NC_PC 04.01.2018 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Seria F, t-cap. Jednostka zewnętrzna głośno pracuje , leci woda, na wyświetlaczu mruga napis heat. Nie trwa to tak długo za każdym razem, czasami trwa tylko 10 min. Nie zawsze jestem na miejscu żeby dokładniej to sprawdzic. To coś dziwne z tym długim czasem odszraniania, może wydaje Ci się chyba że jest mało czynnika i wtedy słabo się odszrania, a zaladza się równo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam101pl 04.01.2018 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 To coś dziwne z tym długim czasem odszraniania, może wydaje Ci się chyba że jest mało czynnika i wtedy słabo się odszrania, a zaladza się równo? Ciężki temat. Kupiłem PC za granicą, bo ekonomiczniej. Znajomy znajomego(hydraulik) z doświadczeniem montazu klimatyzacji i kotłów węglowych;-) stwierdził że da radę i podłączy mi wszystko. Trzy miesiące temu, po długiej lekturze tegoż to właśnie forum,zmieniałem rurki z 20 na 32. Nie wiem czy poza tym coś jeszcze jest źle, jak również czy jest wystarczająco czynnika. Zastanawiam się jeszcze czy normalnym jest zużycie 15kw prądu dziennie, na ogrzanie 140m2(docelowo 245m2) do temperatury 17-20 °C. Dom w miarę dobrze docieplony. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 05.01.2018 01:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Witam Te 15 kWh, jak na obecne warunki to całkiem niewiele.Opisane objawy są normalne dla procesu odszraniania. Dla serii F opisywane były przypadki długotrwałego, nawet ok.1/2 godziny i więcej trwającego procesu oszraniania.Być może niezbędnym jest podniesienie temp. wody zasilającej i skrócenie czasu pracy w celu utrzymania założonej temp. wewnętrznej. Czy jednostka zewnętrzna odszrania się w miarę równomiernie i całkowicie? Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam101pl 05.01.2018 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Czy jednostka zewnętrzna odszrania się w miarę równomiernie i całkowicie? Sprawdzę to jeszcze dokładniej. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tozarek 05.01.2018 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 właśnie będę zamawiał Panasonica WH - UX09FE8 - jednostka zewnętrzna , WH - UXC09F3E8 - Jednostka wewnętrzna , Zbiornik buforowy bez wężownicy 300l Lemet 16.300B-0 ( https://www.alplus.pl/pl/p/Bufor-LEM...ylka-Gratis/99 ) oraz do c.w.u PIONOWY BOJLER DWUPŁASZCZOWY ERMET 300L ( https://www.bojlery.pl/bojler-pionow...rmet-300l.html ) , pow. wymiany 2,23m2 , 100% podłogówki , 120 m2 po podłodze , myślę że to najlepszy wybór pod względem technicznym i cenowym . ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 05.01.2018 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 WitamMam do wyboru według oferty pompy Panasa do nowo budowanego domku, według wyliczenia potrzebuję 5,9KW z CWU. Dostałem ofertę na cztery zestawy. Co możecie mi doradzić? Czy ewentualnie kombinować jeszcze z czymś inny np 3fazy lub T-CUP.1.KIT-WC07H3E5-1- jednostka zewnętrzna WH-UD07HE5 (230V, moc grzewcza 7,0 kW)- hydrobox WH-SDC07H3E5 ( grzałka wspomagająca 3 kW)CENA 22 170zł2.- jednostka zewnętrzna WH-UD09HE5 (230V, moc grzewcza 9,0 kW)- hydrobox WH-SDC09H3E5 ( grzałka wspomagająca 3 kW)CENA 23 700zł 3.KIT-ADC07H3E5 - jednostka zewnętrzna WH-UD07HE5-1 (230V, moc grzewcza 7,0 kW) - hydrobox WH-ADC0307H3E5 (230V, grzałka wspomagająca 3 kW)cena z montażem:* 22500,- brutto 4.KIT-ADC09H3E5 - jednostka zewnętrzna WH-UD09HE5-1 (230V, moc grzewcza 9,0 kW) - hydrobox WH-ADC0309H3E5 (230V, grzałka wspomagająca 3 kW) cena z montażem:* 22930,- brutto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.01.2018 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 - Będę zamawiał Panasonica WH - UX09FE8 / WH - UXC09F3E8 ; - Zbiornik buforowy bez wężownicy 300l Lemet 16.300B-0 ( https://www.alplus.pl/pl/p/Bufor-LEM...ylka-Gratis/99 ) oraz - do c.w.u PIONOWY BOJLER DWU - PŁASZCZOWY ERMET 300 L ( https://www.bojlery.pl/bojler-pionow...rmet-300l.html ) , pow. wymiany 2,23m2 , - 100 % podłogówki , 120 m2 po podłodze , myślę że to najlepszy wybór pod względem technicznym i cenowym . ?????? Nic nie wiadomo o OZC budynku ? 100 % podłogówka - to po co bufor ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.01.2018 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 4.KIT-ADC09H3E5 - jednostka zewnętrzna WH-UD09HE5-1 (230V, moc grzewcza 9,0 kW) - hydrobox WH-ADC0309H3E5 (230V, grzałka wspomagająca 3 kW) cena z montażem:* 22930,- brutto Ja bym brał KIT 4 - WH-ADC0309H3E5 Panasonic All In One - instalator nie ma co zepsuć, jest konstrukcją na czasie , niczym lodówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 05.01.2018 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Też chyba za tą opcją bym był. Boje sie tylko troche wydolnosci sprzetu przy niskich temperaturach. Nie planuje żadnego wiecej urządzenia grzewczego. Jestem z okolic Jeleniej Gory i potrafi byc u nas zimniej niz w innych czesciach kraju. Czy jak bedzie mroz 25 stopni to jest szansa że pompa ogrzeje mi dom ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 05.01.2018 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Też chyba za tą opcją bym był. Boje sie tylko troche wydolnosci sprzetu przy niskich temperaturach. Nie planuje żadnego wiecej urządzenia grzewczego. Jestem z okolic Jeleniej Gory i potrafi byc u nas zimniej niz w innych czesciach kraju. Czy jak bedzie mroz 25 stopni to jest szansa że pompa ogrzeje mi dom ? Zbuduj dobry dom to każde urządzenie grzewcze będzie dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.01.2018 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 (edytowane) Też chyba za tą opcją bym był. Boje sie tylko troche wydolnosci sprzetu przy niskich temperaturach. Nie planuje żadnego wiecej urządzenia grzewczego. Jestem z okolic Jeleniej Gory i potrafi byc u nas zimniej niz w innych czesciach kraju. Czy jak bedzie mroz 25 stopni to jest szansa że pompa ogrzeje mi dom ? W nowo budowanym domku, według wyliczenia potrzebuję 5,9 kW z CWU. Pytanie zasadnicze, czy obliczenia OZC są wiarygodne. Obliczenia fachowe, powinny uwzględniać warunki temperaturowe z okolic Jeleniej Góry. Podałeś, że moc cieplna budynku to 5,9 kW z CWU , a więc moc zawyżona , bo do oceny mocy pompy podaje się moc cieplna budynku bez CWU. Ile osób uwzględniono w obliczeniach CWU ? oraz Dla jakiej temperatury wewnątrz budynku liczone było OZC? Edytowane 5 Stycznia 2018 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 05.01.2018 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Też chyba za tą opcją bym był. Boje sie tylko troche wydolnosci sprzetu przy niskich temperaturach. Nie planuje żadnego wiecej urządzenia grzewczego. Jestem z okolic Jeleniej Gory i potrafi byc u nas zimniej niz w innych czesciach kraju. Czy jak bedzie mroz 25 stopni to jest szansa że pompa ogrzeje mi dom ? Witam Knoblauch Bez istotnego działu grzałki się nie obejdzie.W Twojej lokalizacji celowałbym w 9 kW T-Cap. Kotlina Jeleniogórska jest specyficzna jeśli chodzi o mróz. Poczytaj posty uż, Bobrow Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 05.01.2018 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 (edytowane) właśnie będę zamawiał Panasonica WH - UX09FE8 - jednostka zewnętrzna , WH - UXC09F3E8 - Jednostka wewnętrzna , Zbiornik buforowy bez wężownicy 300l Lemet 16.300B-0 ( https://www.alplus.pl/pl/p/Bufor-LEM...ylka-Gratis/99 ) oraz do c.w.u PIONOWY BOJLER DWUPŁASZCZOWY ERMET 300L ( https://www.bojlery.pl/bojler-pionow...rmet-300l.html ) , pow. wymiany 2,23m2 , 100% podłogówki , 120 m2 po podłodze , myślę że to najlepszy wybór pod względem technicznym i cenowym . ?????? Hej, moja ocena może być podejrzana bo też sprzedaję ale pomp tych którą masz w wycenie już nie ma, są niedostępne w Panasonic już od sierpnia 2017. Po drugie po co taki duży bufor... Przy PC się nie przyda. Po trzecie do PC nie stosuje się zbiorników płaszczowych ponieważ wymiana nie zachodzi przez cały płaszcz. Woda opływa płaszcz tylko częściowo i nie ma przez to odpowiedniej powierzchni wymiany. Stosuje się tylko zbiorniki z wężownicą. u mnie: Lp. Nazwa Ilość Cena z VAT8% 1 Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW praca do -28°C GENERACJA H 1 20500 zł 2 Zbiornik wody użytkowej 200L do pomp ciepła 1 1850 zł 3 Grupa bezpieczeństwa CWU 1 200 zł 4 Naczynie przeponowe CWU 1 200 zł 5 Termostat bezprzewodowy Salus 1 200 zł 6 Elementy połączeniowe hydrauliczne oraz elektryczne 1 2400 zł 7 Stojak lub wieszak pod pompę ciepła 1 250 zł 8 Montaż, dojazd, uruchomienie oraz szkolenie użytkownika 1 2000 zł RAZEM: 27600 zł jak chcesz 2 strefy grzewcze ze sprzęgłem 100L pompami obiegowymi dodatkowym sterownikiem bezprzewodowym to +2000zł Mam jeszcze opcje na generację F(czyli T-CAP z poprzedniej generacji) cena jest o 2000zł niższa od powyższej wtedy opcja podstawowa to 25600zł brutto. Edytowane 5 Stycznia 2018 przez CNC_POMPY_CIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojnoś84 06.01.2018 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 Hej, moja ocena może być podejrzana bo też sprzedaję ale pomp tych którą masz w wycenie już nie ma, są niedostępne w Panasonic już od sierpnia 2017. Po drugie po co taki duży bufor... Przy PC się nie przyda. Po trzecie do PC nie stosuje się zbiorników płaszczowych ponieważ wymiana nie zachodzi przez cały płaszcz. Woda opływa płaszcz tylko częściowo i nie ma przez to odpowiedniej powierzchni wymiany. Stosuje się tylko zbiorniki z wężownicą. u mnie: Lp. Nazwa Ilość Cena z VAT8% 1 Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW praca do -28°C GENERACJA H 1 20500 zł 2 Zbiornik wody użytkowej 200L do pomp ciepła 1 1850 zł 3 Grupa bezpieczeństwa CWU 1 200 zł 4 Naczynie przeponowe CWU 1 200 zł 5 Termostat bezprzewodowy Salus 1 200 zł 6 Elementy połączeniowe hydrauliczne oraz elektryczne 1 2400 zł 7 Stojak lub wieszak pod pompę ciepła 1 250 zł 8 Montaż, dojazd, uruchomienie oraz szkolenie użytkownika 1 2000 zł RAZEM: 27600 zł jak chcesz 2 strefy grzewcze ze sprzęgłem 100L pompami obiegowymi dodatkowym sterownikiem bezprzewodowym to +2000zł Mam jeszcze opcje na generację F(czyli T-CAP z poprzedniej generacji) cena jest o 2000zł niższa od powyższej wtedy opcja podstawowa to 25600zł brutto. Witam. A na ile byś wycenił taki sam zestaw ale na pompie SDC Seria H 9 KW 3 fazy? Kuzyn sie buduje i mnie podpatrzył i sie zastanawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 06.01.2018 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 około tysiaka brutto drożej bo ona cennikowo jest niestety droższa pomyśl jeszcze o generacji F bo jest mega dobra cena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 06.01.2018 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 Czym się różni seria F od H? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 07.01.2018 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Czym się różni seria F od H? Głównie sterownikiem, jak ktoś lub to jest tam licznik wyprodukowanej enrgii i wskaźnik COP, i jeszcze kilka nowych ustawień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 07.01.2018 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Licznik, który jest kompletnie nieprzydatny i sporo zaniża zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.01.2018 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Głównie sterownikiem, jak ktoś lub to jest tam licznik wyprodukowanej enrgii i wskaźnik COP, i jeszcze kilka nowych ustawień. Bardzo uprościłeś odpowiedź. Co do licznika faktem jest iż nie jest zbyt precyzyjny. Za grudzień podlicznik pokazał 469 kWh a licznik w pompie 441 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 07.01.2018 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 O ile mogla by wzrosnac opcja KIT 4 - WH-ADC0309H3E5 Panasonic All In One ale w wersji T-CAP ? Jaki bylby to model ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania