jogi1978 15.02.2017 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 (edytowane) jogi1978 . 1/Masz umowę na usługę ? 2/Robota nie skończona , a jak z kasą ?? masz dowód zapłaty za usługę ?? 3/Kontaktuj się z nim przez e-mail - aby mieć dowód, postrasz go sądem , 4/Podaj namiary ORŁA - dla przestrogi innych, 6/Skontaktuj się pisemnie z Panasem, czy jest na liście autoryzowanych instalatorów ?? niech go upomną , co wiedzą o nim ???? Tel. : + 48 22 338 11 00 - PANASONIC 7/Skontaktuj się z adwokatem , wezwij innego kumatego instalatora , a jemu załóż sprawę karną , gdzie przedstawisz rachunek za naprawę , 8/Sprawę masz wygraną - jak masz umowę Sndrzej usuń numery zapisałem Edytowane 17 Lutego 2017 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 15.02.2017 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 (edytowane) jogi1978 . 1/Masz umowę na usługę ? 2/Robota nie skończona , a jak z kasą ?? masz dowód zapłaty za usługę ?? 3/Kontaktuj się z nim przez e-mail - aby mieć dowód, postrasz go sądem , 4/Podaj namiary ORŁA - dla przestrogi innych, 6/Skontaktuj się pisemnie z Panasem, czy jest na liście autoryzowanych instalatorów ?? niech go upomną , co wiedzą o nim ???? Tel. : + 48 22 338 11 00 - PANASONIC 7/Skontaktuj się z adwokatem , wezwij innego kumatego instalatora , a jemu załóż sprawę karną , gdzie przedstawisz rachunek za naprawę , 8/Sprawę masz wygraną - jak masz umowę usuń wnumery zapisałem Edytowane 17 Lutego 2017 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.02.2017 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 To są numery ogólnie dostępne na PanasonicProClub ;e-mail systemy klimatyzacji i ogrzewania: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 15.02.2017 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 To są numery ogólnie dostępne na PanasonicProClub ; e-mail systemy klimatyzacji i ogrzewania: [email protected] A to ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.02.2017 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Tak wygrywa się sprawy przy kupnie auta w komisie .Właściciel komisu nie zgłasza się w większości do sądu - i jest po ptokach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 15.02.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 A to ok Kurcze ta lista firm Panasonica to głównie firmy od klim czy ktoś zna firme godnej zaufania z certyfikatami panasonica . Do ekspertyzy i ewentualnej poprawki . kotłowni tak na zapas pytam bo czekam, aż się odezwą pseudo fachowcy. proszę na PW małopolska /śląsk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.02.2017 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Jogi , zobacz na post , który Ci polecałem; #5025 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 15.02.2017 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 To znaczy co ?mówisz o firmie z krakowa? Jeśli tak to gość tylko zdaje sie kupił samą pc od nich ,a kotłownie sam sobie robił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 15.02.2017 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 (edytowane) W tych całych nerwach i wykryciu wielu wad w PC dzięki wam i spuźnionego oświecenia z błędemH42 ,wpiołem dziś termostat w PC I w pompi obiegowe i powiem wam że rewelacja po 10 godz. Zjadło tylko 4kw czyli pracowała ok nieco pond 3 godz. I wdodatku dogrzewam góre bo była wychłodzona mam 22* wiadomo że nie chodzi o to że sie wpieprzy termostat i zamaskuje się tym niedoróbi w Pc ale ona ma mi służyć np. 8 lat a nie 2lata w takim stanie jak jest terazPs tak swoją drogą czy ktoś z was miał błąd H42 i mimo to PC pracowała? No bo jak zwykły użytkownik ma wiedzieć że ma błąd nie zagłębiając sie w menu .błąd niczym się nie wyróżnia nie widać go normalnie nie migają światełka i nie ma żadnych fajerwerków i sygnałów dzwiękowych .urzytkownik widzi że PC działa i tyle jedynie co do niego należy to ustawienie temp. Dziwi mnie że mimo tak poważnego błędu PC działa sobie ot tak jak by cic jej nie dolegsło Edytowane 15 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 15.02.2017 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Ze sto postów wstecz pisałem ci wepnij termostat BRAWO WKOŃCU! Oprócz tego błędu który jest albo go nie ma twoja pc działa całkiem poprawnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 15.02.2017 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 (edytowane) Ze sto postów wstecz pisałem ci wepnij termostat BRAWO WKOŃCU! Oprócz tego błędu który jest albo go nie ma twoja pc działa całkiem poprawnie... Od pierwszego dnia kiedy mi to pisaliście chciałem to zrobić instalacja (automatyka) była w domu jeszcze przed PC lecz nie podpięta. Ale czułem i Musiałem najpierw się przekonać przed wpięciem sterowania że PC działa poprawnie bez term.pokoj. Po to zostały stworzone inwertery.Wiem już że Pc nie działa jak ma działać . Gdybym odrazu wpioł automatyke to do tej pory był bym nie świadomy baboli PC. i pewnie sprężarka wyzionie ducha za 2lata albo dzień po gwarancji . Teraz rozumiesz moją logike działań .pierw sprawdzić czy wszystko działa tak jak pisze w książkach i za co zapłaciłeś a dopiero wpinać swoje wynalazki i sterowania . Ps. Nie wspomne o wiedzy która topornie wchodziła mi do głowy (sami wiecie:bash:)ale coś tam nauczyliście mnie w sprawie PC DZIĘKI wszystkim i wybaczcie mi że nie rozumiałem pewnych zagadnień .zobaczymy teraz jak sie rozwinie temat serwisu dam znać jak co będe prosił o pomoc inne firmy Edytowane 15 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 15.02.2017 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Ty nawet nie rozumiesz czemu pompa inwerterowa dalej działa mimo, że masz 22C i deltę 2. Prawda taka, że instalację zrobił ci byle jaki (pewnie najtańszy) instalator bez akredytacji w panasie. Instalację ci trochę spieprzył ale pompa wg. mnie ok. Ps. Przetestuj swoją lodówkę bez czujnika temp. w środku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 15.02.2017 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Prawda taka, że instalację zrobił ci byle jaki (pewnie najtańszy) instalator bez akredytacji w panasie. Instalację ci trochę spieprzył ale pompa wg. mnie ok. pisałem trochę wcześniej 23700 ? To tanio za zwykłą SDC 1faz . według mnie w tej cenie nie jedna firma zrobiła by o niebo lepszą instalacje jeśli nie ciut taniej .może sie myle , widać cena nie jest wyznacznikiem fachowej roboty . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 15.02.2017 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 mnie to zastanawia jogi, skąd masz tak ciepło w domu pomimo niewielkiej temp zasilania, wcześniej jakoś wygrzewałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 15.02.2017 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 (edytowane) mnie to zastanawia jogi, skąd masz tak ciepło w domu pomimo niewielkiej temp zasilania, wcześniej jakoś wygrzewałeś ? pisałem ale odpowiem dom stan surowy zamknięty/2014 . wiosna lato tynki i wylewki 2015 / grudzień 2015 montaż PC chodziła może kilkadziesiąt godzin (ciepła zima) i cały sezon off. listopad 2016 do dziś z małymi przerwami, większość rolet zewnętrznych pozamykane poza dachowymi i. średnio trzymam 21-22 wilgotność 22% trochhe mnie to kosztowało 4000kwh (testy i kombinowania ) bo pompa ciskała 24h jak bym od początku wiedział że wystarczy mi na zasilaniu tylko przy Tz -6 KG 26* to bym nie uwierzył sam ale teraz były idealne warunki do testów przez ostatnie 12 dni było stabilne -6 -7 dzień i noc i sie kapłem że wystarczy 26* ale zjadoło przy okazji około 1,3 KWh/godz. bez wpiętego termostatu. Teraz wiem że przy tych Tzew. przy 26* nie wicisne więcej w domu jak 22,3* nie wiem jak to sie dzieje wiem że np. jak na parterze mam ciepło 22* i odpalę jeden z pokoi na poddaszu z 18* niegrzanego od 2dni pokoju zażanie o do 22* zajmujące 1godz +2 kolejne 2 godziny kolejne +2 jakoś tak. dom sam wiesz wykończony paremostków do usunięcia i drzwi wew.do wstawienia.jeszcze nie robiłem testów dokładnych testów wychładzania się domu bo nie mieszkam ale termostat da mi jakiś zbliżony zarys ile pracowała PC szkoda że teraz zmieniają sie warunki i są niestabilne temperatury A może gdy robili po omacku PC wymyślili jakiś cudowny system hydrauliczny i przeskoczyli samych uczonych z Panasa. a ja niepotrzebnie psiocze na nich Edytowane 15 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 15.02.2017 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 OZC przy -20 masz 7,2kW i się dziwisz, że przy -6 pompa bierze 1,3kW jeszcze podnosisz w budynku temp? Moja bierze 3kW przez 10h pracy, kurde wg. twoich kryterów mam spierniczoną pc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 15.02.2017 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 (edytowane) OZC przy -20 masz 7,2kW i się dziwisz, że przy -6 pompa bierze 1,3kW jeszcze podnosisz w budynku temp? Moja bierze 3kW przez 10h pracy, kurde wg. twoich kryterów mam spierniczoną pc! twoja bierze 3kwh przez 10godzin prawie ciągłej pracy przykład 1 moja bierze teraz 4kw przez 10godzi z czego około 3 godziny pracuje pewnie pobiera te 1,3kw/godz i 7 jest off (termostat) Tw 21-22* 1 dzień testów za wcześnie na optymizm. przykład 2 moja bierze 13kw przez 10godzin czego 10 GODZIN PRACUJE 0 wyłączeń ( nie ma termostatu ) Tw 22* widzisz różnice twoja PC bez porównania jest leprza pewnie co jakiś czas się wyłącza nie wiem.bo musi z moich obserwacj wynika że nawet jak pc pracuje na najniższym FR19-20 to pobiera mi około 900w/h coś koło tego Edytowane 15 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 15.02.2017 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 (edytowane) zaobserwowałem dziś jeszcze jedną rzecz przy sterowaniu sterownikiem pokojowym ku mojej radości (tego sie spodziewałem)PC ciśnie -termostat Tw 22* wyłącza PC i obiegówki .temperatura po ponad 1godz w pomieszczeniu początkowo spada dość szybko o te 0.5* i Uruchamia pompki i PC to znaczy nie sprężarkę.tylko same czuwanie i obiegówkę w PC bo to za wcześnie dla PC powrót jest zbyt ciepły około 23* , gdy wychłodzi się tj 20-21* wtedy dopiero po ok. kolejnej 1godziny ( w moim przypadku) odpaliła sprężarkę na termostacie było 0,6* mniej, to idealnie by było jak by to tak działało zapobiegnie to zbyt częstym zał/wył PCto tylko 2 godziny obserwacji 1 dnia testu więc....... zobaczę jakie są minusy i plusy narazie jestem zadowolony .pozostała tylko sprawa baboli w PC i błąd h42 Edytowane 16 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 16.02.2017 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Witam Z tego co chaotycznie piszesz w ostatnich postach pompa działa ci prawidłowo i wbrew temu co twierdzisz - "taktuje".świadczy o tym to: "PC ciśnie -termostat Tw 22* wyłącza PC i obiegówki .temperatura po ponad 1godz w pomieszczeniu początkowo spada dość szybko o te 0.5* i Uruchamia pompki i PC to znaczy nie sprężarkę.tylko same czuwanie i obiegówkę w PC bo to za wcześnie dla PC powrót jest zbyt ciepły około 23* , gdy wychłodzi się tj 20-21* wtedy dopiero po ok." Masz zapewne duże straty ciepła i kiepski termometr. Przy niskiej temp. zasilania pompa nie jest w stanie uzupełnić ubytków, stąd zapewne praca sprężarki w trybie ciągłym. Pompy obiegowe wtórnych obiegów (za buforem) jak już musisz je mieć uruchamiaj równolegle z z obiegówką PC - sygnał z tego samego termostatu.Obserwuj dalej. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 16.02.2017 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 (edytowane) Sory za skróty myślowe chodziło mi o to że Pc ciśnie a kiedy termostat (pokojowy ) uzyska tem. Wew. Na parteże 22* to termostat pok. Daje sygnał STOP j odłącza całkowicie PC I pompki wtórne.wcześniej bez term. Pokoj. Pc cisła w nieskończoność. Co do strat zrabiłem test tylko na poddaszu z KGsztywno chyba ok 32* w domu zrobiło się ponad 24* sauna . A pc cisła dalej w nieskączoność.pożerając niepotrzebnie Kwh. Co do termometrów mam ich w domu 6szt i raczej sie nie mylą ale dziś kupie jeszcze zwykłe rtęciowe sie zobaczy czy te w domu trzeba kalibrować(wątpie) umie wyczuć czy jest 22 *czy 20*,Czy może chcesz mi powiedzieć że pc nie może uzupełnić strat i chodzi 24h mimo iż w domu od dawna jest22* ? (pc mniej więcej już o tym wie bo czujnik powrotnej wody wsazuje 2-3* niższy od zasilającej )Czyli co uzupełnianie strat przez PC a temp. Wew. Docelowa ,to zupełnie oddzielne nie związane ze sobą wspulne dane dla algorytmu PC? To ile musi wynosić rużnica między zasilaniem a powrotem dT 0*? Żeby PC sama od siebie wyłączyła Ja już faktycznie nic nie kapuje.ciężki przypadek ze mnie:( Edytowane 16 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania