Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

marcinpab

Recommended Posts

To pisz jasno, że histereza 1,5 -1,8 dotyczy obiegu wtórnego, a nie IN/OUT PC lub dt PC

Przy takim koncepcie tym bardziej ma sens znacznie większy bufor niż planowany 50l.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

 

Oczywiście dT obiegu pierwotnego- tylko jak duży bufor , może trzeba policzyć dla min mocy T-cap np 3,5kW na 30 min pracy.

Tylko obawiam się ,że jak większy bufor się nagrzeje i nadal będzie mały odbiór-to nic w sumie nie zmieni...

Może tak naprawdę to temat by rozwiązał tryb pracy jak on/off z większym buforem , tylko po co mi wtedy inwerter ...

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ponownie ,

jest jeszcze jedna opcja dot mojego tematu-może rzeczywiście T-cap model H załatwi sprawę .Doczytałem ,że H ma tryb pracy z buforem i sterowanie pompą wtórną .

Może ktoś mi opisać ten tryb -w opisie Panasa jest to nie jasne.

pzdr

Wieczorkiem się postaram. Faktem jest iż instrukcja jest bardzo pobieżna. Nie jest wyjaśniony sposób działania danej funkcji a jedynie jak ją aktywować albo dezaktywować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bobrow

 

Przy grzejnikach bufor jest dla mnie wyborem oczywistym, choć z innej jeszcze przyczyny niż te które wskazałeś w poście.

Przede wszystkim zapewnia w miarę stabilne warunki pracy sprężarki wskutek stosunkowo wolnego przyrostu ( jak i spadku) temperatury wody powrotnej.

 

Przy dość dużej instalacji grzejnikowej bufor moim zdaniem powinien mieć pojemność znacznie większą niż wspomniane przez Ciebie 50l.

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

 

Rozumie , że chodzi o bufor/ sprzęgło .

 

A jaki powinien być bufor wpięty szeregowo przy instalacji grzejnikowej o małej ilości tzw. zładu wodnego ?? np.25 litrów w całym systemie budynku

 

Minimalna ilość wody w systemie wodnym dla Panasonica wynosi ;

 

30 litrów ( dla jednostek 7 kW ~ 9 kW)

oraz

50 litrów ( dla 12 kW ~ 16 kW oraz 9 kW T-cap)

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Andrzej

 

Szeregowy "bufor" nie jest buforem o którym pisałem wyżej.

To zwykłe naczynie zwiększające pojemność instalacji, i nic więcej.

 

Nie jestem specjalistą, ale nie widzę większego sensu dla wpinania szeregowo naczynia pośredniego do instalacji wyłącznie grzejnikowej, poza ułatwieniem procesu odszraniania parownika i niewielkim zwiększeniem odporności na taktowanie.

Wg moich szacunków, które gdzieś wcześniej prezentowałem, takie naczynie dla pompy 9 kW, by spełniło swoją rolę powinno mieć min. ok. 100 l.

 

Podane wielkości zładu to chyba wartości minimalne.

Dla podłogówki to, wg znanych mi, poważnych źródeł - to ok.15-20 l - na każdy kilowat mocy cieplnej pompy ON OFF.

Dla instalacji grzejnikowej powinno być więcej, stąd moja sugestia dot.zwiększenia pojemności bufora. Tego prawdziwego z funkcją sprzęgła.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Koledzy

coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu , że bufor w równoległym podłączeniu z systemem grzejnikowym ma spełniać najważniejszą rolę sprzęgła hydraulicznego , pozostałe funkcje są pomocnicze (napiszę to po raz wtóry):

-energia do defrostów (40-50ltr dla KG 40-48st)

-odpowietrzanie instalacji (automatyczny odpowietrznik w górnej części)

-osadzanie się zanieczyszczeń na spodzie buforka (ochrona przed zabrudzeniem wymennika , a przy najmniej zwalnia to zjawisko)

Duży bufor też się nagrzeje i PC też może taktować.

Przypuszczam , że można zmniejszyć to zjawisko poprzez odpowiednie umieszczenie przyłączy i kształt bufora ( np CNC stosuje wąskie i wysokie bufory z niesymetrycznymi przyłączami -chyba).Można też pomyśleć o montażu rurki z otworami pomiędzy symetrycznymi przyłączami na wyj z PC i wej do pompy wtórnej

Są przecież określone zasady konstuowania sprzęgieł hydraulicznych- średnice i odległości przyłączy decydują o parametrach takiego sprzęgła.Problem tylko polega na tym , że to nie do końca pasuje do PC (duży przepływ i problem z niską dT)

Pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aby ogrzać 1 l wody o 1 stopień potrzeba około 1,16 Wh , czyli bufor o pojemności 100 l podgrzany o 15 C to energia rzędu 1,74 kWh, co wystarcza na ;1,74 / 0,2 = 8,7 wzorcowych defrostów trwających przepisowo po ok. 5 minut .

Była już mowa , że Bufor 50 L nie jest konieczny, natomiast jest zalecany przez firmę Panasonic w nowych generacjach PC.

Wpięcie bufora szeregowo , ma na celu zapewnienie zładu minimalnego w razie przykręcenia termostatów na grzejnikach

 

Pragnę zauważyć , że defrosty występują przy dużej wilgotności i w temperaturach od +3 do -3 C , a więc chyba wówczas nie jest konieczna temperatura na grzejnikach w okolicach 48 C

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ,

chyba zostanę przy T-capie F , "pokukałem" trochę po sterownikach do CO i chyba wiem jak prosto rozwiązać temat "taktowania" PC w okresach przejściowych.

Założenia podstawowe :

 

-grzejniki

-PC

-buforek sprzęgło 50 ltr , oryginalne od Panasa ok 750 pln netto (z ociepleniem)

 

Sterowanie :

 

1.PC :

-KG 40-47st dla 8st/-10st

-Timer nie używany (jedna stawka za prąd ok 0.40 pln netto)

-bufor/sprzęgło 50 ltr

-CWU pomijam teraz (zakładam ,że ustawię optymalnie)

 

2.sterowniki :

-termostat z Tmin w nocy=19st i Troboczą=21 st (start 2-3 h przed 1 h pracy)

-sterownik do systemów solarnych wg dT

-przełącznik wg zadanej temp ,przylgowy na wyj z bufora za pompa wtórną

-sterownik pokojowy bezprzewodowy

-przekaźnik+układ czasowy (ok 45min-wg potrzeb ustawione)

-warunki logiczne :

Tprzylgowy ok 40st

dT sterownika solarów ok 1,5-1,9K (do regulacji)

 

Czyli jeśli system osiągnie min temp CO (tj 40 st) i nastąpi zmniejszenie dT na PC (in/out) , to układ z czasowy wyłączy PC z sygnału w szereg do sterownika pokojowego na zadany czas.Temp w budynku w przez ten czas nie spadną odczuwalnie.

 

Dzięki takiemu rozwiązaniu powinienem wyeliminować :

-słabszy COP w okresach przejściowych (przy niskim ogólnym zużyciu może być niewidoczne)

-wydłużę żywotność sprężarki poprzez zmniejszenie cykli on/off w krótkim czasie.

 

Koszty elementów sterowania :

-termostat przylgowy ok 40 pln brutto

-sterownik dt+pompa wtórna ok 300 pln brutto

-sterownik bezprzewodowy ok 250 pln brutto

-układ czasowego wyłączenia PC ok 130 pln netto

 

Wniosek jest prosty : nie ma sensu dopłacać słono do mod H T-capa.

 

pzdr

 

PS

Czekam na opnie i konstruktywne uwagi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja z innej beczki (znów)

jak wiadomo PC9kw przepływ nominalny to 1,5m3/h

z racji że jeszcze nie mam ciepłomierza

czy jest jakieś równanie matematyczne dla nastawów (rotamertry l/min) 13obwodów łącznie 1233mb + przyłącza = ok.140l?

pytam bo wciąż nurtuje mnie tak mała różnica pomiędzy zasilaniem i powrotem dT 2*-4*

Wygląda na to, że ciepła woda tak sobie po prostu krąży w tych pętlach grzewczych i wraza do PC jak by nie było odbioru .

czegoś nie kapuje Tzasilania 26* powrót powinien mieć 21*a ma 23* w domu 22* wię po co zwiększać Tzasilania ? a mimo to PC nie wyłącza sie nie taktuje wogóle to normalne ?

mimo tak minimalnych ustawieniach pożera ok 1,2kw/h przez 24h

czy może mimo iż nie potrzebuje wyższej temp.zasilania dać np.35*wtedy różnice dT będą od 5* np.6-8* i jak juz PC do tej magicznej katalogowej cyfry dt5* PC się wyłaczy?

bo przecież wszędzie pisze ...."PC dąży doąży do dT 5* potem się wyłącza..."

tak tylko skromnie pytam .:confused:

ps.a jeśli to pomoże w diagnozie przy PC zasilaniu 26* i odpaleniu ogrzewania pokoju który od miesiąca nie był grzany z tw 16* i temp.podłogi 14* w 4 godziny zrobiło sie 22,3* i tak trzyma bo przy tam małym PCzasilaniu więcej nie wyciśnie zresztą tak jak w pozostałych pomieszczeniach.

a może winowajcą jest sprzęgło(zwrotnica) w której woda z zasilania miesza sie z wodą powrotną i wpływa do PC? już sam nie wiem.

Edytowane przez jogi1978
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ehh przynajmniej u mnie pompa się wyłączy jak osiągnie zadaną temp. +2C, nie ma znaczenia co jest na powrocie choć u mnie z racji sprzęgła jest to zazwyczaj prawie tyle samo co na zasilaniu. Jeżeli nie ma odbioru ciepła lub jest on minimalny pc musi się wyłączyć. Widocznie u ciebie pc znajduje taki punkt pracy, że straty są równe mocy pc i działa 24h.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to po cholerę mam ten inwerter równie dobrze mogę na sztywno ustawić 35* wpiąć termostat pokojowy do PC i sterować on/ OFF

burzy we mnie krew czytając jak to wszyscy kombinują aby PC taktowała jak najmniej na dobę ,a u mnie wogóle tego nie robi mimo ,iż powrót jest tylko o 2 do 4* zimniejszy od zasilania dla mnie inwerter powinien działać jak nie mam odbioru ciepła z podłogi to się k....a wyłączam i czekam aż spadnie temperatura powrotu to jasne ,ale u mnie to nie działa .kilowaty lecą kasa w piz...du poco jak mam te zasrane 22 stopnie w domu .czemu algorytm "dt5*" nie funkcjonuje w moim przypadku.

Edytowane przez jogi1978
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ehh przynajmniej u mnie pompa się wyłączy jak osiągnie zadaną temp. +2C, .

jak to ustawiasz powiedzmy 30* na sztywno PC dochodzi do 32* ?

u mnie jak już dojdzie do tych 26* to zwalnia FR i pyrka raz to fr20 raz 30fr czasami 40fr potem znów 30fr tak aż dojdzie w końcu do defrostu i tak utrzymuje 26-25* j h....ja wyżej i zero absolutnie zero taktowania porostu nie wrzuci na te pieprzone wyższe obroty i podbije o te +2 i OFF tylko sobie pyrka 24h na rożnych modulacjach

albo wogóle już nie rozumiem algorytmu inwertera porostu nie da się jej odpalić samopas 24h i ON/offy z algorytmu jak nie ma odbioru ciepła z podłogówki.

Próbuje znaleźć podobny przypadek ,ale nie widzę .

To znaczy ,że albo ja wam zile opisuje moją dziwną sytuację albo mam zaje......tego pecha

lub wersja trzecia , po prostu jestem nieudacznikiem w obsłudze PC i sprowadzę uczonych tak ze trzech żeby było wesoło i wtedy będe biedniejszy ale czy szczęśliwszy po ich wizycie??

Pozdr.

Edytowane przez jogi1978
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jogi jest blisko odkrycia perpetum mobile :)

Jakim cudem przy tak niskim zasilaniu, masz tak ciepło w nowym domu, przy takich mrozach?

 

Do wysokiej temp powrotu: masz cienką podłogę o małej pojemności cieplnej, szybko się nagrzewa. To linoleum co masz na podłodze nie jest robione na bazie korka? Jeśli tak, to wspaniale izoluje ogrzewanie podłogowe od ogrzewanych pomieszczeń, c skutkuje małym odbiorem ciepła. Efektem jest wysoki powrót i minimalna różnica pomiędzy wej-wyjść i brak delty 5.

 

Tylko skąd u Ciebie tak ciepło? Nie jest to przypadkiem piętro w domu, lub bliźniak? No chyba że dałeś po 50 cm styro i nie masz wentylacji, a z opisu to nie wynika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak to ustawiasz powiedzmy 30* na sztywno PC dochodzi do 32* ?

u mnie jak już dojdzie do tych 26* to zwalnia FR i pyrka raz to fr20 raz 30fr czasami 40fr potem znów 30fr tak aż dojdzie w końcu do defrostu i tak utrzymuje 26-25* j h....ja wyżej i zero absolutnie zero taktowania porostu nie wrzuci na te pieprzone wyższe obroty i podbije o te +2 i OFF tylko sobie pyrka 24h na rożnych modulacjach

Pozdr.

 

Czyli działa tak jak inwerter powinien działać. Nie wiem w czym problem, skoro ciepło w domu?

Jeżeli temp. w domu osiągnie zadaną wartość w pierwszej kolejności muszą się wyłączyć pompki wtórne. I potem jak PC nie będzie miała odbioru ciepła to nie ma wyjścia musi się wyłączyć....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do jest pusty niezamiszkały panele to 5mm LVT bez podkładów i korka nie mam jeszcze tylko drzwi okna w większości pozasówane rolety ,pare jeszcze mostków przy oknach od strony tarasów jeszcze do usunięcia panele tak jak pisałem one nie mają oporu cieplnego w dodatku są cieplejsze o 1-2* od samej wylewki . Problemu nie mam z tw ale z licznikiem energi pożera mimo niskich nasawów ok 1,2/h x 24h x 30dni = 864kwh !!!! przy tz 0/ -7 wynik kosmiczny a tylko zasilam 26* . Kiedyś miałem krzywke -10/32 -10/25 to Pc cisło do 28* bo tak wychdziło z tabeli ale też nie dobijało te +2 tylko zwalniała i pyrkała 24h ale już przy takich nastawach pożerała czasami nawet 60kwh/ 24h a w domu było 23* pieprze ten inwerter niech serwisant wpina ten termostat pokojowy bo życia szkoda za wiele godzin zmarnowałem i nic chyba że ktoś ma pomysł na to żeby pc się wyłączała i podbijała o te +2 Edytowane przez jogi1978
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...