18 godzin temu, Dzonzi napisał:

Co masz na myśli? Chodzi mi o to czy 9 kw i 5kw przy takim samym domu 100m2 będą tak samo taktowały?

Dobiera się pompę do budynku , więc prawidłowo dobrana pompa w komplecie z prawidłowo zaizolowanym budynkiem nie będzie taktowała.

Trudniej jest dobrać pompę do słabo zaizolowanego budynku , gdzie jeszcze są grzejniki ... Wtedy przy temperaturach 0-10 pompa jest za mocna i przegrzewa , a przy temperaturach -15 do -5 nagle robi się za zimno i pompa niedogrzewa... (To tak obrazowo , bo w rzeczywistości trudno o takie skrajności).

A co do samego Panasonica , to można z grubsza przyjąć , że jeśli mają te same sprężarki to przy modulacji będą tak samo się zachowywać.  Chyba monobloki serji J były takie same dla 3kW , 5kW , 7kW i 9kW.... To dopiero był rozstrzał , i taka 3kW działała praktycznie jak on off , bo nie była w stanie się modulować ,prawia zawsze te 3kW produkowała :)

 

A co do heishamon , to raczej małej już nie kupisz ( bo jest na starszym ESP8266 a ten jest raczej wycofywany,  , no i nie właśnie możliwości podłączenia modułu do Heishamon bezposrednio , przez co trzeba używać opcji Listen Only , a ta opcja powoduje ,że moduł panasonic wszystkim steruje a Hishamon tylko słucha jakie sa ustawione parametry) 

Duża płytka jest na ESP32 , ma drugie gniazdo do podłączenia modulu Panasonica , przez co obie rzeczy mogą działać niezależnie . 

Edytowane przez MiG25
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9170933
Udostępnij na innych stronach

w Ustawieniach funkcji mam Grzałkę zbiornika i Grzałke pokojową wyłączone, mało tego gdzie tam ustawione (Ust Instalatora) że nie uaktywniaj się poniżej 15st a dziś miałem ok 3st na zewnątrza i podczas defrostu zauważyłem akurat przechodząc pobór prądu 4kw czyli pompa wspomagała się grzałką- rozumiem że te ustawienia to pic na wodę i pompa jak będzie chcieć to i tak ją włączy podczas defrostu? widzę że ten sposób nabiła sobie już 3h grzałką od listopada....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9171168
Udostępnij na innych stronach

A coś bardziej precyzyjnego ? 

Bo w ustawieniach serwisowych to jest Max. pręd. pompy ob.  - i to Max. ma kluczowe znaczenie.

I w tym miejscu jest Przepustowość ( czyli aktualny przepływ w l/min - tego nie da się ustawić ) i Max wyd. ( i to jest coś co odzwierciedla w wartościach szestnastkowych , tyle ,że 0 nie da się ustawić , a ustawienie maksymalnej prędkości FF też mija się z celem , bo powyżej pewnej wartości przestaje ona wpływać na przepływ w jakimś istotnym wymiarze). 

No i to jest ciągle wartość maksymalna , czyli oznacza tyle ,że pompa i tak może sama użyć wartości mniejszych. I nie dotyczy to defrostu , kiedy pompa już nie patrzy na to ustawienie , i może użyć wartości większych . Czyli to ustawienie limituje obiegówkę od góry podczas normalnej pracy.

No i pamiętać też trzeba , że Moc generowana przez pompę jest wprost proporcjonalna do aktualnego przepływu i delty. Stąd jak zaczniemy limitować przepływ to albo nam wzrasta delta , a jak i to jest limitowane , to zacznie spadać produkowana moc.

A jak mimo to zjedziemy do wartości minimalnej , to mogą pojawiać się błedy związane z przepływem ( jeden jest wprost mówiący ,że za niski przepływ , a drugi ,że za wysokie ciśnienie zaczyna być w układzie gazowym).

 

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9171627
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Hej, jaka jest zasada działania trybu performance w Panasonic tcap 9kw wersja H monoblok? Chodzi mi o zależność tego trybu od ustawień temp zasilania. Czy jeżeli mamy ustawione 35stopni na prostej grzewczej to włączenie tego trybu spowoduje, że pompa podniesie temp zasilania? To samo przy krzywej grzewczej, jeżeli z temperatury zewnętrznej pompa dąży do np 32 stopni i tyle ma, to włączenie tego trybu spowoduje podniesienie temp zasilania? I jeszcze trzeci scenariusz - mamy ustawione temp zasialania 35 stopni, pompa daje tylko 32 z uwagi na duży odbiór energi. Czy tryb siły też coś zdziała w takim przypadku? Pozdrawiam

Edytowane przez michael_45
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9172421
Udostępnij na innych stronach

Cześć, czy wytłumaczy mi ktoś czemu pompa tak mocno pracuje? Niedawno uruchomiona i odkręcam powoli pętle. Rotametry odkręcone na maksymalny przepływ. Delta niby jest 5 stopni dzięki grzałce, czyli po prostu woda w podłodze tak szybko się chłodzi, że wraca za zimna i sama sprężarka nie daje rady utrzymać delty? Przepływ na pompie prawie maksymalny, ale na 13 pętli wychodzi i tak bardzo niewielki, więc wolna wolno krąży i za bardzo się chłodzi? Dobrze rozumuję? 

 

Zrzut ekranu 2026-01-15 131729.jpg

Po defroście z CWU sytuacja wróciła do normy, mimo że powrót jest niższy, a delta wynosi 6 stopni.

Zrzut ekranu 2026-01-15 135013.jpg

Edytowane przez Dzonzi
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9172479
Udostępnij na innych stronach

W dniu 14.01.2026 o 13:37, michael_45 napisał:

Hej, jaka jest zasada działania trybu performance w Panasonic tcap 9kw wersja H monoblok? Chodzi mi o zależność tego trybu od ustawień temp zasilania. Czy jeżeli mamy ustawione 35stopni na prostej grzewczej to włączenie tego trybu spowoduje, że pompa podniesie temp zasilania? To samo przy krzywej grzewczej, jeżeli z temperatury zewnętrznej pompa dąży do np 32 stopni i tyle ma, to włączenie tego trybu spowoduje podniesienie temp zasilania? I jeszcze trzeci scenariusz - mamy ustawione temp zasialania 35 stopni, pompa daje tylko 32 z uwagi na duży odbiór energi. Czy tryb siły też coś zdziała w takim przypadku? Pozdrawiam

Wydaje mi się  ( jak pamiętam , bo tego nie uzywam) ,że tak samo się zaczyna modulować po osiągnięciu temperatury zadanej.( a samych ustawionych temperatur nie "przestawia") .  Tylko jak nie osiągnie temperatury zadanej to generuje wyższą niż znamionowa moc , po prostu częstotliwość sprężarki jest wyższa.  Więc tak na prawdę tylko w trzecim przypadku coś to pomoże ( osiągnąć szybciej temperaturę zadaną).

 

 

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9172511
Udostępnij na innych stronach

17 godzin temu, Dzonzi napisał:

Cześć, czy wytłumaczy mi ktoś czemu pompa tak mocno pracuje? Niedawno uruchomiona i odkręcam powoli pętle. Rotametry odkręcone na maksymalny przepływ. Delta niby jest 5 stopni dzięki grzałce, czyli po prostu woda w podłodze tak szybko się chłodzi, że wraca za zimna i sama sprężarka nie daje rady utrzymać delty? Przepływ na pompie prawie maksymalny, ale na 13 pętli wychodzi i tak bardzo niewielki, więc wolna wolno krąży i za bardzo się chłodzi? Dobrze rozumuję? 

Po defroście z CWU sytuacja wróciła do normy, mimo że powrót jest niższy, a delta wynosi 6 stopni.

 

Jak dopiero co uruchomiona , to po co ustawiasz 24 stopnie ? Nie wystarczy Ci minimum , czyli 20 ,dopóki wszystkie pętle nie będą w obiegu ? (Bo rozumiem ,ze ustawione jest grzanie od temperatury wody , a nie od termostatu .)

Skoro ma możliwość defrostu z CWU ( i widać po wykresie 3way valve , że to robi , bo zawór co chwila się przestawia) ,to jakaś gen.M ?  To jest jednowentylatorowa ?  Czy nie lepiej robić defrost z podłogi ( i ew wyłaczyć grzałki)...

A dlaczego tak mocno pracuje .... Bo jest teraz dość chłodno , jak niedawno uruchomiona , to trochę zajmuje zanim wszystkie pętle ( i pomieszczenia od nich) się nagrzeją , więc działa z pełną mocą. 

Co do delty , to jaką masz ustawioną ? Jak masz podłogówke , to mozesz próbować mniejszą niż 5  ( np 3 stopnie) , a jak juz sięto wszystko ustabilizuje to nawet dać Max. przepływ zamiast delty.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9172512
Udostępnij na innych stronach

Jest ustawione 25 po to żeby temperatura powrotu była 20 stopni, bo jak jest poniżej 18 stopni to załącza się grzełka. To jest seria K, 7kW. 

Deforst z podłogi nie da rady, skoro woda w podłodze ma 20 stopni. To by się godzinę chyba taki deforst robił, a teraz robi się 10min. Zanim by się defrost skończył to całkiem by się woda wychłodziła. Na razie jest z CWU, potem przestawię na CO. CWU podgrzewa się 40-60 min od 40 do 47 stopni. 

Delta tak jak wyżej napisałem 5 stopni. Tak ustawił instalator. 

Trochę dziwne, że grzałka się załączyła przy tak wysokiej temperaturze powrotu, no ale na razie to oleje. 

A używać tego trybu boostu? 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9172516
Udostępnij na innych stronach

Jak chcesz , to możesz zwiększyć temperaturę np. na 35stopni , wtedy na pewno będzie działać z pełna mocą , a i jeszcze grzałki włączy ( jak będą ustawione do włączenie w opcjach)....  

Co do boostu to też jak chcesz , tyle tylko ,że trzeba go włączać co 90 min ( a może i jeszcze trzeba czekać jakiś czas po upłynięciu tych 90 min...) To tylko kwestia tego ,że będzie gorszy COP , duże zuzycie energii , i czy się z tym godzisz.... ( czy może lepiej ,żeby PC sobie chodziła normalnie i osiągnęła temperaturę w swoim czasie).

 

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9172518
Udostępnij na innych stronach

kurde nie czaje tej pompy. Było dobrze, podniosłem temp. na 27 i teraz nawet słabiej działa. Podniosłem 3 godziny temu, a temperatura zamiast rosnąć to maleje. 

 

Zrzut ekranu 2026-01-16 182542.jpg

 

Pompa nie umie podnieść temperatury. Zasilanie 25.5, powrót 20,3 mimo że jest od wczoraj ustawione na 27. Chodzi na 70 Hz, moc cieplna 5500W, bez grzałki. Przepływ 16L/min

Edytowane przez Dzonzi
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/1031/#findComment-9172528
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...