bobrow 15.08.2016 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Mam pytanko do kol CNC,dlaczego sprzęgło o pojemności 200l ?Wg jakiej zasady ?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 15.08.2016 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Witam, mam np. klienta który chętnie się podzieli informacjami: 62-006 Katarzynki ul. Konwaliowa tam jest Panasonic SDC-12F9E8 zdjęcia instalacji na Fb https://www.facebook.com/PompyMeeting/posts/915800225171344 Dzieki. Dla mnie najlepiej z okolic leszna itp. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 15.08.2016 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Dzieki. Dla mnie najlepiej z okolic leszna itp. . To mam jeszcze Głogów, Jaczów ul. Jaśminowa 3j zdjęcia FB: . nie wiem gdzie mam za dużo tego wklejam normalnie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 16.08.2016 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 (edytowane) Po studium lektury w sprawie projektu kotłowni z PC, uważam, że sprzęgło jest przeciwieństwem precyzji. To wygoda dla instalatorów. Robienie bez sprzęgła umożliwia wykorzystywanie sterowania przez pompę obiegami C.O i C.W.U. A to wymaga doprecyzowania. jak monter mówi, że zawsze jest potrzebne sprzęgło to wygląda jakby ktoś szył buty tylko w jednym rozmiarze. Nie jestem instalatorem ale też nie lubię jak każdy mówi że na ból głowy to "goździkowa" Edytowane 16 Sierpnia 2016 przez Bobromil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 16.08.2016 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Jesteś pewny , że w każdej sytuacji sprzęgło jest zbędne przy PC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 16.08.2016 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Jeżeli jest system grzewczy jest skomplikowany, np za mało jest podłogówki albo piętro znacznie różni się od parteru w grzaniu lub źle dobrana moc pompy, to trzeba się ratować buforem/sprzęgłem. Jest to wygodne ale ogranicza możliwości pompy w sterowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 16.08.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Czy ktoś wie gdzie kupić czujni temp Panasonica PAW-TS1 do wymiennika i PC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 16.08.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Mam pytanko do kol CNC, dlaczego sprzęgło o pojemności 200l ?Wg jakiej zasady ? Pzdr Dobre pytanie. https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/12047021_915800151838018_2267836553337424123_n.jpg?oh=cf4db68185bf7ab98f693a04be59b681&oe=58545618&__gda__=1480946321_19e1e756e6b7ab9af8b413d0b69c64ad Po co do pompy ciepła dajecie rozdzielacz z pompą i zaworem mieszającym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 16.08.2016 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Jeżeli jest system grzewczy jest skomplikowany, np za mało jest podłogówki albo piętro znacznie różni się od parteru w grzaniu lub źle dobrana moc pompy, to trzeba się ratować buforem/sprzęgłem. Jest to wygodne ale ogranicza możliwości pompy w sterowaniu Do momentu kiedy piszesz o mieszanym lub rozbudowanym układzie , jest ok. Ale nie wiem o co chodzi z tym sterowaniem PC- na moim sprzęgle inwerter prawidłowo moduluje ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 16.08.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Po studium lektury w sprawie projektu kotłowni z PC, uważam, że sprzęgło jest przeciwieństwem precyzji. To wygoda dla instalatorów. Robienie bez sprzęgła umożliwia wykorzystywanie sterowania przez pompę obiegami C.O i C.W.U. A to wymaga doprecyzowania. jak monter mówi, że zawsze jest potrzebne sprzęgło to wygląda jakby ktoś szył buty tylko w jednym rozmiarze. Nie jestem instalatorem ale też nie lubię jak każdy mówi że na ból głowy to "goździkowa" Totalna głupota, którą ktoś Ci podał bo wzięli go z montowania kotłów i kazali montować pompy ciepła bo teraz na to jest popyt. A pompa ciepła to nie kocioł to układ chłodniczy który musi się odladzać, mieć odpowiedni przepływ, pracować na delcie 5st.C. Mało kto to rozumie z instalatorów PC, bo jak ktoś wcześniej był maszynistą a teraz kazali mu latać samolotem to wielu guzików nie rozumie i braki w wykształceniu powodują gadanie głupot byle by jakoś swoją niewiedzę zatuszować. Referaty pisałem o tym do czego to służy i jak by nie było potrzebne to by się tego nie instalowało. " Bobromil" wypowiadasz się na podstawie swoich doświadczeń czy powtarzasz to co tu przeczytałeś. Wygląda mi raczej na to drugie. Ja zamontowałem ponad setkę PC, i są układy gdzie sprzęgło jest zbędne, ale do większości domów bardzo potrzebne. To właśnie przez takie głupoty jak instalacja dużych PC bez sprzęgła które jest magazynem energii na odmrażanie panasonic wprowadził odmrażanie gorącymi parami w układach dwu wentylatorowych. Ponieważ pompa podpięta bezpośrednio pod podłogówkę nie ma jak się odmrozić. Męczy się z zimą wodą, a gdy temperatura na powrocie spada poniżej 27st. to wchodzi w odmrażanie gorącą parą i takie odmrażanie trwa zamiast 5-7 minut to nawet 30 minut!!!!! a odmrażanie jest co 35 minut, i wtedy działa 35 minut odmraża się do 30 minut i znów 35minut pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 16.08.2016 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Czy ktoś wie gdzie kupić czujni temp Panasonica PAW-TS1 do wymiennika i PC ? leży u mnie cała kupka tych kabelków..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 16.08.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Mam pytanko do kol CNC, dlaczego sprzęgło o pojemności 200l ?Wg jakiej zasady ? Pzdr tak na szybko przekleje z innego teksu, a za chwile poszukam jeszcze mojego szerokiego postu gdzie to jest opisane dokładniej: Wyjaśniam do czego potrzebujemy sprzęgło hydrauliczne 200Lw pompach powietrze woda: 1. Pompa ciepła do prawidłowego działania potrzebuje dużego przez nią przepływu wody. Dla przykładu przez pompę o mocy 9kW musi płynąć nawet 1800L/godzinę( to jest 9 dużych beczek). Takiego przepływu nie da się uzyskać jeżeli nie zastosujemy zbiornika pośredniego pomiędzy pompą ciepła i budynkiem. I żadna duża pompa obiegowa tego nie zastąpi!!! Właśnie dlatego nasza firma instaluje sprzęgła hydrauliczne. 2. Drugą ważna kwestią jest to że pompa POWIETRZE-WODA co około 50 minut w temperaturach ujemnych musi się odlodzić. Ponieważ „zachodzi” lodem w trakcie pracy jak na zdjęciu poniżej, co uniemożliwia jej prawidłowe działanie. Żeby móc się odlodzić pompa odwraca tryb i zaczyna grzać na zewnątrz i chłodzić do środka, i teraz żeby rozpocząć ten proces potrzebny jest zbiornik wody(sprzęgło) z którego możemy pobrać energię na to właśnie odladzanie. Nie może być to podłogówka ani, grzejniki gdyż one potrafią tylko dobrze pobierać ciepło, a nie potrafią dostatecznie szybko go oddawać. Dlatego właśnie potrzebne jest nam sprzęgło hydrauliczne o odpowiednej pojemności około 200L dla pomp dwu wentylatorowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 16.08.2016 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Dzięki CNC za odpowiedź,trochę mi ulżyło bo przy moim t-capie 9 kW i sprzęgle ok 38 ltr też mam 5-6 min defrostu.Dopytuję tylko o wysokości króćców .Typowe sprzęgło hydrauliczne jest znacznie mniejsze i może mieć umieszczone w różnych miejscach przyłącza. Pytanie czy na wprost siebie , czy jedne nad drugimi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 16.08.2016 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Dzięki CNC za odpowiedź, trochę mi ulżyło bo przy moim t-capie 9 kW i sprzęgle ok 38 ltr też mam 5-6 min defrostu. Dopytuję tylko o wysokości króćców .Typowe sprzęgło hydrauliczne jest znacznie mniejsze i może mieć umieszczone w różnych miejscach przyłącza. Pytanie czy na wprost siebie , czy jedne nad drugimi ? w tym wypadku Twoje sprzęgło spełnia funkcję zapewniana przepływu, czyli pozwala na przepływ taki jak wymagany czyli 1800L/h. Magazynem ciepła nie jest bo 38L podgrzane o 15st. C ma pojemność tylko około 0,66kWh, sprzęgło 200L ma pojemność 3,48kWh. Jak pompa pracuje i powrót z podłogi masz powyżej 27st.C to obiegówka będzie działać i pompa odmrozi się normalnie. Problem jest gdy zaczynasz grzanie po przerwie bo np. był drogi prąd i grzejesz podłogę dopiero jakieś 50minut i powrót jeszcze nie jest ciepły(poniżej 27st.C) wtedy pompa wybiera drugi tryb odmrażania, który trwa właśnie nawet 30 minut. poszukam zaraz cały opis w dokumentacji i wkleję. Co do przyłączy to mogą być na przeciwko, pompy obiegowe itak to sobie podmieszają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 16.08.2016 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 16.08.2016 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 (edytowane) tak na szybko przekleje z innego teksu, a za chwile poszukam jeszcze mojego szerokiego postu gdzie to jest opisane dokładniej: Wyjaśniam do czego potrzebujemy sprzęgło hydrauliczne 200Lw pompach powietrze woda: 1. Pompa ciepła do prawidłowego działania potrzebuje dużego przez nią przepływu wody. Dla przykładu przez pompę o mocy 9kW musi płynąć nawet 1800L/godzinę( to jest 9 dużych beczek). Takiego przepływu nie da się uzyskać jeżeli nie zastosujemy zbiornika pośredniego pomiędzy pompą ciepła i budynkiem. I żadna duża pompa obiegowa tego nie zastąpi!!! Właśnie dlatego nasza firma instaluje sprzęgła hydrauliczne. 2. Drugą ważna kwestią jest to że pompa POWIETRZE-WODA co około 50 minut w temperaturach ujemnych musi się odlodzić. Ponieważ „zachodzi” lodem w trakcie pracy jak na zdjęciu poniżej, co uniemożliwia jej prawidłowe działanie. Żeby móc się odlodzić pompa odwraca tryb i zaczyna grzać na zewnątrz i chłodzić do środka, i teraz żeby rozpocząć ten proces potrzebny jest zbiornik wody(sprzęgło) z którego możemy pobrać energię na to właśnie odladzanie. Nie może być to podłogówka ani, grzejniki gdyż one potrafią tylko dobrze pobierać ciepło, a nie potrafią dostatecznie szybko go oddawać. Dlatego właśnie potrzebne jest nam sprzęgło hydrauliczne o odpowiednej pojemności około 200L dla pomp dwu wentylatorowych. Witam 1. Przepływ nominalny T-Cap 9 kW to 1548 l/h. Pompa obiegowa (wbudowana) przy prawidłowo obliczonej instalacji bez problemu przepływ taki zapewnia. 2.Proces narastania szronu uzależniony jest w zasadniczej mierze od wilgotności powietrza zewnętrznego. Odszranianie jedn,. zewnętrznej może faktycznie występować co 50 min, ale nie musi. Przy niskiej wilgotności powietrza atmosferycznego, nawet w mocno ujemnej temperaturze, PC potrafi pracować przez kilka godzin bez objawów narastania szronu. 3. Nie mam sprzęgła ani bufora, cała moja podłogówka to ok.760 m rurki fi 18, a proces odszraniania nigdy nie trwał dłużej niż 5 min. Oczywiście często z udziałem grzałki. 4. Sprzęgło o pojemności 200 l jest de facto buforem wspomagającym proces odszraniania i taką głównie funkcję pełni w twojej koncepcji instalacji PC. Możliwość sterowania poszczególnymi obiegami (np parter - piętro) można uzyskać bez instalacji dodatkowych obiegówek. Wystarczy np wyposażyć każdy z obiegów w zawór mieszający sterowany dedykowanym termostatem. Konkluzja; Bufor (sprzęgło) jest zazwyczaj zbędnym dodatkiem zwalniającym instalatora z konieczności wykonania obliczeń hydraulicznych. Pozdrawiam Pratchawiec Edytowane 16 Sierpnia 2016 przez Pratchawiec poprawka skreślenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 16.08.2016 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 @Pratchawiec, dziękuję. Nie chciałem pouczać bardziej doświadczonych i zdeterminiwanych użytkowników forum. Czyli jest jak pisałem. Taniej wyjdzie grzałka do odmrażania niż cały system sprzęgła hydraulicznego. Nikt nie chce wyrzucać kasy, tylko dlatego, że ktoś ma inny sposób montowania PC. Tańsze nie jest wrogiem droższego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.08.2016 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 Witam Towarzystwo,od samego początku zdecydowałem się na sprzęgło , ponieważ nie miałem projektu instalacji i rzeczywiście nie chciałem ryzykować.Chciałbym się jeszcze odnieść do w/w argumentów :- mam grzejniki i moja PC pracuje w temp 40-45 st , pewnie dlatego mam ok defrost-moja PC jest w pełni opomiarowana i bez sprzęgła przepływ ok1500l/h mam przy 6/7 biegu (ok 100-130W). Na buforze mogę mieć bieg 2-3 z przepływem 1500-1600 l/h ( tj 35-45W +do max 22W pompy wtórnej)-ominięcie ( bypass) traktuję jako awaryjne rozwiązanie np przy uszkodzeniu pompy wrórnej-dodatkowe zalety sprzęgła w mojej instalacji : cichsza praca na grzejnikach , nie wypłukuję się szlam z instalacji- a jak już pójdzie , to osiada w buforku,odpowietrza system ( na górze jest odpowietrznik autom)-generalnie obwód PC/ bufor służy do max efektywnego wytworzenia ciepła , a obwód bufor/system tylko do jego dystrybucjiNikomu nie narzucam sprzęgła z automatu , zwracam tylko uwagę , że można przynajmniej przewidzieć miejsce na jego ewentualne łatwe wpięcie.Oczywiście zachęcam do min zaprezentowania przez instalatora nominalnego przepływu w systemie ( jeśli przepływ będzie za mały , PC nie osiągnie nominalnej mocy- może również nie osiągać katalogowych COP.Mam nadzieję , że jednak nie będziemy na nowo wałkować tego tematu....Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 17.08.2016 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 Witam 1. Przepływ nominalny T-Cap 9 kW to 1548 l/h. Pompa obiegowa (wbudowana) przy prawidłowo obliczonej instalacji bez problemu przepływ taki zapewnia. 2.Proces narastania szronu uzależniony jest w zasadniczej mierze od wilgotności powietrza zewnętrznego. Odszranianie jedn,. zewnętrznej może faktycznie występować co 50 min, ale nie musi. Przy niskiej wilgotności powietrza atmosferycznego, nawet w mocno ujemnej temperaturze, PC potrafi pracować przez kilka godzin bez objawów narastania szronu. 3. Nie mam sprzęgła ani bufora, cała moja podłogówka to ok.760 m rurki fi 18, a proces odszraniania nigdy nie trwał dłużej niż 5 min. Oczywiście często z udziałem grzałki. 4. Sprzęgło o pojemności 200 l jest de facto buforem wspomagającym proces odszraniania i taką głównie funkcję pełni w twojej koncepcji instalacji PC. Możliwość sterowania poszczególnymi obiegami (np parter - piętro) można uzyskać bez instalacji dodatkowych obiegówek. Wystarczy np wyposażyć każdy z obiegów w zawór mieszający sterowany dedykowanym termostatem. Konkluzja; Bufor (sprzęgło) jest zazwyczaj zbędnym dodatkiem zwalniającym instalatora z konieczności wykonania obliczeń hydraulicznych. Pozdrawiam Pratchawiec Dokładnie takie same mam spostrzeżenia,defrost u mnie od zawsze czyli od 3 lat trwa ok.5 minut,co jaki czas nie sprawdzałem ale to faktycznie zależy od wilgotności powietrza a nie od pracy pompy. Na tej podstawie też uważam,że sprzęgło nie jest koniecznym elementem instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 17.08.2016 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 Dokładnie takie same mam spostrzeżenia,defrost u mnie od zawsze czyli od 3 lat trwa ok.5 minut,co jaki czas nie sprawdzałem ale to faktycznie zależy od wilgotności powietrza a nie od pracy pompy. Na tej podstawie też uważam,że sprzęgło nie jest koniecznym elementem instalacji. a jak czesto pojawia Ci sie ten defrost ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.