pompacieplaforum 20.11.2025 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Czwartek o 18:08 4 minuty temu, MiG25 napisał: A co pokazuję pozycje 8 i 9 w menu z informacjami ? (To w moim podpisie). 8: 28/25 a 9: 23/24 - czyli zadana CO i obecna i wejscie/wyjscie CO? ale czemu opuszcza po 3/4st zanim sie odpali, podnioslem z 28 na 29 teraz i ruszyła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.11.2025 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 06:12 Po pierwszym włączeniu (czyli dioda na kontrolerze była wyłączona , a Ty włączasz) , to odpali się i przy docelowej 28. natomiast później zachodzą algorytmy ,które Panasonic sobie wymyślił. Czyli ,temperatura docelowa 28 , to pompa wyłączy się dopiero ,kiedy woda wyjsciowa przekroczy 30 stopni. Pompa ma jakąś deltę , załóżmy 5 stopni , więc w tym czasie wejściowa jest 25stopni. I teraz pompa zapamiętuje tą wartość 25 stopni i czeka ,aż ona spadnie o 3 stopnie, czyli włączy się jak temperatura wyjsciowa( i wejściowa też , bo bez grzania powinny być te same) będzie miała 22 stopnie. A 22 stopnie ,to przeważnie w domu już jest z 20stopni... Taki algorytm średnio ( jeśli w ogóle) nadaje się do podłogówki ( może pod względem ekonomicznym jest ok , ale pod względem komfortu do bani bo wyłącza się jak w domu jest bardzo ciepło w włącza jak bardzo zimno nie da się utrzymać stałej temperatury) , stąd lepiej stosować termostaty zewnętrzne i załączać pompę temperaturą pokoju ( a jak się kupi dobry termostat z rozdzielczością temperatury 0,05stopnia) to histereza będzie w miarę mała. U Ciebie dochodzi jeszcze to ,że temperatury wejsciowa i wyjsciowa nie są równe . Jeśli obiegówka pracuje to one własnie powinny być identyczne ( łącznie z trzecia temperaturą ,czyli przed grzałką). Da się to skalibrować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompacieplaforum 21.11.2025 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Piątek o 23:59 (edytowane) ok dzieki za wyjasnienie- bede obserwował dalej jak to działa ale mam jeszcze pytanie o ta pozycje 9- bo jesli to jest woda wejsciowa/wyjsciowa to czemu sie rozni od tego co widze przełączając szybko do Informacje o systemie i tam zasilanie/powrót, np teraz 9 było 28/28 a zasilanie/powrót 28/30.... p.s. zastanawiam się jak do tego się ma delta T i jak wykoncypować jaka jest optymalna dla mnie (obecnie mam 3) oraz prędkość obiegu wody w sumie stwierdzam jaki to jest bezsens ze zakupując urządzenie nie dostajesz jakiegos szkolenia z ustawien i rozumienia funcjonowania tych urządzeń Edytowane wczoraj o 00:15 przez pompacieplaforum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.11.2025 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 08:20 (edytowane) Jak byś to uzgodnił przed zakupem ,to pewnie szkolenie byś dostał ... No ale tak , takie rzeczy umykają. Te trzy strzałki przez 10s możesz wcisnąć w każdym miejscu menu , i temperatury powinny się zgadzać ( i nawet u siebie sprawdzałem przed chwilą i się zgadzają). No i dokładnie przeczytaj co oznaczają pozycje w poz.8 i poz9. ,bo to te drugie cyfry z tych pozycji opdpowiadają Zasilaniu i Powrocie ( a nie tylko poz.9). I jak masz Zasilanie 28 a Powrót 30 to jeśli pompa ( a przynajmniej obiegówka ) działa , to formalnie chłodzisz wodę... No a co do delty ,to generalnie im mniejsza delta , tym pompa grzeje niższą temperaturą ,więc ma lepszy COP. Z drugiej strony przy niższej delcie woda musi płynąć szybciej ( żeby odbierać tą samą moc z pompy) , więc siłą rzeczy obiegówka musi zużyć więcej energii ( oczywiście tą moc musi jednocześnie odbierać odbiornik , czyli podłoga albo grzejniki , a puszczając szybciej chłodniejszą wodę przez grzejniki wcale nie powodujemy ,że większa moc jest oddawana... ) . Dwa pojawiają się niechciane szumy i inne kawitacje... Przekrój rur tu wchodzi w grę ( im większy przekrój i krótsza pętla ,tym mniej energii obiegówka potrzebuje , no i mniej szumi). Także każdy dom ma swoją deltę , i nie da się powiedzieć jednoznacznie ,czy 3 jest odpowiednia dla Ciebie bez obserwacji i pomiarów. Edytowane wczoraj o 08:38 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompacieplaforum 22.11.2025 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano wczoraj o 14:27 ok dzięki za pododpowiedzi 1) skoro te drugie dane z pozycji 8 i 9 to odpowiednio zasilanie i powrót (sprawdziłem teraz szybko pare razy i faktycznie zgadza się z Informacje o systemie) to czym są te pierwszy cyfry przed "/" 2) polecasz zacząć próby z mniejszą deltą w stylu 1 lub 2? prędkość rzeczywiście musze zmniejszyć bo słyszę szum wody... (obecnie delta 3) 3) gdzieś znajdę jakieś poradniki na ten temat czy studiować forum? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.11.2025 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 godziny temu Ad.1 No przecież to jest w linku w moim podpisie... w poz 8 to jest temperatura docelowa , w pozycji 9 to temperatura czujnika ,który jest za wymiennikiem a przed grzałką ( mierzy temperaturę podczas defrostu i to od niego zależy załaczanie grzałki , czy też Deice Mode 2 w jednostkach dwuwentylatorowych). Ad.2 No jeśli słyszysz szumy no to siłą rzeczy ,żeby zmniejszyć przepływ musisz zwiększyć deltę... Inna sprawa , czy słyszysz to tylko może podczas defrostu ( wtedy obiegówka pompy i tak chodzi na max). Tak wogole to dobrze byłoby wiedzieć co to za pompa i w jakim systemie pracuje ( czy ma np bufor , jaki ? , czy podlogowka itp). No a na forum , zwłaszcza w tym wątku to powiedziane pewnie zostało już wszystko. Tylko kto to przeczyta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompacieplaforum 23.11.2025 00:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 godzin temu Mysle ze cos jednak jest nie tak PROBLEM NR 1: po 30min przerwie pompa włączona od nowa Startem (po prostu był harmonogram i ja wyłączył i włączyłem ręcznie) i wtedy miała 8: 31/28 a 9: 26/28 ale się nie załączała, parę prób wyłączenia i włączenia i razem ok 20min czekania i nic, nie odpaliła WIĘC NIE STARTUJE KIEDY WŁĄCZONA "OD ZERA" A JAK BY SPAMIĘTUJE JAK TAM OSTATNIO SKOŃCZYŁA? więc podbiłem zadaną temp żeby na niej wymusić do 33st i ok odpaliła ale..... PROBLEM NR 2: odpaliła na całego (2kwh poboru) i błyskawicznie wyjechała z temp zasilanie na te 33st (powrót też chyba podbiła do 30), po jakiejś minucie jak już działała na całego zmniejszyłem o 1st i za jakąś min znowu o 1st bo nie chciałem żeby grzała nawet do 35st w nocy. DLACZEGO NIE MODULUJE TYLKO BŁYSKAWICZNIE PODBIJA ZASILANIE I POWRÓT WOGÓLE NIE ODDAJĄC DO DOMU (33 zasilanie czyli podbite błyskawicznie o 5 i 30 powrót czyli podbite błyskawicznie o 2 kiedy zaraz po wyłączeniu natychmiast to spadło do początkowych 28/28) Więc zadana znowu była obniżona do 31st jak od początku chciałem i teraz PROBLEM NR 3: pompa nie zwalniała nie modulowała się w dół nie wytracała z tych 33st tylko się po prostu wyłączyła, ale nie temu ze woda była tak zagrzana w te 5min jej pracy bo jak sie wyłączyła to błyskawicznie spadło zasilanie i powrót do wyjściowych 28st więc teraz na koniec po 30min prób włączenia jestem w punkcie wyjścia 8:31/28 i 9:26/28 z jednym szalonym włączeniem się i wyłaczeniem jakieś pomysły? (delta ciągle 3) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.11.2025 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 godziny temu Przede wszystkim trudno to ocenić na podstawie samych temperatur z pompy , ponieważ wyświetla ona wartości całkowite , natomiast mierzy też ćwiartki ( 0,25 ; 0,5 i 0,75) , Oraz to ,że różnica musi być np powyżej 3 stopni ( a nie równe 3). Ad.1 Tutaj nie jest zapamiętywana temperatura powrotu bo pompa była wyłączona ( a nie sama sprężarka). Przy 31 docelowej jeszcze się nie załączy , ale przy 32 już tak ( pow. 3 ). Ad.2 Taki jest algorytm , pompa za wszelką cenę i jak najszybciej chce osiągnąć temperaturę zadaną i "daje z siebie wszystko" , po czym jak ją przekroczy ( nawet o tą ćwiartkę) to zaczyna modulować ,żeby ta temperaturę utrzymać. Jak zmoduluje się na maksa ,a i tak temperatura wyjściowa jest przekroczona od zadanej o ponad 2 stopnie to w ciągu 3 min wyłączy sprężarkę , i zapamiętuje temperaturę powrotu. Modulacja też potrzebuje czasu ,pompa nie zjeżdża z najwyższej częstotliwości do min w ciągu 1 minuty( tylko tak z 15 min). Więc jeśli podczas tego stopniowego zjeżdżania temperatura docelowa jest nadal przekroczona powyżej 2 stopnie ( modulacja jej nie obniża choć na chwilę) to w ciągu 3 min wyłączy sprężarkę ( a jeśli ta temperatura będzie przekroczona o dużo więcej - np o 6stopni , to nie będzie czekać , tylko od razu wyłącza sprężarkę). Jeśli tak się dzieje jak piszesz ( no ale to trzeba obserwować temperatury wszystkie w czasie) , to jest za mały zład wody ...( może masz pozakręcane pętle , a może sam bufor grzejesz , nie napisałeś konfiguracji). Do obserowania przydałby się moduł zewnętrzny i Service Cloud , albo takie coś jak Heishamon i jakaś domowa automatyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1029/#findComment-9169425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania