stam222 30.03.2018 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 No poważnie nikt i nic o monoblokach nie może powiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 30.03.2018 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 No poważnie nikt i nic o monoblokach nie może powiedzieć? Wszyscy montują splity, lepsza wydajność, dużo mniej problemów z zamarzaniem czynnika, nie potrzeba wymienników. Każda porządna firma ma uprawnienia do montażu splitów i woli montować splity bo to sporo mniej problemów dla instalatora i użytkownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.03.2018 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Wszyscy montują splity, lepsza wydajność, dużo mniej problemów z zamarzaniem czynnika, nie potrzeba wymienników. Każda porządna firma ma uprawnienia do montażu splitów i woli montować splity bo to sporo mniej problemów dla instalatora i użytkownika. Bzdura. Najlepsze pompy na rynku o najlepszych parametrach i wydajnościach to monobloki np Nibe F2120 . Splity to przerobione klimatyzatory - mniejsze koszty produkcji bo ten sam agregat. Przy monobloku instalator może uniknąć błędów - układ chłodniczy jest hermetyczny, lutowany w fabryce a nie pod domem u klienta. Czym poprzesz to, że split ma lepszą wydajność? Tym, że sprężarka musi tłoczyć czynnik na dalszą odległość? Tym, że musisz dobijać czynnika chłodniczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 30.03.2018 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Ale monoblock droższy, u mnie to zadecydowało, że go szybko odrzuciłem. stam222 jak dobrą masz ofertę? Czy split nie byłby tańszy i u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.03.2018 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Pisałem powyżej dlaczego splity są tańsze. Są robione przy okazji klimatyzatorów . Monoblok to zupełnie inna konstrukcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 30.03.2018 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 (edytowane) Pisałem powyżej dlaczego splity są tańsze. Są robione przy okazji klimatyzatorów . Monoblok to zupełnie inna konstrukcja. Weź powiedz kto Ci płaci za pisanie tych głupot.... Jak byłem w fabryce mitsubishi w szkocji to tam jakoś klimatyzagtorów przy okazji pomp ciepła nie robili, bo fabryka robi wszystkie pompy ciepła na rynek europejski. Edytowane 30 Marca 2018 przez CNC_POMPY_CIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.03.2018 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 To załóż okulary i zobacz parownik z panasonica sdc i z klimatyzatora panasonic. Nawet rozstaw lameli ten sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 30.03.2018 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 To załóż okulary i zobacz parownik z panasonica sdc i z klimatyzatora panasonic. Nawet rozstaw lameli ten sam. Ty chyba zjadłeś nie świeże jajko.... tu masz dach hotelu w Barcelonie, obiekt demo firmy Panasonic, 8x VRF, 3x pompa ciepła GHP, z 10 innych sprzętów. Łącznie instalacja za kilka mln Euro. byłem widziałem, oglądałem okularami i bez, wąchałem i wiem o czym mówię, a Ty tylko wymyślasz to co piszesz na bieżąco i robisz tym biednym ludziom wodę z mózgu. Moim zdaniem jesteś szkodnikiem na tym forum, bo niczego nie popierasz faktami!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.03.2018 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Udajesz czy na naprawdę nie umiesz czytać?? Kto kupuje 8 x VRF do domu?? Porównaj zwykłą pompę 5 lub 7 kW. Dziwię się, że ludzie ci wierzą w te brednie jaką ty szkołę skończyłeś ? Nie chcę ci ubliżać bo mam trochę kultury ale czytanie ze zrozumieniem i odpowiadanie na temat to poziom 4 klasy podstawówki. Chyba, że couch od marketingu cie szkoli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 30.03.2018 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Udajesz czy na naprawdę nie umiesz czytać?? Kto kupuje 8 x VRF do domu?? Porównaj zwykłą pompę 5 lub 7 kW. Dziwię się, że ludzie ci wierzą w te brednie jaką ty szkołę skończyłeś ? Nie chcę ci ubliżać bo mam trochę kultury ale czytanie ze zrozumieniem i odpowiadanie na temat to poziom 4 klasy podstawówki. Chyba, że couch od marketingu cie szkoli? Żegnam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 31.03.2018 02:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Pisałem powyżej dlaczego splity są tańsze. Są robione przy okazji klimatyzatorów . Monoblok to zupełnie inna konstrukcja. No właśnie oferta na monobloka jest o kilka tysięcy tańsza. Od razu zapaliła mi się lampka, że coś chyba nie tak. W necie informacji ogólnie mało. Za wadę monobloków uważano, jej stałą moc (stare info) ale teraz w monoblokach tak samo montuje się sprężarki inwertorowe, które tę moc regulują do danego zapotrzebowania. @CNC_ Kwestia zamarzania nośnika została wyeliminowana skutecznie po przez zastąpienie wody w systemie glikolem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 31.03.2018 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 No właśnie oferta na monobloka jest o kilka tysięcy tańsza. Od razu zapaliła mi się lampka, że coś chyba nie tak. W necie informacji ogólnie mało. Za wadę monobloków uważano, jej stałą moc (stare info) ale teraz w monoblokach tak samo montuje się sprężarki inwertorowe, które tę moc regulują do danego zapotrzebowania. @CNC_ Kwestia zamarzania nośnika została wyeliminowana skutecznie po przez zastąpienie wody w systemie glikolem. Monobloki w Panasonic są tańsze bo to generacja G, odpowiednik starej generacji F, czyli starszy sterownik, starsza elektronika, brak ciepłomierza itp. Poza tym monobloki Panasonic T-CAP pracują do -20st.C a splity do -28st.C Poniżej tabela parametrów. stam222 jak zalejesz cały układ glikolem to tanie to nie jest, a poza tym glikol ma dużo gorszą przewodność cieplną niż woda, do tego jego odczyn jest kwaśny i negatywie wpływa na instalację.Na dom 150m2 masz około 180L czyli jakieś 800zł . Monobloki powstały z myślą o krajach gdzie zimy to takie -5st., a nie -25st.C jak u nas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 31.03.2018 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Mam pytanie czy ktoś mierzył ile prądu pompa pobiera w tak zwanym stanie "czuwania" ? Zakupiłem sobie licznik energii , bo chciałem zweryfikować dane które wyświetla sterownik. U mnie licznik wyświetla pobór prądu 0.3A , moc 69W w stanie czuwania. To bardzo dużo. Mam jeszcze zawór 3-drogowy afriso, ale nie mogę znaleźć w instrukcji poboru prądu. Może z tym licznikiem jest coś nie tak. Ogólnie wyświetla mniejsze zużycie niż pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 31.03.2018 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Mam pytanie czy ktoś mierzył ile prądu pompa pobiera w tak zwanym stanie "czuwania" ? Zakupiłem sobie licznik energii , bo chciałem zweryfikować dane które wyświetla sterownik. U mnie licznik wyświetla pobór prądu 0.3A , moc 69W w stanie czuwania. To bardzo dużo. (...) Może któryś z instalatorów poda Ci moc grzałki karteru sprężarki w T-CAP 9kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.03.2018 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Mam pytanie czy ktoś mierzył ile prądu pompa pobiera w tak zwanym stanie "czuwania" ? Zakupiłem sobie licznik energii , bo chciałem zweryfikować dane które wyświetla sterownik. U mnie licznik wyświetla pobór prądu 0.3A , moc 69W w stanie czuwania. To bardzo dużo. Mam jeszcze zawór 3-drogowy afriso, ale nie mogę znaleźć w instrukcji poboru prądu. Może z tym licznikiem jest coś nie tak. Ogólnie wyświetla mniejsze zużycie niż pompa. Jak jedziesz na krzywej to część z tego albo i całość to obiegówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 31.03.2018 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Ale pompa nie pracuje, jest wyłączona. Sama się załączy w tanim prądzie . Teraz jet tzw. stan-by. Podejrzewam że coś z licznikiem nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 31.03.2018 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Ale pompa nie pracuje, jest wyłączona. Sama się załączy w tanim prądzie . Teraz jet tzw. stan-by. Podejrzewam że coś z licznikiem nie tak. licznik jest ok, w niskich temperaturach zawsze pracuje grzałka podgrzewająca olej w sprężarce. Normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 31.03.2018 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Jest 14 stopni na zewnątrz. 69 W x 24h to daje 1.65 kWh na dzień x 31. Mamy 51kWh w miesiącu x 0.5 zł . Wychodzi 25zł na miesiąc. Czy w okresie letnim można ją całkowicie wyłączyć na bezpieczniku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7513972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 31.03.2018 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Ale pompa nie pracuje, jest wyłączona. Sama się załączy w tanim prądzie . Teraz jet tzw. stan-by. Podejrzewam że coś z licznikiem nie tak. U mnie w stanie wyłączenia lub gotowości do włączenia termostatem zewnętrznym dzisiaj pobiera na zmianę (zmiana co ok. 1-2 h): 10W i 60W, z tym, że częściej jest to 10W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7514012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 31.03.2018 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Monobloki w Panasonic są tańsze bo to generacja G, odpowiednik starej generacji F, czyli starszy sterownik, starsza elektronika, brak ciepłomierza itp. Poza tym monobloki Panasonic T-CAP pracują do -20st.C a splity do -28st.C Poniżej tabela parametrów. [ATTACH=CONFIG]410271[/ATTACH] stam222 jak zalejesz cały układ glikolem to tanie to nie jest, a poza tym glikol ma dużo gorszą przewodność cieplną niż woda, do tego jego odczyn jest kwaśny i negatywie wpływa na instalację.Na dom 150m2 masz około 180L czyli jakieś 800zł . Monobloki powstały z myślą o krajach gdzie zimy to takie -5st., a nie -25st.C jak u nas. Witam, Dzięki za odpowiedz. Na razie pytam, analizuję, liczę, porównuję itd.itp. nic jeszcze nie kupuję. Sterowniki i stara elektronika to żaden problem, przecież wszyscy użytkownicy swoich PC zakupionych w 2014-2017 mają przestarzały "sprzęt" a mimo to są bardzo zadowoleni więc dla mnie to żaden argument. Przy cenie prawie 5 tysięcy mniejszej za monoblok vs split mogę wydać 1 tys na glikol i tak będę 4 do przodu ( mam już zbiornik cwu+ dodatki do kotłowni za te pozostałe 4). Większość producentów dopuszcza stosowanie roztworów glikolu w różnym stężeniu 40-60% do swoich produktów (zawory,pompy itd.). Należy stosować glikol propylenowy. Patrz układy chłodnicze- posiadają, rury, złączki, zawory itd. Jedyny z Twoich argumentów nad którym się zastanawiam jeszcze to oddawanie ciepła przez glikol, może by Asolt coś na ten temat powiedział i jak to się ma do projektu OP? Może wystarczy termostat na powrocie, a może trzeba by zagęścić rurki? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/332/#findComment-7514034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania