grzanie CWU to nie grzeje zbiornika.Temperatura ustawia sie na taka jaka obecnie panuje w zbiorniku i nic sie nie dzieje.Co może być przyczyną? Zepsuty zawór trójdrożny czy co innego?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151011
Udostępnij na innych stronach

Mogę się domyśleć , że chodzi o Panasonic Aquarea, ale już jaka generacja , oraz czy to przypadkiem All-In-One nie jest , to nie wiem...

Może od tego trzeba zacząć , czy grzała wcześniej , a teraz coś się zmieniło...

 

Jasne ,że może być zawór trójdrożny popsuty , no ale jego zdaje się powinno być słychać , jak się z jednej pozycji na drugą przestawia. Słyszałeś go wcześniej a teraz nie słyszysz , czy w ogóle to nowość dla Ciebie ?  

I gdzie się ta temperatura ustawia na taką jaka panuje w zbiorniku ?  W którym miejscu ? W prawym górnym rogu , gdzie zadajesz do jakiej temperatury ma podgrzać , czy tu , gdzie się wyświetla duża temperatura ( i w zależności od setupu może być tam aktualna temperatura wody wychodzącej , a może być też temperatura pomieszczenia).

Sprężarka wtedy chodzi / grzeje ?

 

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151035
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam ale tak na szybko pisałem bo po powrocie z pracy to było. Tak Panasonic aquarea seria J. Mam grzanie na harmonogramie i wieczorem żona pisze mi że nie ma ciepłej wody więc zrobiła zdjęcie czy pompa działa i na CO wszystko śmiga. Przyszedłem do domu i włączyłem recznie grzanie CWU i zawór się przełączył i jak w zbiorniku mam wodę o temperaturze 13 stopni to po przełączeniu na CWU temperatura w srodkowym okienku spada na te 13 stopni i nic sie nie dzieje.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151038
Udostępnij na innych stronach

A jak się przełączy na CWU to słychać objegówkę ?

 

Najprawdopodobniej zawór przełącza , woda zaczyna krążyć i stąd po pewnym czasie osiąga temperaturę wody w zbiorniku. 

Musisz poszukać w opcjach , w J już są takie rzeczy jak grzanie Smart , pewnie to jest włączone...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151067
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź na harmonogramie jakie masz wartości ustawione dla CWU. Do tego napisz czy masz tryby ciche itp włączone? Delta 8 na CWU czy inna? No i najważniejsze czasy grzania, Karol z klimaKatowice na YT dokładnie to wyjaśniał ;) 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151076
Udostępnij na innych stronach

Karol z klimaKatowice na YT wyjaśniał też swego czasu jak przerobić klimatyzator na PC.... Gdzie te filmy są ? :)

Tu w tym obszernym wątku na 100% przypominam sobie ,że coś z tym grzaniem w J było, i chyba nikt nie znalazł rozwiązania, było jakieś obejście...

 

Np Tu: 

 

 

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151089
Udostępnij na innych stronach

U mnie pompa działa już 4 rok i od 2 lat mam tak samo ustawione czyli harmonogram i grzeję raz na dobę i nigdy nie było problemu. Wczoraj już mi się udało to puścić i ruszyła. Zobaczymy jak dziś. Dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9151099
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months później...

Panasonic wyłączył możliwość obsługi Smart Cloud przez przeglądarkę www. Czy ktoś z szanownych ma może sposób na obejście i logowanie się przez www? Widziałem na zachodnich stronach, że poradzono sobie z tym w Home Assistant, bo też ich dopadł ten problem, jednakowoż nie widzę nadal możliwości logowania przez www. Mam telefon ze starą wersją Androida, na której Panasonic Comfort Cloud nie chce się już instalować i w ten sposób został mi chwilowo jedynie Service Cloud, który, póki co, działa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9158266
Udostępnij na innych stronach

W dniu 29.05.2025 o 13:19, mar2d2 napisał:

Panasonic wyłączył możliwość obsługi Smart Cloud przez przeglądarkę www. Czy ktoś z szanownych ma może sposób na obejście i logowanie się przez www? Widziałem na zachodnich stronach, że poradzono sobie z tym w Home Assistant, bo też ich dopadł ten problem, jednakowoż nie widzę nadal możliwości logowania przez www. Mam telefon ze starą wersją Androida, na której Panasonic Comfort Cloud nie chce się już instalować i w ten sposób został mi chwilowo jedynie Service Cloud, który, póki co, działa.

Ze Smart Cloud to nie pomogę ( nawet nie wiem ,ze nie można się przez przeglądarkę zalogować , a apki do tego nie ma ? )

Natomiast co do Home Assistant , no to były jakieś możliwości ripowania danych z Service Cloud i ich wykonywania ,  natomiast ja używam Heishamon ( płytki na ESP8266 , a już teraz na ESP32 , która sama komunikuje się z pompą , wysyła wszystkie dane do MQTT i można nią sterować. Najnowsze wersje umożliwoają podłączenie modułu ,tak że działa równolegle ze Smart/Service Cloud.

Do zrobienia samemu ( jak się ma takie umiejętności ) , albo do kupienia gotowiec: https://www.tindie.com/products/thehognl/heishamon-communication-pcb/

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9158495
Udostępnij na innych stronach

17 godzin temu, MiG25 napisał:

Natomiast co do Home Assistant , no to były jakieś możliwości ripowania danych z Service Cloud i ich wykonywania ,  natomiast ja używam Heishamon ( płytki na ESP8266 , a już teraz na ESP32 , która sama komunikuje się z pompą , wysyła wszystkie dane do MQTT i można nią sterować. Najnowsze wersje umożliwoają podłączenie modułu ,tak że działa równolegle ze Smart/Service Cloud.

Do zrobienia samemu ( jak się ma takie umiejętności ) , albo do kupienia gotowiec: https://www.tindie.com/products/thehognl/heishamon-communication-pcb/

A możesz bardziej rozwinąć temat tego Heishamon? Czy to jest osobne urządzenie które podpina się do płyty głównej PC w miejsce gdzie podpięty jest TAW-CZ1? A potem można skonfigurować tak, że sterowanie/statystyki są dostęne z poziomu Home Assistant?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9158558
Udostępnij na innych stronach

Naj

7 godzin temu, anatema napisał:

A możesz bardziej rozwinąć temat tego Heishamon? Czy to jest osobne urządzenie które podpina się do płyty głównej PC w miejsce gdzie podpięty jest TAW-CZ1? A potem można skonfigurować tak, że sterowanie/statystyki są dostęne z poziomu Home Assistant?

Najnowszą wersję na ESP32 podpina się pomiędzy CZ-TAW1 a płytę główną ( lub płytę rozszerzeń jak ktoś ma) , i ma działać "w locie" (tak ,jest to osobne urządzenie).

I tak , później trzeba skonfigurować Home Assistant pod to .

Dodatkowo "kupna wersją Large" ma dwa przekaźniki , do skonfigurowania ( od zdarzeń zewnętrznych , albo od PC, przykładowo załączyć dodatkowe obiegówki) , ma wejście na czujniki DS18B20 ( można dodatkowe rzeczy pomierzyć).

 

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9158574
Udostępnij na innych stronach

W dniu 2.06.2025 o 13:04, anatema napisał:

A możesz bardziej rozwinąć temat tego Heishamon? Czy to jest osobne urządzenie które podpina się do płyty głównej PC w miejsce gdzie podpięty jest TAW-CZ1? A potem można skonfigurować tak, że sterowanie/statystyki są dostęne z poziomu Home Assistant?

Wszelkie parametry dostępne, co chcesz możesz przesłać dalej w grafane dla statystyk itp. 

 

heishamon.jpg

heishamon2.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9159021
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Panowie pytanko znajoma zaprosiła nas po "modernizacji domu" 275m2 z 2000r założyli okna 3 szybowe i nowe drzwi wejściowe. Chata parter + poddasze użytkowe, ściana 10cm styro. Ma PC Aquarella 9kW 3F 70% w grzejnikach moim skromnym zdaniem trochę mało, a może nawet bardzo mało gdybym jej doradzał celował bym w 12-16kW. Co powiecie ja wiem że termos 400m2 da się ugrzać 6kW PC, ale 25 letnią chałupę. OK może faktycznie da radę (oby bez grzałki) ale to opędzluje chore ilości prądu? A może się mylę?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9163201
Udostępnij na innych stronach

22 godziny temu, marcinbbb napisał:

Panowie pytanko znajoma zaprosiła nas po "modernizacji domu" 275m2 z 2000r założyli okna 3 szybowe i nowe drzwi wejściowe. Chata parter + poddasze użytkowe, ściana 10cm styro. Ma PC Aquarella 9kW 3F 70% w grzejnikach moim skromnym zdaniem trochę mało, a może nawet bardzo mało gdybym jej doradzał celował bym w 12-16kW. Co powiecie ja wiem że termos 400m2 da się ugrzać 6kW PC, ale 25 letnią chałupę. OK może faktycznie da radę (oby bez grzałki) ale to opędzluje chore ilości prądu? A może się mylę?

Cześć,

wpisz dane budynku do tego kalkulatora :

https://cieplo.app/wynik/2ejz

Nawet jak przy największych mrozach wyjdzie trochę większe zapotrzebowanie na moc i odpali się grzałka na parę godzin to nie problem. Oprócz izolacji ważna jest jeszcze oczekiwana temperatura.

Korzystałem z tego kalkulatorka dla siebie i dla rodziny czy przyjaciół .Nie jestem instalatorem , ale dociekliwym hobbystą i praktykiem w testowaniu różnych teorii-choć muszę przyznać ,że dawno tu nie zaglądałem (bo mam kolejne zajawki)

W kilku domach ze 100% grzejnikami pomagałem dobrać pompę i jakoś zawsze padało na Panasa. 

U mnie w kwietniu minęło 10 lat od instalacji T-capa 9kW model F - tę maszynę naprawdę pokochała rodzinka...etat palacza to nie nasza bajka (ok-tylko ogniska w grę wchodzą...).

Tymczasem 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1027/#findComment-9163257
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...