DiX 19.12.2016 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 (edytowane) Jak odczytujesz temperaturę zasilania? Z termometru cyfrowego ds18b20 zamontowanego jako przylgowy na miedzianym elemencie rozdzielacza. Osobno na zasilaniu i powrocie. Delta na termostacie ustawiona na 0.5 'C( pomiędzy 17.5 a 18.0) Poniżej inna rozdzielczość czasowa: A tutaj uchwycone defrosty i wyłączenie pompy po osiągnięciu zadanej temperatury: Edytowane 19 Grudnia 2016 przez DiX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.12.2016 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 No własnie ja stoję przed takim dylematem. Wiesz już, że będę montował PC w przyszłym roku. Być może LG będzie tańsze, ale teraz pytanie - zaryzykowałbyś ? Bo o panasie jak przebiłem się przez ten temat to już dużo wiem, a jeszcze nie bawiłem się nigdy sterownikiem. Co z LG i samsungiem, o których nie ma żadnych informacji i opinii ? Własnie tego się boję Właśnie chodzi o to , że mając o 4k pln tańszą PC 9kW LG - wybrałbym jednak t-capa z lepszymi COP i pełną mocą do - 15 st , szczególnie że nie są szerzej znane opinie użytkowników LG ( w przeciwieństwie do panasów , chyba od 2012 na rynku) Może ta gwarancja 10 lat na sprężarkę by mnie przekonała , zakładając że dane kat są rzetelne .LG to nie jest jednak marka od wczoraj znana, podobnie Samsung- napewno te firmy z Korei są wiarygodne . Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.12.2016 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Matejeszcze jedno , zapytaj CNC o cenę za zwyklego Panasa 9kW - może się okazać , że będzie droższy o ok 1-1.5k pln od LG.Za taką różnicę napewno bym nie ryzykował " wynalazka"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 19.12.2016 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 A o co kaman z tymi różnymi materiałami ? W wyniku korozji elektrochemicznej może wytwarzać się wodór , który w przypadku niezbyt dobrze działającego odpowietrznika automatycznego może powodować stopniowy wzrost ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.12.2016 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 No i wydłubałem : Panas 9 kW H 15 390 pln , czyli różnica na korzyść LG to ok 616pln...Co tu dumać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.12.2016 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 W wyniku korozji elektrochemicznej może wytwarzać się wodór , który w przypadku niezbyt dobrze działającego odpowietrznika automatycznego może powodować stopniowy wzrost ciśnienia. Ale to chyba w jakimś długim czasie , a nie po uruchomieniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasy1 19.12.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 10 lat gwarancji jest dla klimatyzatorow,nie dla pomp.Chyba ze CNC potwierdzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.12.2016 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 W sumie LG przez jakiś czas chyba był największym producentem na świecie klimatyzatorów - to jest działka nie daleka od PC.Osobiście jest to dla mnie "pewniejszy" wybór niż chinol , problem jest tylko z tym japońskim ( i częściowo malezyjskim) Panasonic-kiem . Ceny Panasów są bardziej w kategorii Low cost niż innych uznanych producentów.Wygląda na to , że Panas zdobył część rynku i jedzie jeszcze na swojej "sławie"- a ceny , jak widać mocno zależą od INSTALATORÓW ....Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 19.12.2016 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 PROSZ Hej Żeby nie było, że się znam. Bo się nie znam. Ale na pierwszy rzut oka, to mam połowę mniej rurek i wszystko hula. Pompki wilo to mam tylko jedną i to na cyrkulacji, załączana fotokomórką z łazienki lub klawiszem (kuchnia). Mój układ jest banalnie prosty, w Twoim można zaginąć, jak bambo w dżungli. Masz to na gwarancji? Jak coś to mam namiary na firmę z okolicy, może podjadą i oprócz klasycznego 'Panie kto panu to tak spie..." to wskażą pola do poprawy. Kto wie, może powiedzą że jest Ok i uspokoisz sumienie. Jak coś, to priv. Kto Ci to montował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.12.2016 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Wysyłam fotki . Instalacja PC + CWU moim zdanie coś za bardzo nie fachowo wykonana, proszę opinie .co jest tu spieprzone. CZY pompy wilo są potrzebne ? ponieważ podpięte sa tylko do gniazda a nie do PC .prosze o ogólny pogląd co brakuje co jest zbędne itp. dziś do godziny podam link na youtube z filmem mojej kotłowni z komerażem[ATTACH=CONFIG]376255[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]376256[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]376257[/ATTACH] Na pewno usuń stal na wej do zas CWU - odkłada się tam straszny "badziew", po kilku latach będziesz miał mały przekrój i nie działający zawór zwrotny ... Najlepiej wszędzie wymień stalowe łączki- w instalacjach węglowych jakoś to uchodzi , to nie majątek - a będziesz miał czystą instalację Co do dwóch wilo, to zrób jak CNC w swoich ofertach- kup dwa bezprzewodowe termostaty i podłącz ich styki równolegle pod PC ,a sterowniki ustaw na dole i na górze z niezależnymi temp- będziesz miał pełny komfort i niezakeżne temp na dwóch poziomach Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wa2 19.12.2016 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Z termometru cyfrowego ds18b20 zamontowanego jako przylgowy na miedzianym elemencie rozdzielacza. Osobno na zasilaniu i powrocie. Delta na termostacie ustawiona na 0.5 'C( pomiędzy 17.5 a 18.0) Do czego podłączyłeś te czujniki temp? Napisz coś więcej tez zamierzam opomiarowac pompe ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 19.12.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Wysyłam fotki . Instalacja PC + CWU moim zdanie coś za bardzo nie fachowo wykonana, proszę opinie .co jest tu spieprzone. CZY pompy wilo są potrzebne ? ponieważ podpięte sa tylko do gniazda a nie do PC .prosze o ogólny pogląd co brakuje co jest zbędne itp. dziś do godziny podam link na youtube z filmem mojej kotłowni z komerażem[ATTACH=CONFIG]376255[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]376256[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]376257[/ATTACH] Do pompek willo dołożyć osobne termostaty bezprzewodowe po to żeby nie działały non stop. Będziesz mógł też sterować dzięki temu temperaturami w domu i pompa nie będzie przegrzewać domu. Nie masz filtra przed wejściem wody do PC, to koniecznie trzeba zamontować, a ze względu na to że go nie miałeś trzeba by przepłukać wymiennik. Poza tym masz zamontowane małe sprzęgło, ułatwia przepływ pompie ciepła, to nawet dobrze. No i jeszcze drugi zawór bezpieczeństwa nie wiem po co. Co do pompek willo to ustaw w lewo na maksa. a do tej małej pompki oszukaj wtyczki bo potem ciężko taką dokupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 19.12.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Co może być powodem bardzo częstych defrostów. Dzisiaj spędziłem przy pompie trochę czasu. Defrost co 34 minuty to chyba przesada?!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.12.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Jogi- jak będziesz płukał system , to powiedz instslatorowi - żeby wyjął pompę wodną z jednostki wewnętrznej i puścił trochę wody pod ciśnieniem od strony wyjścia z PC ( przepłuczesz dobrze wymiennik).W samej pompie wodnej też może być trochę "gruzu".Ja musiałem tak zrobić po " dobrej radzie" po uruchomieniu na starym galmecie do CWU ( taki miałem już z piecem)Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.12.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Co może być powodem bardzo częstych defrostów. Dzisiaj spędziłem przy pompie trochę czasu. Defrost co 34 minuty to chyba przesada?!!! PC jedzie z max mocą , zapewne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 19.12.2016 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 jedzie na max i nie może się wyłączyć tzn. przy zasilaniu 25 i równej krzywej nie jest w stanie osiągnąć delty mniejszej niż 3. Z tym że przy w miarę stałej temp powrotu nie daje rady utrzymać temperatury zasilania. przed defrostem temp. zasilania zaczyna spadać 1-2 *C. Defrost powoduje spadek temp do 19-20 * i zabawa zaczyna się od nowaDodam, że też nie dali filtra na przyłączu wody. Filtr jest na powrocie z podłogówkiModulacja większość czasu na 67 Hz, spada po osiągnięciu 25* do 58HZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.12.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 A podwyższałeś prędkości pompy wodnej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiX 19.12.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 (edytowane) Do czego podłączyłeś te czujniki temp? Napisz coś więcej tez zamierzam opomiarowac pompe ciepła. Poczytaj o systemie Domoticz. To gotowa platforma do budowy szeroko rozumianego inteligentnego domu opartego o różna protokoły komunikacji jak z-wave, i2c, 1wire, i inne. System można zainstalować na różne platformy od windowsa po linux. Ja wykorzystałem minikomputer Raspberry pi3. 1) Platforma sprzętowa: 2) Magistrala 1wire (termometry): 3) Licznik prądu, napięcia i zużytej energii oraz włącznik termostatu: 4) Panel zarządzania systemem (przykład): Edytowane 19 Grudnia 2016 przez DiX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jabolek 19.12.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Chętnie poczytam coś więcej na temat Twojego systemu inteligentnego domu. Może jakiś nowy temat w odpowiednim dziale? :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 19.12.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Pompa szła na 5 biegu. Przepływ ok. 25l/m Jeszcze nie wszystkie pętle otwarte. Dom się dopiero wygrzewa i suszy więc może to jest powód. Ale jednak temperaturę zasilania pc powinna chyba utrzymać. Przy wyżej ustawionej krzywej trzymał 29* ale do zadanej chyba nie dobijał. Tym razem trzymał chłodny powrót. Podniesienie prędkości pompki może pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.